تاپيك سوال و درخواست (محل پاسخ گويي به نياز هاي اعضا)

mehdi599

عضو جدید
سلام. کسی راجع به ساختمانهای با انرژی صفر اطلاعات داره؟ممنون میشم!!!
 

mahdip

عضو جدید
سلام
لطفا راهنمائی کنید:
حریم لوله بقطر 8 اینچ چقدر است ؟ مسیر اجرا - از شهر به روستا - کنار جاده و عقب نشینی حریم جاده بدون خرید املاک ( باغات و منازل مسکونی میشود) .
لازم به ذکر است خط فرعی قبلا اجرا شده ، مشکل اینجاست که اداره گاز با همکاری دهداری برای اجرا از زمینهای روستائیان می خواهد استفاده کند و جالب است می گوید هیچ حریمی ندارد؟
براساس مصوب حریم لوله گاز مصوب شده برای قطر 8 اینچ میزان 10 متر از آکس را درنظر گرفته است ؟!
لطفا مطلعین راهنمائی کنن .
خیلی ممنون

سلام مهندس عزيز
دوستان دقت كنيد :مبحث 17 چاپ 1389 علاوه بر لوله كشي گاز خانگي با فشار يك چهارم پوند برا ينچ مربع ،در بخش دوم لوله كشي گاز براي مصرف كنندگاه عمده با فشار 2 الي 60 پوند بر اينچ مربع را نيز گفته است كه شما با مراجعه به جداول صفحه 170 و 171 حريم خطوط لوله گاز از تاسيسات را بدست مي آوريد همچنين در صفحات 173 الي 176 دتايل اجرائي آنرا ميتوانيد ملاحظه كنيد. البته همانطور كه دوستمون گفتند بهترين راه مراجعه به اداره گاز استان ميباشد.
موفق باشيد
 
آخرین ویرایش:

mahdip

عضو جدید
سلام دوستان
كسي در مورد primary secondary hvac systems در اشري يا استاندارد معتبر ديگر اطلاعاتي يا مطلبي داره؟؟
 

Kaveh_Hamidi

عضو جدید
سلام.
۲ تا سوال سیالات داشتم.اگه کسی بتونه کمکم کنه،یک دنیا ازش ممنون میشم.

اگه ایمیل تونو لطف کنید سوالات رو براتون میل میکنم.ازش عکس گرفتم.
فقط تا یه هفته دیگه باید تحویل بدم :(


بازم ممنون.جبران میکنم.
 

Kaveh_Hamidi

عضو جدید
سلام.
۲ تا سوال سیالات داشتم.اگه کسی بتونه کمکم کنه،یک دنیا ازش ممنون میشم.

اگه ایمیل تونو لطف کنید سوالات رو براتون میل میکنم.ازش عکس گرفتم.
فقط تا یه هفته دیگه باید تحویل بدم
:(Photo1148.jpgPhoto1148.jpg


بازم ممنون.جبران میکنم.
 

Kaveh_Hamidi

عضو جدید
سلام.
۲ تا سوال سیالات داشتم.اگه کسی بتونه کمکم کنه،یک دنیا ازش ممنون میشم.

فقط تا یه هفته دیگه باید تحویل بدم
:(


بازم ممنون.جبران میکنم.
 

پیوست ها

  • Photo1148.jpg
    Photo1148.jpg
    12.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

sabadi

عضو جدید
سلام
ببین دوست عزیز این دو تا مسئله به نظر سخت نیستند و شما میتونید با مطاله چند ساعته بخش معادله اویلر و جریان تراکم ناپذیر از کتب سیالات جوابتون رو براحتی بدست بیارید
موفق باشید
 

Kaveh_Hamidi

عضو جدید
RAHNAMAYI PLZZZ


اگر در مسئله پمپ فون کارمن،دیسک ثابت و سیال در بینهایت در حال چرخش باشد معادلات را بدست آورده و پروفیل سرعت های مختلف را رسم کنید.
 

Y..or..Z

همکار مدیر مهندسی مکانیک
کاربر ممتاز
salam,mamnoon az rahnamyit,
saye khodamo mikonam,bebinam chi mishe.
lotf kardi

RAHNAMAYI PLZZZ


اگر در مسئله پمپ فون کارمن،دیسک ثابت و سیال در بینهایت در حال چرخش باشد معادلات را بدست آورده و پروفیل سرعت های مختلف را رسم کنید.
سلام دوست عزیز
ممنون میشم نوشته هاتون فارسی باشه
 

Kaveh_Hamidi

عضو جدید
سلام دوست عزیز
ممنون میشم نوشته هاتون فارسی باشه


بله چرا که نه.

ممنون میشم اگه برا این سوال منو راهنمایی کنید.



اگر در مسئله پمپ فون کارمن،دیسک ثابت و سیال در بینهایت در حال چرخش باشد معادلات را بدست آورده و پروفیل سرعت های مختلف را رسم کنید.
 

mohsen.ghadery

عضو جدید
سلام - جواب در خصوص پرسش

سلام - جواب در خصوص پرسش

حدودا دبی مورد نیازت 45 GPM
حدودا هد مورد نظر در صورت رادیاتور جهت گرمایش 7 متر
در صورتی که از فن کویل استفاده شود هد حدود 10 متر می باشد
پمپ های ابارا مدل خطی LPS خوب جواب داده
در صورت سوال داشتن با ایمیل GHADERY.MOHSEN@YAHOO.COM ارسال فرمائید.
بای
 

sabadi

عضو جدید
دوستان یک سئوال

برای انتخاب پمپ سیرکولاسیون اب گرم شوفاژ حتما باید طول لوله کشی رو داشته باشیم
بخاطر بدست اوردن افت فشار میگم

اگر راه دیگری دارد بگویید ممنون میشوم
 

sabadi

عضو جدید
دوستان یه سئوال اساسی داشتم
برای تحویل اسناد بار گرمایشی و سرمایشی باید محاسبات رو به صورت فورمولاسیون تحویل داد و یا میتوان به صورت خروجی نرم افزاری هم تحویل داد؟
 

sabadi

عضو جدید
دوستان پس کجائید؟

یک سئوال دیگه
ایا با کریر میشه محاسبات بویلر رو انجام داد

من وارد بخش بویلر کریر شدم و داده هایم رو وارد کردم منظورم تعداد واحد هایی که باید متورخونه براشون قرار داده بشه .
ولی مقداری رو که بدست اورده اصلا با مقدار دستی که من حساب میکنم درست و جور در نمیاد
البته بگم من در قسمت hot water boiler plant رفتم
ممنون میشم راهنماییم کنید
 

emad soofi

عضو جدید
با سلام..

با سلام..

[با سلام.من یه شرکت تاسیساتی ثبت کردم و مدرکمم کارشناسی تاسیساته.میخواستم بدونم چطوری می تونم از شرکتم استفاده کنم برای کار در زمینه تاسیسات؟چون روال کار رو بلد نیستم.اگه راهنماییم کنید ممنون میشم..
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
دوستان یک سئوال

برای انتخاب پمپ سیرکولاسیون اب گرم شوفاژ حتما باید طول لوله کشی رو داشته باشیم
بخاطر بدست اوردن افت فشار میگم

اگر راه دیگری دارد بگویید ممنون میشوم
سلام
به نظرمن حتما باید داشته باشی البته تقریبی خیلی دقیق نمیخواد بعد ضربدر 075 .0 میکنی افت مسیر بدست میاد بعد افت فشار در دیگ رو هم از رو کاتالوگش میزاری باضافه افت فشار در رادیاتور یا فن کویل یا ... با ضافه افت فشار در شیرالات و کلکتور
جمعش میشه هد پمپ برای گرمایش
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
دوستان یه سئوال اساسی داشتم
برای تحویل اسناد بار گرمایشی و سرمایشی باید محاسبات رو به صورت فورمولاسیون تحویل داد و یا میتوان به صورت خروجی نرم افزاری هم تحویل داد؟
به نظرمن شما خروجی کریر رو pdf کن بعد از ورودیهای اصلی مثله شرایط اب و هوایی و مشخصات درب و دیوار و.. که استفاده کردی هم یه خروجی بگیر برا تحویل کافیه

در مورد سوال بعدیم خوب همون خروجیهای کریر خودش بار گرمایی هم داره دیگه با بار آبگرم مصرفی جمع میکنی میشه بار حرارتی دیگ البته یه ضریب رسوب 1.1 و ضریب راه اندازی 1.1 هم بزن

این دیگهایی که برا گرمایش معمولی استفاده میشن دیگ آبگرمن دیگ آب داغ نیستن
 

mahdip

عضو جدید
سلام
به نظرمن حتما باید داشته باشی البته تقریبی خیلی دقیق نمیخواد بعد ضربدر 075 .0 میکنی افت مسیر بدست میاد بعد افت فشار در دیگ رو هم از رو کاتالوگش میزاری باضافه افت فشار در رادیاتور یا فن کویل یا ... با ضافه افت فشار در شیرالات و کلکتور
جمعش میشه هد پمپ برای گرمایش

سلام مهندس عزيز
0.075 رو از كجا آوردي؟ يعني 7.5 درصد افت مسير؟؟؟ خيلي زياد نيست؟!
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
سلام مهندس عزيز
0.075 رو از كجا آوردي؟ يعني 7.5 درصد افت مسير؟؟؟ خيلي زياد نيست؟!

سلام
در واقع افت مسیر رو دو ونیم درصد گرفتم...
یک دو ونیم درصد برای رفت
یکی برای مسیر برگشت
ویک دو نیم درصد دیگه برای اتصالات و پیچ وخم های مسیر که همان معادل 50 در صد طول مسیر میشه
فاصله دورترین رادیاتور یا فن کویل تا پمپ در هفتادو پنج هزارم ضرب میشه البته کتاب طباطبایی هم همینو گفته
 

sabadi

عضو جدید
به نظرمن شما خروجی کریر رو pdf کن بعد از ورودیهای اصلی مثله شرایط اب و هوایی و مشخصات درب و دیوار و.. که استفاده کردی هم یه خروجی بگیر برا تحویل کافیه

در مورد سوال بعدیم خوب همون خروجیهای کریر خودش بار گرمایی هم داره دیگه با بار آبگرم مصرفی جمع میکنی میشه بار حرارتی دیگ البته یه ضریب رسوب 1.1 و ضریب راه اندازی 1.1 هم بزن

این دیگهایی که برا گرمایش معمولی استفاده میشن دیگ آبگرمن دیگ آب داغ نیستن
ممنون که جواب دادین

یه سئوال خیلی اساسی که دو روزه دنباله جوابشم و پیداش نکردم
ساختمونی که من دارم طراحی تاسیساتیش میکنم 8 طبقه است و خوب تو کتب درسی و جزوات نوشته ساختمان های بالا ی 5 طبقه یه 6 طبقه رو نمیشه از دیگ چدنی استفاده کرد و میترکد و باید دیگ فولادی استفاده کنیم یعنی دیگ چدنی تا 5 بار تحمل داره
حالا من نمیدونم این فشار رو باید از کجا بدست بیاریم
اگر ارتفاع ساحتمون رو که لوله کشی اب گرم توش انجام میشه رو 8*3 = 24 بیست و چهار متر رو اگر با مثلا 10 متر افت فشار هم در نظر بگیریم میشه 34 متر که میشه 3.4 بار
حوب الان میشه از دیگ چدنی استفاده کرد
پس نتیجه میشه که این روش بدست اوردن فشار درست نیست و روش دیگری هست
از طرفی من توی کاتالوگ یکی از دیگ های شرکت شوفاژ کار دیگ چدنی دیدم که تا 100 متر جواب میداد
خیلی سر در گم شدم
لطفا کمکم کنید
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
ممنون که جواب دادین

یه سئوال خیلی اساسی که دو روزه دنباله جوابشم و پیداش نکردم
ساختمونی که من دارم طراحی تاسیساتیش میکنم 8 طبقه است و خوب تو کتب درسی و جزوات نوشته ساختمان های بالا ی 5 طبقه یه 6 طبقه رو نمیشه از دیگ چدنی استفاده کرد و میترکد و باید دیگ فولادی استفاده کنیم یعنی دیگ چدنی تا 5 بار تحمل داره
حالا من نمیدونم این فشار رو باید از کجا بدست بیاریم
اگر ارتفاع ساحتمون رو که لوله کشی اب گرم توش انجام میشه رو 8*3 = 24 بیست و چهار متر رو اگر با مثلا 10 متر افت فشار هم در نظر بگیریم میشه 34 متر که میشه 3.4 بار
حوب الان میشه از دیگ چدنی استفاده کرد
پس نتیجه میشه که این روش بدست اوردن فشار درست نیست و روش دیگری هست
از طرفی من توی کاتالوگ یکی از دیگ های شرکت شوفاژ کار دیگ چدنی دیدم که تا 100 متر جواب میداد
خیلی سر در گم شدم
لطفا کمکم کنید
فشار دیگ اگه منبع انبساط باز داری برابره با ارتفاع منبع انبساط نسبت به دیگه و اگه منبع انبساط بسته داری برابر فشار اونه
بعدشم دیگ چدنی تا 8 طبقه هیچ مشکلی نداره
کجا نوشته 5 طبقه بیشتر نباشه؟
 

sabadi

عضو جدید
کتاب جناب طباطبائی و جناب استاد بنده رستگاری

اره نوشته تا 5 بار جواب میده که 5 بار میشه 50 متر اب که ساختمونه 16 طبقه رو هم جواب میده

پس شما میفرمائیید که مشکلی نداره؟
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
کتاب جناب طباطبائی و جناب استاد بنده رستگاری

اره نوشته تا 5 بار جواب میده که 5 بار میشه 50 متر اب که ساختمونه 16 طبقه رو هم جواب میده

پس شما میفرمائیید که مشکلی نداره؟
البته ضرایب اطمینانیم باید در نظر گرفت ولی قطعا برای هشت طبقه مشکلی نداره
 

sabadi

عضو جدید
یه سئوال دیگه
به نظر شما بهترین کارخونه سازنده مشعل و پمپ کدوم کارخونه ها هستند؟
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
یه سئوال دیگه
به نظر شما بهترین کارخونه سازنده مشعل و پمپ کدوم کارخونه ها هستند؟

تو هیچ جنسی قطعی نمشه گفت کدوم بهترینه...
هرکدوم مشخصات فنی و قیمتی خودشو داره...
اما به نظر من کیفیت پارس مشعل از همه بهتره بعدشم ایران رادیاتور و..
پمپ خطی بلند کاست خوبه و بعدشم ازاد البرز و بعدشم ...
پمپ زمینی ایرانی خوب پمپیران از همه متداول تره ولی گراندفوس و ابارا هم خیلی خوبه
 

scorched

عضو جدید
باسلام خدمت همه ی دوستان. من میخوام پروژه ی کارشناسیمو (تاسیسات)از ا لان روش کار کنم ..مطمئنا اولین کار انتخاب موضوعه..دوست دارم روی موضوعی کار کنم که جای تحقیق وپزوهش داره ومیشه فعالیت کرد ومشکلات تاسیساتمونو برطرف کرد..به نظرتون با نرک افزارفلوئنت میشه کاری تحلیلی پژوهشی در این زمینه داشت؟؟از دوستانی که در این زمینه فعالند میخوام راهنمایی کنن.ممنون.
 

hesam72

عضو جدید
سلام مهندس!
خسته نباشید.به سوال داشتم بابت گرمکن .و شوفاjکشی خونه .الان نزدیکه 10 ساله که خونمون شوفاjکشی شده تا به الان مشکلی نداشته اما الان یه هفته ایه خراب شده هیچ جورم اب داغ نمیکنه اما شوفاجا داغ داغه! یعنی چند دقیقه اب گرمه اما باز حتی با درجه 70 اب سرد میشه!چند بارم هواکشی و بخار کشی کردیم اما بازم لوله ها ابو داغ نمیکنن .چند بارم شواجکش اومده واسه تعمیر .اخرم گفت اصا تا بحال همچین چیزی ندیده بوده!
اگه شما میدونی مشکل کار از کجاس یه کمکی تو این زمستونی به ما بکن. تشکر...
 

moatamed

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک ,
کاربر ممتاز
سلام مهندس!
خسته نباشید.به سوال داشتم بابت گرمکن .و شوفاjکشی خونه .الان نزدیکه 10 ساله که خونمون شوفاjکشی شده تا به الان مشکلی نداشته اما الان یه هفته ایه خراب شده هیچ جورم اب داغ نمیکنه اما شوفاجا داغ داغه! یعنی چند دقیقه اب گرمه اما باز حتی با درجه 70 اب سرد میشه!چند بارم هواکشی و بخار کشی کردیم اما بازم لوله ها ابو داغ نمیکنن .چند بارم شواجکش اومده واسه تعمیر .اخرم گفت اصا تا بحال همچین چیزی ندیده بوده!
اگه شما میدونی مشکل کار از کجاس یه کمکی تو این زمستونی به ما بکن. تشکر...

سلام دوست عزیز

البته من کامل منظورتونو متوجه نشدم ...

خونه شما چند واحده با موتورخانه مرکزی یا با پکیج گرم میشه؟
ایا فشارم افت میکنه یعنی مدام باید اب سرد بهش تزریق کنین؟

اگه دمای پکیج بالاست و شوفاژها سرده و مسیربازه علت اصلیش ممکن سوختن پمپ پکیج باشه

اگه مدام اب سیستم کم میشه و افت فشاردارین خوب ممکنه نشتی اب و ترکیدگی لوله داشته باشین

ایا ابگرم مصرفی خوبه؟ اگر سیستمتون پکیجه ایا دیواریه یا زمینیه با مخزن ذخیره آبگرم؟؟؟؟؟

ایا وقتی هواگیری میکنین داخل سیستم هواهم داره؟
 

hesam72

عضو جدید
سلام
خونه یه واحده با موتورخونه مرکزی گرم میشه!

کلا اب گرممون ولرمه با درجه 70باز اب داغ نمیشه

اونجوری که تعمیرکار گفت مشکل از پمپ نیس چندبارم دستکاریش کرد.

افت فشار اصلا نداریم فقط اب داغ نمیکنه.شوفاجا داغ داغه

مخزن ذخیره ابگرم

بله هوا هم داره خیلی زیاد!
 