مهندس به زمین متصل هست، اما توی این حلقه ای که درست میشه در اثر عبور جریان از نول یک جریان "گردشی" ایجاد میشه. یعنی توی حلقه ای که از نقطه اتصال اول که از هم جدا شدن تا نقطه اتصال دوم که دوباره به هم وصل شدن ایجاد کردیم یک جریان گردشی جاری میشه که این جریان گردشی در سیستم های مخابراتی که داریم باعث ایجاد نویز میشه و دلیل دوم اینه که این جریان گردشی باعث میشه ظرفیت سیم ارت رو اشغال میکنه و در مواقع لزوم سیم ارت نمیتونه جریان اتصالی رو به اندازه ای که براش محاسبه شده منتقل کنه.
نقطه ی خاص یعنی مثلا در تابلو کنتور... و سیم ارت و نول جداگانه وارد ساختمان میشن.
با تشکر .اگر فرض کنیم سه تا تابلو داشته باشیم که در تابلو اول شینه نول و ارت متصل باشن و سپس سه فاز +نول+ارت به تابلو دیگه بره و در اینجا شینه نول و ارت متصل نباشن و سپس سه فاز +نول بره تا تابلوی دیگه که این تابلو ارت مستقل داشته باشه بازم همچین لوپی ایجاد میشه ؟
با تشکر از پاسختون.خب برداشت من از این وضعیتی که شما گفتی اینه که در تابلوی اول شینه نول و ارت به هم متصل بودن (TN-C) و بعد به صورت 5 سیمه (TN-S) از تابلوی اول خارج شده ، در تابلوی دوم هم که نول و ارت به هم وصل نبودن و تابلوی سوم هم که طبق گفتهی شما ارت و نول مستقل هستن . پس بعد از اینکه در تابلوی اول نول و ارت از هم جدا شدن دیگه جایی به هم وصل نشدن که لوپی تشکیل بشه.
سلام دوستان
من شهریور سال 92 از دوره کارشناسی فارغ التحصیل شدم (الان ترم 3 ارشد هستم) امسال میتونم عضو نظام مهندسی بشم و در آزمون شرکت کنم؟
با تشکر از پاسختون.
اما در تابلو سوم نول (که از تابلوی اولی اومده که به ارتم وصل بوده )به ارت مسقلی وصل میشه و چون در این تابلو (سومی) ارت و نول متصل هستن اگر اشتباه نگم با سیستم ارت تابلو اولی موازی جساب میشن درسته ؟الان شرایط ایجاد لوپ رو داره؟
سلام دوستان
من شهریور سال 92 از دوره کارشناسی فارغ التحصیل شدم (الان ترم 3 ارشد هستم) امسال میتونم عضو نظام مهندسی بشم و در آزمون شرکت کنم؟
لطفا راهنمایی کنید:در صفحه31مبحث2 مجموع درصد افزایش ظرفیت اشتغال 35% در صفحه 32 50% افزایش می یابد پس 85%=50%+35% صفحه 26 گفته شده حداکثر ظرفیت اشتغال16000متر مربع یعنی؟ 13600 =.85 %*16000 در گزینه درست گفته شده10800باسلام خدمت همه.لطفا راهنماییم کنید چرا جواب این سوال گزینه (2) است؟ مرداد94 یکی از مهندسان پایه 1 در رشته تاسیسات برقی به اتفاق یکی از مهندسان هم رشته و هم پایه خود شاغل در یک شرکت حقوقی طراحی ساختمان میباشند. چنانچه شخص مورد نظر خارج از کارهای مربوط به خود در شرکت شاغل تمام وقت محسوب نشده و با تایید مراجع ذیربط تعهد نماید در طول یک سال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل ننماید ظرفیت اشتغال نامبرده حداکثر چقدر افزایش خواهد یافت؟( 1)13000 ( 2)10800 ( 3) 56000 (4)28800مترمربع
با سلام به مهندسان عزیز
چرا پاسخ سوالهای 6 و7و8 مرداد 94 ،2 و 3و 3 میشه!؟
چه امپدانس ترانسZt رو محاسبه کنی و جریان اتصال کوتاهIsc رو به دست بیاری و تقسیم بر UK کنی و چه جریان نامی ترانس رو بدست بیاری و بر UK ترانس تقسیم کنی به این پاسخ نمیرسی؟
مشاهده پیوست 256226
به نظر من سوال 16 مشکل دارد به نظرم گزینه 3 درست تر هست اما به هر حال گفته سه فاز ؟
دانلود سوالات و کلید آزمون نظام مهندسی بهمن 94 رشته تاسیسات برقی
سلام مهندس. بله حق با شماست در گزینه4 ) باید مینوشت گزینه های 2و3 هر دو صحیح هستند . به نظرم اشتباه تایپی دارد یا اینکه گزینه 3 را درست اعلام کند. لطفا اگر اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید. ممنون
مهندس، من اعتراضی که فرمودید را فرستادم،امیدت به خدا باشد. اگر واقعا حق با ما بود و البته طراح محترم سوالات فرد معتقد به اصول علمی باشد مطمئن باشید که حتی با یک اعتراض هم به اشتباهات رسیدگی میکنند.دوستان یادآوری میکنم مهلت اعتراض خیلی کوتاه است. متاسفانه ما برقی ها زیاد هماهنگ نیستیم. اگر اعتراض نکنید ضرر میکنیم. حتما هرکسی که میدونید امتحان داده بگید اعتراض رو انجام بده. اگه تعدادمون کم باشه همین کلید سوالات اشتباه مبنا قرار میگیره و حقمون ضایع میشه.
سلام
دوستان برای اینکه برای دوره بعد نظام مهندسی برق (قدرت) آماده بشم راهنمایی کنید چه مراجعی رو بخونم و از کجا شروع کنم؟
در ضمن دوره بعدی چه ماهی هست؟