تست ترانسفورماتورهای قدرت

Ice Man

مدیر تالار مهندسی برق
مدیر تالار
ترانسفورماتورهای قدرت چه در مرحله طراحی، چه پس از تولید و چه به هنگام تعمیرات و بهره برداری مورد تست و ارزیابی های مختلفی قرار میگیرن.

در این تاپیک با تست هایی که بر روی ترانسفورماتورهای قدرت صورت می گیرد آشنا خواهیم شد.

لازم به ذکر است تست های ترانسفورماتورهای قدرت بر اساس استاندارهای IEC 60076 و IEEE Std C57 صورت می گیرد.
 
آخرین ویرایش:

ehsanstr

عضو جدید
سلام

سلام

به قول دوستمون ممنون از مطلب جالبتون اما اگه ممکنه در مورد تست مقاومت عایقی بیشتر توضیح بدین من چیزی متوجه نشدم.ممنون
:gol:
 

amin_rz

عضو جدید
دانلود فایل آموزشی تست ترانسفورماتور قدرت

دانلود فایل آموزشی تست ترانسفورماتور قدرت

با سلام. برای شما دوستان یک فایل ۲۳ صفحه ای به زبان فارسی در ارتباط با تست ترانسفورماتور قدرت آماده کرده ام که می توانید آن را دانلود نمایید.



در صورت نیاز پسورد www.powerengineering.blogfa.com می باشد.

منبع


 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

rohham_4191

عضو جدید
سلام امین خان
مرسی از این فایل خیلی خوب بود خیلی استفاده شد
 

hamid01

عضو جدید
ممنون از مطلب جالبتون اما اگه ممکنه در مورد تست مقاومت عایقی بیشتر توضیح بدین من چیزی متوجه نشدم.ممنون
سلام
تست مقاومت عایقی (Insulation resistance test) به منظور تشخیص قدرت عایقی سیم پیچها به کار گرفته می شود. برای این منظور از دستگاه Megger استفاده می شود که در حقیقت یک مولد ولتاژ مستقیم است. ( لفظ Megger بدین دلیل اطلاق می گردد که اولین سازنده این نوع دستگاه شرکت Megger بوده ) . روش کار بدین صورت است که بین دو سیم پیچ و یا سیم پیچ و بدنه ولتاژی اعمال می شود و جریان عبوری از درون عایق ( در حد چند نانو آمپر) توسط دستگاه اندازه گیری می شود . سپس دستگاه به صورت اتوماتیک و با دانستن مقدار ولتاژ و جریان نشتی ، مقدار مقاومت عایقی را محاسبه و نمایش می دهد. برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت Megger.com مراجعه نمایید.
به امید سرافرازی شما
 

Ice Man

مدیر تالار مهندسی برق
مدیر تالار
تست مگر یکی از قدیمی ترین تستهای ترانس هست (که معمولا یکی از اولین تستها هم هست) ولی از این تست در استاندارد IEC هیچ صحبتی نشده. (تست استاندارد نیست)
 

hamid01

عضو جدید
تست مگر یکی از قدیمی ترین تستهای ترانس هست (که معمولا یکی از اولین تستها هم هست) ولی از این تست در استاندارد IEC هیچ صحبتی نشده. (تست استاندارد
نیست)
سلام
تست مگر در استاندارد IEEE242-2001 و IPS-I-EL-217 جزو الزامات استاندارد محسوب می شود.
با احترام
 

Ice Man

مدیر تالار مهندسی برق
مدیر تالار
سلام
تست مگر در استاندارد IEEE242-2001 و IPS-I-EL-217 جزو الزامات استاندارد محسوب می شود.
با احترام
با تشکر
بحث اصلی ترانس روی IEC 60076 هست که اونجا نوشته نشده، تعداد زیادی از متخصصین روی مگر حساسیت زیاد ندارن، تست مکمل برای تست های دیگه هست.
 

mehdi0027

عضو جدید
سلام
آقا سوالای که بنده دارم اینه که اگر ترانسی داشته باشیم که فرضا پلاک اون گم شده یعنی هیچ اطلاعی از مشخصات نامیه اون نداریم شامل(توان، ولتاژ، جریان و بار نامی؛ قدر نسبت) ترانس بلک باکس بوده و اطلاعی از قطر هادیه سیم پیچی آن رو هم نداریم. چه آزمایشی میتونیم انجام بدیم که ضمن اینکه تترانس آسسیب نبینه این اطلاعات رو هم بدست بیاریم؟
 

khalili1365

عضو جدید
واقعا مطالب جالبی بود ولی کاش بیشتر در مورد انها توضیح میدادین ، مثلا در مورد کارکرد دستگاه مگر میشه یک مقاله نوشت .
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
واقعا مطالب جالبی بود ولی کاش بیشتر در مورد انها توضیح میدادین ، مثلا در مورد کارکرد دستگاه مگر میشه یک مقاله نوشت .

دوست عزیز مگر واسه تست عایقیه
2 تا الکترود داره که میزنید به هادی ها و مقاومت بین اونها رو اندازه میگیره
در تست ترانس ، مقاومت عایقی سیم پیچی ها نسبت به هم (اولیه و ثانویه) و نسبت به بدنه اندازه گیری میشه
چیز خاصی نداره:confused:
 

ilqar1355

عضو جدید
البته انواع مختلفی داره که به غیراز 2 الکترود سومی هم برای ارت بسته میشه و در رنجهای 5Kv,10Kv,... نیز موجود می باشد .
 

Engineer Power

عضو جدید
تست های ترانس قدرت

تست های ترانس قدرت

  • تست نسبت تبدیل RATIO)
  • تست پیوستگی تپ چنجر(TAP CONTINUE)
  • تست مقاومت عایقی : (MEGGER)
  • تست جریان بی باری NO_LOAD)
  • تست شار مغناطیسی : MAGNETIC
  • تست گروه برداری VECTOR GROUP)
  • تست اتصال کوتاه SHORT CIRCUIT)
  • تست مقاومت اهمی RESISTANCE)
  • تست تانژانت دلتا TAN- DELTA)


ترانس های قدر ت در کارخانه سازنده تست اساسی شده و با ولتاژ های در حد نامی و بیشتر و جریانهای بزرگ، تست میشوند اما پس از حمل ترانس به مقصد جهت بررسی و تائید صحت عملکرد ترانس و نداشتن هر نوع عیب در زمان بهره برداری ، تستهایی بروی آن در محل (پست )با وسایل اندازه گیری دقیق اما قابل حمل ونقل انجام میشود که به اختصار در زیر آمده است:

1- تست نسبت تبدیل RATIO)

در این تست با دادن ولتاژ به اولیه یا ثانویه ترانس ، ولتاژ طرف مقابل را به دقت اندازه گیری می کنند.در ترانسهای قدرت کاهنده معمولا طرف اولیه را ولتاژ 380 ولت می دهند و در ثانویه ولتاژ بین 110 تا 180( در تراسهای 20/63 کیلو ولت )بسته به ترانس و تپ های آن اندازه گیری خواهد شد.

2- تست پیوستگی تپ چنجر(TAP CONTINUE)

در این تست به اولیه ولتاژ 380 داده و در طرف ثانویه ولت مترهای آنالوگ دقیق قرار داده و در زمان تغییر تپ ها انحراف عقربه در هر سه فاز را بررسی کرده تا بقول معروف عقربه پس نزند . در زمان تغییر تپ میبایست به ترتیب زیر عمل نمود.
1-2....1-2-3....2-3-4....3-4-5 و... یعنی یک پله پائین ودو پله بالا (در روند افزایشی تپ )

3- تست مقاومت عایقی : (MEGGER)
این تست را به کمک دستگاه میگر انجام می دهند و در زمانهای 15 ثانیه و60 ثانیه و5 دقیقه و 10 دقیقه اندازه گیری میکنند. اندازه گیری به قرار زیر است:
LV/HV
HV +E/LV
LV+E/HV
در این تست سرهای اولیه اتصال کوتاه میشود و همینطور در ثانویه.(بهتر است در مرحله اول انجام شود)

4- تست جریان بی باری NO_LOAD)

در این تست با دادن ولتاژ به اولیه و در صورتی که ثانویه مدار باز است جریان آنرا با آمپر متر دقیق اندازه گیری می کنیم . برای ثانویه هم به همین منوال است . در اتصال ستاره نسبت آمپر های سه فاز 1-0.8-1 و در اتصال مثلث 1-1-1.3 است.
5- تست شار مغناطیسی : MAGNETIC
در این تست با دادن ولتاژ تک فاز به سر های هر فاز و نول (در اتصال ستاره ) جریان هر فاز را اندازه گیری و ولتاژ سیم پیچ طرف مقابل را می خوانیم.

6- تست گروه برداری VECTOR GROUP)
در این تست سرهای مشابه ،در یک فاز را اتصال کوتاه کرده (مثلا U-u) و ولتاژ سه فاز را تزریق میکنیم و ولتاژ را برای تمای سرها نسبت به هم میخوانیم.

7- تست اتصال کوتاه SHORT CIRCUIT)
این تست را با اتصال کوتاه کردن در ثانویه انجام میدهیم و جریان در اولیه و ثانویه را پس از وصل ولتاژ 380 به اولیه قرائت و ثبت میکنیم.

8- تست مقاومت اهمی RESISTANCE)
در این تست ولتاژ دی سی (مثلا 12 ولت ) را به سرهای هر فاز با سر نول در اتصال ستاره و هر دو فاز در اتصال مثلث تزریق کرده و جریان عبوری را اندازه گیری میکنیم.(این تست بهتر است در آخرین مرحله انجام گیرد)


9- تست تانژانت دلتا TAN- DELTA)
در این تست با دستگاه مخصوص این تست حالتهای مختلف در ترانس را میشود بررسی نمود و ظرفیت خازنی بین هر نقطه از ترانس را اندازه گیری کرد.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

javad ta

عضو جدید
کاربر ممتاز
آزمایش ولتاز ضربه قبلاٌ جز آزمایشات تایپ قرار می گرفت ولی امروزه این آزمایش جز آزمایش های روتین می باشد .کارخانه ایران ترانسفو برای سطح ولتاژ ۱۳۲کیلوولت نیز آن را جز آزمایشات روتین انجام می دهد. این آزمایش به منظور تحمل استقامت عایقی در مقابل امواج ضربه ای (صاعقه) می باشد
شکل موجی را مشابه شکل موج صاعقه بدست می آورند که پلاریته آن نیز منفی می باشد وزمان های پیشانی وپشت موج۱٫۲و۵۰ میکرو ثانیه است مقدار ولتاژ برای سطوح ولتازی را ضربه را استاندارد مشخص می کند . برای مثال جهت سطح ولتاز ۲۳۰ کیلوولت ۱۰۵۰ کیلوولت وبرای سطح ولتاز ۶۳ کیلوولت ۳۲۵ کیلوولت می باشد
تعداد ضربات ناشی از پالس که به ترانسفورماتور باید وارد نمود نیز استاندارد مشخص کرده است ولتاز تست را نیز از نظردرصد مشخص کرده ، مثلاٌ ۵۰%و۱۰۰%
دونمونه ضربه ولتازی به ترانسفورماتور وارد میکنند که به صورت full wave و chaped wave درست شده است.
( برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید )​
بااعمال ولتاژ ضربه نمونه شکل موج از طریق یک مقاومت شانت برداشت میگردد وشکل موج آن نیز روی آشکار ساز نمایان میشود در پایان شکل موج های بدست آمده با استاندارد مقایسه میگردد که استاندارد تیز مقدار تشابه آنها را تعریف کرده است و باتوجه به تجربه کارشناس آزمایشگاه تحلیل امواج صورت میگیرد
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
ولتا ضربه ای جز تست های مخرب هست دیگه درسته؟!پس چطور جز ازمایش های روتین قرار داده شده ؟. فکر کنم تکنولوژی رو الان اوردن و با تست یک ترانس بقیه رو مشابه اون میسازن
 

Ice Man

مدیر تالار مهندسی برق
مدیر تالار
ولتا ضربه ای جز تست های مخرب هست دیگه درسته؟!پس چطور جز ازمایش های روتین قرار داده شده ؟. فکر کنم تکنولوژی رو الان اوردن و با تست یک ترانس بقیه رو مشابه اون میسازن
تست مخربی هست ولی الان برای آزمایش صحت عایق بندی استفاده میشه.

هم تست ضربه صاعقه و هم تست کلید زنی انجام میشه.
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
تست مخربی هست ولی الان برای آزمایش صحت عایق بندی استفاده میشه.

هم تست ضربه صاعقه و هم تست کلید زنی انجام میشه.

میشه برای ترانس های مشابه (از نظر ساختار ولتاژ و غیره )
یک بار فقط برای یکی از ترانس ها این تست انجام بشه و بگیم خب روی این ترانس جواب داد پس روی ترانس های دیگه هم که مشابه هستن جواب میده دیگه اونا رو تست نکنیم.؟!
 

Ice Man

مدیر تالار مهندسی برق
مدیر تالار
میشه برای ترانس های مشابه (از نظر ساختار ولتاژ و غیره )
یک بار فقط برای یکی از ترانس ها این تست انجام بشه و بگیم خب روی این ترانس جواب داد پس روی ترانس های دیگه هم که مشابه هستن جواب میده دیگه اونا رو تست نکنیم.؟!
اونوقت میشد تست تایپ، قبلا تست تایپ بود الان اکثرا روی ترانس های قدرت تست روتین شده.

الان بعضی مشتری ها تست های بیشتر دیگه ای هم میخوان که اونها هم به تست های ویژه معروف شدن. (مثل FRA)


البته انشالله این پست ها را منتقل میکنم به تاپیک تست ترانسهای قدرت چون قبلا هم نوشتم این بحث ها اصلا به مانیتورینگ ترانس ربطی نداره.
 

razmjoo144

عضو جدید
اونوقت میشد تست تایپ، قبلا تست تایپ بود الان اکثرا روی ترانس های قدرت تست روتین شده.

الان بعضی مشتری ها تست های بیشتر دیگه ای هم میخوان که اونها هم به تست های ویژه معروف شدن. (مثل FRA)


البته انشالله این پست ها را منتقل میکنم به تاپیک تست ترانسهای قدرت چون قبلا هم نوشتم این بحث ها اصلا به مانیتورینگ ترانس ربطی نداره.


دقیقا موافقم ، ربطی به مانیتورینگ نداره !!!
مواردی که دوستان اشاره کردن بیشتر مراحل پیش راه اندازی ترانس و تست های manufacturing هستن .
مونیتورینگ در مرحله بعد از راه اندازی و شرایط کاری ترانس مد نظر می باشد.
به فایل زیر که مال شرکت abb هستش یه نگاهی بکنبن ، بد نیست !!
البته نسل بعدی این سیستم ها که هوشمند هستند و از روی شکل موج میتونند خطاهای ترانس رو تشخیص بدن در حد آزمایش و تئوری هستن .

http://www05.abb.com/global/scot/scot252.nsf/veritydisplay/84601cb411c55577c12577f100456dd7/$file/1zsc000857-abn%20en%20rev%203.pdf
 

mis moradi

عضو جدید
سلام من یک پروژه ای در دست دارم که ممنون می شوم اگر کمکم کنید .پروژه ی من در رابطه با تست های عایقی ترانسفورماتور های قدرت جهت مانیتورینگ در خط و خارج از خط می باشد اگر مطلبی در این رابطه میدانید ممنون می شوم کمکم کنید.
 

razmjoo144

عضو جدید
سلام من یک پروژه ای در دست دارم که ممنون می شوم اگر کمکم کنید .پروژه ی من در رابطه با تست های عایقی ترانسفورماتور های قدرت جهت مانیتورینگ در خط و خارج از خط می باشد اگر مطلبی در این رابطه میدانید ممنون می شوم کمکم کنید.

سلام
منظور از "در خط" همون "بر خطه" ؟ که "بر خط" هم فارسی شده "آنلاین" هستش . درسته ؟

اگه منظورتون همین هست ، مقالات زیادی در این ضمینه وجود داره ، غیر آنلاین که دیگه مطمعنا در چند سال آینده استغاده نخواهد شد . الان بیشتر رو مسائلی که آنلاینه کار میشه
با روش های متفاوت مثل آنالیز ولتاژ و جریان و آکوستیک و ترمال و ....