سلام دوستان
من یه توضیح مختصر راجع به نقشه برداری مسیر خط لوله اب میخوام.

خیلی اورژانسیه
ممنون میشم از همگی
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Ehsan.Ha

متخصص نقشه برداری
کاربر ممتاز
سلام دوستان
من یه توضیح مختصر راجع به نقشه برداری مسیر خط لوله اب میخوام.

خیلی اورژانسیه
ممنون میشم از همگی

1- برداشت مسیر خط با عرض حداقل 50 متر از طرفین برای تهیه نقشه 1:2000
2- برداشت تقاطع با عواض (جاده - کانال - مسیر - راه آهن - کال - رود خانه - مسیل - قنات ) با مقیاس 1:200
3- تهیه نقشه های پلان - پروفیل و مقاطع عرضی
4- محاسبه حجم عملیات خاکی
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

navid100

عضو جدید
نقشه برداری شبکه فاضلاب►پرسش و پاسخ

نقشه برداری شبکه فاضلاب►پرسش و پاسخ

با سلام در مورد نقشه برداری فاضلاب شهری اگه کسی اطلاعاتی داره بزاره ممنون میشم.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

SamHashemi

متخصص نقشه برداری
با سلام در مورد نقشه برداری فاضلاب شهری اگه کسی اطلاعاتی داره بزاره ممنون میشم.


بیس کار:
انتقال بنچ مارک
مشخص کردن اینکه آیا پایین دست یا بالا دست قرارداد کار شده یا نه!اگر کار شده یاشه مشخص کردن اینورت ورودی و خروجی و سایز لوله
یک برداشت کلی نه آنچنان دقیق جهت خط پروژه(کد ارتفاعی هرآدمرو و فاصله بین هر آدم رو)چرا که شروع پروژه از پایین دست میباشد.
جانمایی محورهای مورد نظر با توجه به ازبیلت های آب و گاز مخصوصا گاز ،در بالای هر منهول و میله یک میخ میزنیم برای برداشت ارتفاعی وکنترل بعد از حفاری نقب.
پس از برداشت و تهیه فرم ترازیابی محور وتایید دستگاه نظارت،اخذ خط پروژه .برای محاسبهاینورت میله ها از فرمول (اینورت 2 - اینورت 1 )/ طول بین دو منهول جهت شیب و شیب * فاصله میله 1 -اینورت 1 ،خط پروژه میله 1 را حساب میکنیم و....
در برگه تر ازیابی محور اختلاف عدد زمین و اینورتش H1 میباشد و H2 گوشت لوله +10. بتن مگر + H1 میباشد که دقیقا بر روی دیوار نوشته میشود و پس از پایان حفاری ومیخ کوبی شدن کف ،ارتفاع مگر کم میشود و با شمشه و تراز از روی میخ بالای سر تحویل گرفته میشود(کنترل شیب)برای تحویل لوله هم یک کار اینه که از داخل منهول با چراغ قوه صافی را تحویل بگیری و با ریختن آب از یک سر و توجه به اندازه ی آب خروجی لوله را تایید کنی.(راههای دیگه هم هست،خودت بهشون میرسی)
یک فرم مربوط به هر محور و نمونه پیش ازبیلت در پیوست
و مشخصات فنی فاضلاب را هم از اینجا دریافت داریدhttp://4shared folder - مشخصات فنی فاضلاب - نشریه
 

پیوست ها

  • ego.zip
    12.7 کیلوبایت · بازدیدها: 5
  • ASBUILT DATA -MARANTAK 87-15.pdf
    844.2 کیلوبایت · بازدیدها: 8

navid100

عضو جدید
با سلام - ممنون از راهنماییتون - میخواستم بدونم در چه جاههای کف ترانشه رو بتون میریزند ؟ و در مورد روش ساخت ادمرو ها اطلاعاتی دارید؟ سایز میلگردی که برای کف منهول استفاده میشود چیه ؟ ایا در منهولهای با عمق کم میتون دریچه رو به شکل مستطیلی در اورد؟ و به جای دریچه چدنی از ورق اهنی استفاده کرد البته واسه فاضلاب شرکت رو میگم نه فاضلاب شهری؟
در ضمن در فرمی که گذاشتید منظور از وزن میلگرد 168.5 کیلو گرم چیه؟
 

SamHashemi

متخصص نقشه برداری
با سلام - ممنون از راهنماییتون - میخواستم بدونم در چه جاههای کف ترانشه رو بتون میریزند ؟ و در مورد روش ساخت ادمرو ها اطلاعاتی دارید؟ سایز میلگردی که برای کف منهول استفاده میشود چیه ؟ ایا در منهولهای با عمق کم میتون دریچه رو به شکل مستطیلی در اورد؟ و به جای دریچه چدنی از ورق اهنی استفاده کرد البته واسه فاضلاب شرکت رو میگم نه فاضلاب شهری؟
در ضمن در فرمی که گذاشتید منظور از وزن میلگرد 168.5 کیلو گرم چیه؟
تمامی کفهای ترانشه باید بتن داشته باشه از نوع c10 یه جورایی کارش اینه که مانع از فرسایش لوله بشه
در مورد ساخت آدمروها هم یک سری مشخصات فنی رو هر شرکت مشاور در اختیار پیمانکار قرار میده که بسته به این که تاسیسات در آدمرو باشه یا نه،عمق آدمرو متغیر است و میتونه پلی اتیلن ،آجری 22cm یا 35cm و یا بتونی درجا باشه(یه جورایی بسته به نظر ناظر مقیم).
در مورد میلگرد هم بسته به اون مشخصات فنی معمولا 12 یا 14 (بیشتر12) و بسته به نوع مش بندی و عمق آدمرو مقدارش تغییر میکنه.
تمامی دریچه ها رو گرد درست میکنن و حداقل قطرش هم 80cm باید باشه و درب دریچه ها چدنی استفاده میشه (زیاد اطلاعات فاضلاب صنعتی رو ندارم)درب دریچه ها یه جوری باید باشه تا ایمنی داشته باشه و قابلیت عبور آبهای حاصل از ریزش بارون رو هم داشته باشه.
وزن میلگرد مصرفی در آدمرو با عمق.... از جنس ......168.5 توسط ناظر محاسبه شده و ثبت شده.
از اینکه دیر جواب گذاشتم شرمنده.بازم نقطه مبهمی داشتی خبرم کن!
 

navid100

عضو جدید
با سلام ممنون از راهنماییتون.
یه سوال دیگه میخواستم بدونم ایا سمت خروجی منهول باید پایینتر از ورودی باشه یا در یک راستا؟
ایا سمت خروجی باید در کف منهول باشه تا فاضلاب جمع نشه و بو نگیره ؟
 

Amirreza90

عضو جدید
نقشه برداری فاضلاب

نقشه برداری فاضلاب

مهندسین گرامی...اگر نکاتی در رابطه با نقشه برداری شبکه فاضلاب و همچنین نقشه برداری تصفیه خانه ها دارید لطف کنید در این تایپیک بذارید تا دوستان استفاده کنند.سپاسگذارم از همکاری عزیزان.
 

Ehsan.Ha

متخصص نقشه برداری
کاربر ممتاز
مهندسین گرامی...اگر نکاتی در رابطه با نقشه برداری شبکه فاضلاب و همچنین نقشه برداری تصفیه خانه ها دارید لطف کنید در این تایپیک بذارید تا دوستان استفاده کنند.سپاسگذارم از همکاری عزیزان.
سلام به همه دوستان
نقشه برداری شبکه فاضلاب شهری بیشترش با دوربین ترازیاب استفاده میشه به دلیل اینکه مختصات براشون خیلی اهمیت نداره و ارتفاع رو هم راحت ترند که با تراز یاب و میر 5 متری کنترل کنند. نقشه برداری تصفیه خونه هم یه نوع نقشه برداری ابنیه است دیگه. یه سری تاسیسات و حوضچه هایی هستش که از نظر ارتفاعی و شیب بندی خیلی مهم هستش. اغلب عملیات نقشه برداری آب و فاضلاب درجه اهمیتش همین قدره که آب سر بالا نره! البته جسارت نشه بیشتره کار هاشون هم با جی پی اس دستی انجام میدن (ای خسیس ها!)
 

Amirreza90

عضو جدید
سلام به همه دوستان
نقشه برداری شبکه فاضلاب شهری بیشترش با دوربین ترازیاب استفاده میشه به دلیل اینکه مختصات براشون خیلی اهمیت نداره و ارتفاع رو هم راحت ترند که با تراز یاب و میر 5 متری کنترل کنند. نقشه برداری تصفیه خونه هم یه نوع نقشه برداری ابنیه است دیگه. یه سری تاسیسات و حوضچه هایی هستش که از نظر ارتفاعی و شیب بندی خیلی مهم هستش. اغلب عملیات نقشه برداری آب و فاضلاب درجه اهمیتش همین قدره که آب سر بالا نره! البته جسارت نشه بیشتره کار هاشون هم با جی پی اس دستی انجام میدن (ای خسیس ها!)

با سپاس از مهندس احسان...دقیقا همینطوره که کار نیولمان هست و ترازیابی و انتقال و همچین کنترل ارتفاعی منهول ها ...
در رابطه با تسطیح کف ترانشه همچنین نقشه ازبیلت بعد از اجرا خطوط که توسط نقشه بردار برداشت میشود دوستان اگه اطلاعاتی دارند لطفا به اشتراک بذارید.
 

helali2010

عضو جدید
سلام و عرض ادب به مهندسین عزیز.
نحوه برداشت و پیاده کردن خطوط فاضلاب با توتال رو بیان بفرمایید.
بنده هیچ اطلاعی در این مورد ندارم فقط میدونم که اداره آب فاضلاب توی هر منطقه ای که میخوای کار کنی یه بنچ مارک میده.میخواستم بدونم این بنچ مارک برای چیه و نحوه برداشت و پیاده کردن به چه صورت میباشد.
ممنون میشم کمکم کنین.
 

Ehsan.Ha

متخصص نقشه برداری
کاربر ممتاز
سلام و عرض ادب به مهندسین عزیز.
نحوه برداشت و پیاده کردن خطوط فاضلاب با توتال رو بیان بفرمایید.
بنده هیچ اطلاعی در این مورد ندارم فقط میدونم که اداره آب فاضلاب توی هر منطقه ای که میخوای کار کنی یه بنچ مارک میده.میخواستم بدونم این بنچ مارک برای چیه و نحوه برداشت و پیاده کردن به چه صورت میباشد.
ممنون میشم کمکم کنین.
سلام همشهری
فاضلاب معمولا با دوربین تراز یاب انجام میشه و توتال لزومی نداره. بنچ مارکتون جنبه ارتفاعی داره و شما از منهول های موجود به عنوان آکس مسیر استفاده کنین.
 

helali2010

عضو جدید
ممنون مهندس.
میخوام بدونم زمانیکه دوربین ارتفاع منشور میخواد باید ارتفاع بنچ مارکو بدم که اداره اب فاضلاب داده؟
میشه از زمان کاشت دوربین تا تنظیمات و پیاده کردن خط فاضلابو توضیح بدین؟ممنون میشم
 

علی چراغی

عضو جدید
باسلام /

باسلام /

تمامی کفهای ترانشه باید بتن داشته باشه از نوع c10 یه جورایی کارش اینه که مانع از فرسایش لوله بشه
در مورد ساخت آدمروها هم یک سری مشخصات فنی رو هر شرکت مشاور در اختیار پیمانکار قرار میده که بسته به این که تاسیسات در آدمرو باشه یا نه،عمق آدمرو متغیر است و میتونه پلی اتیلن ،آجری 22cm یا 35cm و یا بتونی درجا باشه(یه جورایی بسته به نظر ناظر مقیم).
در مورد میلگرد هم بسته به اون مشخصات فنی معمولا 12 یا 14 (بیشتر12) و بسته به نوع مش بندی و عمق آدمرو مقدارش تغییر میکنه.
تمامی دریچه ها رو گرد درست میکنن و حداقل قطرش هم 80cm باید باشه و درب دریچه ها چدنی استفاده میشه (زیاد اطلاعات فاضلاب صنعتی رو ندارم)درب دریچه ها یه جوری باید باشه تا ایمنی داشته باشه و قابلیت عبور آبهای حاصل از ریزش بارون رو هم داشته باشه.
وزن میلگرد مصرفی در آدمرو با عمق.... از جنس ......168.5 توسط ناظر محاسبه شده و ثبت شده.
از اینکه دیر جواب گذاشتم شرمنده.بازم نقطه مبهمی داشتی خبرم کن!



باسلام
جسارت نباشه ، قابل ذکر میباشد طبق نظر اکثر دستگاهای نظارت حتما دریچه منهول درمعابر شهری یک الی دو سانت از سطح آسفالت / و حداقل 10 سانت در منهولهای کلکتور (خط انتقال)خارج شهر که در زمین های خاکی احداث میشوند بالاتر باشد/
 

علی چراغی

عضو جدید
باسلام خدمت دوستان بزرگوار
به نظر بنده اجرای شبکه فاضلاب چه توسعه وچه اصلاح ، حتی ساخت تصفیه خونه های فاضلاب ساده ترین عملیات اجرایی رو دارن البته با توجه به سابقه 13 ساله ای که داشتم عرض میکنم.
 