کنتاکتور به جای کلید تبدیل ؟ چجوری؟

amir401

عضو جدید
سلام

من می خوام از کنتاکتور به جای کلید تبدیل استفاده کنم . به این معنی که به جای استفاده از دو کلید تبدیل ، از دو کلید معمولی و یک کنتاکتور استفاده کنم . به این صورت که با تغییر وضعیت هر کدام از کلید ها وضعیت لامپ تغییر کند.

آیا چنین چیزی امکان پذیر هست؟ قبلا یک جا دیده بودم الان پیداش نمی کنم..


ممنون
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
سلام دوست عزیز

مداری که میخواید خیلی راحته چون از کلید استفاده شده که با نرم افزار EPLAN Electric P8 واستون طراحیش کردم و قرار دادم

موفق باشید:gol:

madar.jpg
 
آخرین ویرایش:

amir401

عضو جدید
سلام
متشکرم.
اما میشه در مورد این شماتیک توضیح بدید؟ من ازش سر در نیاوردم .
کنتاکتور یک بوبین و چند کلید بسته و چند کلید باز دارد که کلیدهادربالانشان داده شدامااین مستطیل هاکه درپایین مداراست چی وکارشان چیست؟

ممنون

سلام دوست عزیز

مداری که میخواید خیلی راحته چون از کلید استفاده شده که با نرم افزار EPLAN Electric P8 واستون طراحیش کردم و قرار دادم

موفق باشید:gol:

مشاهده پیوست 125969
 
آخرین ویرایش:

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
سلام
متشکرم.
اما میشه در مورد این شماتیک توضیح بدید؟ من ازش سر در نیاوردم .
کنتاکتور یک بوبین و چند کلید بسته و چند کلید باز دارد که کلیدهادربالانشان داده شدامااین مستطیل هاکه درپایین مداراست چی وکارشان چیست؟

ممنون
سلام

دوست عزیز S1 , S2 کلیدهای تک پل ساده هستن. K1A , K11A کنتاکتورهای کمکی هستن. K1M کنتاکتور اصلی مدار هست. H1 لامپ هست و بقیه، کنتاکتهای باز و بسته کنتاکتورها هستن!

مستطیل کدومه!! اون ها نماد بوبین کنتاکتور هستن!! پیشنهاد میکنم چند مدار فرمان و قدرت استاندار برق صنعتی رو پیدا کرده و مطالعه کنید تا با تمامی عناصر آشنا بشید;)

حالا خودتون شروع کنید به تحلیل مدار. ببینید با بسته شدن یکی از کلیدها چه اتفاقی میافته و ...
اگه نتونستید تحلیل کنید بگید تا بنویسم (چون طولانیه الان ننوشتم):)
 

amir401

عضو جدید
سلام
ممنون ، حالا متوجه شدم D:
سلام

دوست عزیز S1 , S2 کلیدهای تک پل ساده هستن. K1A , K11A کنتاکتورهای کمکی هستن. K1M کنتاکتور اصلی مدار هست. H1 لامپ هست و بقیه، کنتاکتهای باز و بسته کنتاکتورها هستن!

مستطیل کدومه!! اون ها نماد بوبین کنتاکتور هستن!! پیشنهاد میکنم چند مدار فرمان و قدرت استاندار برق صنعتی رو پیدا کرده و مطالعه کنید تا با تمامی عناصر آشنا بشید;)

حالا خودتون شروع کنید به تحلیل مدار. ببینید با بسته شدن یکی از کلیدها چه اتفاقی میافته و ...
اگه نتونستید تحلیل کنید بگید تا بنویسم (چون طولانیه الان ننوشتم):)
 