با سلام من یک سری مواردی رو که دیدم و به نظرم باید رعایت میکردید در ترسیمتان رو ذکر میکنم:
1- درب های انباری بایستی به بیرون باز شوند
2- ابعاد موتورخانه فکر میکنم کوچک باشد و برای این ساختمان با همچین زیربنایی حد اقل 20 متر مربع نیاز دارید.
3- در موتور خانه شما نیاز به یک تهویه به وسیله داکت دارید.
4- چون ساختمان بالای 180 متر مربع زیر بنا میباشد در پارکینک زیرزمین شما نیاز به یک دسترسی دوم یا همان پله در دورترین فاصله نسبت به باکس پله دارید که فکر میکنم این رو بایستی کنار رمپتون در نظر بگیرید.
5- انباری های بایستی 10 تا 20 سانتیمتر بالاتر از سطح زیرزمین باشند.
6- ورودی لابیتون خوبه اما فکر میکنم اگز دسترسی مجزائی برای آزانس در نظر میگرفتید یا حتی ورودیتون رو نزدیکتر به آزانس بود بیشتر قابل قبول باشه
8- رمپ معلولین لازم نیست؟
9- ابعاد آسانسورتون رو سعی کنید در داخل خودش رسم کنید و همچنین مساحت فیلتر آسانسور را در جلو آسانسور ذگر کنید.
10 عدد شیب بندی بام رو ذکر نکردید. اسلوپ 2%
11- کد ارتفاعی روی بام و حتا رو خر پشته و کد ارتفاعی در حیاط رو حتما ذکر کنید.
12. درز انقطاع رو من ندیدم رسم کرده باشید.
13. دیوار زیر زمین 30 سانتیمتر بایستی باشد.
دیوار دور آسانسور و جاله آسانسور ذگر شود که مجهز به حریق با 2 ساعت تاخیر میباشد.
15. سعی کنید مقطع را از چاله آسانسور نیز رد کنید.
16. در نما سعی شود ضخامت سقف ها را با خط چین نمایش دهید.
17 . در نما سعی شود خط اندازه داخلی به صورت عمودی برای نمایش اندازه پنچره ها و ابعاد آنها ذکر شود.
18 . در نما سعی شود جنس نما مشخص شود .
آرزوی موفقیت برای شما دارم.