با سلام خدمت دوستان

دوتا سوال دارم یکی این که آیا دو چاه مستقل که برای حفاظت در برابر صاعقه استفاده می شوند رو می توان به یکدیگر متصل کرد یا نه ؟ چرا ؟
سوال دوم اینکه آیا دستگاهی وجود داره که برای اتصال این دو چاه ارت به یکدیگر مورد استفاده قرار بگیره ؟
 

tourajtaslimi

عضو جدید
با سلام خدمت دوستان

دوتا سوال دارم یکی این که آیا دو چاه مستقل که برای حفاظت در برابر صاعقه استفاده می شوند رو می توان به یکدیگر متصل کرد یا نه ؟ چرا ؟
سوال دوم اینکه آیا دستگاهی وجود داره که برای اتصال این دو چاه ارت به یکدیگر مورد استفاده قرار بگیره ؟

منظورتون از چاه ارت برای حفاظت چیه؟ اگه منظورتون چاه ارت برای همبندیه، بله. میشه. بصورت معمولی وصلشون میکنید و در سر راه اتصالشون arrester میذارید که جلوی انتقال احتمالی موج جریان صاعقه به سیستم ارت عمومی رو بگیره. دلیل اتصالشون اینه که شما با این کار سیستم ارت رو تقویت میکنید. انجام ندادنش هم علاوه بر هزینه کمتر، ارت عمومی رو مطمئن تر نگه میدارید. در کل اتصالش بهتره.
اگه منظورتون از چاه ارت حفاظت، برای سیستمهای جریان ضعیف مثل دیتا و شبکه و bms و ایناهاست که خیر، نباید به هیچ عنوان متصل کنید. تکلیف چاههای mv مثل ترانس هم که روشنه.
 