چیلر های جذبی و تراکمی

مسترکول

عضو جدید
با سلام
دستگاه انبساط نیز ازاجزای اصلی سیکل تبرید تراکمی است که وظیفه ان کنترل سوپرهیت دراواپراتور است
 

petromech

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دستگاه چیلر تراکمی آبی

دستگاه چیلر تراکمی آبی

چیلر تراکمی آبی به چيلري گفته ميشودكه مبرد داخل كندانسورآن بوسيله اب خنك ميشوددراين نوع چيلر، آبي كه مبرد داخل كندانسور راخنك ميكندخودگرم شده وديگرقابل استفاده نيست به همين دليل اين آب وارد برج خنك كننده شده ، دمايش پائين مي آيدودوباره جهت خنك كردن مبردواردكندانسورميشود . درمناطقي كه درصدرطوبت هوازيادباشدچون دربرج خنك كننده فرآيندانتقال حرارت براساس گرماي نهان تبخيرانجام ميشود ، برج خنك كننده كارائي نداشته ونميتوان چيلرآبي استفاده كرد، همچنين اگرميزان موادخورنده ورسوب آب زيادباشد ، چون امكان خوردگي ورسوب گيري ومسدودشدن لوله هاي داخل كندانسور زياد است بنابراين امكان استفاده ازچيلرآبي وجود نداردوبه ناچاربايدچيلرهوائي استفاده كرد .


در این نوشته سعی شده به تمامی قسمتهای چیلر تراکمی آبی از قبیل کمپرسور و و اجزا آن و بقیه وسایل کنترلی چیلر اشاره شود.





دانلود فایل
 

petromech

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نگهداري از چيلرها وظيفه معمولي يک مهندس اجرايي يا تکنسين تاسيسات است. اما يک اپراتور ناوارد حداقل زياني که وارد مي سازد، کاهش عمر مفيد چيلر، يا خراب و بلا استفاده کردن زود هنگام آن است. براي در يافتن اشکالاتي که در اثر ندانم کاري اپراتورها در يک سيستم چيلر ايجاد مي شود، ران آدامز سر مهندس کمپاني معروف Trane ، اصول راهبردي و نگهداري چيلرها را با تشريح 10 اشتباه آموزش مي دهد. اشتباهاتي که بايد از آنها احتراز نمود.

 

petromech

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
برای انتخاب چیلر باید کمیت هایی مانند دمای آب سرد رفت و اختلاف دمای رفت و برگشت آب اواپراتور و دبی آب سرد به ازای هر تن تبرید و دمای رفت آب کندانسور دبی آب برج خنک کن برای چیلرهایی با کندانسور آبی و یا دمای هوای ورود به کندانسور هوایی در اختیار داشت. ظرفیت چیلرهای تراکمی مطابق ARI550/590-98 بر اساس مقادیر زیر تعیین شده اند:
  • دمای آب سرد رفت: 44 درجه فارنهایت
  • اختلاف دمای رفت و برگشت آب اواپراتور: 10 درجه فارنهایت
  • دبی آی سرد اواپراتور به ازای هر تن تبرید:2 گالن بر دقیقه
  • ضریب رسوب گذاری اواپراتور: 0001/0
  • دمای آب رفت به کندانسور: 85 درجه فارنهایت
  • دبی آب خنک کن کندانسور به ازای هر تن تبرید: 3 گالن بر دقیقه
  • ضریب رسوب گذاری کندانسور: 00025/0
  • دمای هوای ورودی به کندانسور هوایی: 95 درجه فارنهایت

 

petromech

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
فیلتر درایر از دو قسمت فیلتر و درایر به معنی خشک کن تشکیل شده است. در زمان ساخت چیلر و یا راه‌اندازی ابتدایی و یا بعداً ممکن است مقداری پلیسه و یا براده و یا کثافت در داخل سیستم وجود داشته باشد که این ضایعات بوسیله فیلتر متوقف می‌شود و اجازه پیدا نمی‌کنند که در داخل سیستم گردش کنند و احیاناً به کمپرسور و یا قطعات دیگر چیلر خسارت وارد کنند.


درایر یا خشک کننده قسمت دیگر فیلتر درایر می‌باشد که ماده جذب رطوبتی می‌باشد که در مسیر گاز مبرد قرار داده می‌شود تا رطوبت موجود در مبرد را جذب کند و بیشتر در چیلرهای که با ماده مبرد فریون 22 کار می‌کنند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

عدم رطوبت در دستگاه چیلر حائز اهمیت می‌باشد. زیرا چنانچه رطوبت در سیستم وجود داشته باشد. در فشارهای پایین تقطیر گشته و بصورت مایع در می‌آید و همراه با گاز وارد کمپرسور می‌شود و این امر باعث شکستن سوپاپ‌ها و از بین رفتن سیلندر و پیستون و از آب بندی انداختن کمپرسور می‌شود. علاوه بر این باعث زنگ زدگی قطعات و همچنین باعث یخ زدگی در شیر انبساط و مسدود شدن مسیر جریان گاز می‌شود.

تمیز نگه داشتن مدار گاز سیستم پکیج یونیت از اهمیت بالایی بر خوردار است.با نصب فیلتر درایر می توان از خسارت ناشی احتمالی ،وجود رطوبت و آب در مسیر لوله کشی پکیج که باعث زنگ زدگی قطعات مکانیکی کمپرسور و همچنین باعث تجزیه روغن که سبب سوختگی موتور کمپرسور می شود ،جلوگیری به عمل آورد. مغزی خشک کن از جنس سیلیکاژل است.



 

petromech

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
کمپرسور

کمپرسور

کمپرسور قلب سیستم تبرید است که با فشار مبرد را وارد سیستم می کند و مبرد پرفشار حرارت اطراف کندانسور را می گیرد. سیال مبرد قبل از این مرحله گازی کم فشار است.

یک فایل در پیوست با عنوان : کمپرسور ها در صنعت تبرید
 

پیوست ها

  • كمپرسور.pdf
    134.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

petromech

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
مطالبی مهم و کاربردی در مورد کمپرسورها


در گوگل بوک کتاب راهنمای هوای فشرده رو نگاه میکردم با شکلهای رنگی ایش سیستم کمپرسورها رو به خوبی توضیح داده مطالعه اش خالی از لطف نیست.از لینک زیر به این کتاب سری بزنید:






فایلی که در پایین برای دانلود به اشتراک گذاشته شده است در مورد کمپرسورها (سانتریفیوژ-پیچشی-رفت و برگشتی) و نقش آنها در صنعت می باشد. نگهداری و تعمیرات و اپراتوری و اجزا آنها سرفصلهای این فایل می باشند و در این فایل به نقش کمپرسورها در صنعت پالایشگاه کاملا اشاره شده است.





گردآورنده :مهندس عزمی


http://s5.picofile.com/file/8147372118/Compressor_.pdf.html



چند عدد عکس برش خورده از قطعات کمپرسورهای پیچی و حلزونی در فایلی برای آپلود قرار دادم که توسط سایت شاختا گردآوری شده است.






 

petromech

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
فیلتر درایر و نحوه تعویض فیلتر درایر

فیلتر درایر و نحوه تعویض فیلتر درایر

فیلتر درایر و نحوه تعویض فیلتر درایر

البته در این پست توضیحات تکمیلی در این باب داده شده هست.

















 

petromech

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نكات مهم و ايمني قبل از راه اندازي چيلر تراكمي

[FONT=&quot]آمارها نشان مي‌دهد كه بسياري از صدمات وارده به دستگاههاي تهويه مطبوع به دليل كمبود اطلاعات افرادي است كه با اين دستگاهها سرو كار دارند ، لذا قبل از انجام[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] هرگونه اقدامي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] نكات زير[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] را مدنظر داشته باشيد . [/FONT]​
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] هرگز اين مهم را فراموش نكنيد اول ايمني بعد كار لذا توصيه هاي ايمني را در هنگام[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] راه اندازي و تعميرات[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] دستگاههاي تهويه مطبوع و تبريد بدقت رعايت نمائيد . [/FONT]​
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]- هنگام انجام كارهاي راه‌اندازي و تعميرات از وسايل ايمني شامل عينك -[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] كفش [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] دستكش [/FONT][FONT=&quot]–[/FONT][FONT=&quot] كلاه [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]كپسول اطفاء حريق استفاده نمايئد . [/FONT]​
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] -[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] علائم هشداردهنده از قبيل «خطر» «دست نزنيد» «كليد را روشن نكنيد» «شير را باز نكنيد» بر روي نقاط حساس نصب نمائيد . [/FONT]​
......
..............

ادامه در فایل پیوستی
 

پیوست ها

  • file chiller.rar
    24 کیلوبایت · بازدیدها: 0

petromech

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
اصول کارکرد چیلرهای جذبی

اصول کارکرد چیلرهای جذبی

[FONT=&quot]اصول کارکرد چیلرهای جذبی همچون سایر سیستم های سرمایشی فرآیند تبخیر است . همانطور که می دانیم لازمه فرآیند تبخیر دریافت گرماست و این اخذ گرما می تواند موجب ایجاد سرما شود .با توجه به قوانین ترمودینامیکی می دانیم که با کاهش فشار می توانیم عمل تبخیر را در دماهای پایین نیز ایجاد کنیم.نحوه عملکرد واحد تبخیر چیلر( اواپراتور) نیز بر همین اصل استوار است . بدین معنی که ماده مبرد چیلرهای جذبی که اغلب آب است در داخل اواپراتور که دارای فشار خلاء می باشد در دمای پایین تبخیر شده و حرارت مورد نیاز تبخیر خود را از محیط اطراف اواپراتور دریافت می نماید و در نتیجه این عمل محیط اطراف اواپراتور سرد می شود. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 

پیوست ها

  • اصول کار چیلر های جذبی.rar
    195.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

petromech

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
یک سوال داشتم: چیلر تراکمی داریم تازه راه اندازی شده کندانسور هاش هم هوا جباری فن دار هستند و در پشت بام . ظرفیت 200 تن تبرید هر کدام.
هر از گاهی آلارم hi dise psi را میده و دوباره reset میشه ؟ مشکل چیه؟
 

mersad20

کاربر فعال
یک سوال داشتم: چیلر تراکمی داریم تازه راه اندازی شده کندانسور هاش هم هوا جباری فن دار هستند و در پشت بام . ظرفیت 200 تن تبرید هر کدام.
هر از گاهی آلارم hi dise psi را میده و دوباره reset میشه ؟ مشکل چیه؟
این الارم برای اینه که فشار کندانسور بالاست چند احتمال وجود داره یکی یکی چک کنید
1- دور فن کندانسور برعکسه
2-* سرعت فن مناسب نیست
3- هوا به خوبی از روی کندانسور عبور نمی کنه
4- فشار گاز مبرد زیاده
 

petromech

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
این الارم برای اینه که فشار کندانسور بالاست چند احتمال وجود داره یکی یکی چک کنید
1- دور فن کندانسور برعکسه
2-* سرعت فن مناسب نیست
3- هوا به خوبی از روی کندانسور عبور نمی کنه
4- فشار گاز مبرد زیاده
مورد 4 بیشتر به ذهنم خطور می کنه..
 

Similar threads

بالا