تاپيك سوال و درخواست (محل پاسخ گويي به نياز هاي اعضا)

mech.shima

دستیار مدیر مهندسی مکانیک
کاربر ممتاز
خب پس دیوار سردخانه به این شکل میشه
از بیرون به داخل
1.لایه هوای بیرونی
2.سنگ نما 1اینچ
3.سیمان 1اینچ
4.قیر ا اینچ
5.ورق فلزی 1میایمتر
6.عایق پلی اورتان 100میلی متربرای زیرصفرو50میلی متربرای بالای صفر
7.ورق فلزی 1میلیمتر
8.لایه هوای داخلی
الان درسته؟
 

mech.shima

دستیار مدیر مهندسی مکانیک
کاربر ممتاز
کف سردخانه:
1.بتن(سیمان) 1اینچ
2.قیر 1اینچ
3.ورق فلزی 1میلیمتر
4.عایق پلی اورتان
5.ورق فلزی 1میلیمتر
6.سیمان 1اینچ
7.موزائیک 1اینچ
8.لایه هوای داخلی
الان درسته؟
 

mahdip

عضو جدید
خب پس دیوار سردخانه به این شکل میشه
از بیرون به داخل
1.لایه هوای بیرونی
2.سنگ نما 1اینچ
3.سیمان 1اینچ
4.قیر ا اینچ
5.ورق فلزی 1میایمتر
6.عایق پلی اورتان 100میلی متربرای زیرصفرو50میلی متربرای بالای صفر
7.ورق فلزی 1میلیمتر
8.لایه هوای داخلی
الان درسته؟

دقيقا-البته اگه طراحي خوبي داريد انجام ميديد معمار بايد يك فضاي مناسب براي نصب كندانسور هوائي در بالاي سقف و شما محل مناسبي براي نصب اواپراتور داخل سردخانه روي پنل ها در نظر بگيريد-
محل قرارگيري كندانسور جهت تبادل حرارت با فضاي خارج خيلي مهمه
 

mech.shima

دستیار مدیر مهندسی مکانیک
کاربر ممتاز
دقيقا-البته اگه طراحي خوبي داريد انجام ميديد معمار بايد يك فضاي مناسب براي نصب كندانسور هوائي در بالاي سقف و شما محل مناسبي براي نصب اواپراتور داخل سردخانه روي پنل ها در نظر بگيريد-
محل قرارگيري كندانسور جهت تبادل حرارت با فضاي خارج خيلي مهمه
ممنون
ببخشید مگه کندانسور داخل سردخانه اس؟
برای اواپراتور بهترین محل مناسب چه ویژگی هایی داره؟
 

mahdip

عضو جدید
ممنون
ببخشید مگه کندانسور داخل سردخانه اس؟
برای اواپراتور بهترین محل مناسب چه ویژگی هایی داره؟

كندانسور در فضاي بيرون سردخانه و معمولا پشت بام سرد خانه داخل يك اتاقك ميباشدكه به هواي آزاد راه دارد
اواپراتور :معمولا روبروي درب ورود-از سقف فاصله مجاز-دور لوله هاي مسي ورود و خروج از كندانسور كه پنل را سوراخ كرده و وارد شده بايد با عايق فوم پر شود -لوله درين اواپراتور حتي المقدور از كوتاهترين راه به خارج هدايت شود-لوله درين از جنس تريسر دار(المنت دار) باشد كه يخ نزند-كف سردخانه مجاز به استفاده از كفشوي نيستيد-
براي امروز موفق باشيد -تا بعد
 
آخرین ویرایش:

mech.shima

دستیار مدیر مهندسی مکانیک
کاربر ممتاز
كندانسور در فضاي بيرون سردخانه و معمولا پشت بام سرد خانه داخل يك اتاقك ميباشدكه به هواي آزاد راه دارد
معمولا روبروي درب ورود-از سقف فاصله مجاز-درو لوله هاي مسي ورود و خروج از كندانسور كه پنل را سوراخ كرده و وارد شده بايد با عايق فوم پر شود -لوله درين اواپراتور حتي المقدور از كوتاهترين را به خارج هدايت شود-لوله درين از جنس تريسر دار(المنت دار) باشد كه يخ نزند-كف سردخانه مجاز به استفاده از كفشوي نيستيد-
براي امروز موفق باشيد -تا بعد

ممنون از راهنماییتون
روزتون بخیر
 

mech.shima

دستیار مدیر مهندسی مکانیک
کاربر ممتاز
باسلام
برای اینکه کف یک سردخانه از نظر استحکام مقاومت کافی رو داشته باشه چه مصالحی خوبه؟
 

mech.shima

دستیار مدیر مهندسی مکانیک
کاربر ممتاز
یه سوال دیگه:
اینکه یه سری استانداردها برای پالت ها در نظر میگیرن و اینکه توی هر پالت معین چقدر از یک میوه خاص جا میگیره وجود داره
کسی از مهندسین این استانداردهارو نداره؟!!!!!!!!!!
باتشکر
 

mech.shima

دستیار مدیر مهندسی مکانیک
کاربر ممتاز
یه سوال دیگه توی هرسالن(بالای صفر)فقط یه محصول باید نگهداری بشه
مثلا چند نوع میوه با هم میتونن توی یه سالن باشن؟
از همکاریتون پیشاپیش متشکرم
 

AMIR843232

اخراجی موقت
سلام خدمت همه مهندسان گل خواستم یه سایت معرفی کنم که خودم امتحانش کردم و پسر خاله ام هم از این سایت استفاده کرد و قبول شد تو امتحان نظام مهندسی به امید موفقیت شما مهندسان تاسیسات

www.mohandeci.ir
 

hassan2010

عضو جدید
کاربر ممتاز
به به سلام آق مهندس
ممنون
شما خوبی؟
میشه بگین از کجا واضحه؟
:evil:
خب مثلا چه جنسی:question:

سلام خان جون
بتن مسلح



یه سوال دیگه توی هرسالن(بالای صفر)فقط یه محصول باید نگهداری بشه
مثلا چند نوع میوه با هم میتونن توی یه سالن باشن؟
از همکاریتون پیشاپیش متشکرم

چند نوع میوه با هم نمی تونند توی یک سالن قرار بگیرند


:crying2:
گریه نکن خان جون
شما باید به خود متکی باشید
گریه واسه چیه؟؟؟؟؟؟؟؟
 

hassan2010

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام خدمت همه مهندسان گل خواستم یه سایت معرفی کنم که خودم امتحانش کردم و پسر خاله ام هم از این سایت استفاده کرد و قبول شد تو امتحان نظام مهندسی به امید موفقیت شما مهندسان تاسیسات

www.mohandeci.ir

سلام
مثل اینکه لینکش ایراد داره!!!!!!!!!!!
 

mech.shima

دستیار مدیر مهندسی مکانیک
کاربر ممتاز
سلام خان جون
بتن مسلح





چند نوع میوه با هم نمی تونند توی یک سالن قرار بگیرند

:crying2:
گریه نکن خان جون
شما باید به خود متکی باشید
گریه واسه چیه؟؟؟؟؟؟؟؟
بتن مسلح؟برم ببینم ضریبش توی مصالح هست یا نه
آها پس نمیشه
آخه حس کردم یه جاهایی از یه پروژه هایی این کارو کردن
خییییییییییییییییلی مرسی
 

mech.shima

دستیار مدیر مهندسی مکانیک
کاربر ممتاز
بتن مسلح؟برم ببینم ضریبش توی مصالح هست یا نه
آها پس نمیشه
آخه حس کردم یه جاهایی از یه پروژه هایی این کارو کردن
خییییییییییییییییلی مرسی

ببخشید سلام یادم رفت
سلام
و روزتون بخیر;)
 

salehmalekinejad

عضو جدید
سلام. خسته نباشید. کسی نرم افزار Carrier block load رو داره؟میشه لینک دانلودشو بذارید؟ ممنون میشم.
یه سوال دیگه تو محاسبات Carrier مقدار ضریب انتقال حرارت واسه دیوار و سقف ساختمونای معمولی و باید چند گذاشت؟؟ چون فاز 1 هنوز وال سکشنو گروه معماری نداده.
با سپاس
 

mahdip

عضو جدید
سلام. خسته نباشید. کسی نرم افزار Carrier block load رو داره؟میشه لینک دانلودشو بذارید؟ ممنون میشم.
یه سوال دیگه تو محاسبات Carrier مقدار ضریب انتقال حرارت واسه دیوار و سقف ساختمونای معمولی و باید چند گذاشت؟؟ چون فاز 1 هنوز وال سکشنو گروه معماری نداده.
با سپاس

سلام دوست عزيز من معمولا براي فاز يك u ديوار و سقف رو 0.1 و پنجره و ... 0.2 قرار ميدم
من چون با كرير تحت DOS كار ميكنم block load win رو ندارم.البته دارم تحت dos ميباشد. بدرد شما نميخوره-
 
آخرین ویرایش:

salehmalekinejad

عضو جدید
سلام دوست عزيز من معمولا براي فاز يك u ديوار و سقف رو 0.1 و پنجره و ... 0.2 قرار ميدم
من چون با كرير تحت DOS كار ميكنم block load win رو ندارم.

منم همین مقادیر و میگرم. یه سوال دیگه اینکه واسه مدل کردن سیستم چیلر جذبی باید نوع سیستم چی در نظر گرفت؟
ممنون.
بازم اگه کسی از این Carrier block load لینکی داشت به من بگه.ممنون
 

mech.shima

دستیار مدیر مهندسی مکانیک
کاربر ممتاز
سلام دوست عزيز من معمولا براي فاز يك u ديوار و سقف رو 0.1 و پنجره و ... 0.2 قرار ميدم
من چون با كرير تحت DOS كار ميكنم block load win رو ندارم.

سلام
شبتون بخیر
ببخشید میشه به پستای قبلیه من نگاه کنین یه سرس سوال داشتم
ممنون
 

mahdip

عضو جدید
منم همین مقادیر و میگرم. یه سوال دیگه اینکه واسه مدل کردن سیستم چیلر جذبی باید نوع سیستم چی در نظر گرفت؟
ممنون.
بازم اگه کسی از این Carrier block load لینکی داشت به من بگه.ممنون

سلام
جذبي و تراكمي نداريم ،چيلر +هواساز=هواساز تك زون cav ( البته ميتوانيد vav هم انتخاب كنيد)
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
Sina Soleimani پرسش و پاسخ در مورد پایپینگ، نقشه ها، مدارک و ... مهندسی تاسیسات 26

Similar threads

بالا