تست ترانسهای ولتاژ

Engineer Power

عضو جدید
تست ترانسهای ولتاژ قبل از بکار گیری ترانس ولتاژ(VT or PT) در سایت تستهایی بر روی آن انجام می شود. اين تستها شامل موارد زیر می باشد:
  • بررسی وضعیت ظاهری PT
  • بررسی اتصال زمین ترمینالهای S2 و P2 سیم پیچ های اولیه و ثانویه
  • تست پلاريته
  • Continuity test سيم پيچ ها
  • تست نسبت تبديل
  • تست مقاومت عايقي بين سيم پيچها با هم و زمين
  • اندازه گيري مقاومت ثانويه
  • بررسي Phase rotation
  • تست دی الکتریک
تست پلاريته و Continuity test مداري مانند شكل زير مي بنديم.
ولتمتر بكار رفته در اين مدار، يك ولتمتر داراي نقطه صفر مركزي(central zero scale) يا يك گالوانومتر مي باشد. در صورت صحيح بودن پلاريته، با بستن كليد يك پالس مثبت و با باز شدن مجدد كليد يك پالس منفي ايجاد خواهد شد. و هرگونه حركت عقربه نشان دهنده پيوستگي(continuity) سيم پيچ هاست. تست نسبت تبديل روش اول: با تزريق ولتاژي بين 0.5 تا 1.2 ولتاژ نامي به اوليه PT و اندازه گيري ولتاژ ثانويه مي توان نسبت تبديل را بدست آورد. Ratio= V1/V2
روش دوم:
با ایجاد یک پل اندازه گیری (با پتانسیومتر)، مانند مدار زیر می توان نسبت تبدیل را بدست آورد.
آنقدر میزان مقاومت پتانسیومترها را تغییر می دهیم که جریان عبوری از گالوانومتر برابر با صفر شود. در این حالت ولتاژهای V1 و V2 را اندازه گیری کرده و از رابطه Ratio=V1/V2 نسبت تبدیل را محاسبه می کنیم. مطابق با استانداردها تا 0.5%± خطا در محاسبات قابل چشم پوشی است. درصد خطای اندازه گیری طبق فرمول زیر محاسبه می شود: %e=100*[measured ratio-calculated ratio]/calculated ratio در پایان نتیجه تست را با مقدار ذکر شده در Name plate ترانس مقایسه می کنیم. از مزایای این روش تشخیص پارامترهای زیر است:
  • اتصال کوتاه سیم پیچی ها
  • عدم پیوستگی سیم پیچی ها
  • اتصالات نامناسب زمان سوار کردن قطعات (assembling)
تست مقاومت عایقی با استفاده از megger (میگر یا مگا اهم متر) 500V مقاومت عایقی بین سیم پیچ های اولیه و ثانویه و همچنین ثانویه و Earth را اندازه می گیریم. میزان مقاومت به دست آمده باید چندین مگا اهم باشد. نکته: در هنگام اندازه گیری مقاومت عایقی اتصال زمین طرفین PT را باز کنید. اندازه گیری مقاومت ثانویه PT میزان مقاومت سیم پیچ ثانویه را می توان بوسیله پل وتستون به دست آورد. بررسی توالی چرخش فازها(Phase Rotation Check) این تست با بکار بردن دستگاه تشخیص توالی فازها مطابق نمودار زیر انجام می پذیرد:
تست دی الکتریک این تست با اعمال ولتاژ 2000 V به مدت یک دقیقه بین:
  • هر کدام از سیم پیچ های ثانویه و Earth
  • بین هر کدام از سیم پیچی های ثانویه با اتصال بقیه سیم پیچی ها به هم و به زمین
نکته: پس از اتمام تمامی تست ها مجدداً سرهای P2و S2 را زمین می کنیم.
منبع:power-electricity
 