تاپیک سوالات قدرتی

pazhouhesh

عضو جدید
نرم افزار جدید برق قدرت

نرم افزار جدید برق قدرت

سلام من دانشجوی دانشگاه southampton انگلستان رشته برق قدرت در انرژی های نوین هستم
یک نرم افزار به من معرفی کرده اند به نام ERACS
برای آنالیز سیستم های قدرت
کسی این نرم افزار یا راهنمای این را داره ؟؟؟
 

HosseinMa

عضو جدید
سوال

سوال

سلام دوستان زحمت كش
يكی اين سوال منو جواب بده:
جريان DC خطرناكتره يا AC؟
ميخوام با توضيح و دليل برام بنويسين
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
سلام
اولا رله بوخهلتس و ترمال مختص ترانس ها میباشد ....
رله های حفاظت باسبار مثل : Earth Fault - Over Current and Etc
باسبار در واقع رابط تمام خروجی های اینکامینگ و فیدرهای خروجی است ..... که برق خروجی روی باسبار می افتد و از انجا تقسیم میگردد ......
راستی اینم بگم که منظور از س ک س یونر همان ارت است که در فیدر های 20کیلوولت جهت کار گروه مورد استفاده قرار میگیرد .... بدین صورت که ابتدا فیدر قطع شده ، سپس بریکر را از سلول بیرون میکشند و سپس آن را ارت میکنند تا ضریب امنیت بالا رود ......

اگه سوالی باشه در خدمتم .....

با سپاس

ضمن تشکر از دوست خوبم، جهت اهتراز از برداشت اشتباه این توضیح اضافی لازم هست که مورد اشاره شده برای ارت کردن در تابلوهای مذکور ارت سویئچ است و از اصطلاح ***یونر استفاده نمی شود. ***یونر کلید قطع در حالت بی باری به صورت کلی است ولی ارت سویچ اصطلاح همین کلید ارت است.
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
یک سوال در مورد تابلوی 20 کیلو ولت پست برق: یک پست برق داریم با یک سلول ورودی20kv و یک سلول خروجی20kv و یک فیدر برای ترانسفورماتور قدرت ولی سلول اندازه گیری نداریم. حالا سوال من اینه که فیدر ترانس حفاظتش باید چی باشه. من یک ***یونر و دژنکتور گذاشتم درسته ؟

سلام.
توضیحاتتون یه خورده ناقصه.
همونطور که دوستمون گفتن ورودی میشه incoming ولی اگه بگی فیدر ترانس. ممکنه ترانس توی خروجی (outgoing) باشه. چون تابلوی 20 کیلو ولت میتونه هم تو ورودی ترانس داشته باشه هم تو خروجی.
دیگر این که ثانویه ترانس چقدر هست؟ بسته به این که ثانویه ترانس چی باشه میتونه فانکشن های حفاظت عوض بشه. اگه ثانویه 0.4kv باشه فانکشنهای 50 و 50n و 51n, 51 رو لازم داری ولی اگه بالاتر از 0.4kv مثلا 3.3 یا 6.6 باشه باید NGR در نقطه ستاره هم استفاده کنی و بخاطر همین باید 50g هم استفاده کنی. بهترین فانکشن برا ترانس 64 هست. توصیه میکنم power engineering guide زیمنس رو ببینی توی همین سایت هم لینکش هست اگه سرچ کنی. البته اینا فانکشن های بر مبنای امپر بودن و ولتاژ یا دیفرانسیل بستگی به اهمیتش داره.
 
آخرین ویرایش:

BIGHAM

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام.
توضیحاتتون یه خورده ناقصه.
همونطور که دوستمون گفتن ورودی میشه incoming ولی اگه بگی فیدر ترانس. ممکنه ترانس توی خروجی (outgoing) باشه. چون تابلوی 20 کیلو ولت میتونه هم تو ورودی ترانس داشته باشه هم تو خروجی.
دیگر این که ثانویه ترانس چقدر هست؟ بسته به این که ثانویه ترانس چی باشه میتونه فانکشن های حفاظت عوض بشه. اگه ثانویه 0.4kv باشه فانکشنهای 50 و 50n و 51n, 51 رو لازم داری ولی اگه بالاتر از 0.4kv مثلا 3.3 یا 6.6 باشه باید NGR در نقطه ستاره هم استفاده کنی و بخاطر همین باید 50g هم استفاده کنی. بهترین فانکشن برا ترانس 64 هست. توصیه میکنم power engineering guide زیمنس رو ببینی توی همین سایت هم لینکش هست اگه سرچ کنی. البته اینا فانکشن های بر مبنای امپر بودن و ولتاژ یا دیفرانسیل بستگی به اهمیتش داره.

ممنون از توجهتون. يك سوتفاهمي پيش اومده بود درباره طراحي اين تابلو كه رفع شد. بازم ممنون. عكسش رو هم گذاشتم دوست داشتيد ببينيد
 

nutron

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
سلام دوستان زحمت كش
يكی اين سوال منو جواب بده:
جريان DC خطرناكتره يا AC؟
ميخوام با توضيح و دليل برام بنويسين

سلام
هر دوی اونها اگه از حد مجاز بیشتر باشند خطرناک هستند
مثلا اگر برق دی سی از بدن عبور کنه حالتی مثل الکترولیز در مایعات بدن وجود میاره و این خیلی خطرناکه
اما برق ای سی به دلیل نوسال 50 هرتس خودش میتونه خطرات زیادی داشته باشه
مثلا ویبرلاسیون قلب انسان 70 بار در دقیقست ولی اگر برق متناوب مسیر خودشو از قلب ببنده این تپش به 50 بار در ثانیه خواهد رسید که باعث فلج شدن قلب و کیسه صفرا خواهد شد
همچنین در جایی که برق از اونجا خارج و یا وارد میشه سوختگی های عمیقی بوجود میاد

کلا اینکه با توجه به استفاده گشترده تر از برق متناوب این نوع جریان خطرناک تر خواهد بود
 

amirmohsenm

عضو جدید
سلام.آقا license key برنامه s7 ورژن v5.3 +hf را چجوری میشه گیرآورد؟

amirmohsenmجان عزيز سلام آقا بالاخره اوني كه ميخواستي برات پيدا كردم .ببخشيد انقدر دير شد(ديگه تكرارنميشه) ....
اينجارو كليك كن
التماس دعا
سلام برسون
 

setare.kavir19

عضو جدید
با سلام دوستان من یه سری مطلب می خوام در مورد سیم گارد هر چی و هر اندازه که باشه ممنون
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
ممنون از توجهتون. يك سوتفاهمي پيش اومده بود درباره طراحي اين تابلو كه رفع شد. بازم ممنون. عكسش رو هم گذاشتم دوست داشتيد ببينيد

اگه کل حفاظتهایی که گذاشتی فقط همون کلیده که گذاشتین حفاظت تابلو ناقص و خطرناکه. اول بدلیل اینکه احتمالا مصرف و جریان نامی هر دو خروجی پایین از 630 آمپر هست در نتیجه اضافه بار به احتمال خیلی زیاد قابل تنظیم روی کلید نخواهد بود (شما که ***ونر هم استفاده کردید با کنتاکتور که فقط فرمان قطع و وصل میگیره و اتصال کوتاه رو هم تشخیص نمیتونه بده) مثلا اگه مصرفتون 50 آمپر باشه شما نمیتونید این کلید رو روی 50 آمپر تنظیم کنید. بخاطر همین لازمه که شما از ct استفاده کرده و از رله حفاظتی که فانکشنهای لازم رو داره برای دستور دادن به کلید استفاده کنید. ذکر این هم بد نیس که کلا کلیدهای فشار متوسط معمولا 630 به بالا هستند و در بعضی ولتاژها 400 A یعنی جریان نامی شما 10 آمپر هم باشه باز مجبورید کلید 400 یا 630 بزارین پس لازمه که از رله استفاده کنید. دوم شما باید بتونی این رله رو با رله های دیگه و بر اساس حداقل جریان اتصال کوتاه تنظیم کنی تا ترتیب حفاظت ها رعایت بشه. 3- یه رله lock out هم براش بزارید. 4- surge arrester هم بزارید تقریبا حفاظتون خوب میشه.
برای خروجی ترانس و ورودی تابلوی 400 زیر ترانس هم باید سیگنالهای interlock و inter trip رو حتما بزارید تا توالی قطع و وصل رعایت بشه و سویئچنگ تحت بار انجام ندید.
 
آخرین ویرایش:

BIGHAM

عضو جدید
کاربر ممتاز
اگه کل حفاظتهایی که گذاشتی فقط همون کلیده که گذاشتین حفاظت تابلو ناقص و خطرناکه. اول بدلیل اینکه احتمالا مصرف شما و جریان نامی هر دو خروجی پایین از 630 آمپر هست در نتیجه اضافه بار به احتمال خیلی زیاد قابل تنظیم روی کلید نخواهد بود مثلا اگه مصرفتون 50 آمپر باشه شما نمیتونید این کلید رو روی 50 آمپر تنظیم کنید. بخاطر همین لازمه که شما از ct استفاده کرده و از رله حفاظتی که فانکشنهای لازم رو داره برای دستور دادن به کلید استفاده کنید. ذکر این هم بد نیس که کلا کلیدهای فشار متوسط معمولا 630 به بالا هستند و در بعضی ولتاژها 400 A یعنی جریان نامی شما 10 آمپر هم باشه باز مجبورید کلید 400 یا 630 بزارین پس لازمه که از رله استفاده کنید. دوم شما باید بتونی این رله رو با رله های دیگه و بر اساس حداقل جریان اتصال کوتاه تنظیم کنی تا ترتیب حفاظت ها رعایت بشه. 3- یه رله lock out هم براش بزارید. 4- surge arrester هم بزارید تقریبا حفاظتون خوب میشه.
برای خروجی ترانس و ورودی تابلوی 400 زیر ترانس هم باید سیگنالهای interlock و inter trip رو حتما بزارید تا توالی قطع و وصل رعایت بشه و سویئچنگ تحت بار انجام ندید.
از توجهتون ممنونم. مشکل اینجاست که من نقشه های برقی رو طراحی کردم. (شرکت مشاور). و این نقشه ها برای کنترل رفته دست کارفرما ومهندسهای برق کارفرما یا تایید می کنند و یا موارد اصلاحی می فرستند ما تصحیح می کنیم. ثانیا تجربه نشون داده هر چقدر هم نقشه ها دقیق باشه موقع اجرا مهندس ناظر یا پیمانکار به روش خودش کار می کنه و عملا دست طراح بسته هست. و آخر سر سلیقه اونها هست که اعمال میشه.
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
از توجهتون ممنونم. مشکل اینجاست که من نقشه های برقی رو طراحی کردم. (شرکت مشاور). و این نقشه ها برای کنترل رفته دست کارفرما ومهندسهای برق کارفرما یا تایید می کنند و یا موارد اصلاحی می فرستند ما تصحیح می کنیم. ثانیا تجربه نشون داده هر چقدر هم نقشه ها دقیق باشه موقع اجرا مهندس ناظر یا پیمانکار به روش خودش کار می کنه و عملا دست طراح بسته هست. و آخر سر سلیقه اونها هست که اعمال میشه.

این امر مربوط به ساخت تابلو میشه نه اجرا که ناظر چک کنه یا پیمتنکار. تابلو ساز هم نقشه های ریز طراحی را میده برا تائید به شما. اگه کارفرما برگردوند حتی اگه نظر هم نداد میتونی اصلاح کنین برا تائید مجدد بفرستین. اینجوری خطرناکه
 

rashidishahram

مشاور صنعت برق
از توجهتون ممنونم. مشکل اینجاست که من نقشه های برقی رو طراحی کردم. (شرکت مشاور). و این نقشه ها برای کنترل رفته دست کارفرما ومهندسهای برق کارفرما یا تایید می کنند و یا موارد اصلاحی می فرستند ما تصحیح می کنیم. ثانیا تجربه نشون داده هر چقدر هم نقشه ها دقیق باشه موقع اجرا مهندس ناظر یا پیمانکار به روش خودش کار می کنه و عملا دست طراح بسته هست. و آخر سر سلیقه اونها هست که اعمال میشه.

این نقشه ها برا تابلوسازی هست نه اجرا پس پیمانکار توش دخلی نداره . تابلوساز هم بعدا نقشه های ریز طراحیش رو به شما میده برا تائید. پس بهتره حتی اگه کارفرما نظر هم نداد خودتون اصلاحی بزنین و بفرسیتن مجدد.
 

mehdibayani

عضو جدید
خطرجریان AC بیشتره یا DC

خطرجریان AC بیشتره یا DC

سلام دوستان زحمت كش
يكی اين سوال منو جواب بده:
جريان DC خطرناكتره يا AC؟
ميخوام با توضيح و دليل برام بنويسين
-----------------------------------------------
با سلام وتشکر
جریان برق DCنسبت به جریان مشابه ACبه دلیل اثر پوستی skin effect خطرناکتر هست واین خطر در AC با افزایش فرکانس کمتر میشه چراکه با این افزایش جریان تمایل داره از پوست بگذره و پوست هم دارای مقاومت بالاتری هست ولی DC از لایه های درون بدن که مقاومتشون کم هست عبور میکنه تا جائیکه تحقیقات در مورد خرگوش نشان داده ااگر درفرکانس 50 خرگوش با جریان65maبمیرددر 100Hz با بالاتر از 100ma کشته میشه.
 
آخرین ویرایش:

hosseinassar

مدیر ارشد
دروووووووووود
دوستان اگه امکان داره یه نسخه خوب از نرم افزار EWB رو برام بگذارید...خیلی لازمه!
اگر هم توی باشگاه هست(من پیداش نکردم!) ،لطف کنید لینکش رو قرار بدید ممنون میشم...:gol:

+
crack or patch or keygen :gol:
سلام
این برنامه امتحان کنید
http://a3030.persiangig.com/software/ELECTRONICS_WORKBENCH_512%20(Pass=%20barq).exe
پسوورد:barq
 

ghasedak.

عضو جدید
سلام
ممنونم می شم منو در مورد بررسی مدار برق یک کارخانه ی صنعتی راهنمایی کنین
این پروژه ی منه و نمی دونم باید از کجا شروع کنم:(
ممنونم
 

Elfy

عضو جدید
سلام
ممنونم می شم منو در مورد بررسی مدار برق یک کارخانه ی صنعتی راهنمایی کنین
این پروژه ی منه و نمی دونم باید از کجا شروع کنم:(
ممنونم
دوست عزیز برق کارخونهن معمولا 3 فاز هست و تکثر کارخونه های بزرگ بر اساس یه سری مدار های قابل برنامه ریزی یه سری عمکرد ها رو انجام میدن اگر از نظر کنترلی بخوای مثلا یه سری الکترو موتر ها توسط یه سری برد ها یه سری کار ها میکنند که بستگی به نوع کارخونه داره و کل این اتلکترو موتور ها یه شبکه رو تشکیل میده در کل کارخونه ها باید یه خازن =در مدارشون قرار بدن به دلیل آسیب های که به شبکه میزنه نمیدونم درست گفتم یا نه بزرگان تصحیح کنند
 

amirhm

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام
ممنونم می شم منو در مورد بررسی مدار برق یک کارخانه ی صنعتی راهنمایی کنین
این پروژه ی منه و نمی دونم باید از کجا شروع کنم:(
ممنونم
برای بررسی مدار برق یک کارخانه اول باید مقدار مصرف کل کارخونه رو داشته باشی یعنی مصارف دستگاههای اصلی تاسیسات از قبیل حرارتی برودتی کمپرسورهوا روشنایی و تاسیسات جنبی خاص دستگاههای تولیدو داشته باشه وقتی به یه عددی رسیده با اعمال ضرایب همزمانی خاص هر دستگاه و اعمال شرایط روز شب زمستان تابستان میتونی حدودا دیماند رو تعیین بکنی تازه بعد از اون معلوم میشه برق رو باید تو اولیه (20Kv) از اداره برق تحویل بگیری یا تو ثانویه(400v) و ... ولی اگه فقط یه پروژه دانشگاهیه معمولا با محاسبه روشنایی مورد نیاز فضاها و اختصاص و چیدمان عناصر مربوطه و تابلوهای فرعی روشنایی و مصارف عمومی و اگه مصارف دستگاهها و تاسیسات مربوطه رو مشخص کردند طراحی تابلوهای توزیع اصلی و فرعی و در همه موارد محاسبه کابلهای مورد نیاز و متراژ هر یک.
 

nutron

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
-----------------------------------------------
با سلام وتشکر
جریان برق DCنسبت به جریان مشابه ACبه دلیل اثر پوستی skin effect خطرناکتر هست واین خطر در AC با افزایش فرکانس کمتر میشه چراکه با این افزایش جریان تمایل داره از پوست بگذره و پوست هم دارای مقاومت بالاتری هست ولی DC از لایه های درون بدن که مقاومتشون کم هست عبور میکنه تا جائیکه تحقیقات در مورد خرگوش نشان داده ااگر درفرکانس 50 خرگوش با جریان65maبمیرددر 100Hz با بالاتر از 100ma کشته میشه.

سلام دوست من
در مورد اسکین افکت تصور میکنم اشتباه می فرمایید
اسکین افکت اثری که در سیم های انتقال جریان بوجود میاد و از یونیزه شدن سطح خارجی فلز رسانا با هوای اطراف اون تشکیل عایق میده . به همین خاطر که وقتی پرنده ای روی سیم برق بشینه دچار برق گرفتگی نمیشه و یا اگه به سیم های افشان قدیمی منزلتون نگاه بندازید میبینید سیاه شده .
البته در مورد فرکانس و اثر اون تو برق گرفتگی تایید میکنم .
رمورد اثر پوسته ای در برق گرفتگی لطفا کمی بیشتر توضیح بفرمایید، علاقمندم بیشتر بدونم
تشکر
 

ir_majhool

عضو جدید
مدار ساخت منبع ups

مدار ساخت منبع ups

سلام دوستان.
من یه مدار برای ups میخوام که مطمئن باشم جواب میده
چندتا مدار دارم ولی نمیدونم کار میکنن یا نه
دانشگاه هم که تعطیله نمیشه از استاد پرسید.
 

Ice Man

مدیر تالار مهندسی برق
مدیر تالار
با عرض سلام
اگر كسي درمورد مطالعه بازار ترانسفورماتور(آمار صادرات واردات... )دارد ممنون ميشم در اختيارم بذاره.
با سلام
من آماری مختصری از تولید گروه ایران ترانسفو دارم که دو سال اخیر رو قرار میدم:
1385:
کارخانه ری: تعداد 11530 به قدرت 2875.8 مگا ولت آمپر
کارخانه توزیع زنجان: تعداد 9608 به قدرت 3228.4 مگا ولت آمپر
کارخانه قدرت زنجان: تعداد 440 به قدرت 19095 مگا ولت آمپر
کل: 21578 به قدرت 25199.4 مگا ولت آمپر

1386:
کارخانه ری: تعداد 9395 به قدرت 2460.7 مگا ولت آمپر
کارخانه توزیع زنجان: تعداد 6861 به قدرت 3157.7 مگا ولت آمپر
کارخانه قدرت زنجان: تعداد 380 به قدرت 20118 مگا ولت آمپر
کل: 16636 به قدرت 25736.3 مگا ولت آمپر
 

moj14mja

عضو جدید
نصب hfss12

نصب hfss12

سلام
من یه hfss12 درام و 64 بیتی
اون رو نصب کردم ولی نمی تونم کرک رو فعال کنم و نرم افزار بالا نمی آد

نمی دونم مراحل نصب مشکل داره یا اینکه یا اینکه نصب کرک ریه روش خاصی داره
 

amirhossein67

عضو جدید
من یه سوال داشتم کمک

نسبت تبديل ترانسفورماتور
چقدر باشد تا بار حداكثر توان اكتيو را جذب كند؟
از چه فرمولی باید حل کرد تو رو خدا بگید
 

ir_majhool

عضو جدید
دوستان قدرتی من یه سوال امروز سر کلاس مدار1 برام پیش اومد:question: استادمون گفت یه قدرتی بهتر از من که کنترلم میتونه به سوالت جواب بده سوالم اینه که فرق برق ما که ولتاژش 220 با فرکانس 50 با امریکا که 110 ولته چیه ؟چه تاثیری داره
:w27:

یه نکته جدید که دوستان نگفتن اینه که حجم موتور هایی که از فرکانس بالاتر استفاده می کنند و ولتاژ کمتر، کوچیکتره و درضمن بازدهی بیشتری داره
 

sahebeasr

عضو جدید
ماشين هاي القايي با اتصال آبشاري

ماشين هاي القايي با اتصال آبشاري

سلام به تمامي مهندسان برق عزيز
اطلاعاتي در مورد موتورهاي القايي با اتصال آبشاري مي خواستم با عرض تشكر از همه شما دوستان.
(بعد از خدا آخرين اميد من شما هستيد)
 

nazanin68

عضو جدید
سلام
یه شستی استارت داریم و 3 تا کنتاکتور می خوایم مدار فرمانی طراحی کنیم که با زدن شستی استارت موتور روشن شده و با زدن دوباره ی همان شستی استارت موتور خاموش بشه
 

hosseinassar

مدیر ارشد
سلام
یه شستی استارت داریم و 3 تا کنتاکتور می خوایم مدار فرمانی طراحی کنیم که با زدن شستی استارت موتور روشن شده و با زدن دوباره ی همان شستی استارت موتور خاموش بشه

سلام
به این مدار ها مدار های حافظه ای میگن
شاید بتونم مدارشو بذارم
 

ali_511

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام
یه شستی استارت داریم و 3 تا کنتاکتور می خوایم مدار فرمانی طراحی کنیم که با زدن شستی استارت موتور روشن شده و با زدن دوباره ی همان شستی استارت موتور خاموش بشه
سلام دوست عزیز
حسین آقا حتما کمکتون میکنن.
مدارش خیلی ساده ست.بنظر من اگه خودتون نیم ساعت وقت بزارید خیلی بهتره چون مدار فرمان چیزیه که باید خود فرد یاد بگیره.اینی که میگم خیلی مهمه شما باید تو مدار فرمان کشیدن ذهن باز و خلاقی داشته باشید تا در اینده دچار مشکل نشین.
شما یکم سعی کن!!!!!
بعد اگه نتونستین بگید تا راهنماییتون کنیم.
موفق باشید
 

Similar threads