تست ترانسهای ولتاژ قبل از بکار گیری ترانس ولتاژ(VT or PT) در سایت تستهایی بر روی آن انجام می شود. اين تستها شامل موارد زیر می باشد:
ولتمتر بكار رفته در اين مدار، يك ولتمتر داراي نقطه صفر مركزي(central zero scale) يا يك گالوانومتر مي باشد. در صورت صحيح بودن پلاريته، با بستن كليد يك پالس مثبت و با باز شدن مجدد كليد يك پالس منفي ايجاد خواهد شد. و هرگونه حركت عقربه نشان دهنده پيوستگي(continuity) سيم پيچ هاست. تست نسبت تبديل روش اول: با تزريق ولتاژي بين 0.5 تا 1.2 ولتاژ نامي به اوليه PT و اندازه گيري ولتاژ ثانويه مي توان نسبت تبديل را بدست آورد. Ratio= V1/V2
آنقدر میزان مقاومت پتانسیومترها را تغییر می دهیم که جریان عبوری از گالوانومتر برابر با صفر شود. در این حالت ولتاژهای V1 و V2 را اندازه گیری کرده و از رابطه Ratio=V1/V2 نسبت تبدیل را محاسبه می کنیم. مطابق با استانداردها تا 0.5%± خطا در محاسبات قابل چشم پوشی است. درصد خطای اندازه گیری طبق فرمول زیر محاسبه می شود: %e=100*[measured ratio-calculated ratio]/calculated ratio در پایان نتیجه تست را با مقدار ذکر شده در Name plate ترانس مقایسه می کنیم. از مزایای این روش تشخیص پارامترهای زیر است:
تست دی الکتریک این تست با اعمال ولتاژ 2000 V به مدت یک دقیقه بین:
- بررسی وضعیت ظاهری PT
- بررسی اتصال زمین ترمینالهای S2 و P2 سیم پیچ های اولیه و ثانویه
- تست پلاريته
- Continuity test سيم پيچ ها
- تست نسبت تبديل
- تست مقاومت عايقي بين سيم پيچها با هم و زمين
- اندازه گيري مقاومت ثانويه
- بررسي Phase rotation
- تست دی الکتریک
روش دوم:
با ایجاد یک پل اندازه گیری (با پتانسیومتر)، مانند مدار زیر می توان نسبت تبدیل را بدست آورد.
- اتصال کوتاه سیم پیچی ها
- عدم پیوستگی سیم پیچی ها
- اتصالات نامناسب زمان سوار کردن قطعات (assembling)
- هر کدام از سیم پیچ های ثانویه و Earth
- بین هر کدام از سیم پیچی های ثانویه با اتصال بقیه سیم پیچی ها به هم و به زمین