nasimparsi
عضو جدید
با درود
دوستان این سازهی پولادی در یک باغ اجرا شده. ستونها همه 14 دوبل هستند به جز دو ستون (S3 , S4) که 16 دوبل هستند با بلندای 3.5 متر که نبشیها روی 3 متر ایجاد شده. این سازه دو مشکل داره که باید رفع بشه. می خواستم بدونم چه راههایی از دید شما در پیش رو هست.
عکس:
1- تیرهای دهانههای 6.60 متری (T1 , T7) قرار بوده که تیر 18 مشبک باشه ولی از تیر 16 دو تیکه (6متر + 60 سانت) بهره برده شده. مشکل اصلی تیر T7 هست که بار سقف (تیرچههای 4 متری) رو نمیتونه تحمل کنه.
2- فنداسیون ضعیف کار شده. گذشته از روش کاشت بولت و میلگرد در صورت شبکه بندی پیرامون ستون و صفحه ستون به وسیلهی میلگرد و سپس بتنریزی و دفن صفحه ستون (ایجاد یک مربع 1*1*1) این فنداسیون تقویت خواهد شد؟
لطفا بگین از دیدگاه شما باید با این سازه چه کرد و از چه گونهای از سقف باید بهره برد تا بشه روی طبقهی دوم اون هم حساب باز کرد؟
اندازهی ابعاد سازه هم اینچنین هست:
این عکسی هست از تیر T7 و محل وصله شدنش و چگونگی اتصالش به ستون S3 که روی عکس توضیحات داده شده:
این هم عکس از یک زاویه ی دیگر:
این هم عکسی از صفحه ستون S3 که کوچک است و البته فنداسیون هم مشخص هست. فنداسیون ضعیف هست و همان طور که می بینید گرداگرد فنداسیون خالی شده تا با شبکه بندی میلگرد و بتن ریزی و دفن صفحه ستون تقویت بشه:
این هم نمایی از صفحه ستون S4 که قرار هست بتن ریزی بشه و دفن بشه:
این هم نمایی از چگونگی اتصال تیر 4 متری T2 که نمره ی 16 است:
امیدوارم همگی دوستان با توجه به این عکس ها بهتر بتونند راهنمایی کنند و راه حلی برای این سازه به من بگن
با سپاس
دوستان این سازهی پولادی در یک باغ اجرا شده. ستونها همه 14 دوبل هستند به جز دو ستون (S3 , S4) که 16 دوبل هستند با بلندای 3.5 متر که نبشیها روی 3 متر ایجاد شده. این سازه دو مشکل داره که باید رفع بشه. می خواستم بدونم چه راههایی از دید شما در پیش رو هست.
عکس:
|
بند انگشتی, برای دیدن عکس به صورت کامل بر روی آن کلیک نمایید |
1- تیرهای دهانههای 6.60 متری (T1 , T7) قرار بوده که تیر 18 مشبک باشه ولی از تیر 16 دو تیکه (6متر + 60 سانت) بهره برده شده. مشکل اصلی تیر T7 هست که بار سقف (تیرچههای 4 متری) رو نمیتونه تحمل کنه.
2- فنداسیون ضعیف کار شده. گذشته از روش کاشت بولت و میلگرد در صورت شبکه بندی پیرامون ستون و صفحه ستون به وسیلهی میلگرد و سپس بتنریزی و دفن صفحه ستون (ایجاد یک مربع 1*1*1) این فنداسیون تقویت خواهد شد؟
لطفا بگین از دیدگاه شما باید با این سازه چه کرد و از چه گونهای از سقف باید بهره برد تا بشه روی طبقهی دوم اون هم حساب باز کرد؟
اندازهی ابعاد سازه هم اینچنین هست:
|
بند انگشتی, برای دیدن عکس به صورت کامل بر روی آن کلیک نمایید |
این عکسی هست از تیر T7 و محل وصله شدنش و چگونگی اتصالش به ستون S3 که روی عکس توضیحات داده شده:
|
بند انگشتی, برای دیدن عکس به صورت کامل بر روی آن کلیک نمایید |
این هم عکس از یک زاویه ی دیگر:
|
بند انگشتی, برای دیدن عکس به صورت کامل بر روی آن کلیک نمایید |
این هم عکسی از صفحه ستون S3 که کوچک است و البته فنداسیون هم مشخص هست. فنداسیون ضعیف هست و همان طور که می بینید گرداگرد فنداسیون خالی شده تا با شبکه بندی میلگرد و بتن ریزی و دفن صفحه ستون تقویت بشه:
|
بند انگشتی, برای دیدن عکس به صورت کامل بر روی آن کلیک نمایید |
این هم نمایی از صفحه ستون S4 که قرار هست بتن ریزی بشه و دفن بشه:
|
بند انگشتی, برای دیدن عکس به صورت کامل بر روی آن کلیک نمایید |
این هم نمایی از چگونگی اتصال تیر 4 متری T2 که نمره ی 16 است:
|
بند انگشتی, برای دیدن عکس به صورت کامل بر روی آن کلیک نمایید |
امیدوارم همگی دوستان با توجه به این عکس ها بهتر بتونند راهنمایی کنند و راه حلی برای این سازه به من بگن
با سپاس