من اذیت کردم ببخشید ولی منظور من هر دو طرف.مگه محاسبات برای طرفین فرق داره؟ اگه میشه یک مثال کاربردی بزنید با همین مقادیری که من
ضمیمه کردم .از خط تا ترانسها از ترانس ها تا دستگاه ها
مشاهده پیوست 218658
کاری به ترانس های 1250 و 2500 فعلا نداشته باشیم.
اون پست اصلی 5000:
بله ببینید جریان در اولیه با ثانویه فرق میکنه.
این توانی که برای ترانسفورماتور نوشتن به احتمال 99% توان ثانویه است که جریان تقریبی 7000 امپر رو در ثانویه داره(تفاوت زیادی هم بین اولیه و ثانویه در مقدار توان نیست اما ب هر حال نباید چشم پوشی کرد). حدود 10 درصد کمتر از توان ترانس استفاده بشه بهتره.
شما در اولیه یا همون قسمت فشار قوی چنانچه جریان ثانویه تقریبی 7000 امپر باشه جریان اولیه 140 امپر .حالا ببینید برای 140 امپر در دمای محیط ارتفاع از سطح دریا کنار هم قرار گرفتن کابل ها و میزان رطوبت و زیر زمینی یا هوایی بودن کابل و موارد دیگه چه ضریب هایی نیازه ,اعمال کنید.
تا سطح مقطع موثر کابل بدست بیاد.
...
اما ثانویه که برای مصرف کننده میره
7000 امپر نیازمند شمش یا باس داکت هست.
در ضمن حفاظت کلید اتوماتیک برای ترانس 20/0.4 کافی نیست. حفاظت زون ثانویه مهمه