دوستان شما به عنوان مهندس ناظر یا ناظر جایگزین یک بار باید هنگام کار آرماتوربندی نظارت کنید ، یک بار هم پیش از بتن ریزی اعضای سازه ای ، آنها را کنترل کنید . کنترل سقف تیرچه بلوک به شرح زیر است :

کنترل ها:
1- کنترل تعداد آرماتورهای سراسری تیر مطابق نقشه
2- کنترل فاصله آرماتورهای طولی از هم
3- کنترل رعایت فاصله بینابینی خاموت های تیر
4- کنترل اجرای اولین خاموت تیر در بر ستون (طبق آیین نامه حداکثر 5 سانتیمتر است)
5- کنترل خیز منفی سقف تیرچه بلوک
6- کنترل عدم وجود شن و ماسه و فوم و ... در قالب ها
7- کنترل اجرای ادکا برای هر تیرچه
8- کنترل اجرای کلاف عرضی (میلگردهای طولی و عرضی ژوئن)
9- کنترل فاصله بینابینی شمع های زیر سقف (طبق تجربه حداکثر 80 سانتیمتر)
10-کنترل خیس کردن بلوک سقف تیرچه بلوک هنگام بتن ریزی
11- کنترل رعایت کاور تیرهای بتنی
12- کنترل رعایت آرماتورهای تقویتی تیر
13- کنترل رعایت آرماتورهای حرارتی و تقویتی دال سقف (فاصله بینابینی و صاف بودن اجرا)
14- اجرا کردن خاموت های ستون در محل فصل مشترک تیر به ستون
(مهم)
15- کنترل ته بسته بودن بلوک سیمانی یا بتنی در محل هایی که احتمال ورود بتن به داخل آن وجود دارد مثل محل تماس با تیرها
16- کنترل تمام قالب بندی ها و جک ها و حصول اطمینان از محکم بودن آنها
17- کنترل قالب ها به لحاظ عدم وجود درز میان قالب ها جهت جلوگیری از خروج بتن
18- کنترل آرماتور ممان منفی تیرها

 

behrooz civil

کاربر فعال مهندسی عمران ,
کاربر ممتاز
آرماتور اودگا یا ادکا

آرماتور اودگا یا ادکا

 

mehrdad2all

عضو
۱۹- کنترل عدم ورود فندوله تیرچه در پوتر
۲۰- کنترل خم ۹۰ درجه میلگردهای طولی پوترها در انتهای کنسول
۲۱- کنترل خم نود درجه میلگردهای طولی ستونها در سقف آخر
 