کنتاکتور

mohammad7012

عضو جدید
کنتاکتورها کلیدهای الکترو مغناطیسی می باشند که مهمترین جزء مدارهای فرمان الکتریکی را تشکیل میدهد.
موارد استفاده کنتاکتورها امروزه در ماشینهای صنعتی بسیار زیاد بوده و برای راه اندازی و کنترل اکثر ماشینها از کنتاکتور استفاده میشود .
مزایای استفاده کنتاکتورها در ازای کلیدها را میتوان بشرح زیر بیان نمود:
۱.کنترل و فرمان از راه دور توسط کنتاکتور اقتصادی تر وایمنی تر است.
۲.از خطرات ناشی از راه افتادن دوباره ماشینهایی که در اثر قطع ناگهانی برق شبکه از کار افتاده است جلو گیری میکند .
۳.توسط کنتاکتور امکان قطع و وصل مصرف کننده از چندین محل عملی میباشد.
۴.امکان مدار فرمان اتوماتیک مقدور است .
۵.با طراحی مناسب میتوان سرعت قطع ووصل مدار رابالابرد .
۶.حفاظت دستگاه ها مناسب تر و مطمئن تر است .
ساختمان کنتاکتورها:
کنتاکتور تشکیل شده است از یک مغناطیس الکتریکی که یک قسمت آن متحرک بوده و توسط فنری از قسمت ثابت نگه داشته میشود و یک سری کنتاکت عایق شده را از یکدیگر به آن متصل می باشند و با آن حرکت میکنند.
در قسمت ثابت این مغناطیس الکتریکی فیزیک یک سری کنتاکت دیگر نیز محکم شده است . هنگامی که از سیم پیچ مغناطیسی جریان معینی عبور میکند . کنتاکتهای متحرک توسط نیروی مغناطیسی به کنتاکتهای ثابت فشرده می شوند و در همان حال یک یا چند فنر فشرده شده ویا کشیده می شوند . اما زمانی که ولتاژ قطع شده و یا از حد معینی کمتر شود . نیروی فنرها باعث میشود که این کنتاکتها بطور اتوماتیک از هم جدا شوند.
کنتاکتورهای استاندارد شده دارای سه کنتاکت اصلی برای مدار تغذیه مصرف کننده (اصلی) و چند کنتاکت فرعی برای مدار فرمان است .
در مورد کنتاکتور میتوان گفت که یک کلید مغناطیس است که وقتی ولتاژ مورد نظر به آن اعمال میشود یک سری کنتاکت(یا کلید)باز را بسته و یک سری کنتاکت بسته را باز میکند.که با استفاده از این خاصیت مدارهای مختلفی میتوان مدارهای زیادی رو طراحی کرد.این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است و در میان هسته ثابت یک بوبین یا سیم پیچ قرار دارد،تشکیل شده است. وقتی بوبین به برق وصل میشود با استفاده از خاصیت مغناطیسی ،نیروی کششی فنر را خنثی میکند و هسته فوقانی را به هسته تحتانی متصل کرده باعث میشود که تعدادی کنتاکت عایق شده از یکدیگر به ترمینال های ورودی و خروجی کلید متصل میشود و یا باعث باز شدن کنتاکت های بسته کنتاکتور بسته کنتاکتور گردد.در صورتی که مدار تغذیه بوبین کنتاکتور قطع شود ،در اثر نیروی فنری که داخل کلید قرار دارد هسته متحرک دباره به حالت اول باز میگردد.مزایای استفاده از کنتاکتورکنتاکتورها نسبت به کلیدهای دستی صنعتی مزایایی به شرح زیر دارند:1_مصرف کننده می تواند از راه دور کنترل می شود.2_مصرف کننده میتواند از چند محل کنترل شود.3_امکان طراحی مدار فرمان اتوماتیک برای مراحل مختلف کار مصرف کننده وجود دارد.4_سرعت قطع و وصل کلید زیاد و استهلاک آن کم است.5_از نظر حفاظتی مطمئن ترند و حفاظت مطمئن تر و کامل تری دارند.6_عمر موثرشان بیشتر است.7_هنگام قطع برق،مدار مصرف کننده نیز قطع می شود و به استارت مجدد پیدا میکند؛در نتیجه از خطرات وصل ناگهانی دستگاه جلو گیری می کند.کنتاکتور برای جریان های AC وDC ساخته میشود.تفاوت این دو کنتاکتور در این است که در کنتاکتور های AC از یک حلقه اتصال کوتاه برای جلوگیری از لرزش حاصل از فرکانس برق استفاده می شود. نیروی کششی یک مغناطیس الکتریکی جریان متناوب،متناسب با مجذور جریان عبوری از آن و در نتیجه متناسب با مجذور اندکسیون مغناطیسی است.چون مقدار جریان لحظه ای با توجه به رابطه i=Imax SIN wt تعقیر میکند،نیروی کششی مغناطیسی نیز برابر با F=Fmax sin wt (سینوس توان 2 دارد که نمیشد تایپ کنی) خواهد شد و تعداد دفعاتی که این نیرو ماکزیمم و صفر می شود، به اندازه دو برابر فرکانس شبکه خواهد گردید.در نتیجه ،در لحظاتی که مقدار نیروی کششی بیشتر از نیروی مقاوم فنر های کنتاکتور باشد ،هسته کنتاکتور جذب می شود و در لحظاتی که مقدار نیروی کششی کمتر از مقدار نیروی فنر ها شود،هسته متحرک هسته نیز آزاد شده و به محل اول خود باز می گردد.بدین ترتیب در هسته متحرک لرزش و صدا ایجاد خواهد شد این نوسانات را می توان به وسیله یک حلقه بسته در سطح قطب ها جا سازی شده و حدود نصف تا 3/2 سطح هر قطب را پوشانده است از بین برد و لرزش آن را برطرف کرد. عمل این حلقه آن است که مانند سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتوری که در حالت اتصال کوتاه قرار گرفته است،از آن جریان القایی عبور میکند و باعث ایجاد فوران مغناطیسی فرعی در مدار هسته می شود. این فوران فرعی با فوران اطلی اختلاف فاز دارد و در زمانی که نیروی کششی حاطل از فوران اطلی صفر باشد ،نیروی کششی حاصل از فوران اطلی ماکزیمم خواهد بود و در حالتی که نیروی حاصل از فوران ماکزییم باشد ،این نیرو صفر خواهد بود و چون جمع این دو نیرو به هسته متحرک اثر میکند،نیروی کششی در هر لحظه از نیروی مقاومت فنر بیشتر خواهد بود.ولتاژ تغذیه بوبین متفاوت است و از 24 تا 380ولت ساخته می شود. در اکثر کشورهای صنعتی برای حفاظت بیشتر ،تغذیه بوبین کنتاکتور را زیر ولتاژ حفاظت شده (65ولت)انتخاب میکنند. و یا برای تغذیه مدار فرمان ،ترانسفورماتور مجزا کننده به کار می برند. شناخت مشخصات کنتاکتورنوع کنتاکتور
با توجه به نوع مصرف کننده و شرایط کار ،کنتاکتورها دارای قدرت و جریان عبوری مشخصی برای ولتاژهای مختلف هستنند. بنابراین باید به جدول و مشخصات کنتاکتور توجه کافی مبذول کرد و انخاب کنتاکتو.را منطبق بر مشخصات مورد نیاز قرار داد.برای اتصال مصرف کننده به شبکه باید از کلید یا کنتاکتوری با مشخصات مناسب استفاده کرد که کنتاکت های آن تحمل جریان راه اندازی و جریان دائمی را داشته باشد و همچنین در صورت اتصال کوتاه،جریان لحظه ای زیادی که از مدار عبور می کند. و یا جرقه ای که هنگام اتصال مدار ایجاد می شود ،صدمه ای به کلید نزند.بدین منظور و برای این که بتوانیم پس از طراحی مدار ،کنتاکتور مناسب را برای اتصال مصرف کننده به شبکه انتخاب کنیم،باید با مقادیر نامی مربوط به کنتاکتور آشنا شویم.برای انتخاب کنتاکتور در قدرت های مختلف می توان از جدول هایی استفاده کرد.
قسمتهای مختلف کنتاکتور عبارتند از:
۱- حامل کنتاکتهای ثابت( باید دارای درجه عایقی مناسبی باشد )
۲- ترمینال
۳- صفحه فلزی انتهایی برای نصب قسمتهای ثابت روی آن
۴- کنتاکتهای ثابت و متحرک ( این کنتاکتها باید در یک خط قرار گرفته و از پوشش اکسید نقره بمنظور بالا بردن ضریب اطمینان در مقابل کار زیاد در روی آنها استفاده شود )
۵- بوبین کنتاکتور (در کنتاکتور این بوبین طوری طراحی شده است که در مقابل عوامل جوی و نیروهای مکانیکی مقاوم باشد )
۶- ترمینالهای ورودی و خروجی
۷- سیستم هسته آهنی ثابت و متحرک
۸- قسمت کنترل جرقه
۹- حامل کنتاکتهای متحرک ( این قسمت باید دارای درجه عایقی مناسبی باشد.)
جریانهای نامی . جریان کار نامی ولتاژ کار نامی و انرژی مصرفی کنتاکتورها
جریانهای نامی:
چون کنتاکتهای متحرک با فشار بر روی کنتاکتهای ثابت اتصال پیدا میکنند و سطح
کنتاکتها نیز کاملا صاف نیست لذا سطح تماس آنها یک نقطه کوچک خواهد بود بنا
ـــ بر این در محل تماس دو کنتاکت مقاومت الکتریکی وجود داشته و عبور جریان
با عث گرم شدن کنتاکتها خواهد شد . هرچه زمان عبور جریان از کنتاکتورها بیشتر
باشد کنتاکتهای آن بیشتر گرم میشود .باتوجه به زمان لازم برای وصل بودن کنتاکتورها جریانهای زیر نعریف میشود :
الف ـــ جریان دائمی ( Ith2 )
جریانی است که میتواند در شرایط کار نرمال و در زمان نامحدود و بدون قطع شدن از کنتاکتهای کنتاکتور عبور کرده و به آن صدمه ای نزند و حرارت ایجاد شده در کنتاکتها از حد مجاز تجاوز ننموده .
ب ـــ جریان هفتگی ( Ith1 )
جریانی است که در شرایط کار نرمال و با هفته ای یک بار اتصال میتوان از کنتاکتهای کنتاکتور عبور کرده و در خصوصیات کار کنتاکتور هیچگونه تغییری پیش نیاورد .
ج ـــ جریان هشت ساعتی ( Ith )
جریانی است که با اتصال یک بار در هر هشت ساعت در شرایط کار نرمال میتواند از کنتاکتهای کنتاکتور عبور کرده و تغییری در خصوصیات کار کنتاکتور ایجاد نکند .
جریان کار نامی :جریان کار نامی یک کنتاکتور جریانی است که شرط استفاده از کنتاکتور را بیان میکند و در رابطه با نوع و مقدار ولتاژ بار میباشد .
جریان اتصال کوتاه ضربه ای:
در مدار فرمان و مدار قدرت کنتاکتور باید از وسایل حفاظتی استفاده نمود تا در صورت اتصال کوتاه بلافاصله مدار قطع شود چون در فاصله زمانی اتصال کوتاه تا قطع مدار توسط وسایل حفاظتی از کنتاکتهای کنتاکتور نیز جریان خیلی زیادی عبور میکند لذا باید کنتاکتها تحمل این جریان را در این زمان کوتاه داشته باشند و به یکدیگر جوش نخورده و یا تغییر فرم ندهند .
مقدار ماکزیمم جریان را در لحظه اتصال کوتاه به Is نشان داده و جریان اتصال کوتاه ضربه ای مینامند .
جریان نامی زمان کم ( جریان ۱ ثانیه )
مقدار موثر جریانی را که کلید برای زمان یک ثانیه در حالت اتصال کوتاه میتواند تحمل کند بدون اینکه صدمه ببیند جریان نامی زمان کم و یا جریان یک ثانیه تامیده میشود
ولتاژ های نامی :الف ـــ ولتاژ کار نامی ( Ue )
مربوط به اتصال دهنده ( کنتاکتها ) بوده و مقدار ولتاژی است که کنتاکتها میتوانند با جریان کار نامی Ie در این ولتاژ مورد استفاده قرار گیرند .
ب ـــ ولتاژ عایقی نامی ( Ui )
استحکام عایقی بین عضوهای اتصالی را مشخص میکند .
ج ـــ ولتاژ تغذیه نامی ( Uc )
ولتاژی است که باید به بوبین کنتاکتور اتصال یابد و معمولا مقدار آن روی بوبین کنتاکتور نوشته میشود .
انرژی مصرفی کنتاکتورها :بوبین هر کنتاکتوری را می توان برای کار با ولتاژهای مختلف طراحی نمود از ۱۲ولت جریان مستقیم تا ۱۵ ولت متناوب و ولتاژهای دیگر .
به علت عبور جریان از بوبین کنتاکتور . کنتاکتور به صورت یک مصرف کننده مقداری توان مصرف کرده و گرم میشود . یک کنتاکتور خوب باید دارای مصرف داخلی کم باشد . برای کم کردن مصرف کنتاکتور میتوان از یک مقاومت که بعد از عملکرد کنتاکتور بابوبین سری شود استفاده کرد . به دو سر این مقاومت تیغه ای از خود کنتاکتور وصل میگردد بعد از اینکه جریان وارد سیم پیچ شد تیغه که قبلا بسته بود باز شده و مقاومت سر راه بوبین قرار میگیرد با آن سری می شود .
 

mohammad7012

عضو جدید
مشخصات کنتاکتور

مشخصات کنتاکتور

[h=1][FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]کنتاکتورها کلیدهای الکترو مغناطیسی می باشند که مهمترین جزء مدارهای فرمان الکتریکی را تشکیل میدهد موارد استفاده کنتاکتورها امروزه در ماشینهای صنعتی بسیار زیاد بوده و برای راه اندازی و کنترل اکثر ماشینها از کنتاکتور استفاده میشود .مزایای استفاده کنتاکتورها در ازای کلیدها را میتوان بشرح زیر بیان نمود:[/FONT][/h] [h=1][FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]۱.کنترل و فرمان از راه دور توسط کنتاکتور اقتصادی تر وایمنی تر است.[/FONT][/h] [h=1][FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]۲.از خطرات ناشی از راه افتادن دوباره ماشینهایی که در اثر قطع ناگهانی برق شبکه از کار افتاده است جلو گیری میکند .[/FONT][/h] [h=1][FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]۳.توسط کنتاکتور امکان قطع و وصل مصرف کننده از چندین محل عملی میباشد.[/FONT][/h] [h=1][FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]۴.امکان مدار فرمان اتوماتیک مقدور است .[/FONT][/h] [h=1][FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]۵.با طراحی مناسب میتوان سرعت قطع ووصل مدار رابالابرد .[/FONT][/h] [h=1][FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]۶.حفاظت دستگاه ها مناسب تر و مطمئن تر است .[/FONT][/h] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif][SIZE=+0]
[/SIZE][/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif][SIZE=+0][SIZE=+0] [/SIZE][/SIZE][/FONT] [h=1][FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]نتاکتور تشکیل شده است از یک مغناطیس الکتریکی که یک قسمت آن متحرک بوده و توسط فنری از قسمت ثابت نگه داشته میشود و یک سری کنتاکت عایق شده را از یکدیگر به آن متصل می باشند و با آن حرکت میکنند.[/FONT][/h] [h=1][FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]در قسمت ثابت این مغناطیس الکتریکی فیزیک یک سری کنتاکت دیگر نیز محکم شده است . هنگامی که از سیم پیچ مغناطیسی جریان معینی عبور میکند . کنتاکتهای متحرک توسط نیروی مغناطیسی به کنتاکتهای ثابت فشرده می شوند و در همان حال یک یا چند فنر فشرده شده ویا کشیده می شوند . اما زمانی که ولتاژ قطع شده و یا از حد معینی کمتر شود . نیروی فنرها باعث میشود که این کنتاکتها بطور اتوماتیک از هم جدا شوند.[/FONT][/h] [h=1][FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]کنتاکتورهای استاندارد شده دارای سه کنتاکت اصلی برای مدار تغذیه مصرف کننده (اصلی) و چند کنتاکت فرعی برای مدار فرمان است .[/FONT][/h] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif][SIZE=+0][SIZE=+0]کنتاکتورها معمولا قابل تعمیر نمی باشند مگر آنکه قطعات معیوب آن با قطعات سالم کنتاکتور از رده خارج شده دیگری از همان مدل تعویض گردد. از نکاتی که بایستی به آن دقت شود عدم سمباده زدن به پلاتینهای معیوب و استفاده مجدد آنها می باشد چرا که پلاتینها دارای پوششی از نقره و مس می باشند که باعث اتصال بهتر- افزایش طول عمر و جلوگیری از جرقه زنی در هنگام اتصال پلاتینها میگردد و یکی از عوامل اصلی تائین قیمت کنتاکتورها همین لایه می باشد و با از بین رفتن این لایه حیاتی پلاتینها دچار جرقه زنی و عدم اتصال کامل شده و در نهایت کشیدن جریان اضافی و تحریک کنترل بار و قطع سیستم حفاظتی آسانسور می گردد. در هنگام تعویض کنتاکتورها بایستی به مشخصات کنتاکتور که بر روی پلاک آن حک شده است دقت شود و کنتاکتوری حداقل برابر با مشخصات و توان کنتاکتور معیوب انتخاب نمود و درهنگام تعویض کنتاکتور در برخی از افراد این تصور اشتباه وجود دارد که انتخاب کنتاکتور جدید با چند رنج بالاتراز توان مورد نیاز طول عمر و مدت استفاده از کنتاکتور در تابلوفرمان افزایش پیدا میکند.در صورتی که این کار تنها باعث افزایش هزینه بیهوده و افزایش صدا ناشی از عملکرد کنتاکتور میگردد! چراکه چنین توانی هیچگاه مورد نیاز موتور نمی باشد. و در صورتی که با همان مقدار افزایش هزینه می توان کنتاکتوری با همان مشخصات مورد نیاز موتور و ولی با کیفیت ساخت بالاتر تهیه نمود. از مهمترین تولید کنندگان کنتاکتور میتوان از زیمنس (آلمان)- هیوندا(کره) – الجی(کره) و مثل همیشه نمونه چینی همگی مارکها نام برد.در زیر نیز مهمترین اصطلاحاتی را که بر روی پلاک کنتاکتورها درج میگردد را مشاهده می نمایید.[/SIZE][/SIZE][/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif][SIZE=+0]
[/SIZE][/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif][SIZE=+0]مشخصات پلاك كنتاكتور:
Ith2: جریان دائمی - جریانی است كه می تواند در شرایط عادی از كنتاكتهای قدرت كنتاكتور و در زمان نامحدود بدون قطع عبور نماید.
Ith1: جریان هفتگی (قطع و وصل) - جریانی است كه با اتصال یك بار در هر هفته از كنتاكتهای كنتاكتور بدون تاثیر در كاركرد كنتاكتور عبور نماید.
Ith: جریان شیفتی (هشت ساعته) - جریانی است كه با اتصال یك بار در هر هشت ساعت از كنتاكتهای كنتاكتور بدون تاثیر در كاركرد كنتاكتور عبور نماید.
Ie: جریان نامی - جریان قابل تحمل برای كنتاكتهای اصلی
I1s: جریان اتصال کوتاه - مقدار جریانی است كه كنتاكتها می توانند در زمان اتصال كوتاه تحمل نمایند.
Ve: ولتاژ نامی تحمل تیغه ها - مقدار ماكزیمم ولتاژی است كه كنتاكتهای كنتاكتور در شرایط كار عادی می توانند تحمل نمایند.
Vi: ولتاژ عایقی بدنه کنتاکتور
Vc: ولتاژ
[/SIZE][/FONT]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif][SIZE=+0] كنتاكتور داراي سه كنتاكت باز قدرت مي باشد كه با شماره هاي تك رقمي 1 الي 6 مشخص مي شوند[/SIZE][/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif][SIZE=+0] [/SIZE][/FONT]جریانهای نامی . جریان کار نامی ولتاژ کار نامی و انرژی مصرفی کنتاکتورها (توضيحات تكميلي)
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]جریانهای نامی: [/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]چون کنتاکتهای متحرک با فشار بر روی کنتاکتهای ثابت اتصال پیدا میکنند و سطح [/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]کنتاکتها نیز کاملا صاف نیست لذا سطح تماس آنها یک نقطه کوچک خواهد بود بنا[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]ـــ بر این در محل تماس دو کنتاکت مقاومت الکتریکی وجود داشته و عبور جریان [/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]با عث گرم شدن کنتاکتها خواهد شد . هرچه زمان عبور جریان از کنتاکتورها بیشتر[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]باشد کنتاکتهای آن بیشتر گرم میشود . با توجه به زمان لازم برای وصل بودن کنتاکتورها جریانهای زیر نعریف میشود :[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]الف ـــ جریان دائمی ( Ith2 )[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]جریانی است که میتواند در شرایط کار نرمال و در زمان نامحدود و بدون قطع شدن از کنتاکتهای کنتاکتور عبور کرده و به آن صدمه ای نزند و حرارت ایجاد شده در کنتاکتها از حد مجاز تجاوز ننموده .[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]ب ـــ جریان هفتگی ( Ith1 )[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]جریانی است که در شرایط کار نرمال و با هفته ای یک بار اتصال میتوان از کنتاکتهای کنتاکتور عبور کرده و در خصوصیات کار کنتاکتور هیچگونه تغییری پیش نیاورد .[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]ج ـــ جریان هشت ساعتی ( Ith )[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]جریانی است که با اتصال یک بار در هر هشت ساعت در شرایط کار نرمال میتواند از کنتاکتهای کنتاکتور عبور کرده و تغییری در خصوصیات کار کنتاکتور ایجاد نکند .[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]جریان کار نامی :[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]جریان کار نامی یک کنتاکتور جریانی است که شرط استفاده از کنتاکتور را بیان میکند و در رابطه با نوع و مقدار ولتاژ بار میباشد .[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]جریان اتصال کوتاه ضربه ای:[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]در مدار فرمان و مدار قدرت کنتاکتور باید از وسایل حفاظتی استفاده نمود تا در صورت اتصال کوتاه بلافاصله مدار قطع شود چون در فاصله زمانی اتصال کوتاه تا قطع مدار توسط وسایل حفاظتی از کنتاکتهای کنتاکتور نیز جریان خیلی زیادی عبور میکند لذا باید کنتاکتها تحمل این جریان را در این زمان کوتاه داشته باشند و به یکدیگر جوش نخورده و یا تغییر فرم ندهند .[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]مقدار ماکزیمم جریان را در لحظه اتصال کوتاه به Is نشان داده و جریان اتصال کوتاه ضربه ای مینامند .[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]جریان نامی زمان کم ( جریان ۱ ثانیه )[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]مقدار موثر جریانی را که کلید برای زمان یک ثانیه در حالت اتصال کوتاه میتواند تحمل کند بدون اینکه صدمه ببیند جریان نامی زمان کم و یا جریان یک ثانیه تامیده میشود[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]ولتاژ های نامی :[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]الف ـــ ولتاژ کار نامی ( Ue )[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]مربوط به اتصال دهنده ( کنتاکتها ) بوده و مقدار ولتاژی است که کنتاکتها میتوانند با جریان کار نامی Ie در این ولتاژ مورد استفاده قرار گیرند .[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]ب ـــ ولتاژ عایقی نامی ( Ui )[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]استحکام عایقی بین عضوهای اتصالی را مشخص میکند .[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]ج ـــ ولتاژ تغذیه نامی ( Uc )[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]ولتاژی است که باید به بوبین کنتاکتور اتصال یابد و معمولا مقدار آن روی بوبین کنتاکتور نوشته میشود .[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]انرژی مصرفی کنتاکتورها :[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]بوبین هر کنتاکتوری را می توان برای کار با ولتاژهای مختلف طراحی نمود از ۱۲ولت جریان مستقیم تا ۱۵ ولت متناوب و ولتاژهای دیگر .[/FONT] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]به علت عبور جریان از بوبین کنتاکتور . کنتاکتور به صورت یک مصرف کننده مقداری توان مصرف کرده و گرم میشود . یک کنتاکتور خوب باید دارای مصرف داخلی کم باشد . برای کم کردن مصرف کنتاکتور میتوان از یک مقاومت که بعد از عملکرد کنتاکتور بابوبین سری شود استفاده کرد . به دو سر این مقاومت تیغه ای از خود کنتاکتور وصل میگردد بعد از اینکه جریان وارد سیم پیچ شد تیغه که قبلا بسته بود باز شده و مقاومت سر راه بوبین قرار میگیرد با آن سری می شود [/FONT] [h=1][FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT][/h] [FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif][SIZE=+0]فرمان با شماره دو رقمي مشخص مي شوند[/SIZE][/FONT]
 

mohammad7012

عضو جدید
نقش و اهمیت کنتاکتور در مدار فرمان

نقش و اهمیت کنتاکتور در مدار فرمان

مدار فرمان
بهره برداری مطمئن و بی وقفه از تاسیسات الکتریکی و مراکز تولید نیرو و تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز تجهیزات برقی کارخانه جات صنعتی و مراکز اقتصادی تا حدود زیادی به خصوصیات و ویژگی ها و طرز عمل کلیدها و وسایل کنترل مدارها بستگی دارد.​
در مدارهای الکتریکی وسایل مختلفی به کار میرود که از مهمترین انها کنتاکتور یا کلید مغناطیسی است .استفاده از این کنتاکتور در مدارهای کنترل تنوع طراحی های مختلف را به وجود می آورد.
برای طراحی مدارهای کنترل و کار با آنها باید وسایل تشکیل دهنده آن را به طور کامل شناخت و به اصول ساختمان و مورد استفاده این وسایل آشنا شد.
وسایلی که در مدارهای فرمان به کار میروند به این قرار است:
1_کنتاکتور(کلید مغناطیسی)2_شستی استاپ استارت3_رله الکتریکی4_رله مغناطیسی5_لامپ های سیگنال 6-فیوزها 7_لیمیت سویچ8_کلیدهای تابع فشار 9_کلیدهای شناور10_چشم های الکتریکی(سنسورها)11_تایمر و انواع آن12_ترموستات13_کلیدهای تابع دور​
کنتاکتور :
در مورد کنتاکتور میتوان گفت که یک کلید مغناطیس است که وقتی ولتاژ مورد نظر به آن اعمال میشود یک سری کنتاکت(یا کلید)باز را بسته و یک سری کنتاکت بسته را باز میکند.که با استفاده از این خاصیت مدارهای مختلفی میتوان مدارهای زیادی رو طراحی کرد

ساختمان کنتاکتور:

این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است و در میان هسته ثابت یک بوبین یا سیم پیچ قرار دارد،تشکیل شده است. وقتی بوبین به برق وصل میشود با استفاده از خاصیت مغناطیسی ،نیروی کششی فنر را خنثی میکند و هسته فوقانی را به هسته تحتانی متصل کرده باعث میشود که تعدادی کنتاکت عایق شده از یکدیگر به ترمینال های ورودی و خروجی کلید متصل میشود و یا باعث باز شدن کنتاکت های بسته کنتاکتور بسته کنتاکتور گردد.
در صورتی که مدار تغذیه بوبین کنتاکتور قطع شود ،در اثر نیروی فنری که داخل کلید قرار دارد هسته متحرک دباره به حالت اول باز میگردد.
مزایای استفاده از کنتاکتور

کنتاکتورها نسبت به کلیدهای دستی صنعتی مزایایی به شرح زیر دارند:
1_مصرف کننده می تواند از راه دور کنترل می شود.
2_مصرف کننده میتواند از چند محل کنترل شود.
3_امکان طراحی مدار فرمان اتوماتیک برای مراحل مختلف کار مصرف کننده وجود دارد.
4_سرعت قطع و وصل کلید زیاد و استهلاک آن کم است.
5_از نظر حفاظتی مطمئن ترند و حفاظت مطمئن تر و کامل تری دارند.
6_عمر موثرشان بیشتر است.
7_هنگام قطع برق،مدار مصرف کننده نیز قطع می شود و به استارت مجدد پیدا میکند؛در نتیجه از خطرات وصل ناگهانی دستگاه جلو گیری می کند.
کنتاکتور برای جریان های AC وDC ساخته میشود.تفاوت این دو کنتاکتور در این است که در کنتاکتور های AC از یک حلقه اتصال کوتاه برای جلوگیری از لرزش حاصل از فرکانس برق استفاده می شود. نیروی کششی یک مغناطیس الکتریکی جریان متناوب،متناسب با مجذور جریان عبوری از آن و در نتیجه متناسب با مجذور اندکسیون مغناطیسی است.چون مقدار جریان لحظه ای با توجه به رابطه i=ImaxSIN wt تعقیر میکند،نیروی کششی مغناطیسی نیز برابر با
F=Fmax sin wt (سینوس توان 2 دارد که نمیشد تایپ کنی)
خواهد شد و تعداد دفعاتی که این نیرو ماکزیمم و صفر می شود، به اندازه دو برابر فرکانس شبکه خواهد گردید.در نتیجه ،در لحظاتی که مقدار نیروی کششی بیشتر از نیروی مقاوم فنر های کنتاکتور باشد ،هسته کنتاکتور جذب می شود و در لحظاتی که مقدار نیروی کششی کمتر از مقدار نیروی فنر ها شود،هسته متحرک هسته نیز آزاد شده و به محل اول خود باز می گردد.بدین ترتیب در هسته متحرک لرزش و صدا ایجاد خواهد شد این نوسانات را می توان به وسیله یک حلقه بسته در سطح قطب ها جا سازی شده و حدود نصف تا 3/2 سطح هر قطب را پوشانده است از بین برد و لرزش آن را برطرف کرد. عمل این حلقه آن است که مانند سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتوری که در حالت اتصال کوتاه قرار گرفته است،از آن جریان القایی عبور میکند و باعث ایجاد فوران مغناطیسی فرعی در مدار هسته می شود. این فوران فرعی با فوران اطلی اختلاف فاز دارد و در زمانی که نیروی کششی حاطل از فوران اطلی صفر باشد ،نیروی کششی حاصل از فوران اطلی ماکزیمم خواهد بود و در حالتی که نیروی حاصل از فوران ماکزییم باشد ،این نیرو صفر خواهد بود و چون جمع این دو نیرو به هسته متحرک اثر میکند،نیروی کششی در هر لحظه از نیروی مقاومت فنر بیشتر خواهد بود.
ولتاژ تغذیه بوبین متفاوت است و از 24 تا 380ولت ساخته می شود. در اکثر کشورهای صنعتی برای حفاظت بیشتر ،تغذیه بوبین کنتاکتور را زیر ولتاژ حفاظت شده (65ولت)انتخاب میکنند. و یا برای تغذیه مدار فرمان ،ترانسفورماتور مجزا کننده به کار می برند.
شناخت مشخصات کنتاکتور:

نوع کنتاکتور

با توجه به نوع مصرف کننده و شرایط کار ،کنتاکتورها دارای قدرت و جریان عبوری مشخصی برای ولتاژهای مختلف هستنند. بنابراین باید به جدول و مشخصات کنتاکتور توجه کافی مبذول کرد و انخاب کنتاکتو.را منطبق بر مشخصات مورد نیاز قرار داد.
برای اتصال مصرف کننده به شبکه باید از کلید یا کنتاکتوری با مشخصات مناسب استفاده کرد که کنتاکت های آن تحمل جریان راه اندازی و جریان دائمی را داشته باشد و همچنین در صورت اتصال کوتاه،جریان لحظه ای زیادی که از مدار عبور می کند. و یا جرقه ای که هنگام اتصال مدار ایجاد می شود ،صدمه ای به کلید نزند.
بدین منظور و برای این که بتوانیم پس از طراحی مدار ،کنتاکتور مناسب را برای اتصال مصرف کننده به شبکه انتخاب کنیم،باید با مقادیر نامی مربوط به کنتاکتور آشنا شویم.
برای انتخاب کنتاکتور در قدرت های مختلف می توان از جدول های استفاده کرد.
کنتاکتورهای DC :

کنتاکتورهای کرتیس /آلبرایت برای وسائل نقلیه و کاربردهای صنعتی با کیفیت بالا در دسترس هستند. مجموعه این کنتاکتورها 100-125-150-250 آمپر هستند. و در مدلهای تک و دوبل می باشند . میلیونها قطعه از این کنتاکتورها در سراسر جهان در حال کار هستند و در سخت ترین شرایط نیز کارایی دارند. این دستگاهها از 6 تا 240 ولت موجود هستند.


یک نمونه از کلید فرمان الکتریکی :


 

mosalasezard

عضو جدید
[h=5]کنتاکتور یا کلید مغناطیسی:[/h][FONT=IRANSansWeb_NoEn_]کنتاکتورها دارای مکانیزم فرمان الکترومغناطیسی از نوع برگشت پذیر هستند. برای وصل این کلید کافی است یک ولتاژ و جریان کوچک به مکانیزم فرمان متصل کنیم. با این کار نیروی برق به میدان مغناطیسی و در نتیجه یک حرکت مکانیکی تبدیل می شود. قابل ذکر است که از حرکت ایجاد شده می توان برای قطع و وصل پلاتین ها استفاده کرد. برای قطع کلید کافی است ولتاژ مکانیزم فرمان را قطع کنیم. با این کار میدان مغناطیسی از بین رفته و کلید توسط فنر به حالت اولیه ی خود باز می گردد. استفاده از این مکانیزم مزایای زیادی از جمله موارد زیر را دارد:
• وصل، کنترل و قطع مدار از راه دور یا از چند نقطه ی متفاوت
• ساخت مدار و سیستم های اتوماتیک و حفاظت شده
• قابل استفاده در مدارهای فرمان و قدرت با توانایی قطع و وصل انواع بار در اندازه های کوچک و بزرگ
• ایمنی بیشتر و استفاده از سیستم های اینترلاک الکتریکی و مکانیکی
• انعطاف و سرعت بیشتر برای ایجاد تغییرات در مدار مانند گسترش آن، اضافه کردن قابلیت های جدید، تعمیر و جایگزینی
• قطع اتوماتیک در صورت قطع برق شبکه و جلوگیری از روشن ماندن تجهیزات پس از وصل برق
• سرعت عملکرد بالا به همراه تلفات و استهلاک پایین[/FONT]
 

mosalasezard

عضو جدید
کنتاکتور و ساختمان آن

کنتاکتور و ساختمان آن

[FONT=&quot]کنتاکتور و ساختمان آنکنتاکتور یکی از پر کاربرد ترین تجهیزات در مدارهای صنعتی است. این کلید در اندازه و مدل های مختلف برای قطع و وصل و یا ایجاد تغییر در مدارهای الکتریکی ساخته می شود. کنتاکتور دارای اجزای زیادی مانند بوبین، هسته ی آهنی، ترمینال و … می باشد. هر یک از قطعات داخلی کنتاکتور نقش و ساختمان خاصی داشته و در ادامه بررسی خواهند شد. (کنتاکتور از گروه کلیدهای قابل قطع و وصل تحت بار نامی بوده و تنها توسط جریان برق کنترل می شود. کنتاکتور بر خلاف دیگر کلیدها، با دست قابل قطع و وصل نیست.)
در تصویر زیر اجزای داخلی کنتاکتور را مشاهده می کنید. هر کدام از گزینه ها به ترتیب عبارتند از: (a) پوشش بین ترمینال های قدرت، (b) قاب بالایی، © کنتاکت متحرک کمکی، (d) کنتاکت متحرک قدرت، (e) هسته ی متحرک، (f) هسته ی ثابت، (g) قاب پایینی، (h) پوشش بالایی، (i) ترمینال پیچی و کنتاکت ثابت کمکی، (j) ترمینال پیچی و کنتاکت ثابت قدرت، (k) شاسی عایق جهت نگه داری تمام پلاتین های متحرک و اتصال آن ها به هسته ی متحرک، (l) بوبین و فنر بین دو هسته، (m) محافظ هسته، (n,m) نگهدارنده های هسته ی ثابت در قاب کنتاکتور، (o) فنر جهت نصب کنتاکتور روی ریل

سیم پیچ یا بوبین:کنتاکتور از میدان مغناطیسی برای قطع و وصل پلاتین ها استفاده می کند. برای شناخت کنتاکتور ابتدا باید بدانیم که میدان مغناطیسی چگونه تولید می شود. با توجه به تصویر زیر، هنگامی که از یک سیم جریانی عبور کند، اطراف آن میدان مغناطیسی ایجاد می شود. شدت این میدان به عوامل زیادی مانند نوع سیم، شکل، قطر، طول، ولتاژ، جریان و … بستگی دارد. توجه کنید که میدان ایجاد شده اطراف یک رشته سیم قوی نبوده و نمی توان از آن به تنهایی استفاده کرد. در واقع برای استفاده از نیروی مغناطیس در صنعت، باید قدرت و کیفیت آن را بالا برد. اما این کار چگونه انجام می شود؟

طبق قوانین فیزیک، میدان مغناطیسی اطراف سیم های حامل جریان می توانند یکدیگر را خنثی کرده و یا با یکدیگر جمع شوند. این تاثیر گذاری به جهت عبور جریان، میزان جریان، فاصله ی هادی ها و … بستگی دارد. اگر دو هادی کنار یکدیگر بوده و جهت جریان مخالف هم داشته باشند، میدان یکدیگر را خنثی خواهند کرد. حال اگر این دو هادی جهت جریان یکسان داشته باشند، میدان های مغناطیسی یکدیگر را تقویت می کنند.
با توجه به مسائل ذکر شده، برای ساخت میدان قوی تر، باید چندین هادی با جهت جریان یکسان داشته باشیم. ساده ترین راه برای ایجاد این شرایط، پیچیدن یک رشته سیم در کنار هم می باشد. با این کار ما یک سیم پیچ یا بوبین ایجاد می کنیم. در بوبین، میزان جریان و جهت عبور آن یکسان است و این شرایط باعث تولید میدان قوی تری خواهد شد.

برای دستیابی به میدان قوی تر، باید سیم پیچ تا حد ممکن فشرده و متمرکز باشد. از طرفی باید سیم پیچ ساخته شده از به هم ریختگی و صدمات مکانیکی محافظت شود. برای پوشش تمام موارد فوق، سیم پیچ روی یک قاب عایق پیچیده می شود. در کنتاکتور این قاب به ترمینال هایی برای اتصال سیم های تغذیه ی بوبین و شکافی برای عبور هسته ی فلزی نیز مجهز می شود.
بوبین یا سیم پیچ در کنتاکتور می تواند از نوع AC یا DC با ولتاژ های مختلف از ۲۴ تا ۶۰۰ ولت انتخاب شود. بهترین مزایا برای بوبین: مصرف کم، تولید حرارت پائین و قابلیت تعویض آن می باشد. در تصویر زیر بوبین یک کنتاکتور رو مشاهده می کنید.

هسته ی آهنی:دیدیم که از بوبین برای تولید میدان مغناطیسی استفاده شد. سوال بعدی این است که چگونه این نیرو را به جابجایی مکانیکی تبدیل کنیم؟ وقتی به بوبین ولتاژ اعمال می شود، میدان مغناطیسی اطراف سیم ها با یکدیگر جمع شده ولی سهم قابل توجی از آن ها در هوا پراکنده می شود. اولین گام در استفاده از نیروی تولید شده، متمرکز کردن و عبور دادن آن از مسیر مشخصی می باشد. یکی از روش های پرکاربرد برای متمرکز کردن میدان مغناطیسی استفاده از هسته ی فلزی می باشد. با قرار دادن این هسته داخل سیم پیچ، میدان ایجاد شده به جای عبور از هوا، از داخل هسته عبور می کند. با این کار نیرو متمرکز می شود اما هیچ حرکت مکانیکی ایجاد نخواهد شد.
برای ایجاد حرکت، هسته ی فلزی در کنتاکتور از دو قسمت که معمولا اندازه ی یکسانی دارند ساخته می شود. یکی از این هسته ها در بوبین ثابت شده و دیگری به صورت متحرک می باشد. در حالت عادی این دو هسته مقداری با یگدیگر فاصله دارند. با اعمال ولتاژ به بوبین، میدان مغناطیسی ایجاده شده و از طریق نیمی از هسته عبور می کند. این میدان برای کاهش مسیر خود، هسته ی دیگر را به سمت خود جذب می کند. با این روش، نیروی برق به میدان مغناطیسی و سپس به نیروی حرکتی تبدیل می شود. اندازه و نوع هسته به میزان ولتاژ بوبین، AC یا DC بودن آن و اندازه ی کنتاکتور بستگی دارد. هسته های فلزی در کنتاکتور معمولا به شکل E هستند. این هسته ها برای کاهش تلفات هیسترزیس و فوکو به صورت ورقه ورقه ساخته می شوند. در تصویر زیر انواع هسته های آهنی را مشاهده می کنید.

کنتاکت یا پلاتین:در کنتاکتور نیروی الکتریکی توسط بوبین به میدان مغناطیسی و در نهایت به جابجا شدن هسته منجر شد. هدف از قرار دادن این کلید در مدار، قطع و وصل تعدادی پلاتین است؛ پس باید سیستمی ایجاد شود تا حرکت هسته ها این کار را کامل کند.
ساختار پلاتین ها در این کلید شبیه به ساختار هسته است. پلاتین معمولا از دو جزء ثابت و متحرک تشکیل شده است. در واقع حرکت یکی از اجزا باعث قطع و وصل جریان الکتریکی می شود. در صورتی که قسمت متحرک پلاتین به قسمت متحرک هسته ی در کنتاکتور متصل شود، نیروی الکتریکی باعث ایجاد میدان، حرکت هسته و در نهایت قطع و وصل پلاتین ها خواهد شد. با این کار ساختار کنتاکتور تا حدودی شکل می گیرد. در تصویر زیر اجزای تشکیل دهنده ی پلاتین را مشاهده می کنید. گزینه ی (a) و © پلاتین های ثابت یا ترمنیال های پیچی و گزنیه ی (b) پلاتین متحرک می باشد.

تعداد و نوع پلاتین ها با توجه به مدل کنتاکتور می تواند بسیار متنوع باشد. به عنوان مثال با توجه به نوع کنتاکتور، کنتاکت ها می توانند از انواع قدرت، فرمان نرمال باز، فرمان نرمال بسته، با تاخیر زمانی و لحظه ای تشکیل شده باشند. برای مشخص کردن نوع کنتاکت ها از حروف و اعداد استفاده می شود. این اطلاعات روی بدنه و در نزدیک ترین نقطه به ترمینال ها درج می شود. در صورتی که در هر خط، بیش از یک کنتاکت وجود داشته باشد، اطلاعات به صورت مشترک روی بالاترین نقطه قرار داده می شود. در این مدل اعداد و حروف به نحوی درج می شوند تا به خوبی قابل درک باشند.
کنتاکت های قدرت:کنتاکت قدرت برای عبور جریان های بار در نظر گرفته شده و تعداد آن می تواند بین ۲ تا ۴ عدد باشد. این کنتاکت ها در دو گروه نرمال باز و نرمال بسته (بر خلاف تصور عمومی، کنتاکتورهایی با پلاتین قدرت نرمال بسته نیز وجود دارد) بوده و از قدرت کافی برای وصل، عبور و قطع جریان های نرمال برخوردار هستند. (جریان نرمال به همراه اضافه بارهای معمول در نظر گرفته می شوند. پلاتین های قدرت در برابر عبور جریان اتصال کوتاه بسیار محدود نیز ایمن شده اند. معمولا مقدار این جریان بر اساس کیلو آمپر در پلاک کنتاکتور درج می شود.)
معمولا برای مشخص کردن پلاتین های قدرت از علائم درج شده در جدول زیر استفاده می شود. به عنوان مثال ترمینال R/1/L1 برای ورودی اولین کنتاکت قدرت کنتاکتور می باشد. در کنتاکتورهای چهار پل ممکن است از حرف N به معنی مخصوص نول یا L4, T4 برای ورودی و خروجی ترمینال چهارم استفاده شده باشد. دیاگرام الکتریکی پلاتین های قدرت طبق تصویر روبه رو، با یک نیم دایره از پلاتین های فرمان متمایز می شود. در تصویر و در گزینه ی (a) دیاگرام الکتریکی پلاتین های قدرت کنتاکتور چهار پل و در گزینه ی (b) دیاگرام الکتریکی پلاتین های قدرت کنتاکتور چهارپل با دو پلاتین باز و دو پلاتین بسته را مشاهده می کنید.

با توجه به آمپر کنتاکتور، اندازه و قدرت کنتاکت های آن نیز تغییر می کند. در آمپراژ بالا از سیستم های خاموش کننده قوس، تقویت نقطه اتصال پلاتین و … نیز استفاده می شود.
در جدول زیر علائم مشخص کننده ی ترمینال های قدرت کنتاکتور در کنتاکتور چهار پل آورده شده است.
نوعمشخصه ی عددیمشخصه ی قدیممشخصه ی جدید
ورودی۱-۳-۵-۷R-S-TL1-L2-L3-L4
خروجی۲-۴-۶-۸U-V-WT1T2-T3-T4
کنتاکت های فرمان:کنتاکت های فرمان در گروه های نرمال باز، نرمال بسته، با زمان متفاوت و معمولی وجود دارند. این کنتاکت ها از قدرت کمتری نسبت به کنتاکت های قدرت برخوردار بوده و برای استفاده در مدارهای کنترل ساخته می شود. جریان مجاز این پلاتین ها در ولتاژ های مختلف متفاوت بوده و به ندرت از ۱۰ آمپر تجاوز می کند. طبق تصویر زیر، در دیاگرام الکتریکی این پلاتین ها، از نیم دایره استفاده نمی شود. در این تصویر و در گزینه ی (a) علامت مداری پلاتین فرمان نرمال بسته، در گزینه ی (b) علامت مداری پلاتین فرمان نرمال باز، در گزینه ی © علامت مداری پلاتین فرمان نرمال بسته از نوع وصل سریع و قطع با تاخیر و در گزینه ی (d) علامت مداری پلاتین فرمان نرمال باز از نوع وصل سریع و قطع با تاخیر را مشاهده می کنید.

برای مشخص کردن نوع پلاتین های فرمان اغلب از ترکیب عبارت های NO و NC و اعداد استفاده شود. در این کد رقم اول مربوط به شماره ی ترمینال و رقم دوم باز یا بسته بودن آن است. برای ورودی و خروجی ترمینال های نرمال بسته علاوه بر عبارت NC از اعداد ۱ و ۲ و برای ترمینال های نرمال باز از عبارت NO و اعداد ۳ و ۴ استفاده می شود. به عنوان مثال پلاتین های باز و بسته ی فرمان یک کنتاکتور می تواند مانند جدول زیر مشخص شده باشد. در این مدل کنتاکت اول از نوع باز و دوم از نوع بسته می باشد.
نوع ترمینال فرماننرمال بستهنرمال باز
ورودی۲۱NC۱۳NO
خروجی۲۲NC۱۴NO
در صورتی که تعداد و نوع این کنتاکت ها در کنتاکتور کافی نباشد، می توان از واحد های جداگانه تحت عنوان واحد کمکی پلاتین استفاده کرد. در دیاگرام الکتریکی کنتاکتور، پلاتین های قدرت، فرمان و بوبین با خط چین به یکدیگر وصل می شوند. این خط به معنی عملکرد هم زمان پلاتین ها با یکدیگر می باشد. به عنوان مثال در تصویر زیر، یک کنتاکتور قدرت سه پل با یک پلاتین فرمان نرمال باز و یک پلاتین نرمال بسته را مشاهده می کنید.

کنتاکت های لحظه ای:کنتاکت های لحظه ای اغلب به صورت واحد های جداگانه بوده و به کنتاکتور اضافه می شود. این نوع از کنتاکت ها برای سوئیچ خازن طراحی شده و در یک لحظه ی کوتاه بسته و سپس باز می شود. (برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید مقاله ی کنتاکتورهای خازنی را مطالعه کنید) در برخی مدل ها کنتاکت های لحظه ای با علائم مشابه به کنتاکت های قدرت مشخص می شوند. این مشخصه ممکن است با توجه به برند واحد خازنی متفاوت باشد. در تصویر زیر، دیاگرام پلاتین های لحظه ای که با مقاومت سری شده اند را مشاهده می کنید.

[/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]
 

mosalasezard

عضو جدید
[FONT=&quot]فنر:[/FONT]
[FONT=&quot]تا این مرحله توانستیم ایجاد میدان مغناطیسی، حرکت هسته ها و وصل شدن کنتاکتور را بررسی کنیم. مسئله ی بعدی نحوه ی قطع مدار توسط کنتاکتور است. در توضیحات اولیه مشخص شد که کنتاکتور یک کلید برگشت پذیر است. این عبارت به این معنی است که با قطع تغذیه ی بوبین، کنتاکتور باید به حالت اول خود برگردد. برای این کار از یک فنر که بین هسته ی ثابت و متحرک قرار داده شده، استفاده می شود. در تصویر زیر وگزینه ی (a) هسته ی متحرک، در گزینه ی(b) فنر برگشت هنگام خاموش شدن و در گزینه ی © هسته ی ثابت را مشاهده می کنید.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]در این حالت پس از وصل تغذیه ی بوبین، میدان مغناطیسی ایجاد شده و بر نیروی فنر غلبه می کند. نیروی اعمال شده باعث نزدیک شدن هسته ی متحرک به هسته ی ثابت و قطع و وصل پلاتین ها می شود. در صورتی که تغذیه ی بوبین را قطع کنیم، میدان از بین رفته و نیروی فنر بلافاصله وضعیت پلاتین ها را نرمال می کند. فنر استفاده شده در کنتاکتور باید عمر و مقاومت خوبی در برابر فشردگی های طولانی و حرارت (ممکن است یک کنتاکتور در ساعت های متوالی روشن بوده و دمای ایجاد شده در هسته و بوبین آن افزایش پیدا کند.) داشته باشد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ترمینال ها:[/FONT]
[FONT=&quot]کنتاکتور نیز همانند دیگر کلیدها، برای قطع و وصل جریان ساخته شده است. همان طور که در مقاله ی اجزای تشکیل دهنده ی کلید شرح داده شد، کلید یا عناصر کنترل کننده ی جریان باید به صورت سری در مدار قرار بگیرند. به این منظور محل هایی در کلید برای اتصال انواع سیم، کابل و شینه در نظر گرفته شده است. این نقاط اتصال ترمینال نام دارند. در کنتاکتور مدل های مختلف ترمینال تحت عنوان ترمینال های قدرت، فرمان و بوبین وجود دارد. در تصویر زیر ترمینال های یک کنتاکتور را مشاهده می کنید.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]برای اتصال انواع سیم و کابل به ترمینال های کنتاکتور می توان از لوازم جانبی زیادی استفاده کرد. این لوازم با توجه به نوع و برند کنتاکتور ها متفاوت بوده و شامل انواع مبدل، کاور، لیبل و … می شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
بدنه ی کنتاکتور یا قاب
[FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]کنتاکتور نیز مانند دیگر کلیدها دارای یک قاب کلی می باشد. این قاب وظیفه دارد ضمن عایق کردن تجهیزات داخلی نسبت به یکدیگر و بدنه ی تابلو، شرایطی برای اتصال سیم ها، کابل ها، نصب کنتاکتور و … نیز فراهم کند.[/FONT]
[FONT=&quot]کنتاکتور ها در صفحه ی داخلی تابلو و توسط پیچ یا ریل های استاندارد نصب می شوند. روش نصب تا حد زیادی به اندازه ی کنتاکتور بستگی دارد. طبق تصویر زیر، کنتاکتورهای کوچک و متوسط را می توان به راحتی روی ریل های استاندارد قرار داد.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]اطلاعات زیادی از جمله مشخصات پلاتین ها، ولتاژ بوبین و … نیز روی قاب چاپ یا حک می شود. در تصویر زیر، علائم مشخص کننده ی پلاتین های قدرت و فرمان را مشاهده می کنید.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تست و تنظیمات کنتاکتور:[/FONT]
[FONT=&quot]کنتاکتور المان تنظیمی نداشته ولی قبل از بهره برداری نیاز به تست دارد. تست های این کلید را می توان به سه گروه تست در بی برقی، تست مدار فرمان و تست مدار قدرت تقسیم کرد. در نظر داشته باشید که کنتاکتور یک کلید با فرمان الکتریکی بوده و هیچ گاه نمی توان از آن به صورت دستی استفاده کرد. برای انجام تست های نهایی این مراحل را انجام دهید:[/FONT]

  • تغذیه ی مدار قدرت و فرمان را قطع کرده و از عدم اتصال تجهیزات مانند الکتروموتور و … به کنتاکتور مطمئن شوید.
  • از نصب صحیح، عمکلرد مکانیکی، اینترلاک ها، لوازم جانبی و … کنتاکتور اطمینان حاصل کنید.
  • با توجه به رنگ سیم ها، رنگ شینه ها، لیبل ها و کمک گرفتن از اهم متر، صحت مدار فرمان و قدرت را در بی برقی کنترل کنید.
  • در قدرت های بالا و با استفاده از میگر، قدرت عایقی سیم ها و مقاومت پلاتین ها را کنترل کنید.
  • ولتاژ بوبین را با ولتاژ مدار فرمان مطابقت داده و از اتصال درست ترمینال ها مطمئن شوید.
  • در صورتی که از میراکننده ی ولتاژ بوبین استفاده شده است، اتصال و نحوه ی قرار گیری آن را کنترل کنید.
  • در صورتی که مدار شامل عملکرد خودکار و دستی می باشد آن را روی حالت دستی قرار دهید.
  • فیوز مدار فرمان را وصل کرده و عملکرد مدار، روشن و خاموش شدن کنتاکتور ها و … را در تمام حالت ها کنترل کنید.
  • تجهیزات کنترلی مانند تایمرها، سنسورها و … را تنظیم کنید.
  • در صورتی که از میراکننده ی مدار اصلی استفاده شده است، اتصال و نحوه ی قرار گیری آن را کنترل کنید.
  • در صورت اطمینان از صحت عملکرد مدار فرمان، تغذیه ی مدار قدرت را وصل کنید.
  • با استفاده از اهم متر، توالی سنج و … محل قرار گیری فازها و صحت مدار قدرت را چک کنید.
  • با بی برق کردن کامل تجهیزات، تست کامل کابل های ارتباطی و …، بار را به کنتاکتور متصل کنید.
  • با اطمینان از این که کسی روی تجهیزات دیگر کار نمی کند و این که راه اندازی بار مشکلی در تاسیسات ایجاد نخواهد کرد، مدار فرمان و قدرت را راه اندازی کنید.
  • تجهیزات کنترلی و حفاظتی مانند تایمرها، بی متال و … را تنظیم کرده و سیستم را خاموش کنید.
 