اگه تنها دلیلش این باشه ب نظرم همیشه روشن باشه بهتره مثلا موازی باشه با لامپ و لامپ فقط روشن و خاموش بشه!!
دمای اتاق؟! مگه حداکثر چقدره؟
در مورد دکل های مخابراتی نظری ندارم!
حالا در این مورد که اگه چندتا لامپ کم مصرف که با هم موازی هستن رو با یک کلید روشن کنیم چه نظری دارین؟
چشمک میزنه؟
یا اگه یه مهتابی موازی بشه با لامپ کم مصرف؟

بله مسلما تنها دلیلش همینه ، این لامپ کوچک رو درصورتی میشه با مدار اصلی موازی کرد که نسبت جریان ها ی عبوری رعایت بشه.
که شدنی نیست ، چون در صورت روشن / خاموش کردن مدار مشخصه ی ولتاژش به هم میریزه ، چون امپدانس ثابتی داره.
اگر هم برای راحتی کار امپدانس هر کدام از اینهارو برابر در نظر بگیریم یعنی جریان عبوری دو برابر!!!

احتمالا نکته ای که مد نظر شما و آقای HBD هست اینه که ما اجازه ندیم توان در لامپ مصرف بشه و در نتیجه توان کمتری مصرف بشه و از نظر اقتصادی سود کنیم ، با نگاه دیگری به مدار لامپ کم مصرف و راه انداز خازنی این لامپها متوجه میشیم که عملا در حالت خاموش جریان بسیار کمی از مدار میگذره که حتی قابل صرف نظر کردن هست.

دمای اتاق در فیزیک 25 درجه سیلیسیوس در نظر گرفته میشه ، صرفا چون برای بدن ما محسوس نیست دلیل نمیشه که برای لامپ کم مصرف هم محسوس نباشه ، همین الان لامپ کم مصرف اتاقتون رو لمس کنید ،دماش در حدی نیست که شما اینو دما بنامید ، ولی همین مقدار حرارت کافیه تا گرم بشه و روشن بشه. تا به حال فکر کردید چرا مهتابی ها و کم مصرف ها قبل از روشن شدن چند بار چشمک میزنند ؟ حتی وقتی سرد تر باشند دیر تر روشن میشن ؟ حتما الان دیگه دلیلشو میدونید.

مهتابی ها یا همون فلورسنت ها نسبت به کم مصرف ها بسیار حساس تر هستند.
در کل اومدیم مصرف کننده های بیشتری به کلید وصل کردیم ، در نتیجه عبور جریان راحت تر میشه.
مطمئن نیستم ولی به نظرم لامپ کوچیک توی کلید نورش بیشتر بشه و چشمک ها کمتر بشن!

برای جلوگیری از ریپل ولتاژ و چشمک زدن هر چراغ با توان مصرفی کم از خازن استفاده میشه .... نه مقاومت یا دیود......خیلی جالبه که تو کار ساختمون بودید و فنی بودید ولی به جای خازن تو کلید یه پل مقاومت آجری پیدا کردید! موفق باشید .شب شما خوش.

تشکر از حضورتون :gol:

ولی کسی از ریپل ولتاژ و مقاومت آجری هم صحبتی نکرد ، چه برسه به پل مقاومتی! لطفا مرتبط با موضوع بحث کنید.
بنده به جرات میگم کلیدی ( برق ساختمان منظورمه ) ندیدم که توش از خازن استفاده بشه ، لطفا اطلاعاتتون تقویت کنید !

ممنون شما هم موفق باشید ، شب شما هم خوش.
 
آخرین ویرایش:

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
بله مسلما تنها دلیلش همینه ، این لامپ کوچک رو درصورتی میشه با مدار اصلی موازی کرد که نسبت جریان ها ی عبوری رعایت بشه.
که شدنی نیست ، چون در صورت روشن / خاموش کردن مدار مشخصه ی ولتاژش به هم میریزه ، چون امپدانس ثابتی داره.
اگر هم برای راحتی کار امپدانس هر کدام از اینهارو برابر در نظر بگیریم یعنی جریان عبوری دو برابر!!!

احتمالا نکته ای که مد نظر شما و آقای HBD هست اینه که ما اجازه ندیم توان در لامپ مصرف بشه و در نتیجه توان کمتری مصرف بشه و از نظر اقتصادی سود کنیم ، با نگاه دیگری به مدار لامپ کم مصرف و راه انداز خازنی این لامپها متوجه میشیم که عملا در حالت خاموش جریان بسیار کمی از مدار میگذره که حتی قابل صرف نظر کردن هست.

دمای اتاق در فیزیک 25 درجه سیلیسیوس در نظر گرفته میشه ، صرفا چون برای بدن ما محسوس نیست دلیل نمیشه که برای لامپ کم مصرف هم محسوس نباشه ، همین الان لامپ کم مصرف اتاقتون رو لمس کنید ،دماش در حدی نیست که شما اینو دما بنامید ، ولی همین مقدار حرارت کافیه تا گرم بشه و روشن بشه. تا به حال فکر کردید چرا مهتابی ها و کم مصرف ها قبل از روشن شدن چند بار چشمک میزنند ؟ حتی وقتی سرد تر باشند دیر تر روشن میشن ؟ حتما الان دیگه دلیلشو میدونید.

مهتابی ها یا همون فلورسنت ها نسبت به کم مصرف ها بسیار حساس تر هستند.
در کل اومدیم مصرف کننده های بیشتری به کلید وصل کردیم ، در نتیجه عبور جریان راحت تر میشه.
مطمئن نیستم ولی به نظرم لامپ کوچیک توی کلید نورش بیشتر بشه و چشمک ها کمتر بشن!



تشکر از حضورتون :gol:

ولی کسی از ریپل ولتاژ و مقاومت آجری هم صحبتی نکرد ، چه برسه به پل مقاومتی! لطفا مرتبط با موضوع بحث کنید.
بنده به جرات میگم کلیدی ( برق ساختمان منظورمه ) ندیدم که توش از خازن استفاده بشه ، لطفا اطلاعاتتون تقویت کنید !

ممنون شما هم موفق باشید ، شب شما هم خوش.
نه دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه مثلا میتونی اگه لامپ رو نبینی با دیدن کلید بفهمی روشنه یا نه (مثلا لامپ تو راه پله) بعد اگه روشن بود بری خاموش کنی برق اضافی مصرف نشه:)

کلا متوجه این بخش از حرفاتون نشدم
هر لامپ با توجه به امپدانس و ولتاژ دوسرش یه جریانی میکشه مشکل کجاست؟ نسبت جریان رو رعایت کنیم یعنی چکار کنیم؟
مثل این میمونه که با یک چندراه یه لامپ مثل لامپ تو کلید رو روشن کنی و از یه راه دیگش یه لامپ کم مصرف این غیر ممکنه؟

دمای اتاق تقریبا ثابت هست نمیتونه باعث چشمک زدن لامپ بشه
اصلا یه چیزی بگم خیالتون راحت بشه لامپ تو حیات ما چشمک میزنه (زمستون و تابستونش هم زیاد فرقی نداره) در حالی لامپ اتاق من چشمک نمیزنه ولی 5 تا لامپ با هم موازی هست با یک مهتابی! البته لامپ های کم مصرف چشمک نمیزنن ولی مهتابی میزنه مهتابیشم از این استارت جدیدا هست که موقع روشن شدن چشمک نمیزنه.. میخواستم ببینم میتونه این دلیلش باشه..
از طرفی هم یه چیزی بگم لامپای کم مصرف اتاق من خیلی سریع میسوزه به نسبت بقیه لامپا!
 

alisaw

عضو جدید
کاربر ممتاز
کلید یه پل،،،،،،،،،،،،،،،، مقاومت آجری دیدی؟
کلید دو پلٔٔٔٔٔ،،،،،،،،،،،،،،،، مقاومت آجری دیدی؟

پس همانطور که گفتم مشکل ممکنه بینایی باشه چون مقاومت آجری تو هیچ کلیدی جا نمیشه!

شب خوش.

سلام
من اصلا حرفی از مقاومت آجری نزدم ،این شمایید که اصرار دارید یک مقاومت آجری بچسبونید به بحث ما !!!
اصلا تا به حال مقاومت آجری دیدین ؟ معلومه که نه ، شما فکر کردی چون اسمش آجریه باید اندازش هم مثل آجر باشه ؟ :)

صرفا جهت اطلاع شما:
من حتی از Linear بودن یا Time Variable بودن مقاومت مورد استفاده حرفی نزدم که شما مستقیما بحث مقاومت آجری رو پیش میکشید.
در کلید هایی که عرض کردم از مقاومت کربنی استفاده میشه نه از مقاومت آجری ! در کلید ها ی برق ساختمان از خازن استفاده نمیشه.
ریپل ولتاژ در برق ساختمان اصلا مهم نیست چون وسایل خانگی با ولتاژ AC کار میکنند نه DC!!!

یک بار خواهش کردم موارد نا مربوط به بحث رو مطرح نکنید ، اینجا صحبت از الکترونیک نیست که شما بحث خازن و پل مقاومتی رو مطرح میکنید!!!!
اینجا بحث از برق ساختمانه ! در برق ساختمان از این وسایلی که گفتید استفاده نمیشه!!! اینجا تالار قدرته !
گفتید مشکل بینایی هست ، منم تایید میکنم ، مشکل شما بینایی هست ، تشریف ببرید پست های بنده رو بخونید تا متوجه بشید که اصلا من حرفی از مقاومت آجری ، الکترونیک ، خازن در کلید و پل مقاومتی نزدم.
پیشنهاد میکنم کتابهای دوره ی هنرستان برق - الکترونیک و برق صنعتی رو بخونید .
اگر سوالی دارید بفرمایید ، در صورتی که دانش من و دوستان قد بده حتما راهنمایی میکنیم ، در غیر این صورت خواهش میکنم اسپم نکنید.

نه دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه مثلا میتونی اگه لامپ رو نبینی با دیدن کلید بفهمی روشنه یا نه (مثلا لامپ تو راه پله) بعد اگه روشن بود بری خاموش کنی برق اضافی مصرف نشه:)

کلا متوجه این بخش از حرفاتون نشدم
هر لامپ با توجه به امپدانس و ولتاژ دوسرش یه جریانی میکشه مشکل کجاست؟ نسبت جریان رو رعایت کنیم یعنی چکار کنیم؟
مثل این میمونه که با یک چندراه یه لامپ مثل لامپ تو کلید رو روشن کنی و از یه راه دیگش یه لامپ کم مصرف این غیر ممکنه؟

دمای اتاق تقریبا ثابت هست نمیتونه باعث چشمک زدن لامپ بشه
اصلا یه چیزی بگم خیالتون راحت بشه لامپ تو حیات ما چشمک میزنه (زمستون و تابستونش هم زیاد فرقی نداره) در حالی لامپ اتاق من چشمک نمیزنه ولی 5 تا لامپ با هم موازی هست با یک مهتابی! البته لامپ های کم مصرف چشمک نمیزنن ولی مهتابی میزنه مهتابیشم از این استارت جدیدا هست که موقع روشن شدن چشمک نمیزنه.. میخواستم ببینم میتونه این دلیلش باشه..
از طرفی هم یه چیزی بگم لامپای کم مصرف اتاق من خیلی سریع میسوزه به نسبت بقیه لامپا!
سلام.
بله اون دلیل هم میتونه باشه ،هرگز نشه فراموش برق اضافی خاموش ؟ :)
اتفاقا منم به محیط زیست و جلوگیری از اتلاف انرژی خیلی اهمیت میدم ، یک مدت توی یک نیروگاه حرارتی کار میکردم.
البته به صورت پیمانی جهت برق کشی ساختمان اداری ، هر روز که میرفتم سرکار میدیدم این حجم عظیم از بخار که از راکتور خارج میشد و به راحتی وارد جو میشد یه جورایی تاسف میخوردم به حال دانش امروزی که نمیتونه جلوی نابود شدن کره ی زمینو بگیره!
حتی نیروگاه هسته ای با اون همه تعریفی که ازش میشه باز هم این مشکل رو داره. :w09:

اگر براتون جالبه توی راه پله از دو سیستم جهت روشنایی استفاده میشه :
- اول همون سیستم تایمر های رله ای که حتما باهاش آشنا هستید.
- سیستم دوم : استفاده از سنسور های حساس به حرکت ، با حرکت شیء در راهرو این سنسور ها تریگر میشن و به مدت 1 تا 2 دقیقه روشنایی راهرو فعال میشه. البته حساس به نور هم هستند ، مثلا در طول روز که هوا روشنه مدارشون کلا قطع میشه.

در مورد قسمت بنفش ، دقت کنید که این لامپ تا الان به صورت سری با مدار بوده ، این یعنی چی ؟ یعنی ولتاژ کارش 220 ولت نیست. در المان های سری ولتاژ عناصر تقسیم میشه دیگه! فرمایش شما صحیح در صورتی که لامپ هایی با ولتاژ کاری 220 ولت با مداری که شما پیشنهاد دادید در کلید ها استفاده بشه و همیشه روشن باشند ، در این صورت باید به فکر هزینه ی اقتصادی باشید ، چون ولتاژ با جریان رابطه ی مستقیم داره و در نتیجه توان مصرفی منازل خیلی بالا میره ، شاید یکی از این لامپها جریان زیادی نکشه ولی فرض کنید کل یک شهر از این کلید های لامپدار شما استفاده کنند ، این از نظرم یک فاجعه اقتصادی هست :)

در مورد دما ، بنده به تغییرات دما اشاره نکردم ، بلکه به اختلاف دمای اتاق نسبت به اتاق های دیگه اشاره کردم.
کمی بیشتر میگم : هرچه گرم تر بودن محیط کمک میکنه به عبور جریان (منظور جریان ناخواسته ای که مد نظر ماست) چرا که میدونیم این لامپها با گرم کردن گاز شروع به عبور جریان میکنند ، حتما دقت کردید که لامپهای کم مصرف بعد از حدود 4 دقیقه به حداکثر میزان نور خودشون میرسند ؟ وقتی گاز داخل حباب به مرور زمان گرم تر میشه نور هم بیشتر میشه. مسلمه که وقتی اتاق گرم تر باشه این چشمک ها هم پر نور تر خواهند شد.

اینکه لامپ توی حیاط چشمک میزنه ، اجازه بدین یک مثال بزنم وخیالتونو راحت کنم؛
اول دقت کنید بنده عرض کردم اولین و مهمترین دلیل لامپ توی کلید هست ، بعد یه یک سری فاکتور های دیگه اشاره کردم.
فازمتر دیدین تا حالا ؟ دقت کردید وقتی به فاز وصله و تماس دستتونو با ته فاز متر بیشتر میکنید نورش بیشتر میشه ؟ دقت کردید وقتی کفش یا دمپایی به پا ندارید یا زیر پاتون خیسه نور فازمتر خیلی خیلی بیشتر میشه ؟ حتی با نزدیک شدن دست به فازمتر هم نورش تغییر میکنه ! حتی بدون تماس! لامپ استفاده شده در کلید ها دقیقا هم نوع لامپ استفاده شده در فازمتر هستند و البته به همون حساسیت ، ببینید وقتی نصاب سیم توی کلید رو با سطح تماس بیشتری زیر ترمینال میبره این میتونه دلیلی باشه بر عبور جریان بیشتر از لامپ کوچک و در نتیجه چشمک ! وقتی هوا مرطوب میشه ، وقتی فاز های بیشتری از توی قوطی کلید رد میشه !!!
اینا همه دلایل چشمک زدن لامپ هستند. صرفا گرما نیست ، من گفتم گرما و شما روی این مسئله حساس شدید.
طبق تجربه ای که دارم ، نوع کلید بستن ، نوع سیم کشی و محیط سیم کشی 85% از دلایل چشمک زدن لامپ هستند و دیگر عوامل مثل گرما 15% باقی رو تشکیل میدن.

در مورد مهتابی عرض کردم که خیلی حساس تر هستند نسبت به کم مصرف.
در مورد لامپ اتاقتون ،
من 2 تا عامل میشناسم واسه کم شدن عمر لامپ کم مصرف
- اول روشن و خاموش کردن مداوم!
- دوم رطوبت محیط.
امیدوارم کمک کنه.

-------------------------------------
عای چقده نوشتم !!! داداش مصطفی، دیگه از این بحثا راه ننداز لوطفن:w39:
 
آخرین ویرایش:

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
یک بانک خازن راه اندازی کردیم .
بعد از سویچ اف شدن بانک , ولتاژ در خازن ها تا مدت زمانی میمونه و این ولتاژ بسیار خطرناک هست . چه اقدامی صورت بگیره که این ولتاژ در کمترین زمان ممکن به نزدیکی صفر برسه؟
با تشکر از مهندسین
از دو پی تی سر راه خازن استفاده میکنیم . اخه چطور ؟
توی استاندارد برق ایران فقط نوشته از دو پی تی استفاده میکنیم .
این دو پی تی چطور باعث کاهش ولتاژ ثانیه ای بانک میشه .

دوباره سوال
1- یک سیستم قدرت داریم بگو خب:d باسباری داره با سطح جریان اتصال کوتاه 50 کیلو امپر... یک فیدری داریم که به این باس متصله و سطح جریان اتصال کوتاه این فیدر 10 کیلو امپر هست.
متاسفانه پیمانکار هم اجازه خرید شمشی با قابلیت تحمل 50 کیلو امپر رو نمیده و میگه باید همون 10 کیلو امپری نصب بشه.
حالا اگر باس 10 کیلو امپری رو به باس 50 کیلو امپری وصل کنیم چنانچه در باس 50 کیلو امپری اتصال کوتاه رخ بده باس 10 کیلو امپری نابود میشه .
اقدام مناسب چیست؟

از فیوز استفاده میکنیم
سلام
من اصلا حرفی از مقاومت آجری نزدم ،این شمایید که اصرار دارید یک مقاومت آجری بچسبونید به بحث ما !!!
اصلا تا به حال مقاومت آجری دیدین ؟ معلومه که نه ، شما فکر کردی چون اسمش آجریه باید اندازش هم مثل آجر باشه ؟ :)

صرفا جهت اطلاع شما:
من حتی از Linear بودن یا Time Variable بودن مقاومت مورد استفاده حرفی نزدم که شما مستقیما بحث مقاومت آجری رو پیش میکشید.
در کلید هایی که عرض کردم از مقاومت کربنی استفاده میشه نه از مقاومت آجری ! در کلید ها ی برق ساختمان از خازن استفاده نمیشه.
ریپل ولتاژ در برق ساختمان اصلا مهم نیست چون وسایل خانگی با ولتاژ AC کار میکنند نه DC!!!

یک بار خواهش کردم موارد نا مربوط به بحث رو مطرح نکنید ، اینجا صحبت از الکترونیک نیست که شما بحث خازن و پل مقاومتی رو مطرح میکنید!!!!
اینجا بحث از برق ساختمانه ! در برق ساختمان از این وسایلی که گفتید استفاده نمیشه!!! اینجا تالار قدرته !
گفتید مشکل بینایی هست ، منم تایید میکنم ، مشکل شما بینایی هست ، تشریف ببرید پست های بنده رو بخونید تا متوجه بشید که اصلا من حرفی از مقاومت آجری ، الکترونیک ، خازن در کلید و پل مقاومتی نزدم.
پیشنهاد میکنم کتابهای دوره ی هنرستان برق - الکترونیک و برق صنعتی رو بخونید .
اگر سوالی دارید بفرمایید ، در صورتی که دانش من و دوستان قد بده حتما راهنمایی میکنیم ، در غیر این صورت خواهش میکنم اسپم نکنید.


سلام.
بله اون دلیل هم میتونه باشه ،هرگز نشه فراموش برق اضافی خاموش ؟ :)
اتفاقا منم به محیط زیست و جلوگیری از اتلاف انرژی خیلی اهمیت میدم ، یک مدت توی یک نیروگاه حرارتی کار میکردم.
البته به صورت پیمانی جهت برق کشی ساختمان اداری ، هر روز که میرفتم سرکار میدیدم این حجم عظیم از بخار که از راکتور خارج میشد و به راحتی وارد جو میشد یه جورایی تاسف میخوردم به حال دانش امروزی که نمیتونه جلوی نابود شدن کره ی زمینو بگیره!
حتی نیروگاه هسته ای با اون همه تعریفی که ازش میشه باز هم این مشکل رو داره. :w09:

اگر براتون جالبه توی راه پله از دو سیستم جهت روشنایی استفاده میشه :
- اول همون سیستم تایمر های رله ای که حتما باهاش آشنا هستید.
- سیستم دوم : استفاده از سنسور های حساس به حرکت ، با حرکت شیء در راهرو این سنسور ها تریگر میشن و به مدت 1 تا 2 دقیقه روشنایی راهرو فعال میشه. البته حساس به نور هم هستند ، مثلا در طول روز که هوا روشنه مدارشون کلا قطع میشه.

در مورد قسمت بنفش ، دقت کنید که این لامپ تا الان به صورت سری با مدار بوده ، این یعنی چی ؟ یعنی ولتاژ کارش 220 ولت نیست. در المان های سری ولتاژ عناصر تقسیم میشه دیگه! فرمایش شما صحیح در صورتی که لامپ هایی با ولتاژ کاری 220 ولت با مداری که شما پیشنهاد دادید در کلید ها استفاده بشه و همیشه روشن باشند ، در این صورت باید به فکر هزینه ی اقتصادی باشید ، چون ولتاژ با جریان رابطه ی مستقیم داره و در نتیجه توان مصرفی منازل خیلی بالا میره ، شاید یکی از این لامپها جریان زیادی نکشه ولی فرض کنید کل یک شهر از این کلید های لامپدار شما استفاده کنند ، این از نظرم یک فاجعه اقتصادی هست :)

در مورد دما ، بنده به تغییرات دما اشاره نکردم ، بلکه به اختلاف دمای اتاق نسبت به اتاق های دیگه اشاره کردم.
کمی بیشتر میگم : هرچه گرم تر بودن محیط کمک میکنه به عبور جریان (منظور جریان ناخواسته ای که مد نظر ماست) چرا که میدونیم این لامپها با گرم کردن گاز شروع به عبور جریان میکنند ، حتما دقت کردید که لامپهای کم مصرف بعد از حدود 4 دقیقه به حداکثر میزان نور خودشون میرسند ؟ وقتی گاز داخل حباب به مرور زمان گرم تر میشه نور هم بیشتر میشه. مسلمه که وقتی اتاق گرم تر باشه این چشمک ها هم پر نور تر خواهند شد.

اینکه لامپ توی حیاط چشمک میزنه ، اجازه بدین یک مثال بزنم وخیالتونو راحت کنم؛
اول دقت کنید بنده عرض کردم اولین و مهمترین دلیل لامپ توی کلید هست ، بعد یه یک سری فاکتور های دیگه اشاره کردم.
فازمتر دیدین تا حالا ؟ دقت کردید وقتی به فاز وصله و تماس دستتونو با ته فاز متر بیشتر میکنید نورش بیشتر میشه ؟ دقت کردید وقتی کفش یا دمپایی به پا ندارید یا زیر پاتون خیسه نور فازمتر خیلی خیلی بیشتر میشه ؟ حتی با نزدیک شدن دست به فازمتر هم نورش تغییر میکنه ! حتی بدون تماس! لامپ استفاده شده در کلید ها دقیقا هم نوع لامپ استفاده شده در فازمتر هستند و البته به همون حساسیت ، ببینید وقتی نصاب سیم توی کلید رو با سطح تماس بیشتری زیر ترمینال میبره این میتونه دلیلی باشه بر عبور جریان بیشتر از لامپ کوچک و در نتیجه چشمک ! وقتی هوا مرطوب میشه ، وقتی فاز های بیشتری از توی قوطی کلید رد میشه !!!
اینا همه دلایل چشمک زدن لامپ هستند. صرفا گرما نیست ، من گفتم گرما و شما روی این مسئله حساس شدید.
طبق تجربه ای که دارم ، نوع کلید بستن ، نوع سیم کشی و محیط سیم کشی 85% از دلایل چشمک زدن لامپ هستند و دیگر عوامل مثل گرما 15% باقی رو تشکیل میدن.

در مورد مهتابی عرض کردم که خیلی حساس تر هستند نسبت به کم مصرف.
در مورد لامپ اتاقتون ،
من 2 تا عامل میشناسم واسه کم شدن عمر لامپ کم مصرف
- اول روشن و خاموش کردن مداوم!
- دوم رطوبت محیط.
امیدوارم کمک کنه.

-------------------------------------
عای چقده نوشتم !!! داداش مصطفی، دیگه از این بحثا راه ننداز لوطفن:w39:
بله :d چشم :d
 

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام
من اصلا حرفی از مقاومت آجری نزدم ،این شمایید که اصرار دارید یک مقاومت آجری بچسبونید به بحث ما !!!
اصلا تا به حال مقاومت آجری دیدین ؟ معلومه که نه ، شما فکر کردی چون اسمش آجریه باید اندازش هم مثل آجر باشه ؟ :)

صرفا جهت اطلاع شما:
من حتی از Linear بودن یا Time Variable بودن مقاومت مورد استفاده حرفی نزدم که شما مستقیما بحث مقاومت آجری رو پیش میکشید.
در کلید هایی که عرض کردم از مقاومت کربنی استفاده میشه نه از مقاومت آجری ! در کلید ها ی برق ساختمان از خازن استفاده نمیشه.
ریپل ولتاژ در برق ساختمان اصلا مهم نیست چون وسایل خانگی با ولتاژ AC کار میکنند نه DC!!!

یک بار خواهش کردم موارد نا مربوط به بحث رو مطرح نکنید ، اینجا صحبت از الکترونیک نیست که شما بحث خازن و پل مقاومتی رو مطرح میکنید!!!!
اینجا بحث از برق ساختمانه ! در برق ساختمان از این وسایلی که گفتید استفاده نمیشه!!! اینجا تالار قدرته !
گفتید مشکل بینایی هست ، منم تایید میکنم ، مشکل شما بینایی هست ، تشریف ببرید پست های بنده رو بخونید تا متوجه بشید که اصلا من حرفی از مقاومت آجری ، الکترونیک ، خازن در کلید و پل مقاومتی نزدم.
پیشنهاد میکنم کتابهای دوره ی هنرستان برق - الکترونیک و برق صنعتی رو بخونید .
اگر سوالی دارید بفرمایید ، در صورتی که دانش من و دوستان قد بده حتما راهنمایی میکنیم ، در غیر این صورت خواهش میکنم اسپم نکنید.


سلام.
بله اون دلیل هم میتونه باشه ،هرگز نشه فراموش برق اضافی خاموش ؟ :)
اتفاقا منم به محیط زیست و جلوگیری از اتلاف انرژی خیلی اهمیت میدم ، یک مدت توی یک نیروگاه حرارتی کار میکردم.
البته به صورت پیمانی جهت برق کشی ساختمان اداری ، هر روز که میرفتم سرکار میدیدم این حجم عظیم از بخار که از راکتور خارج میشد و به راحتی وارد جو میشد یه جورایی تاسف میخوردم به حال دانش امروزی که نمیتونه جلوی نابود شدن کره ی زمینو بگیره!
حتی نیروگاه هسته ای با اون همه تعریفی که ازش میشه باز هم این مشکل رو داره. :w09:

اگر براتون جالبه توی راه پله از دو سیستم جهت روشنایی استفاده میشه :
- اول همون سیستم تایمر های رله ای که حتما باهاش آشنا هستید.
- سیستم دوم : استفاده از سنسور های حساس به حرکت ، با حرکت شیء در راهرو این سنسور ها تریگر میشن و به مدت 1 تا 2 دقیقه روشنایی راهرو فعال میشه. البته حساس به نور هم هستند ، مثلا در طول روز که هوا روشنه مدارشون کلا قطع میشه.

در مورد قسمت بنفش ، دقت کنید که این لامپ تا الان به صورت سری با مدار بوده ، این یعنی چی ؟ یعنی ولتاژ کارش 220 ولت نیست. در المان های سری ولتاژ عناصر تقسیم میشه دیگه! فرمایش شما صحیح در صورتی که لامپ هایی با ولتاژ کاری 220 ولت با مداری که شما پیشنهاد دادید در کلید ها استفاده بشه و همیشه روشن باشند ، در این صورت باید به فکر هزینه ی اقتصادی باشید ، چون ولتاژ با جریان رابطه ی مستقیم داره و در نتیجه توان مصرفی منازل خیلی بالا میره ، شاید یکی از این لامپها جریان زیادی نکشه ولی فرض کنید کل یک شهر از این کلید های لامپدار شما استفاده کنند ، این از نظرم یک فاجعه اقتصادی هست :)

در مورد دما ، بنده به تغییرات دما اشاره نکردم ، بلکه به اختلاف دمای اتاق نسبت به اتاق های دیگه اشاره کردم.
کمی بیشتر میگم : هرچه گرم تر بودن محیط کمک میکنه به عبور جریان (منظور جریان ناخواسته ای که مد نظر ماست) چرا که میدونیم این لامپها با گرم کردن گاز شروع به عبور جریان میکنند ، حتما دقت کردید که لامپهای کم مصرف بعد از حدود 4 دقیقه به حداکثر میزان نور خودشون میرسند ؟ وقتی گاز داخل حباب به مرور زمان گرم تر میشه نور هم بیشتر میشه. مسلمه که وقتی اتاق گرم تر باشه این چشمک ها هم پر نور تر خواهند شد.

اینکه لامپ توی حیاط چشمک میزنه ، اجازه بدین یک مثال بزنم وخیالتونو راحت کنم؛
اول دقت کنید بنده عرض کردم اولین و مهمترین دلیل لامپ توی کلید هست ، بعد یه یک سری فاکتور های دیگه اشاره کردم.
فازمتر دیدین تا حالا ؟ دقت کردید وقتی به فاز وصله و تماس دستتونو با ته فاز متر بیشتر میکنید نورش بیشتر میشه ؟ دقت کردید وقتی کفش یا دمپایی به پا ندارید یا زیر پاتون خیسه نور فازمتر خیلی خیلی بیشتر میشه ؟ حتی با نزدیک شدن دست به فازمتر هم نورش تغییر میکنه ! حتی بدون تماس! لامپ استفاده شده در کلید ها دقیقا هم نوع لامپ استفاده شده در فازمتر هستند و البته به همون حساسیت ، ببینید وقتی نصاب سیم توی کلید رو با سطح تماس بیشتری زیر ترمینال میبره این میتونه دلیلی باشه بر عبور جریان بیشتر از لامپ کوچک و در نتیجه چشمک ! وقتی هوا مرطوب میشه ، وقتی فاز های بیشتری از توی قوطی کلید رد میشه !!!
اینا همه دلایل چشمک زدن لامپ هستند. صرفا گرما نیست ، من گفتم گرما و شما روی این مسئله حساس شدید.
طبق تجربه ای که دارم ، نوع کلید بستن ، نوع سیم کشی و محیط سیم کشی 85% از دلایل چشمک زدن لامپ هستند و دیگر عوامل مثل گرما 15% باقی رو تشکیل میدن.

در مورد مهتابی عرض کردم که خیلی حساس تر هستند نسبت به کم مصرف.
در مورد لامپ اتاقتون ،
من 2 تا عامل میشناسم واسه کم شدن عمر لامپ کم مصرف
- اول روشن و خاموش کردن مداوم!
- دوم رطوبت محیط.
امیدوارم کمک کنه.

-------------------------------------
عای چقده نوشتم !!! داداش مصطفی، دیگه از این بحثا راه ننداز لوطفن:w39:

سلام
اره لامپ با 220 روشن بشه :)
البته من کلید بسازم براش لامپ نمیذارم کنترل میذارم, بعد برا کنترلش لامپ میذارم که شب دیده بشه!! لامپشم همیشه روشن باشه:biggrin:
درسته تاثیر گرما بسیار ناچیزه
در مورد لامپ اتاق من به نسبت بقیه جاها مثل راهرو خیلی کمتر خاموش و روشن میشه
رطوبت هم اینجا تو این منطقه مطرح نیست
ولی بازم سریع تر میسوزه نسبت به بقیه لامپای خونه هرچند اولش زیاد برام مهم نبود تا اینکه 3 تا از لامپا تو یه ماه یا کمتر سوخت بعد باز از بقیه جاهای خونه لامپ کش رفتم گذاشتم بازم سوخت الان بازم لامپ گذاشتم ولی نه 5 تا, 3 تا گذاشتم که نسوخته هنوز:cool:
............
به اقا مصطفی چکار دارین من بحث رو طولانی میکنم !
اعتراض هم وارد نیست :D
 

alisaw

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام
اره لامپ با 220 روشن بشه :)
البته من کلید بسازم براش لامپ نمیذارم کنترل میذارم, بعد برا کنترلش لامپ میذارم که شب دیده بشه!! لامپشم همیشه روشن باشه:biggrin:
درسته تاثیر گرما بسیار ناچیزه
در مورد لامپ اتاق من به نسبت بقیه جاها مثل راهرو خیلی کمتر خاموش و روشن میشه
رطوبت هم اینجا تو این منطقه مطرح نیست
ولی بازم سریع تر میسوزه نسبت به بقیه لامپای خونه هرچند اولش زیاد برام مهم نبود تا اینکه 3 تا از لامپا تو یه ماه یا کمتر سوخت بعد باز از بقیه جاهای خونه لامپ کش رفتم گذاشتم بازم سوخت الان بازم لامپ گذاشتم ولی نه 5 تا, 3 تا گذاشتم که نسوخته هنوز:cool:
............
به اقا مصطفی چکار دارین من بحث رو طولانی میکنم !
اعتراض هم وارد نیست :D



بازم سلام .
کنترل ؟ چه جور کنترلی مد نظرتون هست ؟
اگر منظورتون کنترل کلید ها ی ساختمان از راه دور هست ، من اتفاقا به اینطور طرحی فکر میکردم ، هنوز فرصت نکردم بسازمش و عملا تستش کنم ، ولی از نظر تئوری کاملا شدنی هست.
اگر طرحی دارید خوشحال میشم توضیح بدین ، من کلا دنبال اینجور سرگرمی ها هستم :)

والا در مورد لامپ اتاقتون دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه! با این قیمت گرون لامپ پیشنهاد میکنم دیگه از کم مصرف استفاده نکنید. همش داره ضرر میشه اینطوری!

-------
اون که شوخی بود ، اتفاقا پست های ایشون باعث میشه ما بریم بتحقیقیم و من از این بابت ازشون متشکرم.

با اجازه من برم دیگه.
شبتون خوش.
 

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
بازم سلام .
کنترل ؟ چه جور کنترلی مد نظرتون هست ؟
اگر منظورتون کنترل کلید ها ی ساختمان از راه دور هست ، من اتفاقا به اینطور طرحی فکر میکردم ، هنوز فرصت نکردم بسازمش و عملا تستش کنم ، ولی از نظر تئوری کاملا شدنی هست.
اگر طرحی دارید خوشحال میشم توضیح بدین ، من کلا دنبال اینجور سرگرمی ها هستم :)

والا در مورد لامپ اتاقتون دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه! با این قیمت گرون لامپ پیشنهاد میکنم دیگه از کم مصرف استفاده نکنید. همش داره ضرر میشه اینطوری!

-------
اون که شوخی بود ، اتفاقا پست های ایشون باعث میشه ما بریم بتحقیقیم و من از این بابت ازشون متشکرم.

با اجازه من برم دیگه.
شبتون خوش.

اره کنترل از راه دور این از بچگی برام ارزو بوده که موقع خوابیدن یکی بیاد برقو خاموش کنه مجبور نشم تا جای کلید برم :biggrin:
راستش نه همینطوری گفتم طرح خاصی هم نیست فکر میکنم باشه از این کلیدا یعنی باید باشه شایدم یه زمانی بوده و زیاد کارایی نداشته و الان دیگه نیست!
نمیشه خب کلا همه لامپا کم مصرفه !
..........
:gol:
شب خوش
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
یعنی یک ریموت کنترل بسازیم؟
...
بحثش زیاد الکترونیکیه
.. به جاش من این سوالو بگم
از ریموت کنترل در کدام قسمت از برق قدرت استفاده میشه ؟
 
آخرین ویرایش:

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
یعنی یک ریموت کنترل بسازیم؟
...
بحثش زیاد الکترونیکیه
.. به جاش من این سوالو بگم
از ریموت کنترل در کدام قسمت از برق قدرت استفاده میشه ؟

قبلا ساختن ما باید زحمت بکشیم بخریم:D
http://www.7gardoon.com/Hotkey/44426/وصل برق
........
معمولا فرمانهای قطع و وصل رله ها از راه دور امکان پذیره ...
 

alisaw

عضو جدید
کاربر ممتاز
یعنی یک ریموت کنترل بسازیم؟
...
بحثش زیاد الکترونیکیه
.. به جاش من این سوالو بگم
از ریموت کنترل در کدام قسمت از برق قدرت استفاده میشه ؟

ریموت کنترل در برق قدرت ؟! اونم Wireless !
اگر بحث سر کنترل ، مخابرات یا الکترونیک بود من میتونستم مثالی بزنم.
حتی اگر مسئله برق ساختمان هم بود خیلی وسایل هستند که میشه کنترلشون کرد.

ولی برق قدرت ؟!
فکر اینکه یک مصرف کننده ی سه فازو از دور روشن و خاموش کنم ، اصن یه جوریه ، درست که امکان پذیره ولی سیکل کاریشون اینطور نیست که به ریموت احتیاج داشته باشند. مثلا پمپ های Cooling water یک نیروگاه ، وقتی روشن شدن دیگه فقط با دستور رییس جمهور خاموش میشن :دی
حالا به اون شدت هم که نه! ولی معمولا این ماشین ها دائم کار هستند دیگه ؟
معمولا از اتاق فرمان با PLC یا سیستم های دیگه کنترلشون میکنند.

احتمالا منظورت سیستم کنترلی به غیر از کنترل Wireless هست نه ؟ :)
قبلا ساختن ما باید زحمت بکشیم بخریم:D
http://www.7gardoon.com/Hotkey/44426/وصل برق
........
معمولا فرمانهای قطع و وصل رله ها از راه دور امکان پذیره ...
فکر کنم منظورشون برق قدرته نه ساختمان.
بعدشم این چیه آخه آدم بره پول بده! خودمون میسازیم دیگه! یه مدار کنترل ساده با میکرو میسازی ، بعد خروجیهاشو میدی به ماژول های فرستنده و گیرنده ی آمادی ای که توی بازار هست :دی
(یکی نیست بگه زحمت میکشی ، همش از قبل آمادس :) )
 
آخرین ویرایش:

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
ریموت کنترل در برق قدرت ؟! اونم Wireless !
اگر بحث سر کنترل ، مخابرات یا الکترونیک بود من میتونستم مثالی بزنم.
حتی اگر مسئله برق ساختمان هم بود خیلی وسایل هستند که میشه کنترلشون کرد.

ولی برق قدرت ؟!
فکر اینکه یک مصرف کننده ی سه فازو از دور روشن و خاموش کنم ، اصن یه جوریه ، درست که امکان پذیره ولی سیکل کاریشون اینطور نیست که به ریموت احتیاج داشته باشند. مثلا پمپ های Cooling water یک نیروگاه ، وقتی روشن شدن دیگه فقط با دستور رییس جمهور خاموش میشن :دی
حالا به اون شدت هم که نه! ولی معمولا این ماشین ها دائم کار هستند دیگه ؟
معمولا از اتاق فرمان با PLC یا سیستم های دیگه کنترلشون میکنند.

احتمالا منظورت سیستم کنترلی به غیر از کنترل Wireless هست نه ؟ :)

فکر کنم منظورشون برق قدرته نه ساختمان.
بعدشم این چیه آخه آدم بره پول بده! خودمون میسازیم دیگه! یه مدار کنترل ساده با میکرو میسازی ، بعد خروجیهاشو میدی به ماژول های فرستنده و گیرنده ی آمادی ای که توی بازار هست :دی
(یکی نیست بگه زحمت میکشی ، همش از قبل آمادس :) )

در مورد کنترل شبکه قدرت امنیت یکی از مهم ترین دغدغه ها هست و احتمالا فیبر و پی ال سی گزینه های بهتری هستن.
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
قبلا ساختن ما باید زحمت بکشیم بخریم:D
http://www.7gardoon.com/Hotkey/44426/%D9%88%D8%B5%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D9%82
........
معمولا فرمانهای قطع و وصل رله ها از راه دور امکان پذیره ...

بله.
گفتم شاید حسش باشه یه چیز میز کوچولو همین جا بسازین :d
...
بله کاملا
ریموت کنترل در برق قدرت ؟! اونم Wireless !
اگر بحث سر کنترل ، مخابرات یا الکترونیک بود من میتونستم مثالی بزنم.
حتی اگر مسئله برق ساختمان هم بود خیلی وسایل هستند که میشه کنترلشون کرد.

ولی برق قدرت ؟!
فکر اینکه یک مصرف کننده ی سه فازو از دور روشن و خاموش کنم ، اصن یه جوریه ، درست که امکان پذیره ولی سیکل کاریشون اینطور نیست که به ریموت احتیاج داشته باشند. مثلا پمپ های Cooling water یک نیروگاه ، وقتی روشن شدن دیگه فقط با دستور رییس جمهور خاموش میشن :دی
حالا به اون شدت هم که نه! ولی معمولا این ماشین ها دائم کار هستند دیگه ؟
معمولا از اتاق فرمان با PLC یا سیستم های دیگه کنترلشون میکنند.

احتمالا منظورت سیستم کنترلی به غیر از کنترل Wireless هست نه ؟ :)

فکر کنم منظورشون برق قدرته نه ساختمان.
بعدشم این چیه آخه آدم بره پول بده! خودمون میسازیم دیگه! یه مدار کنترل ساده با میکرو میسازی ، بعد خروجیهاشو میدی به ماژول های فرستنده و گیرنده ی آمادی ای که توی بازار هست :دی
(یکی نیست بگه زحمت میکشی ، همش از قبل آمادس :) )
علی جان من درست بیان نکردم ببخشید
شما رفتی سراغ مصرف کننده
منظورم همون فرمان دادن به کنتاکت های مدار فرمان
مثلا با فشار ریموت ژنراتور نیروگاهی وارد مدار میشه
و قطع و وصل کلید ها
 

alisaw

عضو جدید
کاربر ممتاز
علی جان من درست بیان نکردم ببخشید
شما رفتی سراغ مصرف کننده
منظورم همون فرمان دادن به کنتاکت های مدار فرمان
مثلا با فشار ریموت ژنراتور نیروگاهی وارد مدار میشه
و قطع و وصل کلید ها

نه خو شما درست نوشتی! شما ببخشید.
اشتباه از متن من بود ، یک تیکه کم نوشتم ، منظورم همون مدار فرمان یک مصرف کننده بود.
که به اشتباه نوشتم یک مصرف کننده ی سه فاز.

آقا خلاصش چی شد ؟
یعنی از سیستم وایلرسی برای کنترل مدار های فرمان و ... توی صنعت استفاده میشه ؟
تجربه ی ابزار دقیقی و کنترلیمون کمه! این چیزارو زیارت نکردیم هنوز :)
ما بریم شبتون خوش.
فردا میام در بحث میشرکتم 2باره.
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
نه خو شما درست نوشتی! شما ببخشید.
اشتباه از متن من بود ، یک تیکه کم نوشتم ، منظورم همون مدار فرمان یک مصرف کننده بود.
که به اشتباه نوشتم یک مصرف کننده ی سه فاز.

آقا خلاصش چی شد ؟
یعنی از سیستم وایلرسی برای کنترل مدار های فرمان و ... توی صنعت استفاده میشه ؟
تجربه ی ابزار دقیقی و کنترلیمون کمه! این چیزارو زیارت نکردیم هنوز :)
ما بریم شبتون خوش.
فردا میام در بحث میشرکتم 2باره.
تجربه ما هم کمه ولی دیدم با ریموت میشه کنتاکت های کلید رو قطع و وصل کرد
.
بعضی مدار فرمان ها رو از سه طریق دستی ریموت و اتوماتیک فرمان صادر میکنن که چنانچه در وضعیت فرمان با ریموت باشه به محض فشار ریموت (مثل فشردن یک شستی) عمل میکنه
 

MehranVB

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
قرار دادن ریموت داخل مدار فرمان (برای فرمان دادن به کنتاکتور) که رایج هست و استفاده زیادی داره، اونقدر هم غیرعادی نیست!
توی ساختمون (BMS) هم که از ریموت زیاد استفاده میشه.


راستی در مورد لامپ کم مصرف بحث شد. من از هر چی برقکار سئوال کردم، میگفتن با شکوندن لامپ داخل کلید، مشکل روشن خاموش شدن لامپ از بین میره.
راست هم میگن، امتحان کنید!
اما یه چیزی روی جعبه یه لامپی خوندم که اگه فاصله پلاتینای سرپیچ و لامپ رو کم کنید هم مشکل حل میشه، اما امتحان نکردم ببینم تا چه حد درسته.


ضمناً لامپای کم مصرف اگه میبنید زود میسوزه، یعنی یا برق خونه خیلی نوسان داره، و یا اینکه لامپ رو خیلی زیاد خاموش روشن میکنید. اگه سرپیچ هم جنسش خوب نباشه و اتصالی داشته باشه هم این مشکل پیش میاد.
کلاً این مشکل لامپا کم مصرف هست که نباید زیاد خاموش روشن شن. برای حاهایی که همیشه خاموش روشن میکنید بهتره از لامپ معمولی استفاده کنید.
 

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
قرار دادن ریموت داخل مدار فرمان (برای فرمان دادن به کنتاکتور) که رایج هست و استفاده زیادی داره، اونقدر هم غیرعادی نیست!
توی ساختمون (BMS) هم که از ریموت زیاد استفاده میشه.


راستی در مورد لامپ کم مصرف بحث شد. من از هر چی برقکار سئوال کردم، میگفتن با شکوندن لامپ داخل کلید، مشکل روشن خاموش شدن لامپ از بین میره.
راست هم میگن، امتحان کنید!
اما یه چیزی روی جعبه یه لامپی خوندم که اگه فاصله پلاتینای سرپیچ و لامپ رو کم کنید هم مشکل حل میشه، اما امتحان نکردم ببینم تا چه حد درسته.


ضمناً لامپای کم مصرف اگه میبنید زود میسوزه، یعنی یا برق خونه خیلی نوسان داره، و یا اینکه لامپ رو خیلی زیاد خاموش روشن میکنید. اگه سرپیچ هم جنسش خوب نباشه و اتصالی داشته باشه هم این مشکل پیش میاد.
کلاً این مشکل لامپا کم مصرف هست که نباید زیاد خاموش روشن شن. برای حاهایی که همیشه خاموش روشن میکنید بهتره از لامپ معمولی استفاده کنید.


اول یه خبر بدم دیشب یکی دیگه از لامپ هام سوخت:biggrin:
لامپای خونه زود نمیسوزه اتاق من اینطوریه
جنس سرپیچ ها یه چیزی شبیه سرامیک هست
و البته این 5 لامپ و یک مهتابی فقط یک کلید دارن
بعضیاش موقع سوختن مثل اینکه بترکه صدا میده ولی بعضی وقتا هم صدا نمیده
لامپ معمولی یعنی رشته ای؟
 

alisaw

عضو جدید
کاربر ممتاز
اول یه خبر بدم دیشب یکی دیگه از لامپ هام سوخت:biggrin:
لامپای خونه زود نمیسوزه اتاق من اینطوریه
جنس سرپیچ ها یه چیزی شبیه سرامیک هست
و البته این 5 لامپ و یک مهتابی فقط یک کلید دارن
بعضیاش موقع سوختن مثل اینکه بترکه صدا میده ولی بعضی وقتا هم صدا نمیده
لامپ معمولی یعنی رشته ای؟
سلام :)
احیانا اتاقتون اندازه ی استادیومه؟ ؟ آخه 5 تا لامپ و یک مهتابی داره !
کم کم داره حسودیم میشه ، اون دفعه هم که گفتید برق محلتون کلا قطع نمیشه .

فرمایش آقا مهران صحیح هست ، موردی که بنده فراموش کرده بودم رو ایشون فرمودند ، یعنی سرپیچ.
ولی بازم مربوط به رطوبت میشه! نه در حد استخر ، ولی همین رطوبت کم هم در طول زمان سرپیچ هارو خراب میکنه.
سرپیچ ها معمولا فلز هایی که توشون هست از جنس مس میسازند ، مس فلزی هست که همونطور که میدونید هادی خیلی خوبی برای الکتریسیته و دما هست ولی عمده ترین مشکلش اکسید شدنش هست ، داخل سرپیچ رو نگاه کنید ببینید فلز هاش به رنگی شبیه صورتی در اومدن یا رنگ مس هستند؟

فکر کنم مدار های روشنایی هم جدا کنید بهتر باشه ، توی استاندارد میگن هر فیوز 10A باید 8 تا 10 مصرف کننده ی روشنایی رو تغذیه کنه. شما 6 تا رو انداختی روی یک کلید.
 
آخرین ویرایش:

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام :)
احیانا اتاقتون اندازه ی استادیومه؟ ؟ آخه 5 تا لامپ و یک مهتابی داره !
کم کم داره حسودیم میشه ، اون دفعه هم که گفتید برق مهلتون کلا قطع نمیشه .

فرمایش آقا مهران صحیح هست ، موردی که بنده فراموش کرده بودم رو ایشون فرمودند ، یعنی سرپیچ.
ولی بازم مربوط به رطوبت میشه! نه در حد استخر ، ولی همین رطوبت کم هم در طول زمان سرپیچ هارو خراب میکنه.
سرپیچ ها معمولا فلز هایی که توشون هست از جنس مس میسازند ، مس فلزی هست که همونطور که میدونید هادی خیلی خوبی برای الکتریسیته و دما هست ولی عمده ترین مشکلش اکسید شدنش هست ، داخل سرپیچ رو نگاه کنید ببینید فلز هاش به رنگی شبیه صورتی در اومدن یا رنگ مس هستند؟

فکر کنم مدار های روشنایی هم جدا کنید بهتر باشه ، توی استاندارد میگن هر فیوز 10A باید 8 تا 10 مصرف کننده ی روشنایی رو تغذیه کنه.
شما 6 تا رو انداختی روی یک کلید.

5 تا لامپ با دوتا مهتابی اونم یکیش سوخته البته قبلا:biggrin:
اتاقم کوچیکه ولی من خیلی نورانیش کردم میدونم درست نیست ولی من دوست ندارم کم نور:redface:
برق خونمون هم امسال دوبار طولانی مدت قطع شد که وقعا سابقه نداشته در چند سال اخیر (کلی ضایع شدم جلو خانواده اخه کلی در مورد برنامه های شرکت توزیع برای کاهش خاموشی که تا پارسال واقعا عالی بود تعریف کرده بودم همش با خاک یکسان شد:D)
اها رطوبت .... شاید چون دقیقا روبروی دریچه کولر هست رطوبت گرفته :surprised:
یکیش رنگش رفته مسی شده
بقیه رنگشون طلایی هست
خب بیشتر لوستر ها همینطوری هستن معمولا زیاد لامپ دارن ولی بقیشون اینطوری نمیشن مثلا تو اتاق دیگه هست که 7 تا لامپ داره!
 

alisaw

عضو جدید
کاربر ممتاز
5 تا لامپ با دوتا مهتابی اونم یکیش سوخته البته قبلا:biggrin:
اتاقم کوچیکه ولی من خیلی نورانیش کردم میدونم درست نیست ولی من دوست ندارم کم نور:redface:
برق خونمون هم امسال دوبار طولانی مدت قطع شد که وقعا سابقه نداشته در چند سال اخیر (کلی ضایع شدم جلو خانواده اخه کلی در مورد برنامه های شرکت توزیع برای کاهش خاموشی که تا پارسال واقعا عالی بود تعریف کرده بودم همش با خاک یکسان شد:D)
اها رطوبت .... شاید چون دقیقا روبروی دریچه کولر هست رطوبت گرفته :surprised:
یکیش رنگش رفته مسی شده
بقیه رنگشون طلایی هست
خب بیشتر لوستر ها همینطوری هستن معمولا زیاد لامپ دارن ولی بقیشون اینطوری نمیشن مثلا تو اتاق دیگه هست که 7 تا لامپ داره!
شما چرا این همه اسراف میکنی اونوقت ؟ این همه روشنایی توی یک اتاق ؟ خوب برای چشم هم ضرر داره :surprised:
ضریب فضا و سیگما و اینارو محاسبه کنید ، بعد با 2 تا لامپ یکی مهتابی یکی آفتابی نور اتاق رو تامین کنید ، اینطوری سالم تر هست. برای اتاق مطالعه فکر کنم 500 لوکس کافی بود ، یادم نمیاد دقیقا.
میگم لامپی که جلوی کولر هست احیانا آویز نیست که ؟ امیدوارم نباشه.تصور کنید یک لامپ کم مصرف جلوی باد و رطوبت کولر آبی * باشه و مدام تاب تاب عباسی هم بکنه، معلومه که میسوزه دیگه :)
* کولرتون آبیه دیگه ؟ کولر گازی که دریچش اون بالا نیست که به لامپ بخوره ، رطوبت هم نداره تازه.

اینجا چیش روی برنامه ریزیه که شما روی برنامه ریزی حساب کردی :)

احتمالا دلیل سوختنش به صورت کلی اینه :
تا الان که متوجه شدیم مس اکسید میشه، حالا بعضی لامپها مثل لامپهای قدیمی(همون رشته ای ها ) فلز هاشون ریخته گری یا قالبی نیست، یعنی انگار به صورت دستی لحیم شده ، نمیدونم دقت کردید یا نه منظورم اینه که تهشون صاف صاف نیست ، زائده داره ، همین باعث میشه وقتی با فشار توی سرپیچ میپیچیدشون تماس بیشتری با فلز های سرپیچ برقرار کنند ، و حتی اگر اطراف این دو فلز اکسید بشه ، باز هم به قدر کافی تماسشون برقرار هست. ولی لامپ های کم مصرف جدید فلز تهشون به صورت قالبی درست میشه و صاف کمی محدب هست ، توی این یکی نوع تماس سطح تماس هادی ها خیلی کم تره و کامل تماس پیدا نمیکنند ، بینشون ممکنه اکسید هم بشه و این اکسید خودش یک جور مقاومت الکتریکی درست میکنه ، یعنی ولتاژ کامل به لامپ نمیرسه.
این واسه یکی از اتاق های ما هم پیش اومد، دریچه رو اون وری کردیم مشکل حل شد.
چه تحلیل هایی میکنم جدیدا :)
 
آخرین ویرایش:

Ir. A. P

عضو جدید
کاربر ممتاز
شما چرا این همه اسراف میکنی اونوقت ؟ این همه روشنایی توی یک اتاق ؟ خوب برای چشم هم ضرر داره :surprised:
ضریب فضا و سیگما و اینارو محاسبه کنید ، بعد با 2 تا لامپ یکی مهتابی یکی آفتابی نور اتاق رو تامین کنید ، اینطوری سالم تر هست. برای اتاق مطالعه فکر کنم 500 لوکس کافی بود ، یادم نمیاد دقیقا.
میگم لامپی که جلوی کولر هست احیانا آویز نیست که ؟ امیدوارم نباشه.تصور کنید یک لامپ کم مصرف جلوی باد و رطوبت کولر آبی * باشه و مدام تاب تاب عباسی هم بکنه، معلومه که میسوزه دیگه :)
* کولرتون آبیه دیگه ؟ کولر گازی که دریچش اون بالا نیست که به لامپ بخوره ، رطوبت هم نداره تازه.

اینجا چیش روی برنامه ریزیه که شما روی برنامه ریزی حساب کردی :)

احتمالا دلیل سوختنش به صورت کلی اینه :
تا الان که متوجه شدیم مس اکسید میشه، حالا بعضی لامپها مثل لامپهای قدیمی(همون رشته ای ها ) فلز هاشون ریخته گری یا قالبی نیست، یعنی انگار به صورت دستی لحیم شده ، نمیدونم دقت کردید یا نه منظورم اینه که تهشون صاف صاف نیست ، زائده داره ، همین باعث میشه وقتی با فشار توی سرپیچ میپیچیدشون تماس بیشتری با فلز های سرپیچ برقرار کنند ، و حتی اگر اطراف این دو فلز اکسید بشه ، باز هم به قدر کافی تماسشون برقرار هست. ولی لامپ های کم مصرف جدید فلز تهشون به صورت قالبی درست میشه و صاف کمی محدب هست ، توی این یکی نوع تماس سطح تماس هادی ها خیلی کم تره و کامل تماس پیدا نمیکنند ، بینشون ممکنه اکسید هم بشه و این اکسید خودش یک جور مقاومت الکتریکی درست میکنه ، یعنی ولتاژ کامل به لامپ نمیرسه.
این واسه یکی از اتاق های ما هم پیش اومد، دریچه رو اون وری کردیم مشکل حل شد.
چه تحلیل هایی میکنم جدیدا :)

اصلا اسراف نیست چون من تو اتاقم هستم :hypocrite:
همه اینا رو میدونم ولی خب بعضی وقتا بعضی چیزا رو حس ادم تعیین میکنه :D
اره اتاق من فقط کولر ابی داره
دریچش هم دقیقا روبرو لامپا هست لامپا هم اگه کولر دور تند باشه تکون میخورن
بعضی وقتا که خاموش میشه وقتی یکم میچرخونیش باز روشن میشه البته بعد باز دوباره خاموش میشه دیگه روشن نمیشه هر چی میچرخونی :razz:
ممنون نظراتون کمک کننده بود :gol:
 

MehranVB

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
اصلا اسراف نیست چون من تو اتاقم هستم :hypocrite:
همه اینا رو میدونم ولی خب بعضی وقتا بعضی چیزا رو حس ادم تعیین میکنه :D
اره اتاق من فقط کولر ابی داره
دریچش هم دقیقا روبرو لامپا هست لامپا هم اگه کولر دور تند باشه تکون میخورن
بعضی وقتا که خاموش میشه وقتی یکم میچرخونیش باز روشن میشه البته بعد باز دوباره خاموش میشه دیگه روشن نمیشه هر چی میچرخونی :razz:
ممنون نظراتون کمک کننده بود :gol:
لامپای کم مصرف (و کلاً لامپای فلورسنت مثل مهتابی ها) باید یک جای ثابت و محکم باشن، کوچکترین حرکتی باعث سوختن لامپ میشه.
ضمن اینکه یادم رفت بگم روی جعبه اون لامپی که دیدم نوشته شده بود لامپ رو نباید در معرض باد سرد و یا باد گرم قرار داد.
با این اوصاف لامپای شما خیلی هم زیاد عمر میکنن!:smile:
 
آخرین ویرایش:

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
اول یه خبر بدم دیشب یکی دیگه از لامپ هام سوخت:biggrin:
لامپای خونه زود نمیسوزه اتاق من اینطوریه
جنس سرپیچ ها یه چیزی شبیه سرامیک هست
و البته این 5 لامپ و یک مهتابی فقط یک کلید دارن
بعضیاش موقع سوختن مثل اینکه بترکه صدا میده ولی بعضی وقتا هم صدا نمیده
لامپ معمولی یعنی رشته ای؟
سلام به دوستان عزیز
کلید رو عوض کن درست میشه
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
سلام :)

فکر کنم مدار های روشنایی هم جدا کنید بهتر باشه ، توی استاندارد میگن هر فیوز 10A باید 8 تا 10 مصرف کننده ی روشنایی رو تغذیه کنه. شما 6 تا رو انداختی روی یک کلید.
تفاوتی نداره؟ داره ایا؟
 

hamed.amirahmadi

عضو جدید
سلام دوستان
کسی می دونه برای محاسبه coshx توابع مختلط به چه ترتیبی باید عمل کنیم .این موضوع برای درس بررسی سیستم خطوط بالای 400km کاربرد دارد . مثلا (88>0.6)cosh چطور محاسبه می شود ؟
ممنون می شم اگه کسی کمکم کنه .
 

mazy_taj

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام دوستان
کسی می دونه برای محاسبه coshx توابع مختلط به چه ترتیبی باید عمل کنیم .این موضوع برای درس بررسی سیستم خطوط بالای 400km کاربرد دارد . مثلا (88>0.6)cosh چطور محاسبه می شود ؟
ممنون می شم اگه کسی کمکم کنه .

سلام ای دوباره کسی نیست من راهنمایی کنه :(

توی ریاضیات مهندسی این اتحاد رو برای کسینوس هایپربولیک اعداد مختلط داریم:

cosh(z) = cos(iz)=cos(ix-y)=cosh(x)cos(y)+i sinh(x)sin(y)m

البته با یه ماشین حسابه مهندسی نیازی به دونستن این اتحاد ندارید.
 

hamed.amirahmadi

عضو جدید
خیلی ممنون دوست عزیز این اتحاد رو میدونم ولی نمی دونم چرا جوابی که من به دست میارم با جوابی که داخل کتاب یکی در نمی آد .
 

hamed.amirahmadi

عضو جدید
راستی ماشین حساب من casio 5800 به نظرت جواب میده .؟
میشه ازتون خواهش کنم اگه براتون مقدوره اون مثالی که تو پست اول گفتم نتیجش رو بهم بگین ممنون
 
آخرین ویرایش:

mazy_taj

عضو جدید
کاربر ممتاز
خیلی ممنون دوست عزیز این اتحاد رو میدونم ولی نمی دونم چرا جوابی که من به دست میارم با جوابی که داخل کتاب یکی در نمی آد .


خواهش می کنم.
احتمالا یه جایی رو اشتباه حساب می کنی حامد جان، ممکنم هست کتاب اشتباه نوشته.

راستی ماشین حساب من casio 5800 به نظرت جواب میده .؟

5800 رو نمی دونم روشو نگاه کن اگه هایپربولیک داره حتما تو مده مختلط می تونی ازش استفاده کنی.

اگه ماشین حسابت کسینوس هایپربولیک نداره از تعریفش می تونی حساب کنی:

cosh(z)=(e^z+e^-z)/2

میشه ازتون خواهش کنم اگه براتون مقدوره اون مثالی که تو پست اول گفتم نتیجش رو بهم بگین ممنون

خواهش می کنم:

0.8255 + 0.0113i

راستی اگه به کامپیوتر دسترسی داری با متلب هم خیلی راحت می تونی حساب کنی. من الان ماشین حساب نداشتم با متلب اینو حساب کردم
 
آخرین ویرایش: