در هنگام قطع و وصل كليدها و وارد و خارج كردن تجهيزات و دستگاه‌هاي فشارقوي نظير ترانسفورماتورها، خازن‌ها، راكتورها يا جدا كردن قسمتهاي مختلف شبكه از يكديگر، ولتاژ شبكه بطور موقت و براي كوتاه مدت از مقدار اسمي و تعيين شدة خود تجاوز كرده و ايزولاسيون شبكه را در نقاط مختلف آن تحت تأثير قرار دارد، شرايط بروز قوس در آنان به منزلة اضافه ولتاژ محسوب گرديده و لازم است از بروز آن در شبكه جلوگيري شود. اضافه ولتاژهاي ناشي از قطع و وصل كليدها به اضافه ولتاژهاي قطع و وصل مرسوم مي‌باشند، به منظور جلوگيري از بروز قوس در ماده ايزوله لازم است سطح ايزولاسيون شبكه با توجه به دامنه اضافه ولتاژهاي ظاهر شده در شبكه انتخاب گردد. به همين علت شناخت درصد و دامنه اضافه ولتاژها حائز اهميت فراوان مي‌باشد، در ولتاژهاي KV 220 Un دامنة اضافه ولتاژهاي قطع و وصل محدود بوده، احتمال بروز قوس در آن تحت تأثير اين اضافه ولتاژها ناچيز مي‌باشد. در ولتاژهاي بالا KV 750ـ400 Un دامنه و درصد بروز اضافه ولتاژهاي قطع و وصل بطور قابل توجه افزايش مي‌يابد، آنچنانكه طرح سيستم ايزولاسيون تجهيزات شبكه و خطوط انتقال انرژي تنها با انجام پيش‌بيني‌هاي خاص جهت كاهش دامنه اضافه ولتاژها امكان اضافه ولتاژها امكان‌پذير مي‌گردد.