نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق

علیرضا ج

عضو جدید
طریقه نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق
در حال حاضر دو نوع سیستم اعلام حریق در بازار عرضه شده است که به متعارف (کانونشنال )و آدرس پذیر معروف هستند ابتدا در مورد سیستم های اعلام حریق متعارف میپردازیم
در این نوع سیستم مرکز کنترل اعلام حریق شامل چند بخش میباشد که به ترتیب و خیلی کوتاه به آنها اشاره می کنیم :
ابتدا مناطق مورد پوشش قرار گرفته است که توسط یک رشته کابل دتکتور ها(کاشف های دود و حرارت و.. ) به مرکز کنترل متصل شده اند البته ترتیب قرار گرفتن دتکتور ها باید به صورت سری پش سرهم باشد بدلیل اینکه در این مورد کانونشنال یک مقاومت ته خط پایان مسیر قرار میگیرد که باید در محل آخرین دتکتور نصب شود
در غیر این صورت سیستم خطا (فالت ) میدهد
به این قسمت زون های اعلام حریق گفته میشود وهر دستگاه ممکن است بین یک تا 32 زون یا حتی بیشتر داشته باشد
بخش دوم مسیر های آژیر واعلام میباشد که در این مسیر هم تعدادی آژیر قرار داده می‌شود این قسمت هم مانند مناطق باید آژیر ها به صورت سری و پشت سر هم قرار گرفته باشند و این به دلیل این است که اگر زمانی یکی از این آژیر ها از مدار خارج شد فورا دستگاه متوجه شود و با ایجاد خطا (فالت ) اپراتور را مطلع کند
بخش دیگر ورودی برق و باطری میباشد که به طریق صحیح باید نصب شده و دستگاه روشن شود
قسمت های دیگری در این سیستم وجود دارد که زیاد مورد استفاده قرار نمیگیرد و به رله های خطا و آژیر و تکرار کننده متصل میشوند
در آینده نزدیک به مطالب بیشتری اشاره خواهم کرد
علیرضا جهانیان
 
آخرین ویرایش:

علیرضا ج

عضو جدید
نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق 2

نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق 2

با نام خدا و سلام
در این مرحله به خلاصه ای از سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر میپردازیم
در این نوع سیستم مرکز کنترل اعلام حریق همچنان دارای بخش های مختلف مثل متعارف میباشد با این تفاوت که تمامی دیوایس ها(قطعات ) بر روی یک رشته کابل که از مرکز کنترل خارج شده قرار گرفته و دوباره به مرکز کنترل متصل شده و اصطلاحا به این مدار لوپ گفته می‌شود یعنی یک کابل که از مرکز کنترل اعلام حریق خارج شده مثلا اول وارد دتکتور (آشکار ساز )دود شده و سپس به یک شاسی فشاری و بعد به آژیر و بعد به دتکتور حرارت و به همین ترتیب سایر قطعات متصل شده دوباره به مرکز کنترل متصل می شود.
در این نوع سیستم اعلام حریق مرکز کنترل توانایی دارد که دقیقا محل کشف حریق را به ما نشان داده و هیچ سردرگمی برای اپراتور ایجاد نشود
در انواع سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر دتکتور ها و آژیر ها آدرس دهی میشوند که این کار به دو صورت دستی و نرم‌افزاری انجام می شود
در برند های مختلف آدرس دهی به این دو روش انجام می‌شود که در آینده به هردو مورد اشاره خواهم کرد
علیرضا جهانیان
 

علیرضا ج

عضو جدید
رفع خطا در سیستم های اعلام حریق متعارف

رفع خطا در سیستم های اعلام حریق متعارف

سلام ودرود
در سیستم های اعلام حریق متعارف (کانونشنال ) خطا های مختلف ممکن است نمایان شود که به برخی از میپردازیم
در این نوع سیستم اعلام حریق معمولا یک نمایش فالت (خطا ) هست که به عنوان جنرال فالت (General falt)در روی مرکز کنترل روشن می‌شود،این مورد با هر نوع خطایی روشن شده و علت اصلی خطا را در سایر علایم روشن شده باید جستجو کنید
پاور فالت
هنگامی که این چراغ به رنگ زرد روشن شد باید در مسیر برق و باتری دنبال ایراد بگردید معمولا به دلیل قطعی برق و باتری و یا سوخته بودن فیوز های مربوط به این قسمت میباشد
زون فالت
در هنگامی که چراغ یکی از زون ها به رنگ زرد روشن شد ایراد در همان منطقه بوجود آمده است که باید با بررسی دقیق بتوانیم مشکل را برطرف کنیم ابتدا با استفاده از یک ولت متر ولتاژ خروجی زون مورد نظر را بررسی کرده مطمئن شویم که در کل مسیر اتصال کوتاه نداشته باشیم در صورتی که اتصال نداشته باشیم مطمئن باشید که سیم کشی زون تا انتهای خط قطع شده و با برسی اولین دیوایس و سپس دیوایس وسط و در انتها ته خط مدار را چک کرده مشکل را برطرف میکنیم
اما اگر در تست مرکز کنترل متوجه اتصال کوتاه شدید به دیوایس اول مراجعه کنید و با قطع مدار به سمت ته خط اتصال را به سمت واقع پیدا کرده و با پیشروی به سمت ته خط بالاخره اتصال را پیدا کرده و برطرف کنید
البته احتمال سربندی اشتباه در پایه دتکتور ها را هم مد نظر قرار داده و حتما مشکل را حل کنید
یادمان باشد که نصب سیستم های اعلام حریق کار دشواری نیست ولی اکثر نصب کننده ها در هنگام عیب یابی به مشکل برخورد می‌کنند
ساندر فالت
این خطا زمانی روشن می‌شود که در مدار آژیر ها ایرادی موجود باشد . در این زمینه هم مانند زون فالت مدار را بررسی کرده و اشکال ها را مرتفع کنید
لازم به توضیح است که در هنگام تست با ولت متر اگر در مسیر آژیر ها متوجه قطع بودن ولتاژ داخل مرکز کنترل شدید حتما فیوز آژیر ها را بررسی کرده و خطا را از داخل دستگاه برطرف نمایید
دیس ایبل فالت
زمانی که یکی یا چند زون را از طریق مرکز کنترل از مدار خارج کنید این چراغ زرد رنگ روشن می‌شود
ارت فالت
در هنگام قطع اتصال زمین و یا اتصال بین سیم های مثبت با مثبت زون های مختلف و یا اتصال منفی با منفی در زون های مختلف در یک مرکز کنترل اعلام حریق این چراغ زرد رنگ روشن می‌شود
امیدوارم این مطالب برای شما مفید واقع شود
با احترام علیرضا جهانیان
 

علیرضا ج

عضو جدید
استاندار ان اف پی ای در سیستم های اعلام حریق

استاندار ان اف پی ای در سیستم های اعلام حریق

دستورالعمل طراحی و اجرائی سیستم اعلام حریق بر مبنای استاندارد NFPA-72

1) مساحت هر زون حداکثر  2000m2می باشد.

2) حداکثر طول زون 3000mمی باشد.

3) حداکثر تعداد المان های هر زون (شامل شستی و دتکتور ..) 24 المان است و بهتر است حد اکثر 20 عدد منظور گردد.

4) هر طبقه مسکونی می تواند بر یک زون قرار گیرد.

5) پیشنهاد میشود شستی اعلام حریق راهرو طبقات بر یک زون مجزا باشد.

6) در جاهائی که دارای ولتاژ القایی است(اتاق ترانس،سوئیچ و…..) میبایست از سیم روکش دار استفاده نمود.

7) سیم باید یک تیکه و در لوله مستقل و مجزا باشد.

8) سقف و کف کاذب که دارای ارتفاع بیش از  80 cmباشند،نیاز به دتکتور دارند.

9) اگر فاصله پارتیشن نصب شده تا سقف کمتر از  30 cmباشد ،باید برای آن دتکتور مجزا لحاظ نمود.

10) اگر ارتفاع گچبری سقف بیش از  50 cmباشد لازم است دتکتور مجزا برای هر فضا در نظر گرفت.

11) کلیه انبارها می بایست دارای دتکتور  باشند:

الف– در صورتیکه انبار در واحد مسکونی باشد،لازم است یک دتکتور حرارتی برای آن در نظر گرفت.

ب – برای انبارهای موجود در پارکینگ  اگر بصورت ردیفی باشد در فاصله 50cm از انبارها و در فاصله حداکثر 8m ازهم نصب میشوند. و اگر انبارها بصورت مجموعه ای باشد یک دتکتور در مسیر ورودی به آنها نصب میشود.

12) در مجاورت تابلو کنتورهای برق یک دتکتور دودی نصب شود.

13) هر موتورخانه و چاهک آسانسور میبایست دارای یک زون مجزا از دتکتورهای دودی باشد(استفاده از ردیاب مکنده  دودی  Smoke Aspretion System پیشنهاد میشود).

14) در سوله های صنعتی و ساختمانهای دارای رایزر برق ، لازم است از دتکتور مکنده دودی و یا ردیاب حرارتی کابل   (Linear Heat Detector)  استفاده شود

15) حداکثر سطح پوشش دتکتور دودی  100 m2و برای دتکتور حرارتی 60 m2 است.

16)حداکثر ارتفاع نصب دتکتور دودی  12 mو برای دتکتور حرارتی  8 mاست.

17) برد دتکتورها :

الف – دتکتورهای دودی :
دایره ای به شعاع 6.5 متر

ب – دتکتورهای حرارتی :

– دایره ای به شعاع 5.3 متر در محلهایی  با ریسک بالا مانند آشپزخانه .

– دایره ای به شعاع 6.5 متر در محلهایی با ریسک کمتر مانند پارکینگ .

– فاصله دو دتکتور حرارتی 7.5 متر تا 10.6 متر بر حسب مکان و آرایش نصب .

18) استفاده از دتکتورهای  دو کاناله در هتل ها و ساختمانهای مسکونی خوب ولی برای مکانهای صنعتی لازم است از دتکتور مجزا استفاده نمود

19) محل نصب دتکتور دودی نباید در مجاورت یا نزدیک جریان هوا باشد ( دور از پنجره و درب و فضای باز پارکینگ .

20) حداقل فاصله دتکتور تا دیوار و یا پارتیشن  50 cmو حداکثر  7 m برای دودی  و  5.5 m برای حرارتی است.

21) بهترین مکان نصب تابلوی اعلام حریق در نگهبانی، سرایداری و اتاق اطلاعات و یا در نزدیکی ورودی ساختمان است به نحوی که مورد رویت عموم و خصوصاً مامور آتش نشانی باشد.

22)در فضای سوله، حداکثر فاصله پیمایشی که فرد جهت رسیدن به شستی طی می کند نباید بیش از 20 m باشد.

23) در سقف های شیبدار لازم است دتکتورها در ارتفاع  50 cmپائین تر از مرتفع ترین نقطه سقف نصب شوند.

24)شستی اعلام حریق :

– شستی اعلام حریق در حالت معمولی در ارتفاع نصب 120 تا  140 cmو تابلو اعلام حریق در ارتفاع  170 cm از کف نصب شوند.

– فاصله شستی ها در راهروهای پهن و کم تردد بین 30 تا 45 متر .

– فاصله شستی ها در راهروهای پر تردد و باریک وپله بین 15 تا 25 متر.

– در کنار هر درب یا راه پله خروجی ( در هنگام تخلیه ساختمان ) یک شستی نصب شود.

– استفاده از شستی در محلهای فرار و خروج و ابتدای راه پله .

 – سیستم آدرس پذیر:

25) برای مجتمع های مسکونی و سوله های صنعتی بزرگ ، استفاده از سیستم آدرس پذیر الزامی است.

26) حداکثر طول لوپ  3 Kmو دارای حداکثر 128 المان میباشد.

27) در سیستم آدرس پذیر نمی توان مسیر رفت و برگشت را درون یک لوله قرار داد.

28) حداکثر تعداد لوپ 4 عدد می باشد.

29) در هر ناحيه (zone) حداكثر تعداد  24 عدد انواع سنسور در نظر گرفته شود.
30) كابل ارتباطي سنسورها از نوع (JY-ST-Y)mm0.8 انتخاب گردد. از کابل با سیم مقطع 1.5 ملم2 برای آزیرها و شستی ها می توان استفاده نمود .

31) در مجتمع هاي تجاري- مسكوني نيازي به ارتباط خاصي بين سيستمهاي كنترل اعلام حريق واحدهاي تجاري  و مسكوني نيست و فقط آژيرهايي در فضاي بيرون درنظر گرفته شود.

32) واحدهاي تجاري هركدام داراي يك سيستم اعلام حريق مستقل باشند و در پاساژها از يك سيستم اعلام حريق مركزي استفاده شود.

33) در انتهاي مسير آژيرها مقاومت پايان خط در نظر گرفته شود.

34) در صورت روكار بودن سيم كشي سيستم اعلام حريق بايد از لوله فلزي استفاده نمود و از كاربرد داكت هاي پلاستيكي اجتناب گردد.

35) در پلاني از سيستم اعلام حريق كه كابل كشي ها و مركز اعلام حريق كشيده شده است ، توضيحي در مورد نواحي هر زون داده شود.

36)  می بایست برای پله فرار یک زون مجزا در نظر گرفته شود که شاسی آن در هر طبقه و در مسیر پله فرار گیرد، 37)  نظر به اینکه در پاگرد راه پله شاسی نصب شده ، لذا شاسی جنب درب ورودی واحد ساختمانی حذف میشود.

 38) لازم است کلیه اتاق خوابها دارای دتکتور دودی باشد . ولی فضای راهرو نیازی به دتکتور ندارد.

39)  با توجه به میزان بالای توان صوتی آژیرهای  اعلام حریق،لازم است علاوه بر زیر زمین و همکف در هر دو  طبقه یک دستگاه آژیر نصب نمود بقدرت 75  دسی بل و ترجیحا در هر واحد یک بیزر با توان صوتی 30  دسی بل  منظور گردد . بهر صورت هر ساختمان مسکونی باید دارای حد اقل دو آژیر می باشد .

40)  لازم است در پلانی که سیستم اعلام حریق مرکزی (F.A.C) رسم شده ، تعداد زونهای آن و نیز محل کاربردی هر زون تعریف شود . بعنوان مثال :

   ” سیستم اعلام حریق مرکزی داری 8 زون و بازاء هر طبقه ، همکف ، راهرو ، آسانسور و پله فرار دارای یک زون میباشد
با تشکر از شما
علیرضا جهانیان
 
آخرین ویرایش:

علیرضا ج

عضو جدید
آشنایی با انواع استاندارد های اعلام حریق

آشنایی با انواع استاندارد های اعلام حریق

آشنايي با استاندارد هاي اعلام حريق

استانداردهای اعلان حریق به دو دسته تقسیم می شوند:

١- استاندارد هاي ساخت قطعات وتجهيزات نظیر NFPA ، BS ،EN ،LPCB، استاندارد ملي ايران و . . .

٢ - استانداردهاي طراحي نظیر NFPA 72 ، BS 5839، EN 54، BS 5445

معروف ترين استانداردها

1-BS 5839 بخاطر قدمت و هزينه اقتصادي کمتر

2-EN 54 بخاطر وسعت استفاده دراروپا

3-NFPA 72 بخاطر بروز بودن SAFTY بالا و وسعت استفاده جهاني

در ادامه به بررسی برخی از استانداردهای معتبر و بیان قوانین این استانداردها در زمینه سیستمهای اعلان حریق می پردازیم.

آشنايي با استاندار BS5839

 برد دتكتور دودي : دايره ايي به شعاع 5/7 متر

• برد دتكتور حرارتي : دايره ايي به شعاع 3/5 متر

• تعداد تجهيزحداکثر در هر زون ٣٢ عدد

• حداکثر سطح زيربناي هر زون ٢٠٠٠ مترمربع

• فاصله جستجو ٣٠ متر

آشنايي با استاندار EN54

برد دتكتور دودي : مربعي به مساحت ٨٠ متر مربع

برد دتكتور حرارتي : مربعي به مساحت ٣٠ متر مربع

تعداد تجهيز حداکثردر هر زون ٣٢ عدد

حداکثر سطح زيربناي هر زون ١۶٠٠ متر

حداکثر تعداد شستي در هر زون ١٠ عدد

استاندارد NFPA72

برد دتكتور دودي : دايره ايي به شعاع 5/6 متر (مربع ٩×9)

• برد دتكتور حرارتي : بستگي به محل نصب و ريسك حريق دارد:

 دايره ايي به شعاع 3/5 متر (مربع به ابعاد ۶×6) در محلهایی با ريسك بالا مانند آشپزخانه و دايره ايي به شعاع 5/6 متر (مربع به ابعاد 9×9) در محلهایی با ريسك کمتر مانند پارکينگ

• تعداد تجهيز در هر زون ٢۴ عدد
با سپاس فراوان
علیرضا جهانیان
 