سلام روشن شدن فازمتر به خاطر نامتعادل بودن بار شبکه و سیستم زمین ترانس هست وسایلی مثل ترانس جوش یا مهتابی و معابر و یا...در صورت اشکال بار شبکه را نامتعال میکند.
 

vahidvm

عضو جدید
اگر در خونه نول قطع بشه از اون محل به بعد فازمتر نول را برق دار نشان میدهد
 

mohsen3120

عضو جدید
اصطلاحا به این حالت میگن ولتاژ القایی داره و حدود زیر 10 ولته که خطرناک نیست ولی احتیاط کنیم بهتره.ساده ترین روش استفاده از تست لامپه. دوتا لامپ 100 وات رو سری میکنیم و باخیال راحت توی شبکه 400 ولت نظر فازمتر رو مورد تست قرار میدیم:D
 

justforgod

عضو جدید
سلام خوب خیلی طبیعی اینکه فاز متر واسه کنتاکت نول روشن میشه .چون هر ساختمانی حداقل یک مصرف کننده تو مدار داره ووقتی به پریزها بار وصل کنیم جریان به گردش در میاد که اصطلاحا" بهش برگشت فاز میگیم و این قضیه هیچ ربطی به نا متقارن بودن خط نداره . خودتون ;)امتحان کنیین.....
 

hamlabad

عضو جدید
سلام
اگر از منبع یعنی کنتور یا پایین تر سیم نول قطع شده باشه ولی سیم فاز سر جایش باشد در این هنگام نول داخل پریزهای ساختمان از طریق برگشت فاز از سیم پیچ های مصرق کننده برقدار میشود.
 

86032529

عضو جدید
سلام

سلام

چرا بنده خدا رو اذیت میکنید.آره میشه نول هم برق دار باشه مگه چیز عجیبیه.نول برق اضافه رو به زمین میفرسته از جایی با پتانسیل بالاتر به پایین تر.وقتی که سیستم نا متعادل بشه این اتفاق میتونه بیفته و یک سیستم سه فاز نا متعادل دارم که ولتاژ هیچ کدوم برابر نیست.وقتی برق خونه کم نور میشه این اتفاق افتاده و همزمان فاز دیگه ولتاژش بیشتر از حد مجاز شده که او ونجا لامپ پر نور هست که همونجا نیز برای وسایل برقی ضرر داره و باید از پریز کشیده بشه.سه فاز نا متعادل داشته باشیم نول جریان خواهد داشت.تعجب نکنید..................
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
چرا بنده خدا رو اذیت میکنید.آره میشه نول هم برق دار باشه مگه چیز عجیبیه.نول برق اضافه رو به زمین میفرسته از جایی با پتانسیل بالاتر به پایین تر.وقتی که سیستم نا متعادل بشه این اتفاق میتونه بیفته و یک سیستم سه فاز نا متعادل دارم که ولتاژ هیچ کدوم برابر نیست.وقتی برق خونه کم نور میشه این اتفاق افتاده و همزمان فاز دیگه ولتاژش بیشتر از حد مجاز شده که او ونجا لامپ پر نور هست که همونجا نیز برای وسایل برقی ضرر داره و باید از پریز کشیده بشه.سه فاز نا متعادل داشته باشیم نول جریان خواهد داشت.تعجب نکنید..................

دلیل روشن شدن فازمتر با اتصال به نول فقط و فقط قطعی نول است.
همین الان سیستم سه فازه توزیع نامتعال است. درست است که نامتعادلی کیفیت و اطمینان یک سیستم را کاهش میدهد ولی ارتباطی به روشن شدن فاز متر با اتصال به نول ندارد.
با این حساب شما اگر الان جریان نول را با امپر متر اندازه گیری کنید باید جریان داشته باشد.(زیرا شبکه سه فازه فشار ضعیف دارای نامتعادلی است)
 

hamed_t_68

عضو جدید
با سلام خدمت دوستان
تا حالا شده با فازمتر پریز خونتونو چک کنید و هم فاز و هم نول برق داشته باشند کسی دلیلش رو میدونه؟:surprised:


سلام عزیزان
بله چنین چیزی امکان داره. برای رفع این مشکل اگه کل خونه اینجوریه کنتور رو قطع کن و بعداز کنتور هر کجا که کابل تیکه خورده باز کن و اتصال سیم رو باز کن که احتمالا سیاه شده یا ... با یه کاتر یا چاقو اونو کاملا بخراشون تا دوباره رنگ طلایی کابل رو ببیینی و دوباره دو سر کابلها رو بهم محکمتر از قبل متصل کن موقع باز کردن اتصال حواست باشه که کدوم کابل به کدوم متصله تا فازو نولو موقع بستن قاطی نکنی علت برقدار بودن نول هم شل شدن نول توی این اتصالاته
موفق باشی مهندس
 

ghasem1989

عضو جدید
با سلام
مهندس شما از تستر استفاده کردید وگرنه فاز متر همون طور که از اسمش مشخصه فقط فاز رامشخص میکنه
 

meghdad-s

عضو جدید
سلام .. الان پریز سالمه ازش استفاده میکنید ... کنتور خونتون یا آپارتمان شما سه فازه ؟
 

scrat_68

عضو جدید
چرا بنده خدا رو اذیت میکنید.آره میشه نول هم برق دار باشه مگه چیز عجیبیه.نول برق اضافه رو به زمین میفرسته از جایی با پتانسیل بالاتر به پایین تر.وقتی که سیستم نا متعادل بشه این اتفاق میتونه بیفته و یک سیستم سه فاز نا متعادل دارم که ولتاژ هیچ کدوم برابر نیست.وقتی برق خونه کم نور میشه این اتفاق افتاده و همزمان فاز دیگه ولتاژش بیشتر از حد مجاز شده که او ونجا لامپ پر نور هست که همونجا نیز برای وسایل برقی ضرر داره و باید از پریز کشیده بشه.سه فاز نا متعادل داشته باشیم نول جریان خواهد داشت.تعجب نکنید..................

بله دقیقا همینه آپارتمانها یی دیدم که این مشکل رو داشت و به خاطر نامتعادل بودن بارهای متصل به ترانس جلوی مجتمع نول جریان زیادی تحمل میکرد
ولی این که نول ولتاژ برداشت و بر میداره به خاطر نبود و یا خراب شدن چاه ارت هم هست که تو خونه های قدیمی معمولا اینجوریه چون از TT استفاده میشود( چاه ارت ندارن) اما در بلوک های جدید طبق قانون از TNC-S استفاده میشه که ولتاژ برداشتن نول نشان از خرابی چاه ارت داره
و این میتونه خطرناک هم باشه
اگر از سیستم TNC-S استفاده میکنید حتما مشکل رو حل کنید چون نول در ترمینال اصلی اتصال فرعی به لوله های آب وصل شده و لوله های آب ولتاژ دارن ...اما شما چون پاهات عایق هست احساس برق گرفتگی نمیکنی اما در حمام و دستشویی از طریق آب داخل فاضلاب پاهات ارت میشه و اگر شیر رو لمس کنی ممکنه دچار برق گرفتگی بشی ! اما اگر منزل قدیمی ( سیم کشی سنتی TT ) استفاده میکنید اشکال نداره چون به لوله کشی وصل نیست .
 