کاربر فعال
بچه ها ارتفاع دقیق کف تا کف زیرزمین کی میدونه چقدر بگیریم/تو مبحث 4 نوشته2.60/ولی بچه ها میگن 2.40 کدوم درسته
به مبحث 4 رجوع کنید تو قسمت ابعاد الزامی بنا حداقل ارتفاع قسمت های مختلف رو دادهو یا تو ویرایش قبلی بند 4-2-8-12 داریمUntitled.jpg
 

arefeh

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
خسته نباشی عزیزم.... مرسی که وقت گذاشتی عارفه جون
خوب چیزهایی ک مدنظرم اومد ک بهت بگم.:
1- پله فرار توی زیرزمین نباید با پارک ماشین تداخل داشته باشه....برای اون قسمت 80 سانت فاصله گذاشتم- به نظرت 80 سانت کمه؟
اینجور ک فاصله چشمی بین ستون و محدوده پارک ماشین ک شما با خط چین نشون دادی فکر نکنم 80 باشه...ولی باید 1.2 بگیری...80 کمه
2-دو طرف رمپ رو ستون گذاری کن....اون مقداری ک کنسول دادی از راه پله تا رمپ زیاده.....برای اجرا....
3-چرا اینقدر پله گذاشتی برای رفتن سمت انباری؟؟؟!!!کد انباری 240- میشه 14تا پله - به نظرت اختلاف ارتفاع تو یه طبقه درسته؟ بهتر نیس اون قسمت زیر فروشگاه رو کاملاً پر در نظر بگیرم؟

عزیزم اینجا رو بی دقتی کردی درسته انباری ها توی -240 هست...اما از 1.50- دارن میرن...یعنی درواقع 90 سانت اختلاف ارتفاع هست...
4-یکم بیشتر اندازه گذاری کن عزیزم...حتماً
5-نکته مهم ونی راه پله حواست ب پوترها باشه....میبینم ستونها داخله راه پله افتاده یکمیش حواسم نبود
6-جک معلولین چشمی هم ک نیگاه میکنیم کوچیکتر از 1.40....با توجه به پله های کناریش میگما....همینطور پاگرد جلوش ممنون
7- نورگیر حداقل 12 مترمبع...و اون پبجره ک توی لابی آسانسور باز میشه دید داره به اتاق خواب...اونو بردار نورگیر رو فقط برای خواب گذاشتم-
اگه جزوه اشراقی رو داری و خونده باشی گفته شده حتی اگر برای خواب هم باشع باید 12 متر مربع باشه در صورتی 8 متر میگیریم ک برای فضاهای درجه 2 استفاده بشه....
o.k.b پنجره لابی آسانسور رو زیاد بگیرم ، بازم ایراد داره؟
8-دستشویی ها چرا اینقدر بزرگه؟؟؟4 متر در 1.60؟؟؟!!!اصلاح می کنم
ا9-داکتها از نظر عرضی کوچیکه پوتر رد میشه ممنون
10-آشپزخونه ها داکت نداره
فراموش کردم
11-سعی کن بخشی از آشپزخونه بسته باشه برای خانم خونه بهتره ک راحتتر ازش استفاده کنه....
12- یکی از سرویس هات داکت نداره
اون دوتا سرویس بزرگا ، داکت مشترک دارن

شاید چون سریع دیدم متوجه نشدم....البته عکس از کار به خود کار زمین تا آسمون فرق میکنه ....عکس کارو بد نشون میده....
13-پشت حموم طبقه دومت کمده؟؟؟خیلی دراز و اینکه حموم هم داکت نداره خو یکمی از اون کمد رو داکت بکن
آره کمده ، داکت اون سرویس کناریش رو با داکت حمام یکی گرفتم

درسته ک یکی گرفتی اما اصلا مشترک نیست...داکت مشترک وقتی میگیری باید جوری باشه ک یکی از دیوارهاش مشترک باشه ک بشه مثلا یه پنجره یا هواکش ازش گرفت....
ولی برای شما اگه پنجره بخوایم بگیریم میوفته توی کمد
14-فضاهای راهروهای طبقه دومت خیلی بزرگه....
15- توی بام هم شیب بندی رو به سمت داکتها بدید....
به سمت داکتا دادم ، داکتا رو فراموش کردم ترسیم کنم - آبروها کنار داکتان
پس حتما داکتها رو بزار...چون مصحح ها نمیرن نیگاه کنند توی پلانت ببینن اونجا داکت داری یا نه....الان به دید من نیومد ک اونجا داکت باشه....
16- همینطور توی بام داکتها رو نشون ندادید...
17-درز انقطاع کوووو؟؟؟حتما نشون بدید و کنارش بنویسید ک درز انقطاع و اندازه اش چقدر
درز انقطاع 5 سانت رو چه شکلی با ترسیم دستی نشون بدم ؟ خیلی کمه ، میشه فقط بنویسم درز انقطاع 5 سانتی متر؟

یه خط چین بکش....نهایت اگه میچسبه به خط دیوار....امتدادشو نشون بده با خط چین و حتما بنویس....
18-کارتون نوشته نداشت اصلا....بنویسید ک درب لابی آسانسور ضد حریق و ....
باشه می نویسم
19- دیوار راه پله رو هم با هاشور نشون ک ک دیوار دودبنده....
20-مقطع هم خیلی خامه...و خطوط کجه...ترسیم دستی خیلی برام سخته

عزیزم هممون برامون سخته...اما بازم خوبه ک شما به این شکل شروع کردی ...من خودم به شخصه باید بشینم کم کم با دست کار کنم....:razz:
خوبه ک با دست میکشید آفرین اما بیشتر توی ترسیمات دقت کنید مخصوصا خطوط و .....;)
 

amindarbasi

کاربر فعال
منم اضاف میکنم مشکل کار شما ستون گذاری تونه یک راه حل اینه که ستون های B رو یکم جابجا کنید تاهم داخل جک نیفته وهم نازی نیست حتما این ستون ها در گوشه راه پله قرار بگیره و توی طبقه زیر زمین سقف انبار مجاور رمپ و پله های مربوطه
مشکل داره و دوتا راه دارییا انباری تو کوچیک کن و یا از ستون های اضافه استفاده کن من ستون گذاری تون رو یکم دستکاری کردم وفکر کنم اینجوری مشکل نداره

htrh.jpgUntitled.jpg
 

arefeh

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
داکت

داکت

یکی از دوستای گلم خواست در مورد داکت یه سری توضیح بدم:
انواع داکتها:
1- داکت برای لوله های فاضلاب و تهویه مثل سرویس بهداشتی و آشپزخونه و و تاسیسات
2-داکت برای کانال سیستم های سرمایش یا همون کولرو....

یه داکت اصلی داریم ک تموم لوله های آب سرد و گرم و ....از اونجا میره بالا...معمولا هم باید یه جای ثابت باشه ک تغییری نکنه توی طبقات ک کنار آسانسور و راه پله میزارند....ابعادش هم حداقل عرضش اگه پوتر رد نمیشه 70 بگیرید ک یه 60 سانت دریچه بازدید براش بشه در نظر گفت...
بعد از اون تمام فضاهای خیس یه داکت میخواد...مثلا سرویس و حمام و آشپزخونه و....
این داکت ها اندازه زیادی نمیخواد...معمولا داخل به داخلش رو 40 *40 بگیرید کافیه...(البته برای هر سرویس)چون ممکنه حمام و دستشویی یه داکت مشترک داشته باشند ک باید اندازشو بیشتر کنید...
نگته مهمه دیگه اگر سرویس دستشیویی کنار آشپزخونه بود حتما داکتهاشونو جدا بگیرید....
در مورد داکتهای سیستم سرمایش ابعادش 50*60 بگیرید و نزدیک داکت ونت هم نباشه ک با وزیدن باد بو و....وارد کانالها بشه و نشه تنفس کرد....:D
یه داکت هم برای تاسیسات میگیرید.... دقت کنید ک داکتهای تاسیسات و ....میتونند توی سقف زیرزمین یا سقف همکف با ایجاد یه سقف کاذب شکسته شند و به صورت افقی یه مسیری رو طی کنند...
ولی بقیه نکات مهم در مورد نشون دادن داکتها توی همکف و زیرزمین رو اگه فرزاد جان کامل کنه بهتره...ممکنه اینو من اشتباه بهتون بگم....موفق باشید عزیزانم....:gol:
 

holooooooo

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
داکت

داکت

مرسی از توضیحاتت عزیزم عارفه...
پس شد:
1) داکت های فضاهای خیس(دستشویی و حمام)
2)داکت آشپزخونه
3)یک داکت اصلی برای لوله های سرد و گرم(که ترجیحا مکانش در تمام طبقات یکسان باشد)
اون داکتی که تو کارت پشت آسانسوره همونه؟ تو آذر 92
-موتورخونه که ارتباط با فضای خارج باید داشته باشه این که هیچی، داکت هم میخواد؟ یعنی اون داکت اصلیمون(3) به موتورخونه میرسه دیگه؟
-داکت های سرویس های بهداشتی در طبقه ی همکف چه اتفاقی براشون میفته؟
 

arefeh

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
مرسی از توضیحاتت عزیزم عارفه...
پس شد:
1) داکت های فضاهای خیس(دستشویی و حمام)
2)داکت آشپزخونه
3)یک داکت اصلی برای لوله های سرد و گرم(که ترجیحا مکانش در تمام طبقات یکسان باشد)
اون داکتی که تو کارت پشت آسانسوره همونه؟ تو آذر 92
-موتورخونه که ارتباط با فضای خارج باید داشته باشه این که هیچی، داکت هم میخواد؟ یعنی اون داکت اصلیمون(3) به موتورخونه میرسه دیگه؟
-داکت های سرویس های بهداشتی در طبقه ی همکف چه اتفاقی براشون میفته؟
اون داکت پشت آسانسور همون داکت اصلیه....
اگه متوذخانه دسترسی نداشت به فضای خارج میتونی داکت بدی....لوله ها از موتور خانه میرن بالا تا به سقف اون طیقه برسن بعد به صورت افقی مسیر رو طی میکنند تا به اون داکت اصلی برست...از اونجاست ک توی طیقات و واحدها تقسیم میشند....
نمیدونم والا از نظز من داکت های سرویس باید از سقف همکف در واقع داخل سقف کاذب شروع بشن....یعنی قبلا من این کارو میکردم و پلان معکوس ازش میزدم...یعنی به صورت نقطه چین....اون داکتها نباید تا زیرزمین بیان....اما میگن من اشتیاه مبکنم....
فرزاد جان بیا توضیح بده...قوربونه دستت....:)
 

minamir3000

کاربر فعال

aydaaaa

کاربر بیش فعال

یه سوال واسم پیش اومد در مورد کارشون علاوه بر چیزایی که عارفه جون زحمتشو کشیدن گفتن. طبقه اول پذیرایی با اینکه نور مستقیم میگیره ولی عمق پذیرایی از جبهه نورگیر شده 8 و خورده ای، اونوقت این ایراد نیست؟ تازه اگه از نورگیری که گذاشتنم بگیم استفاده میکنه اونوقت مساحت نورگیر باید 12 متر مربع باشه حداقلش.نه؟؟؟:(
 

holooooooo

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
اون داکت پشت آسانسور همون داکت اصلیه....
اگه متوذخانه دسترسی نداشت به فضای خارج میتونی داکت بدی....لوله ها از موتور خانه میرن بالا تا به سقف اون طیقه برسن بعد به صورت افقی مسیر رو طی میکنند تا به اون داکت اصلی برست...از اونجاست ک توی طیقات و واحدها تقسیم میشند....
نمیدونم والا از نظز من داکت های سرویس باید از سقف همکف در واقع داخل سقف کاذب شروع بشن....یعنی قبلا من این کارو میکردم و پلان معکوس ازش میزدم...یعنی به صورت نقطه چین....اون داکتها نباید تا زیرزمین بیان....اما میگن من اشتیاه مبکنم....
فرزاد جان بیا توضیح بده...قوربونه دستت....:)
یه چیزی، تا اونجا که من میدونم تاسیسات باید با فضای خارج ارتباط داشته باشه ربطی به داکت نداره..
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
عارفه جان می شه یکم راجع به پوتر هم توضیحاتی بدی؟
من اصلا نمی دونم پوتر چی چی هست اصلا
مرسی

آخ چقدر از این کلمه پوتر بدم میاد:)
تیرهای اصلی بتنی رو میگن.
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
اون داکت پشت آسانسور همون داکت اصلیه....
اگه متوذخانه دسترسی نداشت به فضای خارج میتونی داکت بدی....لوله ها از موتور خانه میرن بالا تا به سقف اون طیقه برسن بعد به صورت افقی مسیر رو طی میکنند تا به اون داکت اصلی برست...از اونجاست ک توی طیقات و واحدها تقسیم میشند....
نمیدونم والا از نظز من داکت های سرویس باید از سقف همکف در واقع داخل سقف کاذب شروع بشن....یعنی قبلا من این کارو میکردم و پلان معکوس ازش میزدم...یعنی به صورت نقطه چین....اون داکتها نباید تا زیرزمین بیان....اما میگن من اشتیاه مبکنم....
فرزاد جان بیا توضیح بده...قوربونه دستت....:)

سلامم.ممنون از توضیحات در مورد داکتها.

فکر کنم منظورتون این بود که لوله ها تو همون طبقه ای که موتورخونه قرار داره افقی میرن به داکت بعد بالا رفته و از اونجا در هر طبقه بین واحدها تقسیم میشن.چون در غیر اینصورت داکت کارکردی نداره.

آره لوله های خروج فاضلاب قطعا تا چاه فاضلاب یا سیستم اگو باید پایین برن.ولی همون مسیرشون رو نمیتونن ادامه بدن.به همین دلیل به داکتهایی دیگر(مثلا 2 داکت.....لوله هارو ترسیم میکنن ببینن در چند داکت جا میگیرن) منتقل میشن(بصورت افقی دارای شیب).
داکت های جدید در طبقه همکف باید بررسی بشه که مثلا پارکینگی رو حذف نکنه یا مسائل دیگه ای رو بوجد نیاره.
ولی تو آمزون صرف اینکه تو طبقات نشون داده بشه فکر کنم کفایت کنه.چون نشون دادنش در طبقه همکف ممکنه طرف رو به اشتباه بندازه(تصحیح کننده)مگر اینکه با نوشته یا متن نشونش بدید.

(واسه اطلاات عمومی):
در طبقات و لولهایی که در مورد سرویس یا آشپزخونه گفتید لوله های ونت رو هم اضافه کنید.لوله های ونت گاز های انباشته شده پشت شترگلوها و خروجی های فاضلاب(ظرفشویی و لباسشویی و روشویی و ....)رو به پشت بام انتقال میده .
 

holooooooo

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
سلامم.ممنون از توضیحات در مورد داکتها.

فکر کنم منظورتون این بود که لوله ها تو همون طبقه ای که موتورخونه قرار داره افقی میرن به داکت بعد بالا رفته و از اونجا در هر طبقه بین واحدها تقسیم میشن.چون در غیر اینصورت داکت کارکردی نداره.

آره لوله های خروج فاضلاب قطعا تا چاه فاضلاب یا سیستم اگو باید پایین برن.ولی همون مسیرشون رو نمیتونن ادامه بدن.به همین دلیل به داکتهایی دیگر(مثلا 2 داکت.....لوله هارو ترسیم میکنن ببینن در چند داکت جا میگیرن) منتقل میشن(بصورت افقی دارای شیب).
داکت های جدید در طبقه همکف باید بررسی بشه که مثلا پارکینگی رو حذف نکنه یا مسائل دیگه ای رو بوجد نیاره.
ولی تو آمزون صرف اینکه تو طبقات نشون داده بشه فکر کنم کفایت کنه.چون نشون دادنش در طبقه همکف ممکنه طرف رو به اشتباه بندازه(تصحیح کننده)مگر اینکه با نوشته یا متن نشونش بدید.

(واسه اطلاات عمومی):
در طبقات و لولهایی که در مورد سرویس یا آشپزخونه گفتید لوله های ونت رو هم اضافه کنید.لوله های ونت گاز های انباشته شده پشت شترگلوها و خروجی های فاضلاب(ظرفشویی و لباسشویی و روشویی و ....)رو به پشت بام انتقال میده .

خب نمیشه داکتو چسبیده به موتورخونه گرفت که دیگه لوله ها افقی نرن :) یه راست از همونجا برن بالا
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
خب نمیشه داکتو چسبیده به موتورخونه گرفت که دیگه لوله ها افقی نرن :) یه راست از همونجا برن بالا

سلام.
به طرح معماری تون هم بستگی داره.
اگه ساختمان تک واحده باشه و در طبقه همکف هم این داکت مشکلی ایجاد نکنه میشه .
یا اصلا این شرایط هم نباشه میشه جانمایی موتورخونه و راه پله و داکت اصلی طوری باشه که که این داکت هم نزدیک موتورخونه باشه و هم نزدیک راه پله و اسانسور(که وضعیت ثابتی در طبقات دارن).....ولی این واسه ساختمان های کوچک جواب میده.
مثلا اگه مساحت ساختمان بزرگ بود و تعداد واحدها بیش از 2 یا 3 واحد و همچنین راه پله بیش از 1 بود(مثل همون ساختمانی که تو تاپیک مدیریت در طراحی داره بررسی میشه) دیگه باید از داکت اصلی جدا از موتور خونه استفاده کرد.
من یه حالت کلی رو گفتم در هر شرایطی جواب میده.
 

holooooooo

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
سلام.
به طرح معماری تون هم بستگی داره.
اگه ساختمان تک واحده باشه و در طبقه همکف هم این داکت مشکلی ایجاد نکنه میشه .
یا اصلا این شرایط هم نباشه میشه جانمایی موتورخونه و راه پله و داکت اصلی طوری باشه که که این داکت هم نزدیک موتورخونه باشه و هم نزدیک راه پله و اسانسور(که وضعیت ثابتی در طبقات دارن).....ولی این واسه ساختمان های کوچک جواب میده.
مثلا اگه مساحت ساختمان بزرگ بود و تعداد واحدها بیش از 2 یا 3 واحد و همچنین راه پله بیش از 1 بود(مثل همون ساختمانی که تو تاپیک مدیریت در طراحی داره بررسی میشه) دیگه باید از داکت اصلی جدا از موتور خونه استفاده کرد.
من یه حالت کلی رو گفتم در هر شرایطی جواب میده.

مرسی از توضیحاتتون، ولی استاد ما میگفت:
داکت های سرویس ها در طبقه ی همکف یکی شده (که یکی از همون داکت هارو به عنوان داکتی که بقیه داکت ها توی اون جمع میدن در نطر میگرفتیم) بعد این داکت به زیرزمین میرفت و تو زیر زمین به صورت خط چین میذاشتیم اون داکتو که از همونجا لوله ها افقی میرفتن تو موتورخونه...
این کار اشتباس؟
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
سلام
بچه ها توی پست #661 طرح 89 گذاشتم؛ کسی دیگه نمیخواد نظری بده.؟

سلاممم خانم بهار.

به نظرم تو عرض های بالای 16 ، 17 متر طولی طراحی کنید بهتره.
تو طبقه همکفتون ورودی به راه پله از مجا تامین میشه؟
مثلا تو عکس پایین ورودی فقط میتونه از اون پخی پایین سمت راست باشه! درسته؟







hamkaf89.jpg





این مورد حل بشه درم ورد طبقات صحبت میکنیم.

احساس میکنم تو زیرزمین پخ رو در نظر نگرفتید.درسته؟البته فکر میکنم کلا تیکه جلوی زمین رو حذف کردید.
ستون گذاریتون تو طبقه زیرزمین یکم جابجایی داره درسته؟






 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
مرسی از توضیحاتتون، ولی استاد ما میگفت:
داکت های سرویس ها در طبقه ی همکف یکی شده (که یکی از همون داکت هارو به عنوان داکتی که بقیه داکت ها توی اون جمع میدن در نطر میگرفتیم) بعد این داکت به زیرزمین میرفت و تو زیر زمین به صورت خط چین میذاشتیم اون داکتو که از همونجا لوله ها افقی میرفتن تو موتورخونه...
این کار اشتباس؟


خواهش میکنم.
منم همینو گفتم دیگه.فقط اینکه همشون تو یه داکت جمع بشن (یکی از همون داکتهایی که از بالا میاد)بستگی داره به اینکه اون داکت جمه کننده شرایط این رو داشته باشه که بتونه تا کف زمین به راه خودش ادامه بده.
مثلا موقعیتش طوری باشه که کنار دیوار یا ستون قرار داشته باشه و مثلا مشکلی واسه پارکینگ ایجاد نکنه و همپنین ابعادش طوری باشه که بقیه لوله ها داخلش جا بشن و ...
اگه داکتی با این وضعیت بود که هیچ اگه نبود باید یه داکت دیگه در نظر گرفت.

حالا چرا بره تو موتورخونه؟
 

holooooooo

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
خواهش میکنم.
منم همینو گفتم دیگه.فقط اینکه همشون تو یه داکت جمع بشن (یکی از همون داکتهایی که از بالا میاد)بستگی داره به اینکه اون داکت جمه کننده شرایط این رو داشته باشه که بتونه تا کف زمین به راه خودش ادامه بده.
مثلا موقعیتش طوری باشه که کنار دیوار یا ستون قرار داشته باشه و مثلا مشکلی واسه پارکینگ ایجاد نکنه و همپنین ابعادش طوری باشه که بقیه لوله ها داخلش جا بشن و ...
اگه داکتی با این وضعیت بود که هیچ اگه نبود باید یه داکت دیگه در نظر گرفت.

حالا چرا بره تو موتورخونه؟

بله پس من خوب متوجه نشدم !
اینکه میرفت موتورخونه یا نمیرفتشو یادم نیست :) فقط یادمه تو پلان زیرزمین "باید" به صورت خط چین نشونش میدادیم، چون تا داکت تا سقف زیرزمین میاد
 

F.A.R.Z.A.D

متخصص مباحث اجرایی معماری , متخصص نرم افزار Archi
کاربر ممتاز
بله پس من خوب متوجه نشدم !
اینکه میرفت موتورخونه یا نمیرفتشو یادم نیست :) فقط یادمه تو پلان زیرزمین "باید" به صورت خط چین نشونش میدادیم، چون تا داکت تا سقف زیرزمین میاد

به زمین که رسید افقی میره به چاه فاضلاب یا وصل میشه به اگو.چاه تو موتورخونه باشه در اونصورت لوله های فاضلاب به اونجا میرن.
 

holooooooo

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
به زمین که رسید افقی میره به چاه فاضلاب یا وصل میشه به اگو.چاه تو موتورخونه باشه در اونصورت لوله های فاضلاب به اونجا میرن.
پس باید داکت تا کف زیرزمین بیاد دیگه نه سقفش!!
فک کنم اینکه داکتمون برای چیه دقیق مشخص نشد، این داکت ی که شما میگین فقط لوله های فاضلاب و ونت از توش رد میشن؟
لوله های سرد و گرم چی؟؟
حس میکنم دارم عین خنگا رفتار میکنم :surprised:
 

bahar-spring

کاربر بیش فعال

سلاممم خانم بهار.

به نظرم تو عرض های بالای 16 ، 17 متر طولی طراحی کنید بهتره.
تو طبقه همکفتون ورودی به راه پله از مجا تامین میشه؟
مثلا تو عکس پایین ورودی فقط میتونه از اون پخی پایین سمت راست باشه! درسته؟










این مورد حل بشه درم ورد طبقات صحبت میکنیم.

احساس میکنم تو زیرزمین پخ رو در نظر نگرفتید.درسته؟البته فکر میکنم کلا تیکه جلوی زمین رو حذف کردید.
ستون گذاریتون تو طبقه زیرزمین یکم جابجایی داره درسته؟







سلام. و ممنون از شما.
میدونین این سوالی هم شده برام که با طراحی طولی نیاز به نورگیر تقریبا صفر میشه و حتی هر یک از واحدها هم از نور شمال و هم جنوب بهره میبرند.(که البته توی صورت سوال سال89 به این موضوع تاکید کرده بود)--حالا اگر صورت سوال هم تاکید نکنه چه طرحی امتیاز بیشتری براشون داره(برای مصححین !) طولی و بهره مند از نور شمال و جنوب(که خب ایراداتی هم پیدا خواهد کرد در کنار امتیازات، مثل راهرویی شدن و پیدا شدن فضاهای پرت) یا طرحی که یکی از واحدها شمالی و یکی جنوبی؟
درسته ورودی از اون قسمته؛ البته برای 4تا ماشین بالایی هم جاداره که از اون سمت هم راهی رو مشخص کنم.(با کمی جابجایی ستونها یه راه 70 سانتی بذارم که از اونجا برن سمت پله و آسانسور).
-درسته تیکه سمت پخی هارو حذف کردم..(سال 89 انگار خودشم حالت پیلوتی بیشتر مدنظرش بوده)
من همه زیرزمینو نساختم، نه ستونها سرجاشه،..

 
آخرین ویرایش:

ha@sa

عضو جدید
مهندس فرزاد من یه کم گیج شدم الان :surprised:توی ازمون اخرش داکتهای طبقات رو توی همکف نشون میدیم یا نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

ha@sa

عضو جدید
میشه ایا این داکتی گفتین جمع کننده داکت طبقات و تا زیرزمین میره همون داکت پشت اسانسور باشه که تا سقف بالا میاد و ثابته ؟
 