با سلام
اینجانب حاضر به پاسخگویی کلیه سوالات مربوط به سیستم برق/ابزار دقیق دکلهای حفاری به کاربران میباشم .
در آینده ای نزدیک نیز کلیه مطالب مربوط در این زمینه را در خدمت دوستان قرار خواهم داد.
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
با سلام
اینجانب حاضر به پاسخگویی کلیه سوالات مربوط به سیستم برق/ابزار دقیق دکلهای حفاری به کاربران میباشم .
در آینده ای نزدیک نیز کلیه مطالب مربوط در این زمینه را در خدمت دوستان قرار خواهم داد.
با سلام .. ممنون از اینکه اطلاعاتتون رو در اختیار ما قرار میدید.
سوال اول1-در این سیستم برق چه نوع حفاظت هایی استفاده میشه؟؟
2 با توجه به جریان بالا ایا برای برق رسانی از باس داکت استفاده میشه؟؟؟
ایا برق فشار متوسط هم نیاز هست ؟؟ چند کیلو ولت؟؟
با تشکر
 

PC_MK

عضو جدید
با عرض سلام و
سیتم برق دکل های حفاری همانند یک پروسه می ماند از تولید برق توسط 4 دیزل ژنراتور 1000 کیلو وات گرفته تا توزیع آن و تبدیل ولتاژ ac به dc جهت مصرف کننده های دی سی و کنترل دور تراکشن موتور های دی سی تا غیره
این سیستم وسیع است و فقط بطور خلاصه می توانم بگم هر کدام از قسمت های تولید و تبدیل و توزیع نیروی ان دادرای سیتم های حفاظتی می باشند .بعنوان مثال دیزل ژنراتور ها در مقابل کم شدن فرکانس کمتر از 56 هرتز بیشتر شدن فرکانس از 64 هرتز - قدرت معکوس - ولتاز بالا - ولتاژ پائین حفاظت می شوند همچنین سیستم دیگری به نام پاور لیمت قدرت مصرفی را محدود می کند تا ژنراتور ها بیش از 85 درصد توان شان زیر بار نروند - سیستم تشخیص گراند فالت ac و dc ...... این سوال شما یک خط بیشتر نیست اما جوابش خیلی زیاده .من پیش نهاد می کنم اول سیستم را تفکیک کنیم سپس هر قسمت را مورد بحث قرار دهیم
دکل های حفاری همیشه ثابت نیستند معمولا حفر یک چاه حدود 4 تا 6 ماه انجام می گیرد بعد از آن دکل به قسمت های کوچک باز شده و حدودا با 110 محموله باری بجا بجا می شود.بنابر این تجهیزات باید قابلیت نصب و جدا شدن آسان داشته باشند
ولتاژ 600 ولت توسط 3 عدد کابل دو تائی ( جهت ایجاد قابلیت جریان دهی بالا از دو کابل استفاده می شود ) با پیچ و مهره به سر شمشی که از اتاق کنترل بیرون آمده متصل می شود در اتاق کنترل باس ولتاژ 600 ولت وجود دارد اما نمی توان اسمشو باس داکت گذاشت اما در قسمت 480 ولت اتاق کنترل باس داکت جهت اعمال ولتاژ به سلول های mcc panel وجود دارد
 
بالا