rashidishahram

مشاور صنعت برق
با توجه به این که جای این تاپیک در سایت خالی بود و کلا مطالب در این زمینه کم هست دوستان با تجربه که در بخش های مختلف تولید ، نیروگاه، و توزیع، دیسپاچینگ مشغول هستند در این قسمت که برای تبادل اطلاعات و استفاده از تجربیات کاربردی و تخصصی در نظر گرفته شده است مطالب خود را به اشتراک بگذارند. لازم به ذکر است که بیشتر موارد کاربردی مد نظر می باشد که در عمل با آن مواجه هستند و صرفا مقاله یا موارد تحقیقی مد نظر نمی باشد.
رئوس مطالب عمده:
- تولید نیرو
-ژنراتورها، موازی کردن ژنراتورها، مدهای کارکرد، آرایشها
- شبکه و سیستم دیسپاچینگ
- سیستم های کنترل مربوطه
- بار زدایی
- بار گذاری
- پایداری
- راه اندازی موتورهای بزرگ و یا راه اندازی مجدد و تاثیر بر شبکه و پایداری و ...
-.... و تمام مطالب تخصصی که دوستان با آن درگیر هستند یا سوال دارند.
 

محـسن ز

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
سلام بر مهندس رشيدي عزيز
تايپيك خوب و بجاي هست البته من زياد تجربه در اين خصوص ندارم ولي خيلي مشتاقم تا در اين زمينه اطلاعات كسب كنم
فكر كنم خودتان تجربه و اطلاعات دراين زمينه را بگذاريد تا دوستان صاحب نظر همراهي كنند ما هم كسب فيض خواهيم كرد با تشكر
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
با سلام متقابل بر دوستان عزیز و جناب مهندس محسن ز
فکر کنم برای شروع بهتره یک سوال مطرح کنم تا کم کم مسئله و مواردی که بیشتر مد نظر هست بازتر بشه و هم دوستان کم کم وارد بحث بشن. دوستانی که سوالات تخصصی در این زمینه دارن و در عمل با اون مواجه هستند سوالهاشون رو مطرح کنند و یا دوستان که تمایل به همکاری دارن مطالب خودشون رو اینجا بزارن.

- با توجه به این که ژنراتورها در دو مود دروپ (droop) و ایزوک (isoch) کار میکنند. نحوه انتخاب مود ژنراتور وقتی چند تا ژنراتور باهم کار میکنن (بصورت جزیره ای) به چه چیزی بستگی دارد؟ و هر کدام از این مودها چه تاثیری بر نحوه عملکرد ژنراتور دارد؟
- این مورد وقتی ژنراتورهای محلی با شبکه موازی میشوند چگونه است؟
- با افزایش یا کاهش ناگهانی بار عکس العمل هر کدام از ژنراتورها چگونه خواهد بود و تا چه حد سیستم پایدار می باشد و چه عواملی باعث می گردد تا از پایداری خارج شود.
و سوالات دیگر از این قبیل که دوستان می توانند مطرح کنن و دوستانی که تخصص دارن جواب بدن.
ممنون از لطف همه دوستان. ما هم تا جایی که در توانمون باشه و سوادمون برسه همکاری میکنیم ولی سواد نزد همگان است و بس.
 
آخرین ویرایش:

محـسن ز

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
جناب مهندس رشيدي باسلام
اتفاقا بحث به جا و خوبي را شروع كرديد ولي متاسفانه من همان طور كه گفتم اطلاعات كافي در اين مورد ندارم كاش خودتان بيشتر توضيح بدهيد باتشكر
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
دوستانی هم که تجربه کمتر دارن جهت مشارکت حداقل با کلمات کلیدی ذکر شده میتونن سرچ کنن و مطلبی اگه پیدا کردن بخونن و اگه سوالی دارن اینجا مطرح کنن.
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
برای شروع:

ژنراتورها دارای دو مود دروپ و ایزوک می باشند که هر کدام برای وظیفه خاصی استفاده می شود. مود ایزوک برای کنترل فرکانس سیستم استفاده می شود و به عنوان مبنا هست. اگر ژنراتوری به صورت تنها کار کند در مود ایزوک تنظیم خواهد شد. ولی اگر دو ژنراتور باهم موازی کار کنند یکی بصورت ایزوک و دیگری بصورت دروپ کار خواهد کرد. اگر تعداد ژنراتورها زیاد تر شود به همین ترتیب یکی در مود ایزوک برای تنظیم فرکانس و بقیه در مود دروپ برای اشتراک بار (load sharing) تنظیم خواهد شد.
در مود ایزوک ژنراتور بدون توجه به میزان بارگیری صرف در جهت تنظیم فرکانس عمل میکند. اگر دو تا ژنراتور در مود ایزوک باهم کار کنند. تلاش برای تنظیم و بدست گرفتن وظیفه تنظیم فرکانس باعث تلاطم بین دو ژنراتور شده و در نهایت باعث خروج یکی می شود که این باعث ناپایداری سیستم می گردد.
 

bacheqomy

عضو جدید
مباحث شیرین

مباحث شیرین

سری مباحثی که مربوط به پارالل کردن دیزل ژنراتورها باهم یا باشبکه می شند واقعا جالب هستن.من توی وب به یه مقاله یا کتابی که به صورت هم علمی و هم تجربی پرداخته شده باشه بر نخوردم.البته مسائل تئوریکش که همه تا حدودی بهش آشنا هستن.ولی این که در عمل چه طور این شرایط رو فراهم میارن یا بهتر بگم از چه تجهیزاتی در شبکه استفاده میکنن و این تجهیزات چه نوع سیستم وایرینگی دارند واقعا یه موضوع بکری هستش.<BR><IMG class=inlineimg title=Wink border=0 alt="" src="images/smilies/wink.gif" smilieid="4">
 

hamed 33

عضو جدید
لطفا درمورد عواملي كه باعث ناپايداريي در شبكه مي شه و چگونگي رفع اين ناپايداري ها هم اگه مي شه يه توضيحي بديد.
يه سوال ديگه داشتم اونم اينكه بيشتر از چه نوع ژنراتورهايي dcبراي تحريك ژنراتورهاي نيروگاهي استفاده مي شه؟
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
با سلام به همه و مخصوصا مهندس رشیدی عزیز

چرا دیگه ادامه نمیدید(م) این تاپیک رو؟ واقعا حیفه هاااا
من همیشه میام سر میزنم میبینم خبری نیست!

خیلی قابله استفاده هست این بحث ها
از مهندس رشیدی هم خواهش میکنم در صورت امکان ما رو از تجربیاتشون بی نصیب نذارن
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
لطفا درمورد عواملي كه باعث ناپايداريي در شبكه مي شه و چگونگي رفع اين ناپايداري ها هم اگه مي شه يه توضيحي بديد.
يه سوال ديگه داشتم اونم اينكه بيشتر از چه نوع ژنراتورهايي dcبراي تحريك ژنراتورهاي نيروگاهي استفاده مي شه؟
عوامل متعددی بسته به تجهیزات و آرایش سیستم می تواند در ناپایداری یک سیستم گردد ولی مهمترین انها عبارتند از:
- Exciter loss
- Generator loss
- Load shed
- Load acceptance
- Short circuit
- bus tie opening
- Motor starting
- (Grid Loss (Islanding

برای رفع یا جلوگیری از ناپایداری سیستم هم در هر کدام از حالتها بایستی تدابیر متناسب با آن بسته به میزان اثر آن و نیز استفاده از تجهیزات حفاظتی ار قبیل رله ها و همچنین برنامه ریزی مناسب برای هنگام خطا برای افزایش یا کاهش توان تولیدی یا مصرفی انجام گیرد.
بیشتر ناپایداری ها با میزان فرکانس و زاویه توان قابل تشخیص هست که با کنترل این دو می توان هم ناپایداری را تشخیص و هم رفع نمود.
در ارتباط با نوع ژنراتورهای dc دقیقا نمیدونم کدوم تیپ ها استفاده میشوند (سری، موازی و ...) و تا حالا برام پیش نیومده تحقیق کنم در مورد نوعش ولی با کمی سرچ شاید بتونید مطالب خوبی پیدا کنید که برای بقیه هم مفید باشه هم فکر میکنم مطلب زیر مفید باشه خوندنش.

http://hydropower.inel.gov/techtran...s_for_small_scale_hydropower_additions-17.pdf

این هم مطلبی در مورد تحریک ژنراتورها
http://www.engineersedge.com/motors/ac_dc_generator_excitors.htm

این هم یه مقاله خوب و کلی در مورد ژنراتورها. توصیه می کنم دوستان کم تجربه برای آشنایی حتما ببیند این رو.
http://www.whitbyhydro.on.ca/pdf/5.2.C_GenBasics.pdf
 
آخرین ویرایش:

rashidishahram

مشاور صنعت برق
با سلام به همه و مخصوصا مهندس رشیدی عزیز

چرا دیگه ادامه نمیدید(م) این تاپیک رو؟ واقعا حیفه هاااا
من همیشه میام سر میزنم میبینم خبری نیست!

خیلی قابله استفاده هست این بحث ها
از مهندس رشیدی هم خواهش میکنم در صورت امکان ما رو از تجربیاتشون بی نصیب نذارن

بنده هم سلام دارم خدمت شما و دوستان عزیز.
قبلا هم عرض کردم اطلاعات و تجربیات بنده هم محدوده و بیشتر هدف این هست که همه دوستان همکاری داشته باشن تا مطالب خوبی بخث بشه و به تجربیات ما هم اضافه بشه. بنده هم در حد امکان همکاری میکنم و تا جایی که سواد و تجربه ام احجازه میده در خدمت دوستان هستم.
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
دروپ در ژنراتورها

دروپ در ژنراتور ها بصورت درصد تعریف می گردد که قابل تنظیم هست ولی معمولا بین 4 تا 5 % تنطیم می گردد. این بدین معنی است که فرکانس ژنراتور از بی باری تا بار نامی تعریف شده برای ژنراتور 4 تا 5 % تغییر خواهد کرد. وقتی ژنراتور بدون بار کار می کند در فرکانسی بالاتر از فرکانس نامی کار خواهد کرد ولی وقتی با بار کامل کار کند فرکانس ژنراتور افت نموده و به فرکانس نامی خواهد رسید و اگر بار بیشتر ار مقدار نام به آن وصل گردد فرکانس آن پایین تر از مقدار نامی خواهد بود.
برای روشن تر شدن موضوع فرض می کنیم فرکانس نامی ژنراتور 50 هرتز باشد. در این صورت در حالت بار کامل فرکانس کارکرد ژنراتور 50 هرتز بوده و اگر دروپ ژنراتور روی 4 % تنطیم باشد و بی بار گردد با 4% افزایش به 52 هرتز می رسد.
هر چه درصد دروپ کمتر باشد نوسان بیشتر گردیده و فرکانس ژنراتور به تغییرات بار حساس تر خواهد گردید و برعکس.
 
آخرین ویرایش:

a.jamal

عضو جدید
موازی کردن ژنراتور ها

موازی کردن ژنراتور ها

ژنراتوری که در مدار است و خط را تغذیه میکند RUNNING GENERATOR .و ژنراتوری که قرار است به سرویس دهی بیایدو با ژنراتور دیگر موازی شود , ژنراتور ورودی INCOMMING GENERATOR مینامند. [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]در لحظه ی بستن کلید( breaker) اختلاف فاز ولتاژها باعث ایجاد یک جریان چرخشی شدید بین دو مولد میشود و یک میدان مغناطیسی بزرگی تولید میکند تا ژنراتور ها را به سمت همزمان شدن هل دهد , یعنی شتاب لحظه ای یک روتور و کاهش سریع و لحظه ای دیگری. [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]این نیروی قوی میتواند صدمات فیزیکی به ژنراتور و موتور محرک آن وارد آورد. جریان چرخشی ایجاد شده ممکن است کلید خط circuit breaker را بپراندو باعث خاموشی black out و ایجاد خطرات مختلف گردد.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]برای اینکه ژنراتور , نرم وبا همزمانی مناسب , بدون شوک وارد مدار شود میبایست ژنراتور به سرعتی برسدکه فرکانس آن تقریبا" با فرکانس خط bus bar یکی باشد ,اکنون ولتاژ آن نیز با ولتاژ خط برابر است. تنظیم دقیق آن اکنون میتواند بوسیله synchroscope انجام پذیرد.

تنظیم نبودن دروپ باعث الا کلنگی شدن دو ژنراتور و در نهایت خارج شدن یکی از شبکه میشود.

منبع : http://marineelectronic.blogfa.com/post/16
[/FONT]
 

sasan_m63

عضو جدید
دروپ در ژنراتورها

دروپ در ژنراتور ها بصورت درصد تعریف می گردد که قابل تنظیم هست ولی معمولا بین 4 تا 5 % تنطیم می گردد. این بدین معنی است که فرکانس ژنراتور از بی باری تا بار نامی تعریف شده برای ژنراتور 4 تا 5 % تغییر خواهد کرد. وقتی ژنراتور بدون بار کار می کند در فرکانسی بالاتر از فرکانس نامی کار خواهد کرد ولی وقتی با بار کامل کار کند فرکانس ژنراتور افت نموده و به فرکانس نامی خواهد رسید و اگر بار بیشتر ار مقدار نام به آن وصل گردد فرکانس آن پایین تر از مقدار نامی خواهد بود.
برای روشن تر شدن موضوع فرض می کنیم فرکانس نامی ژنراتور 50 هرتز باشد. در این صورت در حالت بار کامل فرکانس کارکرد ژنراتور 50 هرتز بوده و اگر دروپ ژنراتور روی 4 % تنطیم باشد و بی بار گردد با 4% افزایش به 52 هرتز می رسد.
هر چه درصد دروپ کمتر باشد نوسان بیشتر گردیده و فرکانس ژنراتور به تغییرات بار حساس تر خواهد گردید و برعکس.

باسلام
ممنون بابت اطلاعاتی که دادین. من یه تجربه ای دارم مرتبط با ادامه بحث شما، پس با اجازه :smile:
ژنراتور های صنعتی با موتور دیزل، دارای کننترلی می باشند که توسط سنسور سرعت سنجی دور موتور را می خوانند. زمانی که بار در خروجی ژنراتور تغییر میکند مسلما دور ژنراتور نیز نسبت به بار تغییر خواهد کرد لذا فرکانس خروجی سنسور سرعت تغییر میکند. خروجی سنسور سرعت توسط یک کنترلر ساده آنالیز شده و بسته به فرکانس مورد نیاز خروجی ( 50 هرتز یا 60 هرتز )، میزان پاشش سوخت در سیلندرهای موتور دیزل تغییر خواهد کرد. نتیجه این عملیات ثابت ماندن فرکانس خروجی می باشد.
ذکر این نکته لازم است که در لحظه تغییر بار ناگهانی بسته به نوع و سرعت پردازش کنترلر ممکن است به صورت لحظه ای و خیلی سریع ( کمتر از 0.5 ثانیه در ژنراتورهای پیشرفته ) فرکانس بیشتر یا کمتر از حد مجاز شد.
 

barghghodrat.ir

عضو جدید
چقدر خوب بود که دوستان متخصص اطلاعاتی که دارند رو مانند کلاس درس به صورت گام به گام با مقدمه و توضیح بخش به بخش ارائه می کردند . خیلی قابل استفاده می شد .
 

amir0o

عضو جدید
دروپ در ژنراتورها

دروپ در ژنراتور ها بصورت درصد تعریف می گردد که قابل تنظیم هست ولی معمولا بین 4 تا 5 % تنطیم می گردد. این بدین معنی است که فرکانس ژنراتور از بی باری تا بار نامی تعریف شده برای ژنراتور 4 تا 5 % تغییر خواهد کرد. وقتی ژنراتور بدون بار کار می کند در فرکانسی بالاتر از فرکانس نامی کار خواهد کرد ولی وقتی با بار کامل کار کند فرکانس ژنراتور افت نموده و به فرکانس نامی خواهد رسید و اگر بار بیشتر ار مقدار نام به آن وصل گردد فرکانس آن پایین تر از مقدار نامی خواهد بود.
برای روشن تر شدن موضوع فرض می کنیم فرکانس نامی ژنراتور 50 هرتز باشد. در این صورت در حالت بار کامل فرکانس کارکرد ژنراتور 50 هرتز بوده و اگر دروپ ژنراتور روی 4 % تنطیم باشد و بی بار گردد با 4% افزایش به 52 هرتز می رسد.
هر چه درصد دروپ کمتر باشد نوسان بیشتر گردیده و فرکانس ژنراتور به تغییرات بار حساس تر خواهد گردید و برعکس.



سلام، میشه در مورد sizing ژنراتور کمی توضیح بدین، مثلا چگونگی انتخاب قدرتش فرمول خاصی داره؟
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
چقدر خوب بود که دوستان متخصص اطلاعاتی که دارند رو مانند کلاس درس به صورت گام به گام با مقدمه و توضیح بخش به بخش ارائه می کردند . خیلی قابل استفاده می شد .
حرف شما درسته ولی مشکلی که هست اینه که مطلب زیاده و متنوع و هر بحثی بحثهای دیگه پیش میاره بخاطر همین فصل بندی کردن و توضیح دادن سخته ضمنا مساله فرصت نوشتن هم هست که الان واقعا محدوده.
 
آخرین ویرایش:

rashidishahram

مشاور صنعت برق
سلام، میشه در مورد sizing ژنراتور کمی توضیح بدین، مثلا چگونگی انتخاب قدرتش فرمول خاصی داره؟

برای سایزینگ ژنراتور عوامل متعددی دخیل هست ولی ساده ترین راه مجموع کل توان مصرفی مورد نیاز با احتساب ضریب تقاضای بارها (پیک بار مصرفی که مقدار آن بر حسب هر پروژه و نظر طراح یا مصرف کننده می تواند متفاوت باشد) و توان بزرگترین موتور( بدلیل توان راه اندازی)، سایز ژنراتور را مشخص می کند. ضمن اینکه بایستی در حدود 20% هم اضافه برای موارد پیش بینی نشده یا مورد نیاز احتمالی در آینده در نظر گرفته شود. توان بدست آمده بایستی تقسیم بر 70 الی 80 درصد شده تا ژنراتور برای افزایش طول عمر در بار نامی کار نکرده و همیشه در 70 الی 80 درصد بار نامی کار کند.
پارامترهای دیگر هم نظیر نوع کارکرد ژنراتور (دائم کار یا استند بای) شرایط محیطی و .... هم تاثیر گذار هست. ولی این یک روش کلی می باشد.
 

amirliaghati

عضو جدید
اینحانب در حال ساخت یک ژنراتور آزمایشگاهی با موتور پایه گاز سوز EF7 میباشم. مراحل کوپل ژنراتور و موتور انحام شده است و در این مرحله ماشین در حالت Idle روشن میگردد. مشکل اساسی بنده در این پروژه عدم امکان برقراری ارتباط بین کنترل و ECU ماشین است. راه حل کم هزینه و آسان برای اعمال اکشن های کنترلر به موتور چه میتواند باشد. ژنراتور مورد نظر 17 کیلو وات میباشد و موتور نیز موتور خودرو سمند میباشد. آیا میتوان با تغییرات در فیدبک کنترلر مستقیما به چدال گاز ماشین فرمان داد؟ منتظر راهنمایی هستم.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

rashidishahram

مشاور صنعت برق
اینحانب در حال ساخت یک ژنراتور آزمایشگاهی با موتور پایه گاز سوز EF7 میباشم. مراحل کوپل ژنراتور و موتور انحام شده است و در این مرحله ماشین در حالت Idle روشن میگردد. مشکل اساسی بنده در این پروژه عدم امکان برقراری ارتباط بین کنترل و ECU ماشین است. راه حل کم هزینه و آسان برای اعمال اکشن های کنترلر به موتور چه میتواند باشد. ژنراتور مورد نظر 17 کیلو وات میباشد و موتور نیز موتور خودرو سمند میباشد. آیا میتوان با تغییرات در فیدبک کنترلر مستقیما به چدال گاز ماشین فرمان داد؟ منتظر راهنمایی هستم.
سلام
سوالتون تخصص هست و اطلاعاتی که دادید کم. در مرود سیستم کنترلر هم هیج توضیحی ندادین. البته بنده اطلاعاتم در مورد سیستم کنترل کم هست ولی اگر توصیحات با جزئیات بیشتری بدین شاید دوستان که تخصصی در این زمینه دارن بتونن کمک کنند. در ضمن این مطلب رو توی قسمت کنترل فکر کنم مطرح کنید سریعتر نتیجه می گیرید.
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
با سلام

1-برای حفاظت ژنراتور
الف)زمانی که کمتر از 30 % بار نامی داشته باشد چه نوع حفاظت و اقداماتی صورت میگیرد؟؟؟؟
ب)پس از نصب یک ترانس به صورت عملی برای بهتر و راحت تر انجام شدن پخش بار از کدام قسمت محاسبات شروع کنیم ؟؟؟
پ)اگر تعادل یک ترانس به هم خورده باشد برای راحت تر تشخیص دادن و بر طرف کردن مشکل از کدام قسمت مجموعه شروع به رفع عیب کنیم ؟؟؟
با تشکر
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
تفاوت bus tieبا bus copler؟؟؟؟

در پست 12 گفتین که یکی از عوامل ناپایداری باس تای اوپنینگ هست ... میشه لطفا بیشتر توضیح بدین و چرا باس تای اگر باز باشه ناپایداری بوجود میاد؟؟؟
با تشکر فراوان
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
با سلام

1-برای حفاظت ژنراتور
الف)زمانی که کمتر از 30 % بار نامی داشته باشد چه نوع حفاظت و اقداماتی صورت میگیرد؟؟؟؟
ب)پس از نصب یک ترانس به صورت عملی برای بهتر و راحت تر انجام شدن پخش بار از کدام قسمت محاسبات شروع کنیم ؟؟؟
پ)اگر تعادل یک ترانس به هم خورده باشد برای راحت تر تشخیص دادن و بر طرف کردن مشکل از کدام قسمت مجموعه شروع به رفع عیب کنیم ؟؟؟
با تشکر
سلام
الف) بیشتر توضیح بده یعنی فقط یک ژنراتور به تنهایی کارکنه با کمتر از 30% بار نامی؟ برای چه مدت؟
اگر یک ژنراتور تنها منظورته مشکل خاصی پیش نمی آد وقتی توی مود ایزوک کار می کنه ولی برای اقتصادی بودن و راندمان بالا و اثرات نامطلوب روی ژنراتور بهتره که بصورت دائمی با بار کم کار نکنه. حفاطت خاصی لازم نداره ولی یه حداقل توان براشون تعریف میشه.
ب) پخش بار کلی هست و ترانس قسمتی از سیستم هست باید کل سیستم رو شامل بارها و منابع تولید را باهم در نظر بگیری نه ترانس تنها رو.
پ) منظورت از به هم خوردن تعادل ترانس چس هست؟ لطفا بیشتر توضیح بده.
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
تفاوت bus tieبا bus copler؟؟؟؟

در پست 12 گفتین که یکی از عوامل ناپایداری باس تای اوپنینگ هست ... میشه لطفا بیشتر توضیح بدین و چرا باس تای اگر باز باشه ناپایداری بوجود میاد؟؟؟
با تشکر فراوان
بخاطر این که یا یک قسمت از بار از روی ژنراتور بصورت ناگهانی برداشته میشه. یا اینکه اگه ژنراتور ها موازی کار میکنن یکی از ژنراتورها فرکانس رو تنطیم میکنه و اگر باس تای باز بشه ژنراتورهای متصل به باس دیگر که بصورت دروپ تنطیم شده اند فرکانسشون بر حسب بار متصل به انها عوض میشه و با فرکانس نامی کار نمی کنند و مواردی از این قبیل
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
سلام
الف) بیشتر توضیح بده یعنی فقط یک ژنراتور به تنهایی کارکنه با کمتر از 30% بار نامی؟ برای چه مدت؟
اگر یک ژنراتور تنها منظورته مشکل خاصی پیش نمی آد وقتی توی مود ایزوک کار می کنه ولی برای اقتصادی بودن و راندمان بالا و اثرات نامطلوب روی ژنراتور بهتره که بصورت دائمی با بار کم کار نکنه. حفاطت خاصی لازم نداره ولی یه حداقل توان براشون تعریف میشه.
ب) پخش بار کلی هست و ترانس قسمتی از سیستم هست باید کل سیستم رو شامل بارها و منابع تولید را باهم در نظر بگیری نه ترانس تنها رو.
پ) منظورت از به هم خوردن تعادل ترانس چس هست؟ لطفا بیشتر توضیح بده.

با تشکر
بله مثلا یک ژنراتور ...خوب شنیدم که اگر یک ژنراتور کمتر از 30% توان نامی کار کنه بعد از مدتی مشکل مکانیکی پیدا میکنه ...(که البته به جواب خودم رسیدم از حفاظت 37 در رله استفاده میکنیم و رنج اون رو در محدوده ی 30 % توان نامی تنظیم میکنیم که اگر بار کمتر از 30 % بشه رله فرمان تریپ بده..)
مود ایزوک چیست؟؟؟؟بله درسته که ترانس قسمتی از مجموعه است ولی منظورم همون فیدر های خروجی از یک ترانس را به چه صورت و از کجا ی داستان شروع کنیم راحت تریم ؟؟؟
مثلا پخش بار رو روی سه فاز ترانس زمانی که مصرف تک فاز هم داریم چگونه روی فاز ها ی ترانس ست کنیم که حداقل جریان از نوترال عبور کنه و کلا شما باشی از چه روش و ترفندی استفاده میکنی که هم راحت تر با شه و هم سریع تر ؟؟؟؟
 
آخرین ویرایش:

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
سلام مهندس...
چرا برق تجهیزات مورد نیاز یک دیزل ژنراتور اضطراری رو از شبکه ی توزیع میگیرن؟؟؟؟یعنی راه دیگه ای نیست؟؟؟ خوب اگر برق شبکه قطع بشه ژنراتور اضطراری به چه درد میخوره؟؟؟؟
 