حداکثر طول مجاز کانال کولر آبی

drim_w3

عضو جدید
با سلام

حداکثر طول مجاز کانال افقی کولرهای آبی چقدر است؟ (کولر 3500)


در پلان زیر، طبق پیشنهاد مهندس تاسیسات، طول افقی کانال کولر یکی از اتاق ها (مستر) 9 متر شده است.

آیا این طول زیاد نیست؟ و می توان از این کولر انتظار خنک کنندگی مطلوبی داشت؟

(کولر 3500 خواهد بود)


با سپاس



7-21-2013 8-50-40 PM.jpg
 

aria123

عضو جدید
salam

salam

. mohandes ma tu mohasebat 80% e har coolero hesab mikonim be khatere hamin mavared, masalan 1 coolere 3500 vase cfme 2800 estefade mishe
 

mahdip

عضو جدید
با سلام

حداکثر طول مجاز کانال افقی کولرهای آبی چقدر است؟ (کولر 3500)


در پلان زیر، طبق پیشنهاد مهندس تاسیسات، طول افقی کانال کولر یکی از اتاق ها (مستر) 9 متر شده است.

آیا این طول زیاد نیست؟ و می توان از این کولر انتظار خنک کنندگی مطلوبی داشت؟

(کولر 3500 خواهد بود)


با سپاس



مشاهده پیوست 161000

سلام دوست عزيز
حداكثري براي طول مجاز نداريم زيرا كانال ها براساس افت فشار داخل كانال و سرعت مجاز داخل آن طراحي ميشود و بر اساس اين افت فشار و طول كانال ،فن و قدرت موتور فن انتخاب ميشود بنابراين هرچه افت فشار بيشتر باشد قدرت موتور فن بايد بيشتر بوده تا اين افت فشار را جبران كند -اما نقطه اي در كانال به اسم 100% طول موثر كانال است كه در اين نقطه و طول از كانال ،بهترين نقطه خروج هوا ميباشد كه توضيحات بيشتر آنرا ميتوانيد در استاندارد ashrea-chapter 35 duct design-page 35-13 ملاحظه كنيد.و شما نيازي به اين موضوع در اين كار نداريد فقط جهت اطلاع بود.
موفق باشيد
 
بالا