تفاوت فیوزها

kuchuluuu

عضو جدید
با سلام به همه دوستان
من به یه سری اطلاعات در مورد انواع فیوز نیاز دارم.مخصوصا" فیوز کتابی و استوانه ای و چاقویی.
فرق فیوز مینیاتوری و فشنگی چیه و آیا نمیشه بجای فیوز فشنگی زیر کنتور یا جاهای دیگه از مینیاتوری استفاده کرد؟
اصلا" چطور باید تشخیص بدیم که از چه فیوزی باید استفاده کرد؟
پیشاپیش ممنون از همه
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
با سلام به همه دوستان
من به یه سری اطلاعات در مورد انواع فیوز نیاز دارم.مخصوصا" فیوز کتابی و استوانه ای و چاقویی.
فرق فیوز مینیاتوری و فشنگی چیه و آیا نمیشه بجای فیوز فشنگی زیر کنتور یا جاهای دیگه از مینیاتوری استفاده کرد؟
اصلا" چطور باید تشخیص بدیم که از چه فیوزی باید استفاده کرد؟
پیشاپیش ممنون از همه
سلام دوست عزیز
فیوز کتابی اسم دیگر فیوز چاقویی یا کاردی هست!!
دوست عزیزم فیوزهای فشنگی مربوط به نسل قبلی فیوزها و فیوز مینیاتوری از نسل جدید هستن! یعنی دیگه از نوع فشنگی استفاده نمیشه
مطمئنا فیوز مینیاتوری بهتر خواهد بود
 

kuchuluuu

عضو جدید
تفاوت فیوزها

سلام دوست عزیز
فیوز کتابی اسم دیگر فیوز چاقویی یا کاردی هست!!
دوست عزیزم فیوزهای فشنگی مربوط به نسل قبلی فیوزها و فیوز مینیاتوری از نسل جدید هستن! یعنی دیگه از نوع فشنگی استفاده نمیشه
مطمئنا فیوز مینیاتوری بهتر خواهد بود
سلام دوست من
ولی من هنوزم تو صنعت می بینم که از فیوز فشنگی استفاده می شه.تو خونه ها هم زیر کنتور فیوز فشنگی می ذارن و بعد از زیر فیوز فشنگی سیم میکشن تا جعبه تقسیم و وصل می کنن به فیوز مینیاتوری.می خوام بدونم که چرا اون فیوز فشنگی را می ذارن؟؟؟
آیا فیوز فشنگی اضافه بار را هم میبینه یا فقط برای اتصال کوتاهه؟؟؟
از فیوز کتابی کجاها استفاده می شه؟؟؟
لطفا" جواب بدین.چند وقته که جواب درست و حسابی واسه این سوالا گیر نمیارم.
 

kuchuluuu

عضو جدید
تفاوت فیوزها

سلام دوست من
ولی من هنوزم تو صنعت می بینم که از فیوز فشنگی استفاده می شه.تو خونه ها هم زیر کنتور فیوز فشنگی می ذارن و بعد از زیر فیوز فشنگی سیم میکشن تا جعبه تقسیم و وصل می کنن به فیوز مینیاتوری.می خوام بدونم که چرا اون فیوز فشنگی را می ذارن؟؟؟
آیا فیوز فشنگی اضافه بار را هم میبینه یا فقط برای اتصال کوتاهه؟؟؟
از فیوز کتابی کجاها استفاده می شه؟؟؟
لطفا" جواب بدین.چند وقته که جواب درست و حسابی واسه این سوالا گیر نمیارم.
سلااااااااااااااااااااااااام
یعنی هیشششششششکی نیست که جواب منو بده؟
لطفا" راهنمایی کنید:(
 

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام دوست من
ولی من هنوزم تو صنعت می بینم که از فیوز فشنگی استفاده می شه.تو خونه ها هم زیر کنتور فیوز فشنگی می ذارن و بعد از زیر فیوز فشنگی سیم میکشن تا جعبه تقسیم و وصل می کنن به فیوز مینیاتوری.می خوام بدونم که چرا اون فیوز فشنگی را می ذارن؟؟؟
آیا فیوز فشنگی اضافه بار را هم میبینه یا فقط برای اتصال کوتاهه؟؟؟
از فیوز کتابی کجاها استفاده می شه؟؟؟
لطفا" جواب بدین.چند وقته که جواب درست و حسابی واسه این سوالا گیر نمیارم.

منم ندیدم فیوز فشنگی بذارن جای کنتور!! یعنی شما هر دفعه فیوز عمل میکنه عوضش میکنین؟
فیوز فشنگی هم تند کار داره هم کند کار که هر کدوم کاربرد خودشو داره
اضافه بار رو نمیدونم چی تعریف میکنین ولی خب هر فیوزی یه مشخصه داره که یک جریانی رو در یه مدت خاصی قطع میکنه! مثلا کند کار برای موتور ها که جریان راه اندازی رو قطع نکنه و تند کار برای بار های معمولی.
فکر میکنم بیمتال ها برای اضافه بار به کار میرن. که مینیاتوری ها دارن یعنی یک رله ی بیمتالی دارن یه رله مغناطیسی.
 

kuchuluuu

عضو جدید
منم ندیدم فیوز فشنگی بذارن جای کنتور!! یعنی شما هر دفعه فیوز عمل میکنه عوضش میکنین؟
فیوز فشنگی هم تند کار داره هم کند کار که هر کدوم کاربرد خودشو داره
اضافه بار رو نمیدونم چی تعریف میکنین ولی خب هر فیوزی یه مشخصه داره که یک جریانی رو در یه مدت خاصی قطع میکنه! مثلا کند کار برای موتور ها که جریان راه اندازی رو قطع نکنه و تند کار برای بار های معمولی.
فکر میکنم بیمتال ها برای اضافه بار به کار میرن. که مینیاتوری ها دارن یعنی یک رله ی بیمتالی دارن یه رله مغناطیسی.
سلام دوست من
نه من نگفتم که فیوز فشنگی بذاریم جای کنتور بلکه گفتم فیوز فشنگی زیر کنتور قرار می گیره.یعنی خروجی کنتور به فیوز فشنگی وصل می شه و بعد از اون وارد فیوز مینیاتوری می شه.یعنی فیوز فشنگی بین کنتور و فیوز مینیاتوری قرار می گیره.و در واقع فیوز فشنگی حالت پشتیبان را برای فیوز مینیاتوری داره.
نظرتون در مورد بیمتال درسته و از اون برای اضافه بار ( over load ) استفاده می شه.در مورد فیوز فشنگی هم باید بگم که وقتی عمل کرد باید حتما" تعویض بشه چون دیگه سیم داخل اون قطع شده و فیوز سوخته است و ترمیم اون مخاحال سوال من اینه که چرا زیر کنتور یا هرجای دیگه از فیوز فشنگی استفاده می کنیم که در واقه یکبار مصرف است چرا بجای اون از فیوز مینیاتوری استفاده نمیشه.اصلا" ویژگی خاص فیوز فشنگی چیه که با وجود یکبار مصرف بودن ازش استفاده می کنیم؟
 

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام دوست من
نه من نگفتم که فیوز فشنگی بذاریم جای کنتور بلکه گفتم فیوز فشنگی زیر کنتور قرار می گیره.یعنی خروجی کنتور به فیوز فشنگی وصل می شه و بعد از اون وارد فیوز مینیاتوری می شه.یعنی فیوز فشنگی بین کنتور و فیوز مینیاتوری قرار می گیره.و در واقع فیوز فشنگی حالت پشتیبان را برای فیوز مینیاتوری داره.
نظرتون در مورد بیمتال درسته و از اون برای اضافه بار ( over load ) استفاده می شه.در مورد فیوز فشنگی هم باید بگم که وقتی عمل کرد باید حتما" تعویض بشه چون دیگه سیم داخل اون قطع شده و فیوز سوخته است و ترمیم اون مخاحال سوال من اینه که چرا زیر کنتور یا هرجای دیگه از فیوز فشنگی استفاده می کنیم که در واقه یکبار مصرف است چرا بجای اون از فیوز مینیاتوری استفاده نمیشه.اصلا" ویژگی خاص فیوز فشنگی چیه که با وجود یکبار مصرف بودن ازش استفاده می کنیم؟

ببخشید سلام:redface:

اها یعنی هم فشنگی هست هم مینیاتوری؟(من نمیدونستم!!)
خب شاید ارزون تر هست و چون خیلی کم قراره عمل کنه برای پشتیبان استفاده میشه. ویژگی یا بهتر بگم مزیت نسبت به مینیاتوری نداره!
شایدم اضافی داشتن گفتن حروم نشه دیگه یه استفاده ای بکنیم ازش:D
بازم دوستان نظر کامل تری اگه داشتن استقبال میکنیم:D
 
آخرین ویرایش:

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
سلام دوست من
ولی من هنوزم تو صنعت می بینم که از فیوز فشنگی استفاده می شه.تو خونه ها هم زیر کنتور فیوز فشنگی می ذارن و بعد از زیر فیوز فشنگی سیم میکشن تا جعبه تقسیم و وصل می کنن به فیوز مینیاتوری.می خوام بدونم که چرا اون فیوز فشنگی را می ذارن؟؟؟
آیا فیوز فشنگی اضافه بار را هم میبینه یا فقط برای اتصال کوتاهه؟؟؟
از فیوز کتابی کجاها استفاده می شه؟؟؟
لطفا" جواب بدین.چند وقته که جواب درست و حسابی واسه این سوالا گیر نمیارم.

سلام دوست من
نه من نگفتم که فیوز فشنگی بذاریم جای کنتور بلکه گفتم فیوز فشنگی زیر کنتور قرار می گیره.یعنی خروجی کنتور به فیوز فشنگی وصل می شه و بعد از اون وارد فیوز مینیاتوری می شه.یعنی فیوز فشنگی بین کنتور و فیوز مینیاتوری قرار می گیره.و در واقع فیوز فشنگی حالت پشتیبان را برای فیوز مینیاتوری داره.
نظرتون در مورد بیمتال درسته و از اون برای اضافه بار ( over load ) استفاده می شه.در مورد فیوز فشنگی هم باید بگم که وقتی عمل کرد باید حتما" تعویض بشه چون دیگه سیم داخل اون قطع شده و فیوز سوخته است و ترمیم اون مخاحال سوال من اینه که چرا زیر کنتور یا هرجای دیگه از فیوز فشنگی استفاده می کنیم که در واقه یکبار مصرف است چرا بجای اون از فیوز مینیاتوری استفاده نمیشه.اصلا" ویژگی خاص فیوز فشنگی چیه که با وجود یکبار مصرف بودن ازش استفاده می کنیم؟

سلام
دوست عزیزم شما درست میگید و استفاده میشه. ولی توی تابلو هایی که قدیمی هستن و از اول روشون همین فیوز فشنگی نصب بوده و الان دیگه هزینه نمیکنن کل فیوز رو عوض کنن! و الا الان تو تابلو های جدید همچین چیزی نیست
هم تو صتعت اینجوریه و هم تو برق مجتمع ها
کنتور های جدید رو دیدید که فشنگ بخورن؟ :D
 

kuchuluuu

عضو جدید
سلام
دوست عزیزم شما درست میگید و استفاده میشه. ولی توی تابلو هایی که قدیمی هستن و از اول روشون همین فیوز فشنگی نصب بوده و الان دیگه هزینه نمیکنن کل فیوز رو عوض کنن! و الا الان تو تابلو های جدید همچین چیزی نیست
هم تو صتعت اینجوریه و هم تو برق مجتمع ها
کنتور های جدید رو دیدید که فشنگ بخورن؟ :D
سلام دوستان و ممنون که جواب می دین.
راستش امروز با یکی از همکارام که صحبت می کردم می گفت که فیوز فشنگی سرعت عملکردش در مقابل اتصالی بیشتر از همه انواع فیوز مینیاتوری حتی نوع a هستش و به همین خاطر ازش استفاده می شه.
اگه حرف همکارم درست باشه پس نمی شه از فیوز مینیاتوری بجای فشنگی استفاده کرد و هرکدوم وظیفه خاص خودش رو داره.
 

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام دوستان و ممنون که جواب می دین.
راستش امروز با یکی از همکارام که صحبت می کردم می گفت که فیوز فشنگی سرعت عملکردش در مقابل اتصالی بیشتر از همه انواع فیوز مینیاتوری حتی نوع a هستش و به همین خاطر ازش استفاده می شه.
اگه حرف همکارم درست باشه پس نمی شه از فیوز مینیاتوری بجای فشنگی استفاده کرد و هرکدوم وظیفه خاص خودش رو داره.
سلام
اگر اینطوری که میگین باشه پس منطقی نیست پشتیبان مینیاتوری باشه چون باید زودتر از مینیاتوری عمل کنه و بسوزه در واقع به جای اینکه اول مینیاتوری عمل کنه اون سوخته!
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
سلام دوستان و ممنون که جواب می دین.
راستش امروز با یکی از همکارام که صحبت می کردم می گفت که فیوز فشنگی سرعت عملکردش در مقابل اتصالی بیشتر از همه انواع فیوز مینیاتوری حتی نوع a هستش و به همین خاطر ازش استفاده می شه.
اگه حرف همکارم درست باشه پس نمی شه از فیوز مینیاتوری بجای فشنگی استفاده کرد و هرکدوم وظیفه خاص خودش رو داره.

نه دوست عزیز همچین چیزی نیست

سلام
اگر اینطوری که میگین باشه پس منطقی نیست پشتیبان مینیاتوری باشه چون باید زودتر از مینیاتوری عمل کنه و بسوزه در واقع به جای اینکه اول مینیاتوری عمل کنه اون سوخته!

درسته
اصلا یه چیزی که هست اینه که چطور ممکنه سرعت عمکرد فشنگی بیشتر باشه؟!!! اگه عمکرد اینا رو بدونیم مشخصه که فیوز فشنگی از تولید حرارت و ذوب شدن فیوز عمل میکنه در حالی که فیوز مینیاتوری بلافاصله از روی میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریان بالا مدار رو قطع میکنه
حالا کدوم یکی سریعتره؟ ایجاد میدان یا ایجاد حرارت بالا؟
 

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
نه دوست عزیز همچین چیزی نیست



درسته
اصلا یه چیزی که هست اینه که چطور ممکنه سرعت عمکرد فشنگی بیشتر باشه؟!!! اگه عمکرد اینا رو بدونیم مشخصه که فیوز فشنگی از تولید حرارت و ذوب شدن فیوز عمل میکنه در حالی که فیوز مینیاتوری بلافاصله از روی میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریان بالا مدار رو قطع میکنه
حالا کدوم یکی سریعتره؟ ایجاد میدان یا ایجاد حرارت بالا؟

اره درسته از این لحاظ نگاه نکرده بودم. ولی هر دوش باید قابل تنظیم باشه سرعتش !!
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
اره درسته از این لحاظ نگاه نکرده بودم. ولی هر دوش باید قابل تنظیم باشه سرعتش !!

ممنون مهندس. ولی سرعت فیوز قابل تنظین نیست بلکه از همون اول از روی نمودار I-t باید فیوز مورد نظر رو انتخاب کرد

بعدش هم من نگفتم همه فیوز های مینیاتوری سریعتر از فشنگی ها هستن! من یه مقایسه کلی انجام دادم فقط
 