سلام
چرا ماجرا رو بحرانی میکنید اینقدر؟ خیلی سادست
ببینید شما اگر بخواید تایمر رو سر راه موتور قرار بدید ممکنه کنتاکت تایمر تحمل جریان موتور رو نداشته باشه واسه همین کنتاکتور رو پیشنهاد کردم بهتون
شما میتونید به پلاک موتور نگاه کنید و جریان اونو با جریان قابل تحمل برای کنتاکت تایمر که تو کاتالوگش نوشته رو مقایسه کنید. اگر جریان قابل تحمل بیشتر از جریان موتور بود میتونید بدون کنتاکتور، تایمر رو به مدار اضافه کنید. در غیر اینصورت به کنتاکتور یا یک رله نیاز خواهید داشت
و اما درباره اتصال پمپ با تایمر و بدون کنتاکتور:
شما فرمودید که با یک دو شاخه پمپ رو به برق میزدید
حالا باید یکی از سیم هائی که از تخته کلم موتور میاد رو به نول پریز وصل کنید و سیم بعدی رو به ترمینال 1 کنتاکت باز که قبلا عرض کردم خدمتتون بزنید و ترمینال 2 رو به فاز پریز بزنید
از 2 به ترمینال 7 هم جمپر کنید واسه تغذیه تایمر
حالا اگه 8 رو هم به نول وصل کنید همه چیز حله
اگر دیدید به کناکتور نیاز دارید بقرماتید تا مدار فرمانش رو براتون طراحی کنم
موفق باشید