ما برای یک کمپرسور 2 اسب نیازبه ظرفیت چه کندانس و اواپراتوری داریم . برای زیر صفر.
ایا باید کندانس از اواپراتور بزرگتر باشد ؟ تا چه اندازه ؟
 

mahdip

عضو جدید
سلام
ما برای یک کمپرسور 2 اسب نیازبه ظرفیت چه کندانس و اواپراتوری داریم . برای زیر صفر.
ایا باید کندانس از اواپراتور بزرگتر باشد ؟ تا چه اندازه ؟

سلام سوالت خیلی کلیه
برای انتخاب کندانسور و اواپراتور اولا با نرم افزار این کارو میکنند که کلی داده و ورودی نیاز داره مثلا محل پروژه، ارتفاع از سطح دریا، دمای خشک و تر ، ... بهترین نرم افزار برای انتخاب کویل usa coil میباشد که میتونی دانلود کنی و اگه سوالی داشتی بپرسی
 

HVAC/R

عضو جدید
پاسخ

پاسخ

اواپراتور با توجه به ظرفیت برودتی مورد نیاز انتخاب می شود مثلا برای سردکن سردخانه یا سرمایش آب و ... باید بار گرمایی از آن گرفته شود که به آن بار برودتی گفته می شود به کیلووات یا تن تبرید. معمولا اول اواپراتور انتخاب می شود و برای اواپراتور کمپرسور انتخاب می کنند. با داشتن بار برودتی ابتدا از روی کاتالوگ سازنده ای یک اواپراتور با ظرفیتی برابر یا بیشتر از بار برودتی مورد نیاز انتخاب می شود البته معمولا احتیاج به ضرایب اصلاحی نیز می باشد که در کاتالوگ سازنده اواپراتور گفته شده. سپس برای انتخاب کمپرسور با توجه به ظرفیت اواپراتورها و دمای تبخیر و تقطیر از کاتالوگ یک کمپرسور انتخاب می شود . برای انتخاب کندانسور ظرفیت اواپراتورها با توان الکتریکی کمپرسور جمع شده و با آن کندانسور انتخاب می شود. کاتالوگ اواپراتور وکندانسور نیز در سایت شرکتهای سازنده ایرانی موجود است که می تونید دانلود کنید. در ضمن ظرفیت کمپرسور باید به کیلووات یا بی تی یو یا تن تبرید گفته شود و واحد اسب بیشتر برای توان الکتریکی کاربرد دارد گرچه در بازار اینطور رایج است ولی به کیلووات بگویید درست تر است.:smile:
 