درز انقطاع: ارتفاع ریرزمین 2.70 + ارتفاع همکف3.05+ارتفاع دوتا مسکونی 6.10+ارتفاع خرپشته چون تو همسایگی هستش 2.70= درمجموع 14.55 حالا یک دویستم اینو بدست بیار بینم چند میشه؟من که حساب کردم میشه7.2 سانتیمتر که در مجموع میشه 15 سانت.عددهاتون خیلی بزرگ هستن ها !!!!
درز انقطاع که 1/200 ارتفاع از هر طرفه که کلا 12 متر ارتفاع داشتم میشه 2 تا 6 سانتی متر.دیوارهای زیر زمین 20 سانتی متر گرفتم طبق مبحث 18 . 9 متر ماشین هام 20 سانتی متر ستونهام چون فلزی بودن کافیه حدودا 1.10 موند برای پله
دیوار زیرزمین چون عایق رطوبتی داریم باید 10 سانت دیوار محافظ عایق + پلاستر زیر سطح عایق+20 سانت دیوار زیر زمین که درمجموع زیر 35 سانت نمیشه.یه نکته دیگه هم اینکه دیوار زیر زمین رو به خاطر تحمل فشار جانبی خاک نمیشه 20 سانت قرار داد چون دیوار 20 سانتی تحمل فشار خاک جانبی رو نداره.