مشخصه های کنتاکتور

Moto&Me

عضو جدید
سلام
کمکی از دوستان میخواستم در مورد مشخصه هایی که روی کنتاکتور ها نوشته میشه
مثلا الان یه کنتاکتور اشنایدر دم دستم هست روش نوشته شده LC1 D32 , و همچنین توضیحاتی درمورد AC3 و احیانا مدل های دیگه
جدولی هست که بشه بر اساس جریان و کیلووات این مشخصه ها را مورد بررسی قرار داد ؟
ممنون از پاسختون
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
سلام
کمکی از دوستان میخواستم در مورد مشخصه هایی که روی کنتاکتور ها نوشته میشه
مثلا الان یه کنتاکتور اشنایدر دم دستم هست روش نوشته شده LC1 D32 , و همچنین توضیحاتی درمورد AC3 و احیانا مدل های دیگه
جدولی هست که بشه بر اساس جریان و کیلووات این مشخصه ها را مورد بررسی قرار داد ؟
ممنون از پاسختون
سلام
بله دوست عزیز جدول بندی داره ولی دم دستم نیست که بذارم.
با چند نوع کنتاکتور اشنات میکنم .
ولی این کدهایی که نوشتی رو هر کنتاکتور یه نوع کد داره که فقط میشه از توی کاتالوگ مربوطه فهمید اینا یعنی چی
AC1: کنتاکتوری که فقط یک برابر جریان نامی را تحمل میکند... برای هیتر ها و روشنایی و ...
AC2:کنتاکتوری است که فقط تا 2 برابر جریان نامی را تحمل میکند... اصولا برای ترانس ...
AC3: کنتاکتوری که تا 6 برابر جریان نامی مصرف کننده را تحمل میکند.مصارف موتوری
AC6: کنتاکتور خازنی ... برای بانک خازن
AC22: برای مصارف فشار متوسط
برای انتخاب توان کنتاکتور مورد نظر باید 1.2 الی 1.5 برابر توان نامی مصرف کننده در نظر بگیرید.(این انتخاب تجربی هست).برای انتخاب بهتر به کاتالوگ کنتاکتور مورد نظر رجوع کنید.
 

Moto&Me

عضو جدید
ممنون مصطفی جان بابت اطلاعاتی که بهم دادی . اگر یه لطفی کنی و جدول رو هم سر فرصت بهم بدی ممنونت میشم .
 