نحوه اتصال کلید تایمر به پمپ

hsadati

عضو جدید
یک کلید تایمر مدل theben 189s گرفتم برای راه اندازی پمپ آب با توان یک اسب و آمپر 5.5 ولی نحوه سیم کشی رو نمیدونم به چه صورت هست دوستان لطفا راهنمایی کنید
تو دفترچه دیتا شیت این عکس رو گذاشته میشه لطفا یه توضیحی بدید سیم فاز و نول ورودی و خروجی به چه ترتیب میشه این دو خط L یعنی چی ؟
New Picture.jpg
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
یک کلید تایمر مدل theben 189s گرفتم برای راه اندازی پمپ آب با توان یک اسب و آمپر 5.5 ولی نحوه سیم کشی رو نمیدونم به چه صورت هست دوستان لطفا راهنمایی کنید
تو دفترچه دیتا شیت این عکس رو گذاشته میشه لطفا یه توضیحی بدید سیم فاز و نول ورودی و خروجی به چه ترتیب میشه این دو خط L یعنی چی ؟
مشاهده پیوست 141609

سلام
دوست عزیز ترمینال شماره 7 فازه و 8 نوله. یعنی تغذیه تایمر هستن
شماره دو مشترک هست و باید به سیم فاز متصل بشه
شماره 1 کنتاکت باز هست که باید به ترمینال A1 کنتاکتور وصلش کنید (البته اگر راه اندازی بوسیله کنتاکتور باشه). که تایمر در زمان تنظیم شده شماره 2 رو به 1 وصل کرده و موتور روشن میشه
شماره 3 هم کنتاکت بسته هست

اون 2 تا L هم گمراهتون نکنه. منظور همون فازه

خیلی سادست . اگه مشکلی بود دوباره بپرسید
 

hsadati

عضو جدید
ممنون دوست عزیز . میشه در مورد کنتاکتور یه توضیح بدید !!
پمپ من فکر کنم خازن دار هست و کنتاکتور که نمیدونم چی هست نداره
البته قبل از این کلید تایمر یک کلید موجود هست
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
ممنون دوست عزیز . میشه در مورد کنتاکتور یه توضیح بدید !!
پمپ من فکر کنم خازن دار هست و کنتاکتور که نمیدونم چی هست نداره
البته قبل از این کلید تایمر یک کلید موجود هست
سلام دوست عزیز
شما میخواید یک موتور تک فاز با خازن راه انداز رو به شبکه وصل کنید . همونطور که استاد گفتن ترمینال تایمر مشخصه
و برای موتور شما تخته کلم موتور رو باز کن اون دو سیمی که به خازن وصل نیستن باید به شبکه وصل بشن و چون تک فاز هست فاز و نول تفاوتی نداره.
پس توجه کن حتما دو سیمی رو به شبکه اتصال بدی که به خازن وصل نیستن.
.
اگر میخواید تا در مورد کنتاکتور توضیح بدم.
 

hsadati

عضو جدید
یعنی فرق میکنه کدوم سیم رو به پمپ وصل کنم ؟ از پمپ دوتا سیم هست که قبلا مستقیم به پریز میزدیم و روشن میشد حالا با این تایمر فاز و نول فرق میکنه ؟ یعنی به شماره یک و دو وصل بشه به سیم پمپ و شماره سه هم که خالی میمونه ؟ و شماره هفت رو هم به دو وصل کنم واسه برق تایمر و پمپ ؟
فاز ---> 7 --> به 2 -----> فاز پمپ
نول---> 8 --- > نول پمپ
درسته ؟
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
یعنی فرق میکنه کدوم سیم رو به پمپ وصل کنم ؟ از پمپ دوتا سیم هست که قبلا مستقیم به پریز میزدیم و روشن میشد حالا با این تایمر فاز و نول فرق میکنه ؟ یعنی به شماره یک و دو وصل بشه به سیم پمپ و شماره سه هم که خالی میمونه ؟ و شماره هفت رو هم به دو وصل کنم واسه برق تایمر و پمپ ؟
فاز ---> 7 --> به 2 -----> فاز پمپ
نول---> 8 --- > نول پمپ
درسته ؟
ببین دوست عزیز.بله همون دو سیمی که شما به پریز میزدین و روشن میشد درسته. حالا از همون سیم برای تایمر انشعاب بگیرید.و سیم فاز رو با فازمتر مشخص کنید و به قسمت L تایمر وصل کنید.
فقط میتونم بپرسم تایمر اونم بدون کنتاکتور برای چ کاری؟
 

hsadati

عضو جدید
میخوام فقط یه ساعتی از شبانه روز روشن باشه
مشکلی داره بدون کنتاکتور ؟؟؟
وصل نکنم بسوزه پمپ ؟؟؟
کنتاکتور بزارم سر راهش چه فرقی داره ؟ یک کلید مینیاتوری قبل از تایمر وجود داره
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
میخوام فقط یه ساعتی از شبانه روز روشن باشه
مشکلی داره بدون کنتاکتور ؟؟؟
وصل نکنم بسوزه پمپ ؟؟؟
کنتاکتور بزارم سر راهش چه فرقی داره ؟ یک کلید مینیاتوری قبل از تایمر وجود داره


نه نمیسوزه. فقط امیدوارم فرمان خوبی طراحی کرده باشی که بتونی جواب بگیری.
بله کار خوبی گردی مینیاتوری گذاشتی.
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
ممنون دوست عزیز . میشه در مورد کنتاکتور یه توضیح بدید !!
پمپ من فکر کنم خازن دار هست و کنتاکتور که نمیدونم چی هست نداره
البته قبل از این کلید تایمر یک کلید موجود هست

سلام
چرا ماجرا رو بحرانی میکنید اینقدر؟ خیلی سادست;)

ببینید شما اگر بخواید تایمر رو سر راه موتور قرار بدید ممکنه کنتاکت تایمر تحمل جریان موتور رو نداشته باشه واسه همین کنتاکتور رو پیشنهاد کردم بهتون
شما میتونید به پلاک موتور نگاه کنید و جریان اونو با جریان قابل تحمل برای کنتاکت تایمر که تو کاتالوگش نوشته رو مقایسه کنید. اگر جریان قابل تحمل بیشتر از جریان موتور بود میتونید بدون کنتاکتور، تایمر رو به مدار اضافه کنید. در غیر اینصورت به کنتاکتور یا یک رله نیاز خواهید داشت

و اما درباره اتصال پمپ با تایمر و بدون کنتاکتور:
شما فرمودید که با یک دو شاخه پمپ رو به برق میزدید
حالا باید یکی از سیم هائی که از تخته کلم موتور میاد رو به نول پریز وصل کنید و سیم بعدی رو به ترمینال 1 کنتاکت باز که قبلا عرض کردم خدمتتون بزنید و ترمینال 2 رو به فاز پریز بزنید
از 2 به ترمینال 7 هم جمپر کنید واسه تغذیه تایمر
حالا اگه 8 رو هم به نول وصل کنید همه چیز حله

اگر دیدید به کناکتور نیاز دارید بقرماتید تا مدار فرمانش رو براتون طراحی کنم

موفق باشید
 

abadian1366

عضو جدید
من میخوام یه تایمر برا پمپ ببندم که یه ساعتی پمپ را روشن کند و یه ساعتی اونو خاموش کنه.البته با یه کنتاکتور.
میشه راهنماییم کنید؟ خیلی ضروریه. اگه میشه زود جوابمو بدین
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
من میخوام یه تایمر برا پمپ ببندم که یه ساعتی پمپ را روشن کند و یه ساعتی اونو خاموش کنه.البته با یه کنتاکتور.
میشه راهنماییم کنید؟ خیلی ضروریه. اگه میشه زود جوابمو بدین

سلام دوست عزیز

اگر این سیکل روشن و خاموش شدن 24 ساعته باشه (یعنی هر 24 ساعت تکرار بشه) میشه با یک ساعت فرمان و یک کنتاکتور خیلی ساده این کار رو کرد

ولی اگه اینجوری نباشه یکم فرق میکنه!

حالا بفرمائید کدومشونه؟

شما دقیقا بگید که کارکرد مدار چطور باید باشه و کی روشن کنه . کی خاموش کنه تا من طراحی کنم براتون;)
 

najwa

عضو جدید
سلام. من از تایمر چیزی نمی دونم. یه تایمر دارم بدون دیتا شیت و جعبه و .. می خواستم راهنمایی کنید اصلا چطور کار می کنه و این کلیدای روش چجور کار میکنن
این شکلاش



تو شکل دوم دو قسمت اولی که برای زمانش هست دیگه که برحسب ثانیه و دقیقه و ساعت و روز میشه تنظیمش کرد مثلا بخوام 5 ثانیه 5 ثانیه کار کنه باید اولی رو بذارم رو 0.5 و دومی رو بذارم روی 10 ثانیه درسته؟
(r e ws , ...) حالا اون سومی چیه چیکار می کنه اون نمادها علامت چی هستن

و اصل کاری یادم رفت نحوه اتصالش رو اگر امکان داره توضیح بدین
 
آخرین ویرایش:

honor

عضو جدید
لوازم لازم:کنتاکتور-تایمر
شماره های 1-2-3-4-5-6 کنتاکتورها مربوط به قدرت و A1, A2 مربوط به بوبین ان و شماره 31و 32 مدار بسته 33و 34 مدار باز و شماره 13و 14 اصطلاحا فاز نگهدار می باشد.شماره های مذکور الزاما" در تمام مدارات استفاده نمی شوند .اگر پمپ تک فاز باشد نول وارد شماره 1 و فاز پس از عبور از فیوز مناسب به شماره 3 کنتاکتور وصل شده و بترتیب از شمارهای 3 و4 به موتور وصل می شوند این مدار قدرت می باشد.
مدار فرمان:فاز پس از عبور از فیوز مناسب امپر پائین وارد شماره 15 و A1 تایمر می شود و از شماره 18 تایمر به A1 کنتاکتور وصل میشود شمارهای A2 مربوط به کنتاکتور وتایمر مستقیم به نول وصل میشود.
 

honor

عضو جدید
بستن تایمر به پمپ برای روشن شدن در ساعات خاص

بستن تایمر به پمپ برای روشن شدن در ساعات خاص

من میخوام یه تایمر برا پمپ ببندم که یه ساعتی پمپ را روشن کند و یه ساعتی اونو خاموش کنه.البته با یه کنتاکتور.
میشه راهنماییم کنید؟ خیلی ضروریه. اگه میشه زود جوابمو بدین

دوست عزیز: برای اینکار شما به یک دستگاه تایمر دو زمانه نیاز دارید ان تایمری که شما دارید از نوع 1 زمانه میباشد و در اینخصوص کاربرد ندارد.برای بستن تایمر 2 زمانه که دارای شماره و حروف مسخص می باشد:شماره 15-16-18و حروف A1, A2- و نحوه بستن فاز وارد شماره 15 و A1 شده و اشماره 18 خروجی پمپ می باشد A2 هم مستقیم به نول وصل میشود البته اینها در صورتی است که جریان موتور حداکثر نصف جریان تایمر باشد و گرنه بایستی از کنتاکتور استفاده شود.نحوه تنظیم زمان را هم می توانید از فروشنده سئوال کنید.
 

ali_1375

عضو جدید
با درود
من یک پمپ با مشخصات زیر دارم:
1/1 KW
6/5 A
160-30LMIN
20-30hm
RPM2800
V1~220
YP-AP-33/D
و درمورد تایمرها هیچ دانشی ندارم.
می خوام این پمپ رو به مدت زمان مشخصی روشن نگه دارم و به مدت زمان مشخص دیگه ای خاموش.
مثلا 5 دقیقه روشن و حدود 48 ساعت خاموش، اگر ممکنه راهنمایی کنید.
 

samanf202

عضو جدید
سلام
چرا ماجرا رو بحرانی میکنید اینقدر؟ خیلی سادست;)

ببینید شما اگر بخواید تایمر رو سر راه موتور قرار بدید ممکنه کنتاکت تایمر تحمل جریان موتور رو نداشته باشه واسه همین کنتاکتور رو پیشنهاد کردم بهتون
شما میتونید به پلاک موتور نگاه کنید و جریان اونو با جریان قابل تحمل برای کنتاکت تایمر که تو کاتالوگش نوشته رو مقایسه کنید. اگر جریان قابل تحمل بیشتر از جریان موتور بود میتونید بدون کنتاکتور، تایمر رو به مدار اضافه کنید. در غیر اینصورت به کنتاکتور یا یک رله نیاز خواهید داشت

و اما درباره اتصال پمپ با تایمر و بدون کنتاکتور:
شما فرمودید که با یک دو شاخه پمپ رو به برق میزدید
حالا باید یکی از سیم هائی که از تخته کلم موتور میاد رو به نول پریز وصل کنید و سیم بعدی رو به ترمینال 1 کنتاکت باز که قبلا عرض کردم خدمتتون بزنید و ترمینال 2 رو به فاز پریز بزنید
از 2 به ترمینال 7 هم جمپر کنید واسه تغذیه تایمر
حالا اگه 8 رو هم به نول وصل کنید همه چیز حله

اگر دیدید به کناکتور نیاز دارید بقرماتید تا مدار فرمانش رو براتون طراحی کنم

موفق باشید
1
T1,T2 ,A1,A2 در کنتاکتور چیست؟
سلام میخواستم با یک نقشه کامل نحوه اتصال تایمر تبن 189 و یک کنتاکتور با یک پمپ رو راهنمایی کنید. L1,L2,
 

hkazemi80

عضو جدید
دوستان ، بنده یک پمپ تکفاز آب دارم که همراه اون تابلو برق هم دادم بسازن ولی وقتی مدار رو وصل کردم دیدم تایمر بطور اتوماتیک کار نمیکنه. تابلو دارای کنتاکتور و خازن و فیوز و تایمر آنالوگ برند flash هست که کنارتایمر زبانه های برای فشاردادن و تنظیم زمان داره. مشکل اینه که تایمر بطور دستی که عقربه رو میچرخونم کار میکنه ولی بطور اتوماتیک نه!. کلید اصلی تابلو هم سه حالت داره. خاموش، حالت روشن بدون تایمر، حالت تایمر. ولی به دلیل این مشکل من همش از حالت بدون تایمر استفاده میکنم. ممکنه دوستان کمک کنند شاید تابلوساز مدار تایمر رو اشتباه بسته باشه. اینم بگم از تایمر یه تا سیم اومده بیرون. یک سیم به کلید تابلو رفته، یک سیم نول و یک سیم هم به کنتاکتور.
 