چيلرها از جمله تجهيزات بسيار مهم در سرمايش هستند که به طور کلي مي توان آنها را به دو دسته چيلرهاي تراکمي و چيلرهاي جذبي تقسيم کرد. به طور کلي چيلرهاي تراکمي از انرژي الکتريکي و چيلرهاي جذبي از انرژي حرارتي به عنوان منبع اصلي براي ايجاد سرمايش استفاده مي کنند. فناوري تبريد جذبي روشي عالي براي تهويه مطبوع مرکزي در تأسيساتي است که ظرفيت ديگ اضافي داشته و مي توانند بخار يا آب داغ مورد نياز براي راه اندازي چيلر را تأمين نمايند. چيلر هاي جذبي ظرفيت بين 25 تا 1200 تن برودتي را براحتي تأمين مي کنند. البته قابل ذکر است که برخي از توليد کنندگان ژاپني موفق شده اند چيلرهاي جذبي با ظرفيت معادل5000 تن نيز توليد کنند. در سيستمهاي جذبي غالباً از آب به عنوان مبرد استفاده مي شود. گرماي مورد نياز براي کارکرد اين چيلرها به طور مستقيم از گاز طبيعي يا گازوئيل تأمين مي گردد. منابع غير مستقيم گرما در چيلرهاي جذبي عبارتند از آب داغ بخار پر فشار و کم فشار. بر اين اساس توليد کنندگان مختلف در جهان سه نوع اصلي چيلر جذبي ارائه مي نمايند که عبارتند از : شعله مستقيم ، بخار و آب داغ. در يک تقسيم بندي عمومي مي توان چيلرهاي جذبي را در دو دسته چيلرهاي جذبي آب و آمونياک و چيلرهاي جذبي ليتيوم برومايد و آب طبقه بندي نمود . در واقع در هر سيکل تبريد جذبي يک سيال جاذب و يک سيال مبرد وجود دارد که تقسيم بندي فوق بر اين مبنا انجام شده است. در سيستم آب و آمونياک ، سيال مبرد آمونياک وسيال جاذب آب است. در سيستم ليتيوم برومايد و آب ، سيال مبرد آب و سيال جاذب ، محلول ليتيوم برومايد است. اما بر حسب اجزاي سيستم هم مي توان تقسيم بندي هاي ديگري ارائه کرد مثلاً مي توان سيکل هاي تبريد جذبي را به سيکل هاي تبريد يک اثره ، دو اثره و سه اثره طبقه بندي کرد. امروزه سيکل هاي تبريد جذبي تک اثره و دو اثره در مقياس بسيار وسيع و در اشکال متنوع ساخته مي شوند و سيکل هاي سه اثره همچنان در دست مطالعه مي باشند. 1. اصطلاحات فني رايج در چيلر جذبي ژنراتور ژنراتور معمولاً در محفظه بالايي چيلرهاي جذبي قرار داشته و وظيفه تغليظ محلول ليتيوم برومايد رقيق و جدا سازي آب مبرد را بر عهده دارد. جذب کننده جذب کننده معمولاً در پوسته پاييني چيلرهاي جذبي قرار داشته و وظيفه جذب بخار مبرد توليد شده در محفظه اواپراتور را بر عهده دارد. اواپراتور اواپراتور معمولاً در پوسته پايين چيلرهاي جذبي قرار مي گيرد. مايع مبرد در اواپراتور به لحاظ فشار پايين محفظه (خلأ نسبي) تبخير شده و باعث کاهش درجه حرارت آب سرد تهويه درون لوله هاي اواپراتور مي گردد. کندانسور کندانسور معمولاً در پوسته هاي بالايي چيلرهاي جذبي واقع شده است و وظيفه تقطير مبرد تبخير شده توسط ژنراتور را بر عهده دارد. بخار مبرد در برخورد با لوله هاي حاصل از آب برج ، تقطير شده و به تشتک اواپراتور سرريز مي شود. محلول جاذب اين محلول در سيکل هاي پروژه حاضر محلول ليتيوم برومايد و آب است. مايع مبرد مايع مبرد در چيلرهاي جذبي پروژه حاضر آب خالص (آب مقطر) مي باشد که به جهت فشار پايين محفظه اواپراتور در اثر تبخير خاصيت خنک کنندگي خواهد داشت. کريستاليزه شدن محلول ليتيوم برومايد در غلظت معمولي به صورت مايع است ، ولي چنانچه تغليظ اوليه بيش از حد ادامه يابد حجم بلورهاي ريزي که در آن تشکيل مي شوند ، بزرگتر شده و ممکن است باعث مسدود شدن کامل مسير عبور محلول شود. به اين پديده کريستاليزه شدن گويند. ضريب عملکرد پارامتر ضريب عملکرد در دستگاههاي برودتي از جمله چيلرهاي جذبي شاخصي از بازدهي دستگاه مي باشد. مقادير بالاتر اين پرامتر نشان دهنده مصرف بهينه انرژي حرارتي مي باشد. ۲. خواص محلول ليتيوم برومايد و آب ليتيوم برومايد يک نمک جامد کريستالي است که هر گاه غلظت آن در آب به حدود 30 تا 40 درصد برسد به حالت محلول در مي آيد. با توجه به اهميت اين ماده در چيلرهاي جذبي مراکز تحقيقاتي دنيا جداول و منحني هاي مختلفي براي خواص آن ارائه نموده اند. در هندبوک هاي ASHRAE پنج منحني براي اين ماده درج شده است که عناوين آنها عبارت است از: الف- منحني فشار- دما- غلظت (P-T-X) ب- منحني آنتالپي - غلظت - دما (h-X-T) ج- منحني هاي وزن مخصوص - غلظت ، ويسکوزيته - دما ، گرماي ويژه - غلظت در ارتباط با منحني هاي فوق الذکر توجه به نکات زير ضروري است : الف- در منحني P-T-X محدوده دما از 40 تا 350 درجه فارنهايت در نظر گرفته شده است. غلظت ليتيوم برومايد نيز در محدوده 40 تا 70 درصد است. زير منحني 70% غلظت محدوده کريستاليزاسيون مي باشد. محدوده کاري چيلرهاي جذبي غلظت هاي حدود 55 تا 70 درصد است. براي محاسبه خواص اين منحني ها فرمول هايي ارائه شده است که در برنامه هاي رايانه اي از اين فرمول ها استفاده مي گردد. لذا محدوديت هاي اعمال شده فوق بايد در شبيه سازي سيکل هاي تبريد مد نظر باشند. ب- گرماي ويژه محلول در محدوده غلظت هاي 55 تا 65 درصد بين 05/2 تا 8/1 بر حسب/(kg.K) kJ است. د- منحني هاي(h-X-T) ديگري نيز توسط مراکز تحقيقاتي ارائه شده است. که به دليل متفاوت بودن مباني کار ، ممکن است از نظر ظاهري با منحني هاي ارائه شده در هندبوک ASHRAE فرق داشته باشند. 3. مقايسه چيلرهاي جذبي و تراکمي چيلرهاي جذبي از بعضي لحاظ شبيه چيلرهاي تراکمي عمل مي کنند که مهمترين اين شباهتها عبارتند از: الف - در اواپراتور از گرماي آب تهويه ساختمان براي تبخير يک مبرد فرار در فشار پايين استفاده مي گردد. ب - گاز مبرد فشار پايين از اواپراتور گرفته شده و گاز مبرد فشار بالا به کندانسور فرستاده مي شود. ج - گاز مبرد در کندانسور تقطير مي گردد. د - مبرد در يک سيکل همواره در گردش است. تفاوتهاي اصلي چيلرهاي جذبي وتراکمي عبارتند از : الف - چيلرهاي تراکمي براي گردش مبرد از کمپرسور استفاده مي کنند در حالي که چيلرهاي جذبي فاقد کمپرسور بوده و به جاي آن از انرژي گرمايي منابع مختلف استفاده کرده و غلظت محلول جاذب را تغيير مي دهند ، همچنان که غلظت تغيير مي کند ، فشار نيز در اجزاي مختلف چيلر تغيير مي کند. اين اختلاف فشار باعث گردش مبرد در سيستم مي گردد. ب - ژنراتور و جذب کننده در چيلرهاي جذبي جانشين کمپرسور در چيلرهاي تراکمي شده است. ج - در چيلرهاي جذبي از يک جاذب استفاده مي شود که عموماً آب يا نمک ليتيوم برومايد است. د - مبرد در چيلرهاي تراکمي يکي از انواع کلروفلئوروکربن ها يا هالوکلروفلئوروکربن ها است در حالي که در چيلرهاي جذبي مبرد معمولاً آب يا آمونياک است. ه - چيلرهاي تراکمي انرژي مورد نياز خود را از انرژي الکتريکي تأمين مي کنند در حالي که انرژي ورودي به چيلرهاي جذبي از آب گرم يا بخار وارد شده به ژنراتور تأمين مي شود. گرما ممکن است از کوره هواي گرم يا ديگ آمده باشد. در بعضي اوقات از گرماي ساير فرايندها نيز استفاده مي شود مانند بخار کم فشار يا آب داغ صنايع ، گرماي باز گرفته شده از دود خروجي توربين هاي گازي و يا بخار کم فشار از خروجي توربين هاي بخار. مهمترين مزاياي چيلرهاي جذبي نسبت به چيلرهاي تراکمي عبارتند از: الف - صرفه جويي در مصرف انرژي الکتريکي : همانطور که گفته شد چيلرهاي جذبي از گاز طبيعي ، گازوئيل يا گرماي تلف شده به عنوان منبع اصلي انرژي استفاده مي کنند و مصرف برق آنها بسيار ناچيز است. به ميزان مصرف برق ، مقايسه و تحليل هاي کمي در فصول بعدي اشاره خواهد شد. ب - صرفه جويي در هزينه خدمات برق : هزينه نصب سيستم شبکه الکتريکي در پروژه ها بر اساس حداکثر توان برداشت قابل تعيين است. يک چيلر جذبي به دليل اينکه برق کمتري مصرف مي کند ، هزينه خدمات را نيز کاهش مي دهد. در اکثر ساختمان ها نصب چيلرهاي جذبي موجب آزاد شدن توان الکتريکي براي مصارف ديگر مي شود. ج - صرفه جويي در هزينه تجهيزات برق اضطراري : در ساختمانهايي مانند مراکز درماني و يا سالن هاي کامپيوتر که وجود سيستمهاي برق اضطراري براي پشتيباني تجهيزات خنک کننده ضروري است ، استفاده از چيلر هاي جذبي موجب صرفه جويي قابل توجهي در هزينه اين تجهيزات خواهد شد. د - صرفه جويي در هزينه اوليه مورد نياز براي ديگ ها : برخي از چيلرهاي جذبي را مي توان در زمستان ها به عنوان هيتر مورد استفاده قرار داد و آب گرم لازم براي سيستم هاي گرمايشي را با دماهاي تا حد 203 تأمين نمود. در صورت استفاده از اين چيلرها نه تنها هزينه خريد ديگ کاهش مي يابد بلکه صرفه جويي قابل ملاحظه اي در فضا نيز بدست خواهد آمد. ه - بهبود راندمان ديگ ها در تابستان : مجموعه هايي مانند بيمارستان ها که در تمام طول سال براي سيستمهاي استريل کننده ، اتوکلاوها و ساير تجهيزات به بخار احتياج دارند مجهز به ديگ هاي بخار بزرگي هستند که عمدتاً در طول تابستان با بار کمي کار مي کنند. نصب چيلرهاي جذبي بخار در چنين مواردي موجب افزايش بار و مصرف بخار در تابستان ها شده و در نتيجه کارکرد ديگ ها و راندمان آنها بهبود قابل توجهي خواهد يافت. و - بازگشت سرمايه گذاري اوليه : چيلرهاي جذبي به دليل نياز کمتر به برق در مقايسه با چيلرهاي تراکمي ، هزينه هاي کارکردي را کاهش مي دهند. اگر اختلاف قيمت يک چيلر جذبي و يک چيلر تراکمي هم ظرفيت را به عنوان ميزان سرمايه گذاري و صرفه جويي سالانه از محل کاهش يافتن هزينه هاي انرژي را به عنوان بازگشت سرمايه در نظر بگيريم ، مي توان با قاطعيت گفت که بازگشت سرمايه گذاري صرف شده براي نصب چيلرهاي جذبي با شرايط بسيار خوبي صورت خواهد گرفت. ز - کاسته شدن صدا و ارتعاشات : ارتعاش و صداي ناشي از کارکرد چيلرهاي جذبي به مراتب کمتر از چيلرهاي تراکمي است. منبع اصلي توليد کننده صدا و ارتعاش در چيلرهاي تراکمي، کمپرسور است. چيلرهاي جذبي فاقد کمپرسور بوده و تنها منبع مولد صدا وارتعاش در آنها پمپهاي کوچکي هستند که براي به گردش درآوردن مبرد و محلول ليتيم برمايد کاربرد دارند. ميزان صدا و ارتعاش اين پمپهاي کوچک قابل صرف نظرکردن است. ح - حذف مخاطرات زيست محيطي ناشي از مبردهاي مضر: چيلرهاي جذبي بر خلاف چيلرهاي تراکمي از هيچ گونه ماده CFC يا HCFC که موجب تخريب لايه ازن مي شوند ، استفاده نمي کنند. لذا براي محيط زيست خطري ايجاد نمي نمايند. چيلرهاي جذبي غالباً از آب به عنوان مبرد استفاده مي کنند. يک چيلر جديد در هر شرايطي ،يک سرمايه گذاري بيست و چند ساله است. تغييرات دائمي قوانين و مقررات استفاده از مبردها موجب مي شود تا استفاده از مبردي طبيعي مانند آب در چيلرهاي جذبي گزينه اي بسيار قابل توجه به شمار آيد. ط- کاستن از ميزان توليد گازهاي گلخانه اي و آلاينده ها : ميزان توليد گازهاي گلخانه اي (مانند دي اکسيد کربن) که تأثير قابل توجهي در گرم شدن کره زمين دارند و آلاينده ها (مانند اکسيدهاي گوگرد ، اکسيدهاي نيتروژن و ذرات معلق) توسط چيلرهاي جذبي در مقايسه با چيلرهاي تراکمي بسيار کمتر است
 

feredi67

عضو جدید
چیلر ها جذبی گاز سوز که این شاید تبلیغشون رو توسط سازمان بهینه سازی مصرف انرژی دیده باشید در ایران ساخت شرکت یکتا تهویه اروند هستند که تحت لیسانس robur ایتالیا تولید می شن.این چیلر ها از گاز شهری و برق تکفاز 5 آمپر استفاده می کنند و توانایی تولید 5 تن برودت رو دارند.بدلیل حجم کم و قابلیت نصب بر روی پشت بام به همراه یک پکیج حرارتی نیاز به موتور خانه رو از بین می برن. با توجه به اینکه گاز در کشور ما بسیار ارزان تر از برق بوده استفاده از این سیستم بسیار مقرون به صرف بوده و در مقایسه با اسپیلت بعد از 5 سال هزینه خرید آن جبران می شود.
در صورتی که به اطلاعات بیشتری احتیاج داشتید و نحوه تهیه این سیستم در شهر شیراز میتونید با ایمیل من تماس داشته باشید.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

masoodvahidi

عضو جدید
کاربر ممتاز
طراحی سیستم تهویه ساختمان

طراحی سیستم تهویه ساختمان

طراحی سیستم تهویه ساختمان


الف) ساختمان های تجاری – اداری
1 - در قسمت حسابداری و سایر قسمت های مشابه در ادارات عمومی، تعداد نفرات 75ft2 را حداکثر یک نفر در نظر می گیرند. در دفاتر خصوصی تراکم افراد به یک نفر درft2 200 کاهش می یابد. در اتاق های انتظار، اتاق های کنفرانس و اتاق های مدیران تعداد افراد ممکن است به یک نفر در ft2 20 افزایش پیدا کند.
2 - بار سیستم روشنایی در این ساختمان ها تقریبا 2 تا5w/ft2 در نظر گرفته می شود.
3 - هنگامی که بارالکتریکی برابر یا بیشتر از 6w/ft2 باشد، باید با استفاده از تخلیه هوا مقداری از حرارت را از منبع تولید آن دفع کند.
4 - مساحت مورد نیاز برای تجهیزات الکتریکی و مکانیکی ساختمان های اداری حدود 8 تا 10 درصد مساحت ناخالص ساختمان است.
5 - برای عبور کانال ها، لوله ها و تجهیزات به 3 تا 5 درصد مساحت ناخالص هر طبقه مورد نیاز می باشد.
6 - برج های خنک کننده به ازای هر 400 ft2 از مساحت ساختمان حدود 1 ft2را اشغال می کنند.
ب) ساختمان های تجمعی _ آمفی تاترها
1 - در این ساختمان ها بار اصلی سرمایشی ناشی از حضور افرادو تغذیه هوای تازه است. تعداد افراد را می توان از تعداد صندلی ها و یا با تقریب حدود 7.5 تا 10 ft2به ازای هر نفر تخمین زد.
2 - هوای تازه مورد نیاز افراد برای این ساختمان ها طبق استاندارد 62 انجمن ASHRAE بین 15 تا 60 CFM به ازای هر نفر است.
3 - بازده *****های هوای ساختمان های تجمعی باید 30% باشد.
4 - در فصل سرمایشی معمولا هوای قسمت جایگاه ها از بالا تغذیه می شودو برگشت هوا می تواند از زیر صندلی ها و یا ارتفاع پایین در اطراف جایگاه ها صورت پذیرد. اگر دریچه های برگشت در زیر صندلی نصب شوند نباید سرعت هوا از275 FPM بیشتر باشد. استفاده از دریچه هایی که فاصله آن ها از یکدیگر 30 Cm است نتایج رضایت بخشی خواهد داشت.
ج) استادیوم ها
1 - معمولا در سالن های ورزشی کوچک از سیستم های تشعشعی در پیرامون و سیستم تهویه مرکزی با 4 تا6 بار تعویض هوا در ساعت استفاده می کنند.
2 - اتاق های رختکن نیاز به تهویه مطبوع دارند و به میزان تغذیه هوای تازه آن ها باید از 2 تا 3CFM در هر فوت مربع باشد.
د) استخرهای شنا
1 - هوارسان در استخرها معمولا برای سرمایش یا رطوبت زدایی با استفاده از 100% هوای تازه انتخاب می شود.
2 - شرایط طراحی استخرهای معمولی به شرح زیر می باشد:
شرایط هوای داخل برای استخرهای معمولی و آب درمانی 80F و RH=60% می باشد. دمای آب برای استخرهای معمولی 75 تا 85F برای استخرهای آب درمانی 85 تا 95F و برای استخرهای مسابقه 72 تا 75F است. این دما برای استخرهای نگهداری حیوانات دریایی 102 تا 117F می باشد.
3 - در اغلب موارد باید هوای استخر را یک تا دوبار در ساعت تعویض کرد. در اکثر مقررات وقتی برای استخر سیستم تهویه مطبوع وجود نداشته باشد تعداد دفعات تعویض هوا 6 مرتبه در ساعت ذکر شده است.
4 - مقدار صدای مجاز محوطه استخر باید حدود NC45 تا NC50 باشد.
5 - فشار محوطه استخر باید حدود 0.05 تا 0.15in WG کمتر از فضاهای مجاور باشد.

;) نظر چي شد :biggrin:
برگرفته از سايت خودم به نشاني :
http://www.iranhvac.ir
 

AM_mech

عضو جدید
اصول عملکرد آسانسورهای برقی

اصول عملکرد آسانسورهای برقی

اصول عملکرد آسانسورهای برقی



اصول عملكرد:
يك آسانسوربرقي با نيروي محركه كششي داراي اتاقكي است كه ازكابلهاي فولادي آويزان است و اين كابلها برروي قرقره محرك شياردار حركت مي كنند. كابلهاي فولادي از يك طرف به بالاي اتاقك و از طرف ديگر به قاب وزنه تعادل متصل مي شوند. وزنه تعادل از ميزان بار روي موتور الكتريكي به اندازه اختلاف وزن موجود ميان اتاقك همراه با بار و وزنه تعادل يا اصطكاك كم مي كند. اين اختلاف وزن را ((بار غير متعادل)) مي‌نامند.
وزنه تعادل معمولاً ۴۰ تا ۵۰ درصد وزن اتاقك به علاوه بار آن و اصطكاك وزن دارد. اصطكاك معمولاً ۲۰ درصد وزنه تعادل است.

شكلهاي كابل كشي:
1-كشش تك رشته اي:
اين شكل از كابل كشي معمولاً همراه با ماشينهاي گير بكسي به كارمي رود،اما از آن مي‌توا ن براي ماشينهاي بدون گيربكس با سرعتهاي پايين تر 75/1 تا 5/2 متر بر ثانيه نيز استفاده كرد.در اين دو حالت معمولاً زاويه تماس كابل فولادي باقرقره محرك به ترتيب ۱۴۰ و ۱۸۰ است.
قرقرهمحرك به ندرت از چنان قطري برخوردار است كه در فاصله مياني مركز اتاقك و وزنه تعادل قرار گيرد،به همين دليل استفاده از قرقره انحراف ضرورت پيدا مي كند
.
2-كشش دو رشته اي:
چون استفاده از قرقره انحراف خطر لغزش كابل فولادي را در نتيجه كاهش سطح اصطكاك كابل با قرقره محرك افزايش مي دهد ، مي توان از قرقره دو رشته اي استفاده كرد.از اين روش در آسانسورهاي پر سرعت وسنگين بار استفاده مي شود.
3-كابل كشي 2به 1 :
از اين روش گاهي به همراه ما شينهاي گيربكسي در سرعتهاي پايين تر اتاقك يعني در حدود 75/1 تا 3 متر بر ثانيه استفاده مي شود.در اين حالت سرعت اتاقك و وزنهتعادل نصف سرعت محيطي قرقره محرك است و اين بار روي قرقره را به نصف كاهش مي دهد وامكان استفاده از موتورهاي پر سرعت را فراهم مي سازد كه نسبت به موتورهاي كم سرعت ارزانتراند.
4-كابل كشي 3به1:
از اين نوع كابل كشي براي آسانسورهاي سنگين كالا در مواردي استفاده مي شود كه بايد توان موتور و فشار روي ياتاقانها را كم كرد.
5-كابلهاي توازن:
در ساختمانهاي بلند بالاتر از ده طبقه،بار كابل فولادي كه در حين حركت اتاقك از آن به وزنه تعادل(و بر عكس)منتقل مي شود مقدار قابل توجهي است و با رسيدن اتاقك به بالا، بار كابل سيمي به وزنه تعادل منتقل مي گردد.براي توازن و كاهش اين پديده،به قسمت تحتاني اتاقك و وزنه تعادل، كابلهاي توازن متصل مي گردد. براي جاي دادن كابلهاي توازن به يك گودال عميق تر نياز است.
اتاق ماشين آلات در سطح پايين:
در صورتي كه اتاق ماشين آلات در يك طبقه مياني يا در كف چاه آسانسور واقع شود به كابل سيمي طويلتري احتياج است ودر اين حالت كابل از دور قرقره هاي بيشتري عبور مي كند كه اين خود به مقاومت اصطكاكي بالاتر و ضرورت كار نگهداري بيشتر منجر مي گردد. اما چنانچه اتاق ماشين آلات در طبقه همكف قرار گيرد، چاه آسانسور از وزن ماشينهاي كابل پيچي و تجهيزات كنترل خلاص مي شود. موقعيت اتاق ماشين آلات مسئله نفوذ دال بام و هوابندي را نيز منتفي مي سازد.
محرك استونه اي:
در اين شكل كابل در جهت حركت عقربه هاي ساعت و كابل ديگر در خلاف جهت حركت عقربه هاي ساعت به دور يك استوانه مي پيچد، بنابر اين زماني كه كابل به دور استوانه مي پيچد ، كابل ديگر از دور آن باز مي شود ، نقطه ضعف محرك استوانه اي آن است كه با افزايش ارتفاع ،استوانه بزرگ و سنگين مي شود و بنا بر اين استفاده از اين سيستم به ارتفاع حداكثر ۳۰ محدود مي گردد.
كابلهاي سيمي :
اين نوع ازكابلهاي مورد استفاده، كابلهاي سيم فولادي با مقاومت كششي بالا هستند و تعداد كابلهاي هر آسانسور بين ۴ تا ۱۲ عدد است . قطر كابلها ۹ تا ۱۹ ميليمتر و ضريب ايمني آنها ۱۰ است.
موتورهاي كابل پيچي:
درصورتي كه نيروي محركهانتقالي به قرقرهكششي از طريق يك چرخ دندهحلزوني باشد، موتور از «نوع گيربكسي» است. اما چنانچه نيروي محركه از طريق اتصال مستقيم از موتور به قرقرهكشش منتقل گردد، موتور از«نوع بدون گير بكس» است. توان موتورهاي بدون گير بكس از۲۲تا ۸۳کيلو وات متفاوت است،اما موتورهاي گير بكسي كشش از توان۳ تا ۳۰ کيلو وات برخوردارند.
موتورهاي گير بكسي تك سرعته كشش:
اين نوع موتور شامل يك چرخدندهحلزوني است و با برق مستقيم يا متناوب كار مي كند.زماني كه اتاقك به فاصله كمي از پا گرد طبقات ميرسد،ترمز به صورت اتوماتيك عمل مي كند تا اتاقك به شكل آرامي متوقف شود.
موتورهاي گير بكسي دو سرعته كشش:
در اين حالت از يك موتور با دو سيستم سيم پيچ جداگانه يا از دو موتور جداگانه استفاده مي شود .در زمان شروع، موتور با سيم پيچ پر سرعت به كارمي افتدو براي محدود كردن جريان، يك مقاومت بصورت سري به آنها متصل است.شتاب گيري آرام اتاقك با كاهش تدريجي ميدان مقاومت صورت مي گيرد.با نزديك شدن به پا گرد طبقه،موتور يا سيم پيچ پر سرعت از كار مي افتد و موتور با سيم پيچ كم سرعت متصل به چوك به كار مي افتد.سرعت اتاقك تا رسيدن به فاصله كمي از پا گرد به صورت تدريجي كاهش مي يابد و در اين زمان جريان برق قطع مي شود و ترمز به صورت اتوماتيك اتاقك را به آرامي متوقف مي سازد.
موتورهاي گير بكسي ولتاژ متغير كشش:
در سيستم ولتاژ متغير مزايايي وجود دارد كه با ديگر سيستمها نمي‌توان به آن دست يافت.شتاب گيري مثبت ومنفي بسيار آرام، اين سيستم را نسبت به سيستمهاي يك يا دو سرعته برتر مي سازد.تجهيزات اين سيستم شامل موتوري با برق متناوب است كه برق مستقيم موتور محرك ماشين گير بكسي را تأمين مي‌كند.
موتورهاي بدون گير بكس ولتاژ متغير كشش:
وجود اين تجهيزات براي آسانسور هاي پرسرعتي با سرعت 75/1 متر بر ثانيه و بالاتر بسيار مهم است. اين تجهيزات بيانگر بهترين روش جديد در برآورنده ساختن شرايط ترافيكي با كارآيي بالا است.
براي شتاب گيري آرام،در مدار ميدان ژنراتور از رگولاتور تنظيم كننده اي استفاده مي شودكه بازده خروجي ژنراتور را كنترل مي كند.يك مقاومت متغير در مدار ميدان به تدريج ميزان مقاومت را كاهش و ولتاز ژنراتور را افزايش مي دهد تا اتاقك آسانسور باشتاب گيري آرام به سرعت كامل برسد. با ايجاد سرعت كامل، ولتاژ ژنراتور تا كاهش سرعت اتاقك ثابت باقي مي ماند.براي كاهش سرعت و توقف اتاقك از يك مجموعه كليد القايي استفاده مي شود.ترمزها تنها در زمان ثابت بودن اتاقك عمل مي كنند.
ترمزها:
براي انواع تجهيزات ماشيني آسانسور وجود يك ترمز برقي- مكانيكي با عملكرد ايمني در زمان قطع برق ضرورت دارد.زماني كه آسانسور در حال حركت است،كفشكهاي ترمز به صورت برقي- مكانيكي از استوانه ترمز فاصله مي گيرند،يعني بر نيروي فنرهاي لوله اي يا صفحه اي ترمز در زما ن ثابت بودن اتاقك غلبه مي شود. قطع جريان برق سبب به كار افتادن ترمز مي شود و بنا براين در موقع رفتن برق ترمزها ايمني ايجاد مي‌كنند.
اتاق ماشين آلات:
در موارد ممكن،اتاق ماشين آلات را بايد در بالاي چاه آسانسور قرار داد،،اين مكان بالاترين كارايي را ايجاد مي كند .اين اتاق را بايد تهويه كرد و با عايق كردن پايه بتني ماشين آلات از ديوارها و كف به كمك صفحات چوب پنبه فشرده ،به مسئله انتقال صوت توجه نمود.
وجود يك تير بالابر سقفي درست در بالاي ماشين آلات براي نصب يا پياده كردن تجهيزات ضروري است ودر داخل كف در بالاي پا گرد نيز بايد يك دريچه دسترسي ايجاد كرد تا از طريق آن بتوان تجهيزات را در صورت ضرورت جهت تعمير يا تعويض پايين برد.براي اين اتاق بايد يك در قفل دار نصب كرد و وجود فضاي كافي جهت كنترل كنندها، انتخاب كننده طبقات و ديگر تجهيزات ضروري است.
دراين اتاق وجود پريز و تجهيزات روشنايي خوب ضرورت داردو استفاده كافي از نور طبيعي روز توصيه ميشود.دماي اتاق نبايد از۱۰ درجه كمتر و از ۴۰ درجه بيشتر شود و براي اين منظور وجود امكانات گر مايش و تهويه ضروري است .


 

masoodvahidi

عضو جدید
کاربر ممتاز
طراحي اتاق تميز

طراحي اتاق تميز

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]در حال حاضر طراحي اتاق تميز به دو صورت انجام مي گيرد .[/FONT]

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]الف ) سنتي (Conventional Clean Room)[/FONT]

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]در اين نوع طراحي هواي تميز ( هوايي كه درجه تميزي آن در حد استاندارد مورد نظر است ) در داخل اتاق توزيع و با آلودگيها مخلوط مي گردد و سپس به سمت خارج كشيده مي شود .[/FONT]

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]ب ) جريان آرام (Laminar – Flow Clean Room )[/FONT]

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]در اين نوع طراحي هوا در يك مسير مستقيم از ورودي به خروجي با كمترين مخلوط شدگي و يا آشفتگي (turbulence ) حركت مي كند .[/FONT]​

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]الف ) اتاق تميز سنتي :[/FONT]

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]در اين نوع طراحي هواي تميز از كانالي مشخص از سقف وارد اتاق مي شود . اين جريان هوا از يك مسير پيش بيني شده اي پيروي نمي كند هوا از داخل به سمت ديواره هاي اتاق و نقاط مكش پخش مي شود . در اين عمليات يك اختلاط بين هواي تميز ورودي و ذرات گرد و غبار صورت مي گيرد و تمام ذرات گرد و غبار موجود تمايل دارند در تمام حجم اتاق توزيع شوند . اگر عمل مخلوط شدن كامل انجام گيرد ، تمركز گرد و غبار اوليه به طور تصاعدي از بين مي رود اما در عمل به علت وجود گوشه هاو كنجها و در حالت كلي Dead Pockets سرعت تلاشي ممكن است بسيار كاهش پيدا كند . جريان هواي تميز به علت قایم و تيز بودن اين نقاط نمي تواند وارد آنها شود و با ذرات گرد و غبار مو جود در آنجا مخلوط شود و از اتاق خارج شود . اين ذرات در اين نقاط باقي مي مانند و بعدا بر اثر يك آشفتگي كه در جريانهاي هوا به دلايل مختلف مثل فعاليت و حركت افراد ممكن است اتفاق بيفتد ،‌جريان هوا وارد اين نقاط مرده هوايي شده و ذرات موجود در آنها را معلق مي كند كه باعث افزايش آلودگي مي شود .[/FONT]

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMahdi%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_image001.gif[/FONT]

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]جهت رعايت پنج اصل ذكر شده رعايت موارد زير ضروري است.[/FONT]

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]- با توجه به مطالبي كه ذكر شد يكي از مهمترين كارهايي كه در طراحي يك اتاق تميز بايد موردتوجه قرار گيرد ، كاهش و يا در صورت امكان حذف هر گونه نقاط مرده هوايي مي باشد . براي رسيدن به اين منظور بايد وسايل و لوازم اتاق طوري باشد كه اولا خود وسايل داراي كمترين Dead Pockets باشند و ثانيا چيدمان آنها تا جاييكه امكان دارد طوري باشد كه جلوي جريان هوارا نگيرد ، به عبارتي ديگر يك مسير مشخص از ورودي به خروجي وجود داشته باشد . [/FONT]

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]- تعبيه مكاني به نام Air Lock براي افرادي كه وارد اتاق مي شوند و همچنين تعبيه مكاني با نام Pass Box براي تجهيزاتي كه وارد اتاق مي شوند .[/FONT]

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]- در Air Lock يك روش دوش هوا با فشار زياد وجود دارد كه افراد قبل از پوشيدن لباسهاي مخصوص و بعد از پوشيدن آن در اين اتاق دوش هوا مي كيرند و سپس وارد اتاق مي شوند . در Pass Box دستگاهي مانند جارو برقي مخصوص وجود دارد كه تجهيزات قبل از ورود به اتاق تميز در اين اتاق و توسط ايت دستگاه كاملا تميز مي شوند [/FONT]

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]- در طراحي و ساخت اتاق تميز ( طبق اصل 1 طراحي ) براي تهيه هواي تميز ورودي و كاهش تعداد ذرات آ» تا درجه تميزي مورد نظر اتاق بايد از يك پيش ***** و يك ***** با بيشترين بازده موجود و با يك نسبت بالا از هواي برگشتي استفاده نمود .[/FONT]

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]در حال حاظر فياتر هايي با نام (High Efficiency Particulate Air) HEPA Filter با بازده 99.97% و ***** ذرات با قطر 0.3µm و (Ultra Low Penetrate Air) ULPA Filter با حداقل بازده 99.97% در ***** كردن ذرات تا قطر 0.12µm توانسته اند مشكلات را تا حد بسيار زيادي در اين زمينه رفع كنند . شكل (2) سيستم تهويه اتاق تميز را نشان ميدهد .[/FONT]

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]- مواد بكار رفته در ساختمان اتاق تميز از قبيل مواد و مصالح بكار رفته در ساخت ديوارها و كف و سطوح مختلف بايد صاف باشد و قابليت رفع آلودگي را داشته باشند و جايگاهي براي ذخيره گرد و غبار و آلودگي نباشد و در مقابل رطوبت مقاوم و نفوظ نا پذير باشند .[/FONT]

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]ب ) اتاق تميز جريان آرام :[/FONT]

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]در بعضي مواقع مخصوصا در مواقعي كه در اتاق تميز عملياتي انجام مي شود كه توليد ذره زيادي كند ديگر شيوه طراحي سنتي جواب گو نمي باشد . در سال 1961 با طراحي اوليه اتاق تميز از يك ديوار يا سقف وارد و پس از عبور از يك مسير مستقيم به ديوار يا سقف مخالف خود مي رسد . در صورتي كه ما هيچ مانعي نداشته باشيم تمام هواي اتاق با يك جريان آرام (با يك اختلاط بسيار كم يا بدون هيچ اختلاطي)به سمت بدنه (ديوار خروجي ) حركت مي كند . اين نوع اتاقهاي تميز ،‌سيستم هاي هوايي بزرگتر و گران قيمت تر نسبت به حالت سنتي دارند و از آنجايي كه تخليه ذرات معلق نسبتا سريع است اين امكان را ايجاد كرده كه خيلي از محدوديتها و پشتيبانيهايي كه در اتاق سنتي اعمال مي شود ،‌از بين برود و در نتيجه صرفه جويي در زمان و هزينه كارها مي تواند جبران قيمت بالاي تجهيزات را بنمايد .[/FONT]

[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif][/FONT]​
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif];)نطز یادت نره;)
[/FONT]​
 

amir smaeli

عضو جدید
***مقالات،مطالب و کتاب های تاسیسات***

منابع كويلي براي گرم كردن اب بهداشتي ساختمان مورد استفاده قرار ميگيرد كه از يك منبع و يك سري لوله بهه صورت مارپيچ(كويل)تشكيل شده است
ابي كه توسط ديگ گرم ميشود وارد كويل منبع مي شود در پايين منبع ورودي اب شهر (سرد مصرفي)قرار دارد در قسمت فوقاني منبع خروج اب گرم بهداشتي قرار دارد
اب داخل كويل بعد از تبادل حرارت با اب سرد وروي از دمايش كاسته ميشود و براي گرم شدن مجدد به سمت ديگ راهي ميشود
اب سرد پس از گرفتن حرارت از اب گرم كويل به سمت بلالاي منبع رفته و به مصرف كننده مي رسد براي صرفه جويي در مصرف اب و به منظور استفاده راحت و سريع از ابگرم مصرفي درمنابع محلي براي برگشت ابگرم مصرفي وجود دارد
منابع كويلي در ظرفيت هاي پايين تر به منابع دو جداره تبديل ميشود
در جاهايي كه فضاي موتورخانه ئكم است ميتوان از مبدل هاي صفحه اي كه جاي كمي اشغال ميكنند استفاده كرد
 

amirabas_ali

عضو جدید
کاربر ممتاز
سیستمهای تهویه

سیستمهای تهویه

ملاحظات طراحی
مالکان فروشگاه ها و متصدیان، همواره از راهروهای میان یخچال ها حتی زمانی که دمای هوای بیرون بیشتر از 21درجه سانتیگراد است به دلیل باز و بسته شدن متناوب در یخچال ها و سرد شدن فضا و به تبع آن روشن شدن گرمکن ها شکایت دارند.
این مشکلات معمولا به دلیل سرریز هوای سرد از ویترین های یخچال دار باز بروز می کند.
اگر چه ویترین های یخچال دار ممکن است باعث سرد شدن فروشگاه شوند، اما مشکل سرریز اضافی یا عملکرد نامناسب وسایل نیست. سیستم های گرمایش و تهویه مطبوع باید اثرات وسایل یخچال دار را جبران کنند. ملاحظات طراحی شامل موارد زیر است:
• نیاز گرمایشی زیاد به دلیل حذف مقادیر زیاد گرما حتی در تابستان
• بار تهویه مطبوع خالص پس از کسر اثر بارهای تبرید محسوس ونهانی کاهش بار و تغییر در نسبت بار نهان و محسوس تاثیر مهمی روی انتخاب تجهیزات دارد.
• نیاز یه گردش و توزیع هوای خاص برای جبران گرمای حذف شده تجهیزات تبرید باز
• نیاز به کنترل دما و رطوبت به صورت مستقل از هم

هرکدام از این مشکلات در سوپر مارکت ها سهمی دارند، اگر چه موقعیت ها، آب و هوا و چیدمان هر یک متفاوت است، روش های غلبه بر این مشکلات در بخش های بعد بحث می شود. اگر سیستم تهویه مطبوع سالانه برای جبران تاثیرات ویترین ها ی یخچال دار طراحی نشده باشد هزینه های انرژی بسیار زیاد می شود.

گرمای گرفته شده توسط ویترین های یخچال دار
این گونه تجهیزات نه تنها محصول را خنک می کند، بلکه آن را در یک پوشش هوای سرد که گرما را از هوای درتماس با محصول جذب می کند می پوشاند. تقریباً 80تا 90% گرمای گرفته شده از اتاق توسط در یخچال های عمودی جذب می شود.
پس یخچال باز به صورت یک سردکن بزرگ هوا عمل می کند، گرما را از اتاق می گیرید و آن را از طریق کندانسور های خارج ساختمان دفع می کند. گاهی این اثر می تواند بیش از ظرفیت طراحی شده سیستم تهویه مطبوع باشد. گرمای جذب شده توسط تجهیزات تبرید باید در طراحی سیستم های گرمایش و تهویه مطبوع مورد توجه باشد، چون این گرما پیوسته در شب و روز و تابستان و زمستان و بدون توجه به دمای فروشگاه جذب و دفع می شود.
این تجهزات نیاز گرمایی ساختمان را افزایش می دهند، به گونه ای که اغلب این نیاز در زمان های پیش بینی نشده نیز لازم است. مثال زیر میزان این تاثیر را نشان می دهد. دمای مطلوب فروشگاه c 248 است. افت یا کسب گرما تاحد 8kw/8c اختلاف دمای بین داخل وخارج محل فرض می شود (این عدد بسته به تعداد یخچال ها متفاوت است).
گرمای نهان گرفته شده 19%از کل 81%از گرمای خروجی یا 45.4kw گرمای محسوس حذف شده فرض می شود که مغازه را 5.78cخنک می کند. باحذف مداوم گرمای محسوس از محیط، تجهیزات تبرید در این مغازه، آن را 5.78c زیر دمای خارج در زمستان و تابستان خنک می کند. پس در اقیلم های متعدل، برای حفظ شرایط آسایش، باید به فروشگاه گرم اضافه شود.
می توان گرمای گرفته شده توسط تبرید را جذب یا احیا نمود. اگر شرایط اقتصادی و داده های گرمایی فروشگاه نشان دهد که گرما باید حذف شود، اگر این افت گرمای داخلی منظور نشود، سیستم گرمایش نمی تواند ظرفیت کافی حفظ دمای طراحی در شرایط اوج را داشته باشد.
گرمای محسوس اضافی حذف شده توسط یخچال های صندوقی ممکن است نسبت بار نهان تهویه مطبوع را از 32% تا 50% بار گرمایشی خالص تغییر دهد. حذف 50%بار نهان تنها توسط تبرید بسیار سخت است. طبیعتاً این مساله نیازمند تجهیزات خاص با جذب شیمیایی یا گرمای مجدد است.
ویترین های یخچال دار چند طبقه نیازمند رطوبت نسبی 55% یا کمتر هستند. در طیف دمای خشک فروشگاه های متوسط، رطوبت بیش از 55% می تواند باعث یخ زدگی شدید کویل، یخ زدن ناحیه محصول در ویترین های کم دما، تعریق اثاثیه و مصرف برق بسیار بیشتر برای تبرید شود.
یک هیومید یستات می تواند به هنگام سرمایش در تابستان برای کنترل رطوبت به کار رود. این عمل با انتقال گرما از کندانسور به یک کویل گرمایشی، که در معرض جریان هوا قرار داد، انجام می شود. ترموستات فروشگاه، در تابستان دما را در حد مطلوبی حفظ می کند. کنترل کننده های خاصی در سطحی بالاتر، مانع از تداخل کاری هیومیدیستات و ترموستات می شود.
می توان با یک سیستم تهویه مطبوع متدوال با استفاده از شیرهای سه و چهار راه و کندانسورهای گرمایشی مجدد در کانال ها نیز به همین نتیجه رسید . این سیستم گرما را از کندانسور استاندارد در کانال ها می گیرد. برای استفاده بهینه از انرژی، از تجهیزات خاصی باید استفاده کرد. رطوبت گیرهای خشک ساز و لوله های گرمایی نیز استفاده می شود.

رطوبت
سرمایش حاصل از تجهیزات تبرید به معنای عدم نیاز به سیستم تهویه مطبوع نیست. زیرا نیاز به کنترل رطوبت افزایش می یابد.
با افزایش رطوبت فروشگاه، بار بیشتری به تجهیزات تبرید تحمیل می شود، هزینه های عملیاتی افزایش می یابد؛ دوره های برفک زدایی بیشتری لازم است عمر عرضه محصولات کوتاه می شود . نقطه شبنم با افزایش رطوبت نسبی بالا می رود و تعریق به حدی افزایش می یابد که حتی کالاهای غیر تبریدی مثل قفسه ها، محصولات کنسرو شده، آینه ها و دیوارها ممکن است عرق کند.
رطوبت کمتر منجر به هزینه های عملیاتی کمتر برای یخچال های صندوقی می شود. سه روش برای کاهش سطح رطوبت وجود دارد:
1. تهویه مطبوع استاندارد که و قتی بار نهان بالا و با ر محسوس پایین است، ممکن است فضا را بیش از حد خنک کند.
2. رطوبت گیری مکانیکی که رطوبت را با کاهش دمای هوا تا نقطه شبنم گرفته و زمانی که تخلیه لازم است از گرمایش مجدد هوای گرم استفاده می کند.
3. رطوبت گیری خشک ساز که رطوبت را مستقل از دما حذف و هوای گرم محل را تامین می کند، مگر اینکه سرمایش اضافی برای تخلیه در دمای مطلوب فراهم شود.

هر کدام از این روش ها نقاط شبنم متفاوت فراهم کرده و مصرف انرژی و هزینه های مختلف به همراه دارند. طراح باید همه نکات را در نظر بگیرد. تهویه مطبوع استاندارد به هیچ سرمایه گذاری اضافی نیاز ندارد. اما دمای نقطه شبنم فضا را تنها به 16Cدرجه تا 18 درجه سانتیگراد کاهش می دهد. در دمای 24 درجه C این امر منجر به 60 تا 70% رطوبت 40 تا 50% در 24 درجه C فراهم کنند. دمای هوای ورودی را می توان با گرمایش مجدد گاز داغ در دماهای بین 10تا درجه 32 کنترل کرد. رطوبت گیرهای خشک ساز می توانند میزان رطوبت 35 تا40% در 24Cدرجه فراهم کنند. بسته به بارهای محسوس داخل ممکن است سرمایش اضافی و مجدد هوای ورودی لازم باشد. یک خشک ساز با عبور هوای داغ 80تا 121Cدرجه از آن فعال می شود.

طراحی سیستم
یک سیستم توزیع و هوا ساز عموماً برای گرمایش و سرمایش استفاده می شود. گرم کردن منطقه ورودی سخت است. بسیاری از سوپر مارکت ها در ایالات متحده شمالی با راهروهای دارای تجهیزات گرمایش مجزا، برای تعدیل هوای سرد ورودی از خارج ، ساخته می شوند . ممکن است گرمای اضافی نیز در گیشه پرداخت پول فراهم شود که معمولا به ورودی جلو نزدیک است. روش های گرم کردن منطقه ورودی عبارتند از:

1. پرده های هوا
2. گرم کن های تشعشعی مادون قرمز برقی یا گازی
3. گرمای اتلافی از کندانسورهای سرمایشی

دستگاه های کندانسور هوایی معمولاً در سوپر مارکت ها استفاده می شوند. اغلب یک هواساز مرکزی برای کل منطقه خرید کافی است. مخصوصاً مناطقی مثل نانوایی ها، اتاق های رایانه یا انبارها با یک هواساز مجزا بهتر اداره می شوند؛ چون بارها در این مناطق متفاوت بوده و به یک کنترل کننده های متفاوت تر از منطقه فروش نیاز دارند .
بیشتر تاسیسات روی پشت بام سوپر مارکت ها قرار دارند. اگر کندانسور های هوایی بر روی زمین و خارج از فروشگاه نصب شود، باید در مقابل آسیب و ترافیک کامیون و مشتری مقاومت داشته باشد. اگر کندانسورهای آبی در دستگاه تهویه مطبوع استفاده شود، و یک برج خنک لازم باشد، تدارکات باید برای پیش گیری از انجماد طی فعالیت زمستان انجام شود.

توزیع هوا
طراهان با تزریق مقدار زیادی هوا به منطقه یک سوم جلوی محل فروش سوپر مارکت، بر مشکل بار متمرکز در این نقطه غلبه می کنند. ورود هوا به یک سیستم تهویه هوای استاندارد معمولاً 5L/s به ازای هر متر مربع کف است. رطوبت گیری مکانیکی می تواند بسته به نقطه شبنم لازم و محدودیت های فشار مکش تقلیل یابد. هرچه هوا متراکم تر باشد، هوای سرد شده توسط مبردها در کف متمرکز تر و مخصوصاً در 900mm بالای کف سردتر می شود. اگر این هوای سرد همچنان باقی بماند، نه تنها باعث ناراحتی افراد می شود بلکه به خنک کردن سایر مناطق فروشگاه، که نیاز به سرمایش بیشتری دارند، نیز کمک نمی کند. سرد بودن کف و فضای فروشگاه را نمی توان با افزودن ساده گرما حذف نمود. کاهش ظرفیت تهویه بدون گردش هوای سرد همانند نصب یک دستگاه تهویه مطبوع بدون فن است. برای استفاده از اثر سرمایشی مبردها و تامین دمای یکسان در همه جا، هوای سرد باید با کل هوای فروشگاه ترکیب شود. برای انجام این ترکیب ضروری، دریچه های برگشت هوا باید در سطح کف باشد و همین طور آن ها باید به صورت حساب شده در جایی قرار گیرند که هوای سرد را به نزدیک محل تجمع اثاثیه یخچال دار بکشانند و از کوران هوا جلوگیری کنند . دو راه حل عمومی برای این مساله وجود دارد:

کانال های برگشت در کف
این روش بهتر است و می تواند به دو طریق انجام شود . کف مقابل ویترین های یخچال دار، سردترین نقطه است . خطوط مبرد معمولاً در لوله ها یا ترنچ هایی به سمت همه این ویترین ها جاری می شوند. اگر ترنچ ها یا لوله ها برای بازگشت هوا به زیر این تجهیزات طراحی شود، هوا می تواند از منطقه سرد مکش شود . هوا پیش از ورود به منطقه اتاق پشتی از طریق یک اتصال T با ترنچ، به واحد هواساز بر می گردد. دریچه ای که از طریق آن خطوط مبرد وارد اتاق پشتی می شود، باید درز بندی شود.
اگر لوله های خط مبرد استفاده نشوند، هوا می تواند از طریق کانال های ساده ای در زیر کف برگردد.کانال ها ممکن است کف را تقریباً 40 میلی متر بالا برند. ترنچ های کف می توانند به صورت کانال برای لوله کشی، تامین برق و غیره نیز استفاده شوند.
بازگشت هوا در سطح کف مشکل کف ها و راهروهای سرد را کمتر می کند و از اثر سرمایشی آن ها برای سرد کردن مغازه استفاده می شود و یا کارآیی گرمایش را با توزیع هوا به مناطق لازم افزایش می دهد.

فن های پشت یخچال های صندوقی
اگر نتوان کانال ها را در کف قرار داد،‌گردش فن ها می تواند هوا را از کف کشیده و آن را بالای صندوق ها تخلیه کند اگرچه این روش مانع تشکیل راهروهای سرد ناخوشایند در جلو ویترین های یخچال دار می شود، اما از سردتر بودن منطقه ای مملو از اثاثیه یخچال دار نسبت به بقیه فروشگاه جلوگیری نمی کند.

کنترل
کارکنان فروشگاه برای راه اندازی یا توقف سیستم یا تغییر از حالت گرمایش به سرمایش یا عکس آن، تنها باید یک کلید را بزنند. سیستم های کنترل برای بازیابی گرما پیچیده تر بوده و باید با اهداف سازنده تجهیزات هماهنگی داشته باشد.

نگهداری و بازیافت گرما
بیشتر سوپر مارکت ها به جز فروشگاههای زنجیره ای بزرگ از پرسنل نگهداری آموزش دیده استفاده نمی کنند، اما در عوض روی قراردادهای خدماتی با شرکت نصب کننده تجهیزات یا یک شرکت خدماتی محلی تکیه می کنند. این مساله به مدیریت فروشگاه در حفظ عملکرد مناسب تجهیزات سیستم تهویه مطبوع کمک می کند.
گرمای استخراج شده از فروشگاه و گرمای تراکم می توانند برای صرفه جویی در هزینه گرمایش احیا شوند. یک روش بازاریابی گرمای دفع شده، استفاده از یک کویل کندانسور مجزا در هواساز دستگاه تهویه مطبوع به صورت فرعی یا همراه با کندانسورهای تبرید اصلی به منظور تامین گرمای لازم است. سیستم دیگر از کندانسور های آبی استفاده می کند و گرمای دفع شده آن را به یک کویل آبی در هواساز تحویل می دهد.
می توان گرمای دفع شده توسط ماشین های مرسوم را با استفاده از کندانسورهای هوایی، کانال مناسب و طراحی دمپر احیا نمود. کنترل کننده های اتوماتیک می توانند این گرما را به خارج فرستاده و یا آن را در فروشگاه به گردش درآورند.







http://www.damaarya.com/newsdetail-147-fa.html منبع :razz:
 

amirabas_ali

عضو جدید
کاربر ممتاز
معرفی سیستمهای تهویه مطبوع 2009 ساکورا

معرفی سیستمهای تهویه مطبوع 2009 ساکورا

سیستمهای تهویه مطبوع خانگی سبک و نیمه سنگین

  • اسپلیت دیواری از ظرفیت 9000 تا 36000 بی تی یو در ساعت
  • اسپلیت سقفی – زمینی از ظرفیت 13000 تا 60000 بی تی یو در ساعت
  • اسپلیت کاستی از ظرفیت 10000 تا 48000 بی تی یو در ساعت
  • اسپلیت داکتی(کانالی) از ظرفیت 13000 تا 70000 بی تی یو در ساعت
  • اسپلیت ایستاده از ظرفیت 24000 تا 60000 بی تی یو در ساعت
  • سیستمهای مولتی اسپلیت (چند پانل) شامل انواع متنوع یونیتهای داخلی فوق قابل اتصال به یک یونیت خارجی
  • سیستم اسپلیت مرکزی(SDS-SAKURA DIGITAL SCROLL) تا 280000 بی تی یو در ساعت:قابل استفاده با انواع پانلهای داخلی، قابل لوله کشی تا 150 متر طول و50 متر اختلاف ارتفاع و با امکان کنترل مصرف برق هر یونیت به تنهائی.
سیستمهای تهویه مطبوع سنگین

  • انواع چیلرهای اسکرو(Screw) و اسکرال(Scroll) کندانسور آبی و هوائی.
  • چیلر جذبی از نوع شعله مستقیم دو اثره (Direct Fire Double Effect)
  • سیستم تولید سرمایش بوسیله گاز طبیعی (GHP)
  • مینی چیلر های کندانسور هوائی در انواع سرمایشی و سرمایشی- گرمایشی برای استفاده هر واحد به شکل مستقل در ابعاد کوچک و بدون هزینه ها و مشکلات چیلرهای مرکزی ، قابل استفاده با انواع فن کویل های دیواری- سقفی – زمینی – ایستاده – کاست و... در ظرفیتهای 60000 ،80000 ، 120000، 200000 بی تی یو در ساعت ( خروج آب سرد در تابستان و آب گرم در زمستان)
    چیلر های ماجولار کندانسور هوائی، در انواع سرمایشی و سرمایش- گرمایشی در انواع 20تن و 30تن تبرید و قابل استفاده از چیلرهای مرکزی ، امکان نصب در فضای باز و انتخاب پمپ سیرکولاسیون و امکان استفاده با انواع فن کولها.
  • پکیج های یکپارچه و دو پارچه کندانسور هوایی از ظرفیت 5 تن تا 120تن تبرید.
  • هوا سازهای ماجولار با ظرفیتهای هوادهی مختلف و متنوع.
فن کویل

  • دیواری از 1200 تا 300 CFM
  • کاستی از 1200 تا 300 CFM
  • سقفی - زمینی از 1200 تا 300 CFM
  • سقفی( توکار و روکار) از 12000 تا 300 CFM
  • داکت(کانالی) از 2000 تا 600 CFM
  • پرده هوا: جهت جلوگیری از اتلاف انرژی در مداخل سالن و فضای دارای تهویه مطبوع ، جلوگیری از گرد و خاک و ورود حشرات موذی باریموت کنترل از 90 تا 180سانتی متری.
  • انواع سیستمهای تامین آب گرم ( جهت استخر، آب گرم بهداشتی و...)
  • انواع فن های رطوبت زن در مدلهای دیواری و ایستاده.
فایل PDF کل محصولات









http://www.damaarya.com/aboutus-sakura2009acsystems-fa.html منبع
 

فراتی

عضو جدید
سیستم های تبرید

سیستم های تبرید

سیستم های تبرید
قبل از تشريح طرز كار اين سيستم ها، اجزاي اصلي آن به شرح زير معرفي مي گردند:

الف-ابزوربر ياجذب كننده
ب-ژنراتوريا توليد كننده
ج-كندانسوريا تقطير كننده
د-اواپراتور ياتبخير كننده


ﻫ- يك شير انبساط،يك شير فشار شكن و يك پمپ نيز علاوه بر اجزاي بالا در چرخه سيال بكار گرفته مي شوند،اما با اضافه شدن يك سيال گازي با خواص ويژه مي توان پمپ را حذف كرد.طرز كار اين سيستم بدين صورت است:در اين سيستم دو سيال بكار مي رودكه يكي سيال جاذب و ديگري سيال مبرد مي باشد. با حرارت دادن محلول در ژنراتور بخار مبرد از ماده جاذب جدا شده و به كندانسور مي رود بخار مبرد در كندانسور تقطير شده و پس از عبور از شير انبساط وارد اواپراتور مي گردد،با تبخير در اواپراتور گرما از محيط اطراف توسط مبرد دريافت شده و توليد سرما مي شود.پس از آن مبرد وارد جذب كننده مي شود ودر آنجا توسط محلول جاذب كه از ژنراتور توسط كاهش فشار به جذب كننده آمده است جذب مي گردد.حال محلول مبرد و جاذب ايجاد شده در جذب كننده كه داراي سيال مبرد زيادي مي باشد توسط پمپ به ژنراتور فرستاده مي شود و بدين ترتيب سيكل جذبي تكميل مي گردد.در سيكل جذبي وقتي بخار مبرد به جذب كننده وارد شده و جذب مي شود،باعث بالا رفتن دماي ماده جاذب مي شود كه اين حرارت توسط يك كويل سرد از جذب كننده خارج مي شود.تفاوت پمپ هاي استفاده شده در اين سيستم با پمپ هاي معمولي اين است كه اين پمپ ها پره اي (طبقه طبقه اي )هستند زيرا اگر اين گونه نباشند سيال از قسمت پر فشار به قسمت كم فشار منتقل مي شودوبا كاربرد اين پمپ امكان برگشت سيال به صفر مي رسد.
در سيستم هاي جذبي تنها بخشي كه احتياج به كار مكانيكي دارد پمپ است كه كار آن در مقايسه با كمپرسور بكار رفته در سيستم ها تراكمي بسيار كمتر است
در حقيقت در يك سيستم جذبي تركيب پمپ و ژنراتور كار كمپرسور را انجام مي دهد.چرا كه عموما حجم زيادي از مبرد در يك حجم كم جاذب ،جذب مي شود سپس توسط پمپ فشار اين محلول بالا رفته وارد ژنراتور مي شود.
پس از آنكه در ژنراتور اين محلول را حرارت مي دهيم ،مبرد جدا شده و افزايش حجم مي يابد كه با توجه به اين افزايش حجم در نهايت فشار مبرد به قدر كافي بالا مي رود و خروجي ژنراتور مثل خروجي كمپرسور مي شود كه كه در شرايط مورد نياز كار در سيكل را دارد.
__________________
 

masoodvahidi

عضو جدید
کاربر ممتاز
دتكتورهاي گازهاي سرما زا ( روشهاي كشف نشت ) :

دتكتورهاي گازهاي سرما زا ( روشهاي كشف نشت ) :

دستگاههاي سرد كننده به علتهاي زياد ممكن است دچار نشتي گردند. اين نشتي بيشتر از نقاط اتصال و جوش بروز كرده و باعث كاهش مبرد و روغن در سيستم مي گردد كه در نهايت كمي سرما و بد كار كردن كمپرسور را به دنبال دارد. به همين جهت لازم است هر چند وقت يك سيستم سرد كننده را مورد بازرسي و بازديد قرار دهيد پيش از آنكه به مرحله بحراني برسد. منجر به تعميرات كلي و پر هزينه گردد. در زير به روشهاي كشف يك نشت پرداخته مي شود.
·[FONT=&quot] [/FONT]دتكتور هالايد :
براي پيدا كردن نشت مواد سرمازايي مانند R22, R12 مي توان از يك مشعل هالايد كه يك لوله دراز دارد استفاده نمود. مشعل را روشن و سر آزاد لوله مكنده را به پيرامون اتصالات نزديك كنيد. اگر از اين نقاط بخار مبرد نشت كند از لوله مكنده خود را به شعله مي رساند و رنگ آن را به سبز روشن و براق بر مي گرداند. مشعل هالايد را بايد در خارج ساختمان و يا در اتاقي كه به هيچ صورتي احتمال وجود بخار ماده سرمازا در آن نيست پر نمود و هوا در آن پمپ كرد ( مانند چراغ زنبوري ) زيرا اگر مقداري بخار ماده سرما زا همراه الكل و يا هوا وارد منبع مشعل شود شعله ي آن هميشه سبز خواهد بود و ديگر نمي توان از آن به عنوان نشت ياب استفاده كرد. الكل مصرفي در اين مشعل بايد خيلي تميز باشد زيرا مجراي خروج (سوزن) آن بسيار تنگ و باريك است. قبل از روشن كردن مشعل بايد محل شعله گرم و سر لوله مكنده با انگشت مسدود شود تا وقتي كه شعله به رنگ طبيعي درآيد. مشعلهاي نشت ياب گازسوز - استيلني و پروپان سوز هم يافت مي شود.
·[FONT=&quot] [/FONT]دتكتور خميري :
روش ديگر كشف نشت ماليدن يك مايع غليظ و چسبنده خميري شكل مانند كف صابون به لوله ها و اتصالات مشكوك به نشت است. اين ماده با وجود چسبندگي زياد بازهم حالت مايع دارد و براحتي در اطراف محل مورد نظر جريان مي يابد و آن را در بر ميگيرد. در صورت وجود ترك يا سوراخ در محل بخار متصاعد شده سبب باد كردن ماده واسطه و ايجاد حباب در محل نشت مي شود.
·[FONT=&quot] [/FONT]دتكتور شيميايي :
معرف نسلر نوع محلول شيميايي براي تشخيص آمونياك در آب است كه با اضافه شدنش به آب در حال حركت سيستمهاي آمونياكي موجب تغيير رنگ ( قهوه اي ) آب مي شود.
·[FONT=&quot] [/FONT]دتكتور سولفوري :
شمع سولفوري نوعي شمع يا كاغذ است كه با روشن شدن و تماس با گاز آمونياك بخار سفيد رنگ سمي توليد مي شود. لازم به ذكر است كه برخي سيستمها با مبردي كه با رنگ آميخته شده شارژ شود در صورت نشت براحتي فابل مشاهده هستند. چنین سیلندر هایی را باید پیش از اتصال به سیستم جهت شارژ بخوبی تکان دهید تا ماده رنگی ته نشین شده در سیلندر با مایع ترکیب شود.
·[FONT=&quot] [/FONT]دتکتور الکترونیکی :
حساسترین و دقیقترین نشت یاب ، نشت یاب الکترونیکی است، این دستگاه مقاومت الکترونیکی نمونه های بخار مواد سرمازا را می سنجد و چنانچه در هوای مجاور سیستم بخار ماده سرمازا وجود داشته باشد، آن را نشان می دهد.
·[FONT=&quot] [/FONT]دتکتور التراسونیک :
جدیدترین نشت یاب که بسیار دقیق و حساس می باشد نشت یاب التراسونیک است. این دستگاه مجهز به تکنولوژی مافوق صوت برای شنیدن می باشد و دارای حساسیت و نفوذ پذیری دقیق و قدرتمندی برای تشخیص دقیق محل نشت ماده سرمازا از سیستم می باشد. این دستگاه می تواند صداهای بسیار ضعیف از نشت مبرد در هر نقطه سیستم حتی در حال روشن بودن و کار کردن سریع تشخیص داده و بیابد و صدای نشت را از صداهای دیگرجدا نماید. این دستگاه برای یافتن دیگر گازهای غیر مبرد و بخار در تحت فشار و وکیوم کاربرد گسترده ای دارد و به کمک آن نیز می توانید صدای سالم یا معیوب کارکردن بلبرینگها، ولوها، سلونوییدها، و دیگر تجهیزات را تشخیص دهید. دتکتور التراسونیک با باطری 9 ولت قابل شارژ کار می کند و دارای یک کیف مخصوص، هدفون و لوازم جانبی برای شنیدن و تفکیک صدا ها می باشد. برای سه گروه گازهای مبرد کاربرد دارد. دتکتور بسیار پیشترفته در نوع هالوژنی نیز ساخته شده است.
 

masoodvahidi

عضو جدید
کاربر ممتاز
بهینه سازی مصرف سوخت در تهویه مطبوع

بهینه سازی مصرف سوخت در تهویه مطبوع

[FONT=&quot]انه ها و فضاهای کاری، با این که بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی در این کشور هستند، برنامه هایی مانند [/FONT][FONT=&quot]Energy Star[/FONT][FONT=&quot] و «راهبری در طراحی زیست محیطی و انرژی [/FONT][FONT=&quot](LEED)[/FONT][FONT=&quot]»، کاهش مصرف انرژی را از جنبه های سبز و پایایی ساختمان مورد هدف قرار داده اند. [/FONT][FONT=&quot]ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]با نام «استاندارد انرژی برای ساختمان ها به استثنای ساختمان های کوچک مسکونی» و همچنین دستورالعمل های انرژی ایالتی، استانداردها و قواعد محرک این حرکت به شمار می آیند. افزایش هزینه های انرژی نیز، این حرکت را از نظر جنبه های اقتصادی آن تسریع می نماید. بنابراین انتظار می رود نتایج خوبی از این برنامه ها حاصل گردد. در طول پانزده سال گذشته، تقاضای برق مورد نیاز برای روشنایی فضاهای تجاری به نصف کاهش یافته است. استفاده از روشنایی روز، چراغ های کم نور شونده، حسگرهای حضور افراد و غیره، توانسته اند این کاهش قابل توجه را ایجاد نمایند. مصرف انرژی رایانه ها، نمایشگرها، دستگاه های کپی، فکس و دیگر لوازم اداری نیز کاهش چشم گیری یافته است. کاهشی چهل تا شصت درصدی نیز در میانگین بارهای سرمایش داخلی به چشم می خورد. به عنوان مثال، بازسازی یک ساختمان اداری با مساحت 10000 فوت مربع با سن ده سال با به کارگیری تجهیزات روشنایی و اداری جدید، می تواند 20 کیلووات از بار الکتریکی اوج و بیش از 5/5 تن بار تهویه مطبوع را کاهش دهد. مسلم است که این صرفه جویی های انرژی با گذشت زمان بیشتر مصرف انرژی را نیز به نام خود ثبت نمایند. اما عدم ارزیابی تاثیراتی که بر روی سیستم های تهویه مطبوع رخ خواهند داد، می تواند منجر به بروز مشکلاتی در زمینه ی آسایش ساکنین و کیفیت هوای داخلی ساختمان گردد. قواعد سرانگشتی که برای دهه های متمادی تقریبا ثابت باقی مانده بودند، به نظر می رسد که دیگر صحت گذشته را از دست داده اند. در واقع، آنچه که ممکن از نظر صرفه جویی در انرژی بسیار ایده آل به نظر برسد، شاید سیستم تهویه[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مطبوع ساختمان را تبدیل به دستگاه تولید شکایات ساکنین نموده و در برخی موارد، کابوسی واقعی در مورد کیفیت هوای داخلی به شمار تهویه مطبوع ساختمان را تبدیل به دستگاه تولید شکایات ساکنین نموده و در برخی موارد، کابوسی واقعی در مورد کیفیت هوای داخل آید[/FONT]
 

masoodvahidi

عضو جدید
کاربر ممتاز
تولید گرمای کمتر، سرمایش مورد نیاز پایین تر

تولید گرمای کمتر، سرمایش مورد نیاز پایین تر

[FONT=&quot]در اوایل دهه ی 1990، فضاهای داخلی معمولی با استفاده از اختلاف دمای «تغذیه به فضا» ی معادل [/FONT][FONT=&quot]F[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]20، برای بارهای اوج [/FONT][FONT=&quot]0.8[/FONT][FONT=&quot] تا [/FONT][FONT=&quot]1.0cfm[/FONT][FONT=&quot] به ازای فوت مربع طراحی شده بودند. مقادیر هوای تغذیه برای بار ناشی از حضور افراد، با روشنایی و همچنین بار دستگاه های موجود، تا اواخر دهه ی 1990 یعنی زمانی که پیشرفت های قابل توجهی در زمینه ی روشنایی به وجود آمد و کاهشی 30 تا 40 درصدی را باعث گردید، تقریبا ثابت باقی ماند. فضاهای جدید و بازسازی شده با استفاده از سیستم های روشنایی پیشرفته و همچنین بار کاهش یافته ی نمایشگرهای [/FONT][FONT=&quot]LCD[/FONT][FONT=&quot]، می توانند در شرایط اوج سرمایشی بین [/FONT][FONT=&quot]0.35[/FONT][FONT=&quot] تا [/FONT][FONT=&quot]0.4cfm[/FONT][FONT=&quot] به ازای هر فوت مربع کاهش ایجاد نمایند. اما در این مقدار پایین [/FONT][FONT=&quot]cfm[/FONT][FONT=&quot] به ازای فوت مربع، مشکل آغاز می گردد. برنامه ریزی در این زمینه کار ساده ای نیست، زیرا موارد صرفه جویی در انرژی روشنایی و تجهیزات رایانه ای، تنها با گذشت زمانی طولانی از مرحله تکمیل طراحی و ساخت امکان پذیر خواهد بود. اغلب دیفیوزها قادر نیستند [/FONT][FONT=&quot]0.4cfm[/FONT][FONT=&quot] به ازای فوت مربع هوای تغذیه را به مقدار کافی برای پوشش دهی مناسب محل مورد نظر تامین نمایند. هوای کم سرعت به مقدار کافی در محیط پراکنده نشده و فقط در همان راستا به سمت پایین حرکت خواهد کرد. بنابراین افرادی که زیر دریچه های هوای تغذیه قرار می گیرند احساس سرما کرده و دیگران، هیچ حرکت هوایی در اطراف خود نداشته و بنابراین احساس گرما و کلافگی خواهند کرد. هوای سردتر از سمت سقف حرکت کرده و با هوای گرم مخلوط می شود. در ارتفاع 6 فوتی، دمای هوا [/FONT][FONT=&quot]F[/FONT][FONT=&quot]75 است. اثربخشی تهویه می تواند رفاه مناسب را در فضای مورد نظر حفظ نماید. شکل (3) عملکرد همان دیفیوزر را در [/FONT][FONT=&quot]0.5cfm[/FONT][FONT=&quot] به ازای فوت مربع حرکت کرده و با هوای [/FONT][FONT=&quot]0.35cfm[/FONT][FONT=&quot] در هر فوت مربع، شرایط بدتر می شود.
[/FONT]

[FONT=&quot]یک سیستم حجم هوای متغیر [/FONT][FONT=&quot](VAV)[/FONT][FONT=&quot] می تواند به کمتر از [/FONT][FONT=&quot]20.0cfm[/FONT][FONT=&quot] بر هر فوت مربع در بارهای کاهش یافته نیاز داشته باشد. تنها انواع معدودی از دیفیوزرهای القای بالا/ دمای پایین و دیفیوزرهای چند شبکه ای قابل تنظیم می توانند در این مقدار جریان هوا، شرایط مناسب را تامین نمایند و البته این نوع دیفیوزرها در بسیاری از ساختمان های اداری نصب نشده اند. در اختلاف دمای [/FONT][FONT=&quot]F[/FONT][FONT=&quot]20 و جریان هوای [/FONT][FONT=&quot]0.35cfm[/FONT][FONT=&quot] در فوت مربع، یک دیفیوزر [/FONT][FONT=&quot]150cfm[/FONT][FONT=&quot] بایستی 430 فوت مربع را پوشش دهد که حداقل 10 فوت فضای موثر پراکنش برای دیفیوزر چهار جهته مورد نیاز خواهد بود. در 75 درصد بار [/FONT][FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot]112 cfm[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]، همان دیفیوزر نیاز به پراکنش بین 9 تا 10 فوت خواهد داشت. دریچه های خطی و برخی دریچه های القای بالا، جزو معدود ابزارهایی هستند که این الزامات را برآورده می سازند. اگر توزیع هو در نظر گرفته نشود، اولین نشانه ی بروز مشکل در ساختمان هایی که از انرژی پایینی استفاده می کنند، وجود شکایاتی در مورد سرد و گرم بودن یک محل خاص خواهد بود. مشکلات جدی تری نیز در نواحی گرم تر و دارای تابستان های مرطوب دیده می شود (دماهای حباب تر طراحی بالاتر از [/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot]76). با کاهش گرمای محسوس تا 50 درصد یا بیشتر، بار نهان تبدیل به بخش بزرگ تری از کل گرمای تولید شده در فضا خواهد شد. بارهای داخلی امروزی می توانند نسبت گرمای محسوس [/FONT][FONT=&quot](SHR)[/FONT][FONT=&quot] بین 85 تا 90 درصد داشته باشند. کاهش تولید گرما در سیستم های روشنایی و تجهیزات موجود در محل می تواند این مقدار را به 65 تا 75 درصد کاهش دهد. نیمی از هوای تغذیه برای فضای معمولی امروزی، هنوز هم به مقدار مشابهی از هوای خارج نیاز دارد. مقدار [/FONT][FONT=&quot]20 cfm[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هوای خارجی به ازای هر نفر و یک نفر به ازای 100 فوت مربع، معادل حداکثر [/FONT][FONT=&quot]0.2 cfm[/FONT][FONT=&quot] به ازای فوت مربع هوای خارجی خواهد بود. در مقایسه با مقادیر [/FONT][FONT=&quot]0.35[/FONT][FONT=&quot] تا [/FONT][FONT=&quot]0.4cfm[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بر فوت مربع که برای سرمایش فضا مورد نیاز است، درصد هوای خارجی از 25 تا 35 درصد به 50 درصد یا بیشتر افزایش می یابد. یک سیستم [/FONT][FONT=&quot]VAV[/FONT][FONT=&quot] با استفاده از معادله 1-6 از [/FONT][FONT=&quot]ANSI/ASHRAE Standard 60-2001[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]با نام «تهویه برای کیفیت هوای داخلی قابل قبول»، اگر هر ناحیه ای در جریان کاهش یافته باشد. معمولا بین 80 تا 100 درصد هوای خارجی الزام می نماید. درصد بالاتر نسبت هوای خارجی، مقدار بار نهان بر روی کویل های خنک های کننده را افزایش داده و مقدار [/FONT][FONT=&quot]SHR[/FONT][FONT=&quot] را بیش از پیش کاهش خواهد داد. کویل های خنک کننده با شرایطی روبرو خواهند شد که در آن شرایط، نمی توانند رطوبت را از هوا بزدایند. یک کویل محاسبه شده برای 80 درصد [/FONT][FONT=&quot]SHR[/FONT][FONT=&quot] نخواهند توانست با افت[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]SHR[/FONT][FONT=&quot] رطوبت هوا را بزداید (در بارهای سطحی خنثا، بار محسوس و [/FONT][FONT=&quot]SHR[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بیشتر افت می کنند). به خصوص کویل های آب سرد، بدون بار گرمای محسوس برای زدایش گرمای نهان، آسیب پذیرترند.[/FONT]
[FONT=&quot]کویل خنک کننده که برای برای تطابق دقیق با بار موجود انتخاب شده است، دارای 11 درصد ظرفیت نهان اضافی است. در [/FONT][FONT=&quot]1.8[/FONT][FONT=&quot]w[/FONT][FONT=&quot] به ازای فوت مربع، ظرفیت کویل 8 درصد کمتر از مقدار مورد نیاز برای برآورده ساختن نیاز بار نهان است. سطوح رطوبت نسبی بالای 60 درصد کاملا محتمل به نظر می رسد. در شرایط سردتر، می توان سطح بالای رطوبتی را انتظار داشت.[/FONT]
[FONT=&quot]تمام مشکلات رطوبتی مربوط به میزان بالای رطوبت می تواند در این شرایط در ساختمان آغاز شده و گسترده شود. غیر از هوای خشک زمستانی، شرایط معدودی وجود دارد که می تواند هوای ساختمان را خشک نگه دارد. سیستم [/FONT][FONT=&quot]HVAC[/FONT][FONT=&quot] در این شرایط می تواند منشا بروز مشکلاتی از قبیل رشد قارچ و کپک ها و دیگر مشکلات کیفیت هوای داخلی گردد.[/FONT]
 

masoodvahidi

عضو جدید
کاربر ممتاز
مصرف سوخت در اوج سرما

مصرف سوخت در اوج سرما

اوج مصرف گاز در فصل سرما از ساعت 17 تا ساعات اولیه بامداد می باشد. این محدوده زمانی مقارن با غروب خورشید و کاهش دمای هوا و نیاز به افزایش فرآیند گرمایشی ساختمان می باشد (افزایش درجه حرارت بخاریهای گاز سوز، افزایش درجه ترموستات دیگ در ساختمانهای دارای موتورخانه مرکزی و یا افزایش تعداد رادیاتورهای فعال در هر واحد ساختمانی). نکته قابل توجه دیگر، زمان پایان ساعت کاری ادارات، مجتمع های عمومی و تجاری و مدارس می باشد که دقیقاً همزمان با ساعت اوج مصرف گاز می باشد. این مهم در کنار قابلیت ویژه و منحصر بفرد سیستمهای کنترل هوشمند که توانایی خاموشی و یا اعمال دمای آماده باش مصرف موتورخانه ساختمانهای غیر مسکونی پس از پایان ساعت کاری را دارند مفهوم ویژه ای را پدید می آورد : پیک زدایی مصرف در اوج سرما از مصرف گاز سالانه تاسیسات حرارتی هر ساختمان در حدود 20% آن مربوط به فصل گرما (متوسط 7 ماه سال) و در حدود 80% آن مربوط به فصل سرما (متوسط 5 ماه یا 150 روز در سال) می باشد.
همچنین در بسیاری از ساختمان های اداری و مدارس، موتورخانه در تابستان خاموش و تنها در زمستان مورد بهره برداری قرار می گیرد. بنابراین در این دسته از ساختمانها عملاً 100% صرفه جویی حاصل از عملکرد سیستمهای کنترل هوشمند موتورخانه مربوط به فصل سرما خواهد بود. که طبیعتاً میزان اثر بخشی آن بر روی جبران پیک مصرف نیز بسیار محسوس و قابل تامل می باشد.
درحدود 80% از حجم گاز صرفه جویی شده حاصل از عملکرد سیستمهای کنترل هوشمند موتورخانه در فصل سرما مربوط به خاموشی یا دمای آماده باش موتورخانه پس از پایان ساعت کاری ساختمانهای غیرمسکونی و از ساعت 17 تا ساعتهای اولیه بامداد می باشد که همزمان با ساعت اوج مصرف گاز است.
پیک های مصرف گاز در ساختمانهای غیرمسکونی و اداری طی دو نوبت یکی صبحها به هنگام شروع کار اداره و دیگری در هنگـام ظهر و موقع نماز و ناهار و استفاده از آب گرم مصرفی می باشد که البته اثرات آن بر روی مصرف گاز شبکه ناچیـز می باشـد ولی با این وجود در صورت استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه با توجه به افزایش دمای هوا به هنگام ظهر و نیاز گرمایش کمتر در این مقطع زمانی نیز پیک زدایی صورت می پذیرد.
 

masoodvahidi

عضو جدید
کاربر ممتاز
نقش درجه حرارت بحرانی بیرون در صرفه جویی انرژی

نقش درجه حرارت بحرانی بیرون در صرفه جویی انرژی

[FONT=&quot]از آنجایی که نصب دستگاه های تهویه مطبوع و حرارت مرکزی مستلزم سرمایه گذاری سنگین بوده و همچنین هزینه های تعمیر و نگهداری نیز به آن اضافه میگردد، انتخاب بهینه این سیستمها بسیار مهم است. [/FONT]
[FONT=&quot]نکته مهم آنکه محاسبه ظرفیت این دستگاه ها تابعی از شرایط محیط داخل و شرایط محیط بیرون میباشد که شرایط محیط بیرون با توجه به اطلاعات ثبت شده اداره هواشناسی هر منطقه بر اساس دستورالعمل و با عملیات آماری قابل دستیابی میباشد. مطابق استاندارد [/FONT][FONT=&quot]ASHRAE[/FONT][FONT=&quot] یک دسته بندی کلی شامل پارامترهای 1%، 2.5%، 5% و 99%، 97.5% ،95% از دماهای خشک و مرطوب و همچنین رطوبت نسبی انجام میگیرد. [/FONT]
[FONT=&quot]همچنین مطابق این استاندارد نیز می توان میزان سمت و سرعت باد نیز طبق محاسبات ویژه ای تعیین نمود. نقاط تعیین شده دارای این ویژگی هستند که با قابلیت اعتماد مناسبی میتوان بار حرارتی و برودتی ساختمان را باتوجه به نوع و موقعیت جغرافیایی آن محاسبه نمود. بدین معنی که تجهیزات گزینش شده بر اساس بار بدست آمده در شرایط فوق بیش از 99%یا 97.5% یا 95% کل ساعات شبانه روز از یک فصل بحرانی، تابستان یا زمستان به بار حرارتی یا برودتی واقعی پاسخ میدهد. لذا میتوان با توجه به میزان حساسیتی که در ساختمان مورد نظر در مقابل تغییرات شرایط جوی حاکم است یکی از پارامترهای فوق را بعنوان مبنای طراحی برگزید تا تجهیزات مناسب گزینش گردد. [/FONT]
[FONT=&quot]بدین ترتیب میزان زیادی در هزینه ها صرفه جویی شده و از گزینش تجهیزاتی که در اغلب ساعات شبانه روزی تحت باری خیلی کمتر از بار نامی خود کار میکنند(تجهیزاتی با ضرایب اطمینان کاذب) پرهیز میگردد.از دیرباز تا کنون تهیه محیط مناسب برای زندگی در فصول مختلف سال یک مسئله حیاتی بشمار میرفته است. انسان همواره برای گرم کردن خود در ماه های سرد سال و بویژه در مناطق سردسیر با مشکلات عدیده ای روبرو بوده است.[/FONT]
[FONT=&quot]این مشکل یعنی عدم وجود شرایط محیطی مناسب در ماه های گرم سال بویژه در مناطق گرمسیر بروز میکند که آن عبارت از ایجاد روشی مناسب برای کاهش درجه حرارت به منظور نگه داشتن بدن در محیط خنک میباشد .نکته ای که از مطالب فوق نتیجه میشود آن است که چه در شرایط سرد و چه گرم بایستی میزان انتقال حرارت معینی بسته به نوع فعالیت انسان بین اندامهای فرد و محیط پیرامونش باید انجام شود تا انسان احساس راحتی کند. [/FONT]
[FONT=&quot]یکی از پارامترهای اصلی موثر بر این انتقال حرارت اختلاف دمای بین بدن انسان و محیط می باشد که در واقع کار عمده سیستمهای تهویه مطبوع این است که شرایطی را در داخل ساختمان ایجاد نماید تا مقدار انتقال حرارت مناسب صورت پذیرد و هدف اصلی که همانا راحتی انسان است تحقق پذیرد.با توجه به اینکه امروزه به منظور رشد و توسعه هرچه بیشتر صنایع مختلف تاسیس مراکز بزرگ صنعتی ، تجاری، مسکونی و خدمتی با ساختمانهای مدرن مجهز امری انکار ناپذیر مینماید، نصب تاسیسات تهویه مطبوع به منظور تامین آسایش افرادی که در این مکانها به کار و فعالیت مشغول اند ضروری به نظر می رسد. [/FONT]
[FONT=&quot]امروزه با توجه به توجه جهانی به مصرف بهینه سوخت و بازیافت انرژی استفاده از وسایل خنک کننده و گرم کننده بیش از نیاز ساختمانها و ملحوظ کردن ضرایب طراحی کاذب همچنین کاربری این تجهیزات تحت بار کمتر از بار نامی آنها معقولانه به نظر نمیرسد. انتخاب بهینه شرایط محیط بیرون بجای انتخاب شرایط بسیار بحرانی ( که ممکن است هیچگاه در آن منطقه جغرافیایی بوجود نیاید) میتواند نقش عمده ای در کاهش مصرف انرژی، هزینه های مربوط به تجهیزات تهویه مطبوع داشته باشد. [/FONT]
[FONT=&quot]متاسفانه در حال حاضر در ایران بدلیل اینکه در زمینه محاسبه شرایط استاندارد محیط جهت براورد بار بحرانی تحقیقی انجام نشده است، روش های موجود برای انتخاب شرایط محیط بیرون و نهایتا محاسبه بار حرارتی و برودتی منجر به حدس و گمان و بعضا اعمال سلیقه شخصی میگردد که البته این موضوع برای افرادی که این محاسبات را انجام میدهند خالی از منفعت شخصی نیست.[/FONT]
 

masoodvahidi

عضو جدید
کاربر ممتاز
کاهش هزینه انرژی ساختمان در زمستان

کاهش هزینه انرژی ساختمان در زمستان

قیمت حاملهای انرژی مداوما در تمامی کشورهای جهان در حال افزایش است که به تبع آن هزینه عملیاتی تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ساختمانها نیز همه ساله فزونی می یابد. بدین لحاظ مالکان یا مدیران ساختمانها برای کاهش مصرف انرژی قبل از این که هزینه آن از حد تحمل فراتر رود باید چاره ای بیاندیشند. البته برای به حداقل رساندن مصرف انرژی الزاما باید در مراحل طراحی و اجرای ساختمان و تاسیسات اصول و ضوابط مشخصی را رعایت کرد. اما در مورد بناهای موجود که قبلا ساخته شده اند چه می توان کرد؟
پاسخ دادن به 12 سوال زیر در کاهش مصرف انرژی ساختمان در زمستان راهگشا خواهد بود:
1- آیا می توان گرمایش کل ساختمان یا بخشهایی از آن را در ایام تعطیل متوقف کرد و یا حداقل دمای آن بخشها را در این ایام به میزان قابل توجهی کاهش داد (یعنی چیزی که اصطلاحا به آن تنزیل دما می گویند)؟
2- دیگ سیستم گرمایش شما چه موقع تمیز شده و مشعل آن کی تنظیم مجدد شده است و اصولا این کار را هر چند وقت به چند وقت انجام می دهید؟
3- آیا در سیستم گرمایش شما سیستم «تنزیل شبانه دما» که دمای آبگرم در گردش را متناسب با دمای هوای خارج تنظیم کند نصب شده است؟
4- آیا می توانید ورود هوای خارج به داخل ساختمان را به حداقل برسانید؛ مخصوصا در شبها، ایام تعطیل و هنگام پیش گرمایی صبحگاهی؟ آخرین باری که دمپرهای ورود هوای تازه را برای احراز صحت عملکردشان و نداشتن نشت بررسی کردید کی بود؟
5- اگر ساختمان شما اداری یا تجاری بوده و روزها و ساعتهای کار مشخص است آیا می توانید از «ماندگرمایی» استفاده نموده و یک ساعت قبل از خروج افراد از ساختمان گرمایش را متوقف کنید؟
6- آیا می توانید ساکنین ساختمان را راضی کنید که دمای میزان شده روی ترموستات اتاق را 2 تا 3 درجه کاهش دهند؟
7- آیا رطوبت زنها درست کار می کنند؟
بالا رفتن رطوبت اتاق موجب می شود افراد احساس گرما کنند، حتی وقتی گرمایش اتاق متوقف باشد.
8- اگر ساختمان شما مرتفع است آیا برای به حداقل رساندن «اثر دودکشی» آن یعنی صعود هوای گرم از راه پله ها، شافتها و مانند آن کاری کرده اید؟ یکی از کارها این است که از بسته ماندن درهایی که به این کانالها باز می شوند اطمینان حاصل گردد.
9- آیا برای جلوگیری از نفوذ هوا از درز پنجره ها و درهای خارجی از نوار درزبند استفاده کرده اید؟
10- اگر ساکنین از سوز سرما در کنار پنجره ها شکایت دارند ببینید آیا می توانید با افزایش فشار هوای داخل اتاقها از نفوذ هوای خارج از طریق منافذ پنجره ها جلوگیری کنید؟ این کار ممکن است با کاهش تخلیه (اگزاست) هوای داخل و افزایش هوای رفت به اتاقها صورت گیرد.
11- چنانچه روکار بیرونی ساختمان شیشه ای ساده است، برای کاهش نرخ انتقال حرارت از طریق شیشه ها آیا اضافه کردن یک لایه با ضریب انتشار پایین را مورد بررسی قرار داده اید؟ امروزه برای این امر گزینه های متعددی وجود دارند که روی نورگیری شیشه نیز تاثیر منفی نمی گذارند.
12- اگر پنجره ها قابل باز و بسته شدن هستند، چه کسی هر شب بسته بودن آنها را کنترل می کند؟ سریع ترین راه احراز بسته بودن پنجره های مشاهده عینی است.
 

masoodvahidi

عضو جدید
کاربر ممتاز
انتخاب تاسيسات حرارتي و برودتي بر اساس ملاحظات اقتصادي

انتخاب تاسيسات حرارتي و برودتي بر اساس ملاحظات اقتصادي

انتخاب تاسيسات حرارتي و برودتي بر اساس ملاحظات اقتصادي
نظر چی شد

http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=14286&d=1256904826
 

mohamad javid

عضو جدید
کاربر ممتاز
روشهای گرمايش از كف

روشهای گرمايش از كف

به طور كلي سه نوع روش گرمايش از كف موجود است:

  1. گرمايش با هواي گرم
  2. گرمايش با جريان الكتريسيته
  3. گرمايش با آب گرم









به دليل اينكه هوا نمي تواند گرماي زيادي را درخود نگاه دارد روش هواي گرم در موارد مسكوني چندان به صرفه نيست و روش الكتريكي نيز فقط زماني مقرون به صرفه است كه قيمت انرژي الكتريكي كم باشد.درمقايسه با دو روش ذكر شده، سيستم گرمايش با آب گرم ( هيدروليك) مقرون به صرفه تر و خوشايندتر مي باشد.

بدين خاطر سالهاي متوالي در سراسر دنيا مورد استفاده قرار گرفته است. روش گرمايش از كف به عنوان راحت ترين، سالم ترين وطبيعي ترين روش براي گرمايش شناخته شده است. همانطور كه افراد دريك روز سرد زمستاني توسط تشعشع خورشيد احساس گرما مي نمايند دراين روش نيز گرما را بوسيله انتقال حرارت تشعشعي(تابشي) از كف دريافت مي كنند و يقيناً احساس آسايش بيشتري خواهند نمود. در اين سيستم گرمايشي معمولاً دماي آب گرم موجود در لوله هاي كف خواب بين 30 تا60 درجه سانتي گراد مي باشد كه درمقايسه با ساير روشهاي موجود، كه دماي آب بين 54 تا 71 درجه سانتي گراد است، 20 تا40 درصد در مصرف انرژي صرفه جوئي مي شود. در ساختمان هائي كه داراي سقف بلند مي باشند استفاده از سيستم گرمايش از كف باعث كاهش مصرف انرژي و صرفه جوئي در مصرف سوخت مي شود، به اين خاطر كه در ساير روشها (مانند رادياتور و بخاري) هواي گرم در اثر كاهش چگالي سبك شده و به سمت سقف مي رود و اولين جائي را كه گرم مي كند سقف مي باشد (اين موضوع به طور واضح درسمت چپ شكل زير مشخص مي باشد). به علت بالا بودن دماي هوا در كنار سقف ميزان انتقال حرارت آن به سقف از هرجاي ديگر بيشتر است و اين عامل باعث اتلاف مقدار زيادي انرژي مي شود.
 

ر.میرعماد

عضو جدید
سیستمهای تهویه مطبوع

سیستمهای تهویه مطبوع

کابرد
سیستم های پکیج سرمایشی و گرمایشی ( تهویه مطبوع مرکزی)
سیستم تهویه مطبوع پكیج بدون نیاز به سیستم موتور خانه مركزی هوای گرم در زمستان، هوای خنك در تابستان و آب گرم مصرفی در تمام فصول سال را تامین و هوای گرم یا سرد را بطور یكنواخت از طریق كانال تهویه مطبوع ساختمان توزیع می نماید. از جمله مزایای آن می توان به سرعت عمل در گرمایش محیط و استقلال هر واحد مسكونی در تامین گرمایش، سرمایش و آب گرم مصرفی اشاره نمود.
مرصوص کام با توجه به مزایای فراوان این سیستم ها اقدام به تولید ترموستات های کنترل سیستم های پکیج با ویژگی های زیر نموده است:
تک مرحله ای - دو مرحله ای :
سیستم های پکیج با توجه به ظرفیت سرمایشی/گرمایشی مورد نیاز به دو دسته سبک (تک مرحله ای) و سنگین (دومرحله ای) تقسیم می شوند. نوع تک مرحله ای قابلیت کنترل یک کمپرسور/هیتر را داراست و نوع دومرحله ای می تواند به طور همزمان دو کمپرسور/هیتر را کنترل نماید.
تعداد دور فن :
سیستم های پکیج برای کنترل قدرت چرخش هوا توسط فن، دارای یک تا سه فرمان جداگانه می باشند که با نام های تک دور و سه دور شناخته می شوند.
علاوه بر دو نوع ذکر شده، برخی پکیج ها قابلیت تغییر سرعت چرخش فن به صورت پیوسته را دارا می باشند که به خروجی دیمری با ولتاژ پیوسته نیاز دارند.
سیستم گرمایشی :
کویل آب گرم (معمولی):
در این سیستم گرمایش، فن گرمای مورد نیاز را از رادیاتور متصل به لوله آب گرم تامین می نماید.
هیت پمپ:
سیستم های تهویه مطبوع تراکمی علاوه بر عملکرد سرمایشی، با استفاده از گرمای کندانسور قادر به عملکرد گرمایشی نیز می باشند. این سیستم مخصوص واحدهای تجاری کوچک و مسکونی می باشد که قادر به گرمایش در هوای سرد و سرمایش در هوای گرم است.
ترکیبی:
در سیستم های ترکیبی از هر دو روش گرمایشی کویل آب گرم و هیت پمپ می توان به تناوب و بنا به تشخیص کاربر استفاده نمود.

ترموستات پکیج سبک تک مرحله ای سرمایشی تک دورMTP110
ترموستات پکیج سبک تک مرحله ای سرمایشی سه دورMTP310
ترموستات پکیج سبک تک مرحله ای سرمایشی دیمریMTP110+Dimmer
ترموستات پکیج سبک تک مرحله ای سرمایشی/گرمایشی معمولی/هیت پمپ تک دورMTP121
ترموستات پکیج سبک تک مرحله ای سرمایشی/گرمایشی معمولی/هیت پمپ سه دورMTP321
ترموستات پکیج سبک تک مرحله ای سرمایشی/گرمایشی معمولی/هیت پمپ دیمریMTP121+Dimmer




عملکرد دیگ در پکیجهای آبگرم

[FONT=arial, helvetica, sans-serif]امروزه برای مستقل نمودن شوفاژ و آبگرم مصرفی هر آپارتمان بکار گرفتن دیگ پکیج هر روز کاربرد بیشتری پیدا می کند. یک دیگ پکیج دو مدار گردش آب دارد. مدار بسته آبگرم برای گرم کردن رادیاتورهای یک سیستم حرارت مرکزی و مدار باز آبگرم برای آبگرم مصرفی بکار می رود. [/FONT]​



[FONT=arial, helvetica, sans-serif]در مدار شوفاژ دیگ پکیج پمپ سیرکولاسیون برای به گردش در آوردن آبگرم از داخل دیگ به رادیاتورها و پس از انتقال حرارت از طریق رادیاتورها به محیط دو مرتبه بداخل دیگ پکیج آبگرم را بر میگرداند. آکوستات تنظیم برای تنظیم درجه حرارت آبگرم شوفاژ و آکوستات اطمینان که همواره برای "90 درجه سانتیگراد تنظیم شده است . بعلاوه یک تابلو برق دارای کلید قطع و وصل مشعل و پمپ و همچنین منبع انبساط بسته و دو شیر اطمینان یکی در مسیر آبگرم شوفاژ و دیگری در مسیر آبگرم مصرفی قرار میگیرد تا مانع از بالا رفتن فشار از حد مجاز شود. شمای زیر انواع دیگهای پکیج رایج در قسمت شوفاژ را نشان میدهد. می توان آنها را به سه دسته اصلی تقسیم نمود. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
[/FONT]​

[FONT=arial, helvetica, sans-serif]1- مدار شوفاژ کویلی و مدار آبگرم مصرفی کویلی [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]در این نوع دیگ های پکیج مشعل آن اتمسفریک گازی می باشد شعله مشعل با حرکت آب در کوئل ها و دادن فرمان از طریق شیرها مسیر گاز را باز می نماید این عمل در مدار شوفاژ و آبگرم مصرفی به همین طریق انجام می گیرد. این نوع دیگ های پکیج از ظرفیت 000/10 تا 000/20 کیلو کالری در ساعت در صنعت ساخته می شود. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]A - مزیت : [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]1- ابعاد این دیگ پکیج به نسبت ظرفیت با مقایسه با سایر مدل ها کوچکتر می باشد. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]2- آب بطور لحظه ای گرم می شود زمان جهت گرم کردن آب لازم نیست. [/FONT]​

[FONT=arial, helvetica, sans-serif]B - معایب : [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]1- چون شیرهای فرمان گاز با آب تماس دارند چنانچه آب رسوب داشته باشد که معمولا" آبهای مصرفی دارای رسوب هستند باعث می گردد شیرهای فرمان در اثر رسوب فرمان باز شدن گاز را ندهند و مشعل روشن نشود. لذا لازم است حد اقل سالی یکبار دستگاه سرویس و شیر های فرمان تمیز گردد. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]2- چنانچه فشار آب کم باشد شیرهای گاز باز نمی شود. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]3- راندمان حرارتی بعلت اینکه مسیر جذب حرارت یک پاس می باشد پائین است. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]4- در مدار آبگرم مصرفی مقدار آبگرم ذخیره وجود ندارد با خاموش شدن مشعل آبگرم وجود ندارد. [/FONT]​



[FONT=arial, helvetica, sans-serif]2 - مدار شوفاژ مخزنی و مدار آبگرم کویلی [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]در این نوع دیگ های پکیج مدار شوفاژ مخزنی از چدن یا از فولاد آتشخوار بوده و مشعلی که برای گرم کردن آب دیگ بکار میرود می تواند گازی اتمسفریک یا فن دار و گازوئیلی فن دار باشد آبگرم مصرفی از کویل مسی که داخل مخزن شوفاژ شناور بود حرارت حاصل از آبگرم شوفاژ باعث گرم کردن آبگرم مصرفی که از داخل کویل مسی عبور می کند می شود. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
[/FONT]​

[FONT=arial, helvetica, sans-serif]A - مزیت : [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]1- در این نوع دیگ پکیج می توان از مشعل فن دار یا اتمسفریک گازی و یا از مشعل گازوئیلی استفاده کرد امکان استفاده از دو نوع سوخت گاز و گازوئیل می باشد. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]2- راندمان حرارتی آن بالاتر از دیگ پکیج کویلی می باشد بخصوص اگر مخزن از فولاد آتشخوار باشد راندمان آن بالاتر از مخزن چدنی میباشد. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]B - معایب : [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]1- مخزن آبگرم کویلی از مس در اثر رسوب آب مقطع آن باریک می شود چنانچه رسوب گیری نشود پس از مدتی بر حسب در صد سختی آب مقطع آن بطور کلی بسته می شود. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]2- مقدار آبگرم مصرفی ذخیره در داخل کویل مسی کم است. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]3 - مدار شوفاژ مخزنی مدار آبگرم مخزنی [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]در این نوع دیگهای پکیج مدار شوفاژ مخزنی از چدن یا از فولاد آتشخوار می باشد مانند نوع دوم مشعل که برای گرم کردن آب بکار میرود می تواند گازی یا گازوئیلی باشد مشعل های گازی اتمسفریک یا فن دار یا مشعل گازوئیلی فن دار بر روی آن قرار گیرد. آبگرم مصرفی مخزنی در داخل آبگرم شوفاژ شناور می باشد حرارت از آبگرم شوفاژ از جدار مخزن آبگرم مصرفی بداخل آبگرم مصرفی منتقل می گردد. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]مخزن آبگرم مصرفی از جنس گالوانیزه – لعابی – مسی – استنلس استیل در صنعت تولید می شود. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
[/FONT]​

[FONT=arial, helvetica, sans-serif]A - مزیت : [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]1- راندمان حرارتی این نوع دیگ های پکیج بالاتر از حالتهای قبل می باشد. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]2- می توان از مشعل های گازی یا گازوئیلی استفاده نمود. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]3- مخزن آبگرم مصرفی دارای مقدار کافی آبگرم ذخیره می باشد. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]4- مقدار دبی آبگرم مصرفی همواره کافی می باشد در فاصله زمانی که آبسرد از قسمت پائین منبع آبگرم مصرفی به بالا میاید آبگرم مصرفی گرم می شود. لذا همواره با دبی کافی آبگرم مصرفی وجود دارد. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]5- چنانچه مخزن از استنلس استیل باشد رسوب به جدار آن نمی چسبد و زنگ نمی زند. عمر این مخزن ها بیش از 30 سال پیش بینی می شود. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]6- چنانچه مخزن شوفاژ از فولاد آتشخوار باشد عمر این دیگ پکیج را بیش از 20 سال پیش بینی می کنند. [/FONT]​

[FONT=arial, helvetica, sans-serif]B - معایب : [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]1- مدار شوفاژ مخزنی از چدن امکان ترکیدگی پره های چدنی در اثر تغییرات ناگهانی درجه حرارت وجود دارد. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]2- راندمان دیگ های پکیج چدنی معمولا" کمتر از دیگ پکیج مخزنی از فولاد آتشخوار می باشد. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]3- مخزن گالوانیزه چنانچه پس از جوشکاری مجددا" گالوانیزه نشود ( معمولا" در صنعت این عمل انجام نمی گیرد) عمر زیادی ندارد. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]4- مخازن لعابی رسوب را به بدنه آن می چسبد لازم است هردوسال یک بار رسوب زدائی شود. [/FONT]​

[FONT=arial, helvetica, sans-serif]نتیجه : بنظر متخصصین بهترین نوع دیگ پکیج نوع مدار شوفاژ مخزنی از فولاد آتشخوار و مدار آبگرم مصرفی از استنلس استیل می باشد. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]مزیت : [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]1- فولاد آتشخوار در مقابل آتش مقاوم می باشد. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]2- بعلت اینکه سطح آن نسبت به چدن صاف تر است رسوب کمتر می چسبد لذا انتقال حرارت از مسیر دود به آب بهتر از دیگ چدنی انجام می گیرد. امروزه در دنیا دیگهای شوفاژ را از فولاد آتشخوار می سازند دیگ های فولادی آتشخوار نسبت به دیگهای چدنی مزیت بسیار دارد. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]3- مخزن استنلس استیل بعلت صافی سطح رسوب روی آن نمی چسبد احتیاج به رسوب زدائی ندارد چون زنگ نمی زند عمرزیادی دارد. [/FONT]​

[FONT=arial, helvetica, sans-serif]توجه : [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]دستگاه پکیج باید در محلی قرار گیرد که اکسیژن لازم برای عمل احتراق را خارج از هوای داخل ساختمان بگیرد و دود حاصل به خارج از ساختمان منتقل شود. قرار دادن دیگ پکیج در آشپزخانه باید به طریقی نصب گردد که هوای لازم جهت عمل احتراق را از خارج بگیرد اگر هوای داخل آپارتمان را مصرف نماید اکسیژن داخل ساختمان را مصرف نموده به جای CO2 که رنگ و بو ندارد جایگزین می نماید این عمل باعث سر درد و سرگیجه ساکنین می گردد. چنانچه این عمل برای مدتی ادامه پیدا کند و درب و پنجره ساختمان بسته باشد بطوریکه هوا تهویه نشود باعث مرگ ساکنین خواهد شد.[/FONT]​



پیوندها

 

iman karimi

عضو جدید
تاسیسات (بخار.برودت و....)

تاسیسات (بخار.برودت و....)

اطلاعاتی درمورد مدار فرمان انواع چیلر های تراکمی تک کمپرسوره وچهار کمپرسوره کریر وانواع دیگر مارکه هاوهچنین مطالبی در مورد plc ومشعل همراه با توضیحات دارم.همچنین نقشه یک موتور خانه بیمارستان همراه با سیستم بخار که در حال برسی آن هستم را می توانم در اختیار دو ست داران این صنعت قرار دهم.نمونه ای از این اطلاعات رادر زیر نشان میدهم.
 

پیوست ها

  • ~$شکل 5.doc
    162 بایت · بازدیدها: 2
آخرین ویرایش:

mr.rahjou

کاربر فعال
مقالات تاسیسات حرارتی و برودتی(دانلود)

مقالات تاسیسات حرارتی و برودتی(دانلود)

استخر، آبرساني و دفع پساب

حرارت مركزي و بخار

تبريد و سردخانه

تهويه مطبوع

كنترل هاي تاسيسات

بازيافت انرژي

آموزش در تاسيسات

مقالات مرتبط

نرم افزارهاي مرتبط

نگهداري و تعميرات

http://hvaccenter.ir/index.php?option=com_content&view=section&id=7&Itemid=236
 
آخرین ویرایش:

p0o0uya

عضو جدید
کمپرسور های چند مرحله ایی

کمپرسور های چند مرحله ایی

در این مقاله به کار مصرفی کمپرسور های چند مرحله ایی پرداخته شده و در نهایت نمودار کار مصرفی بر حسب تعداد مرحله ی کمپرس به کمک MATLAB رسم شده و صرفه ی اقتصادی این نوع کمپرسور ها مورد بررسی قرار گرفته است که از لینک زیر قابل دسترسی است .

http://www.4shared.com/file/lTA5pV8T/comp.html

http://pouya-messcu.blogfa.com/:smile:
 

saaraaa

عضو جدید
امتیازات و مقایسه ی منابع انبساط دیافراگمی( تحت فشار) با سایر منابع تحت فشار

امتیازات و مقایسه ی منابع انبساط دیافراگمی( تحت فشار) با سایر منابع تحت فشار

1- تانک های دیافراگمی، تانک های بدون نشت و فلنچ می باشند، بدون فلنچ به این معناکه هیـــچ هوایی ازدرز دهانه ی تانک به خارج نفوذ نمی کند.این تانک ها از اتصال استینلس استیل انحصاری طبق استاندارد تهیه شده اند، نه از آهن معمولی که دچار زنگ زدگی می شود.
2- تانک های دیافراگمی دارای قطعات درونی از جنس پلی پراپیلن و دیافراگم از جنس بیوتایل رده بالا ، مناسب جهت آب شرب ، صد در صد ضد پوسیدگی و از جنس تایید شده ی استانداردهای : ACS,NSF,FDA,WRAS می باشند،.هم چنین در ساخــت این منابــع هیچ گونه استفاده یی از لاستیــکهای ایی پی دی ام (EPDM) و اس بی آر (SBR) نشده است.
3- تانک های دیافراگمی به جای فلز معمولی، به شیر هوای برنجی مجهز هستند. علاوه بر این، دارای درپوش هوا با واشر (O-ring) مخصوص هستند که از نشت هوا جلوگیری می کند. تانک های معمولی به علت نشت هوا از سه نقطه ی: 1) شیر هوا 2) فلنچ پایینی 3) محل نصب گیج فشار، دچار نشت می شوند،که این منابع هر سه ماه یک بار طبق توصــیه ی کارخانجـــات سازنده می بایست به وسیله ی کمپرسور هوا ، شارژ شودکه در غیر این صورت بودن یا نبودن منبع خالی از باد در مسیر پمپ بی معنا است.
4- تانک های دیافراگمی نیازی به نگه داری و شارژ ندارند . شارژ مجدد هوا مربوط به منابع قدیمی و کیسه یی می باشد.
5- تانک های دیافراگمی دارای رنگ اپوکسی دو جزئی از جنس پلی یورتان و ضد خوردگی هستند، که در مقابل اسپری مستقیم نمک و اشعه یو وی بیش از 500 ساعت مقاومت دارند. پوشش یک لایه از رنگ لعابی و یا پودری مربوط به تانک های دیگر می باشد.
6- تحمل فشاردر تانک های دیافراگمی حداقل 3 برابر حداکثر فشار کاری است ،که در سایر تولیدات در صورت استاندارد بودن 5/1 تا 8/1 برابراست
.7- تانک های دیافراگمی دارای استاندارد واحد در سراسر دنیا می باشند و بر حسب بازار، کیفیت شان متغییر نیست. محصولات دیگر بر مبنای فــروش ،کیفیت های متفاوت دارند.
8- تانک های دیافراگمی دیافراگمی دارای بالاترین تنوع سایز و حجم در دنیا هستند که حاصل بهترین و دقیق ترین انتخاب مهندسی است.
9- تانک های دیافراگمی دارای محفظه ی آب 100% ضد خوردگی و اتصال آب استینلس استیل در سری فولادی و اتصال پلاستیکی مخصوص در سری کامپوزیت می باشند. در حالی که محصولات دیگر بدون محفظه بوده و در صورت سوراخ شدن تیوپ، آب با جداره ی داخلی تانک که از آهن معمولی بدون رنگ است تماس پیدا می کند و باعث زنگ زدگی و پوسیدگی می شود.

GWS.JPG
 

redonly

کاربر فعال
کاربر ممتاز
دستگاه ایر واشر

دستگاه ایر واشر

آشنائی با دستگاه ایر واشر
 

پیوست ها

  • 646.doc
    34.5 کیلوبایت · بازدیدها: 2

robic

عضو جدید
راهنمای خرید انواع چیلر

راهنمای خرید انواع چیلر

[h=2]راهنمای خرید انواع چیلر جذبی[/h] 1- درچیلرهای جذبی اصلی ترین منبع تامین انرژی برای ایجاد برودت گاز شهری است .
2-چیلرهای جذبی گازسوز با مصرف برق پایین جایگزین مناسبی برای چیلرهای تراکمی با مصرف برق بالا می باشند.
3- در چیلرهای جذبی گازسوز شعله مستقیم ضریب عملکرد 2.1 بوده که نشان دهنده مصرف انرژی کمتر و در نتیجه هزینه راهبردی ارزانتر می باش

[h=2]راهنمای خرید انواع چیلر تراکمی آبی[/h] 1-نصب سیستم unloader روی کمپرسورها جهت کاهش مصرف برق ضروریست.
2-از جمله عوامل تعیین کننده در ظرفیت واقعی چیلرتراکمی آبی طول،قطروتعداد تیوپ های مورداستفاده درکندانسورواواپراتور چیلر می باشد.
3-خریدارمیتواند با بررسی سریال نامبرکمپرسورهای چیلر آبی تراکمی روی سایت شرکت تولید کننده کمپرسورمربوطه، ازنو بودن و سال ساخت کمپرسور مطمئن گردد.
4- نصب فلوسوئيچ درمسيرآب خروجي از کندانسورچيلر آبی به برج خنک کن بمنظور خاموش شدن اتوماتيک چيلر تراکمی درزمان قطع عملکرد پمپهای آب برج ضروري است.

[h=2]راهنمای خرید انواع چیلر هوایی تراکمی[/h] 1.استفاده از چیلرهای هوایی بعنوان هسته مرکزی سیستم تبرید ساختمان، عموماً در مناطقی که درصد رطوبت نسبی هوا(RH) بالا باشد و اصطلاحاً دارای هوای شرجی است مورد استفاده قرار میگیرد.
2.درچیلر تراکمی هوائی مایع مبردموجوددرمدارچیلرکه از نظرمقدار،حجم و فشارکارنسبت به چیلرهای آبی بیشتراست، درکندانسورهوایی و به وسیله جریان اجباری هوا خنک می گردد.
3.قیمت چیلرهای هوائی (همراه با کندانسور هوائی، ماده مبرد و روغن مربوطه ) نسبت به قیمت چیلرهای آبی با ظرفیت مشابه گرانتر است.
1Ton of Ref.=12000 B.T.U. = 3.516 Kw 1 Gal. (am.)= 3.785 Lit 1K.Cal. = 4 B.T.U. 1 ˚C = 1.8 ˚F F= 9/5 ˚C + 32Kw X 860 = KCal

منبع: چیلر
 

robic

عضو جدید
روشهای کاهش مصرف گاز در ساختمان ها

روشهای کاهش مصرف گاز در ساختمان ها

با توجه به هزینه های جنجالی قبوض گاز در زمستان 89، لزوم رعایت الگوهای مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی های تجدید ناپذیری مانند گاز بیش از پیش خود نمائی می کند. البته عده ای که در فصل تابستان برای جلوگیری از افزایش هزینه های برق مصرفی، عدم استفاده از کولرهای گازی را تبلیغ میکنند، شاید بخواهند در مورد کاهش مصرف گاز نیز با پاک کردن صورت مسئله (رفاه شهروندان) پیشنهاد قاطع دیگری ارائه نمایند!
رعایت پیشنهادات زیر موجب کاهش چشمگیر مصرف گاز و هزینه های سنگین مربوطه خواهد گردید.
1- ابتدا مطمئن شوید کنتور گاز ساختمان متناسب با تعداد واحد های آن در نظر گرفته شده است، به عبارت دیگر اگر در قبوض شرکت گاز تعداد واحدها کمتر از آنچه هست قید شده باشد، هزینه بهای گاز مصرفی شما بصورت دوبل تصاعدی محاسبه می گردد.

2- بهتر است ترموستات دیگ موتور خانه در تابستان ها روی دمای 50 تا 55 درجه و در زمستان ها روی دمای 65 تا 70 درجه سلسیوس تنظیم شود.

3- در صورتیکه رادیاتورهای شوفاژ ساختمان شما دارای شیرهای ترموستاتیک نمی باشند بهتر است برای هریک از آنها شیر ترموستاتیک رادیاتور تهیه و نصب نمائید. در غیر این صورت می توانید با استفاد از تایمر اتوماتیک و یا حتی بصورت دستی، هر شب در حدود ساعت 10:30 مشعل را خاموش و هر صبح ساعت 6:30 مجدداً آن را روشن نمائید.(بجز شبهای سرد زمستان)

4- اصولاً در محاسبات مهندسی قدرت گرمایش مشعل http://damatajhiz.com/categories/3/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%87%D8%A7را 20% بیشتر از ظرفیت دیگ در نظر می گیرند و اگر مازاد بر این باشد، بخشی از انرژی گرمایشی مشعل توسط دیگ قابل جذب نبوده و از طریق دودکش هدر می رود و در این صورت لازم است مشعل موتور خانه را با مشعل کوچکتری تعویض نمائید.

5- اگر مشعل دیگ موتورخانه شما از نوع اتمسفریک (بدون صدا و موتور) است، توصیه می شود آنرا با مشعل دمنده دار و متناسب با ظرفیت دیگ تعویض نمائید.

6- در صورتیکه مشعل دمنده دار باشد و قدرت گرمایش آن نیز متناسب با دیگ در نظر گرفته شده است، سرویسکاران حرفه ای می تواندد با کاهش مقداری از هوای ورودی مشعل، علاوه بر کاهش صدای احتراق، سرعت عبور شعله در دیگ را بصورت هنرمندانه ای کاهش دهند تا قبل از ورود گازهای احتراق به دهانه دودکش، حداکثر حرارت ممکن توسط دیگ جذب شود.

7- عایق کاری را جدی بگیرید و تمامی لوله های سیستم گرمایش شوفاژ، منبع دوجداره یا کویلی آب گرم موتورخانه و همچنین منبع انبساط روی بام را فوراً و کاملاً عایق نمائید.

8- اگر از منبع آبگرم کویلی در موتورخانه استفاده نمی کنید و فقط از منبع دو جداره استفاده می نمائید بدانید که آب گرم دیگ موتورخانه بصورت ترموسیفون، آب مصرفی درون منبع دوجداره را گرم می نماید و در فصل بهار و تابستان نیازی به روشن بودن پمپ سیرکولاتور نمی باشد.

9- ایجاد امکان ورود هوای تازه به موتورخانه جهت جلوگیری از احتراق ناقص مشعل با نصب دریچه روی درب موتورخانه و یا نیم باز نمودن پنجره موتورخانه تامین می گردد.

10- به نظر شما بهتر نیست با وجود اینکه سالیانه به طور متوسط 330 روز آفتابی در کشور وجود دارد و در نظر گرفتن موقعیت جغرافیائی و تابش شدید نور خورشید در روزهای آفتابی سال و نیز امکان ذخیره آبگرم در مخزن آبگرمکن خورشیدی برای هوای ابری و مواقع تاریکی هوا، همچنین رسیدن دمای آب به حدود 90 درجه در کلکتور آبگرمکن های خورشیدی، برای شروع حداقل در ساختمان های تک واحدی و مستقل استفاده از آبگرمکن های خورشیدی را آغاز نمائیم؟همانطور که در ترکیه اغلب ساختمان ها از آبگرمکن خورشیدی استفاده می کنند و مشکلی هم پیش نمی آید. به امید روزی که روی بام تمامی ساختمانهای کشور، صفحات جاذب آبگرمکن های خورشیدی نصب شده باشد

11- تعویض پنجره های پروفیلی و خصوصاً آهنی قدیمی که خوب جفت نمی شوند با پنجره های UPVC و شیشه دوجداره جهت جلوگیری از نفوذ هوای سرد به داخل باعث کاهش شدید ورود هوای سرد، هوای آلوده و ذرات معلق هوا خصوصاً در فصل پائیز و زمستان به داخل ساختمان می گردد. این تعویض بدون خرابی و با نصب پنجره های UPVC جدید روی فریم پنجره های قدیمی و سپس اجرای پیچ و چسب سیلیکون به راحتی قابل انجام است.

12- استفاده از پوشش ضد تشعشع روی سطح شیشه ها باعث می شود تشعشع سرما در زمستان و همچنین تشعشع گرما در تابستان بر میزان گرمایش و سرمایش مورد نیاز واحد شما بی تاثیر گردد. برای توضیح اثر تشعشع سرمائی در زمستان فرض کنید دمای هوای هال نشیمن واحد شما در زمستان 20 درجه باشد، در این شرایط شاید ترجیح دهید لباس اضافه ای بپوشید ولی در فصل بهار که از تشعشع سرمای بیرون خبری نیست، با وجود دمای هوای 20 درجه شما به راحتی با حداقل پوشش وبدون احساس سرما زندگی می کنید.

13- شکی نیست که راندمان احتراق پکیج گازی بسیار بیشتر از مجموعه مشعل و دیگ حرارت مرکزی موتورخانه است، ولی اگر در ساختمانی زندگی میکنید که دارای سیستم موتورخانه حرارت مرکزی است، تعویض آن با پکیج بدلیل لزوم تغییرات و هزینه های گسترده ای مانند قطع لوله کشی های موجود و انجام لوله کشی جدید شوفاژ و آب گرم مصرفی (روکار) از پکیج هر واحد به رادیاتورها وسرویسهای بهداشتی همان واحد و کنده کاریها و بنائی های مربوطه توصیه نمی شود. علاوه بر این نهایتاً باز هم کنتور گاز مصرفی هر واحد جدا نخواهد بود. ضمن اینکه مزیت سیستم حرارت مرکزی هم اطمینان بخش تر بودن آن است.

14- اگر در حال ساخت بنا و آپارتمان هستید، لازم است کلیه موارد مبحث 19 انرژی مقررات ملی ساختمان را کاملاً رعایت نمائید. از جمله عایق نمودن سقف، کف و دیوارها، استفاده از شیرهای ترموستاتیک رادیاتور و نیز استفاده از پنجره های UPVC با شیشه دوجداره را جدی بگیرید و برای جلوگیری از مشکلات تقسیم هزینه گاز مصرفی واحدهای ساختمان برای هریک از واحدها یک انشعاب گاز مجزا و یک پکیج جداگانه در نظر بگیرید، خصوصاً اینکه راندمان احتراق در پکیج های گرمایشی معتبر بسیار بالاتر از راندمان احتراق مجموعه دیگ و مشعل سیستم حرارت مرکزی است.


مقاله به صورت PDF : روش های کاهش مصرف گاز


منبع : دماتجهیز
 
آخرین ویرایش:

robic

عضو جدید
مزایای استفاده از آبگرمکن خورشیدی

مزایای استفاده از آبگرمکن خورشیدی

انرژی خورشید منبع بی کران، قابل دسترس، رایگان و تجدیدپذیري است که استفاده از آن به میزان قابل توجهی از وابستگی ما به منابع تجدید ناپذیر انرژی(سوخت هاي فسيلي) می کاهد و گام بسیار موثری در امر حفاظت از محیط زیست، ذخیره منابع انرژی و گره گشای مسائل اقتصادی کشور خواهد بود.با توجه به موقعیت جغرافیائی ایران، مناطق وسيعي از کشور از شدت تابش بسیار بالایی برخوردار است و با افزایش روزافزون هزینه سوخت های فسیلی و انرژی برق، وقت آن است که از منابع نامحدود، پاک و رایگان انرژی های تجدید پذیر از قبیل انرژی خورشیدی به طور بسیار گسترده و وسیع استفاده نمائیم.
استفاده از آبگرمكن هاي خورشيدي، سیکل سرمايش خورشیدی، سيكل هيبريدي پكيج خورشيدي و گازي ، آب شيرين كن هاي خورشيدي و مولدهای الکتریکی خورشیدی، بهترین روش ها در بهینه سازی مصرف انرژی و جلوگيري از استفاده بي رويه از سوخت هاي فسيلي و ديگر انرژي ها مي باشد.
آبگرمکن خورشیدی یکی ازموثرترین طرح های استفاده عمومی و آسان از انرژی خورشید برای تأمین آبگرم مصرفی در بخش خانگی و صنعتی است، بطوریکه دمای سطح کولکتورهای جاذب انرژی خورشیدی تاحدود 100 درجه سانتی گراد و دمای آبگرم تولیدی در مدلهای با راندمان بالا تا حدود نقطه جوش آب افزایش می یابد.
این فرایند تامین انرژی به حدی موثر و کارآمد است که حتی کشوری مثل آلمان که یکی از کشورهای واقع در بخش شمالی اروپاست، دارای اولین تکنولژی آبگرمکن های خورشیدی و از پیشروترین تولیدکنندگان آن است.

اجزاء اصلی آبگرمکن خورشیدی ترموسیفونی عبارت است از:
· کلکتور تخت خورشیدی
· منبع عايق شده ذخیره آب گرم
· پایه نگهدارنده و اتصالات مربوطه و منبع انبساط بسته
کلکتورهای تخت خورشیدی با بهره گیری از بهینه ترین ورق های جاذب و عایق بندی مناسب، انرژی خورشید را توسط صفحه های جاذب مخصوص آلومینیومی جذب نموده و با تبدیل انرژي تابشي به انرژي گرمايي و انتقال همزمان این گرما به آب یا سيال عامل، مقدمات ذخیره آن را در مخزن فراهم می کند.
در طرح آبگرمکن های خورشیدی همواره یک مکانیزم کمکی(Back Up)به عنوان تأمین کننده انرژی گرمایی مورد نیاز برای شرایطی که شدت تابش به میزان کافی وجود ندارد (شرایط ابری، بارانی و برفی) استفاده می شود، در اینجا سیستم کمکی، استفاده از پکیج های گازسوز دیواری است که با بکارگیری طرح ترکیبی آب گرمکن خورشیدی، مصرف سالانه انرژی پکیج گازسوز دیواری حداقل شصت تا هفتاد درصد کاهش می یابد. این بدان معنی است که علاوه برصرفه جویی قابل توجه در مصرف انرژی، طول عمر پکیج به دلیل کارکرد کمتر، به شدت افزایش می یابد.قابل ذكر است كه ميزان صرفه جويي انرژي در استفاده از هر متر مربع كلكتورهاي تخت خورشيدي معادل يك ليتر نفت در روز براي 365 روز سال مي باشد بنابر این علاوه بر کاهش قابل توجه هزینه های مصرف انرژی خانوار در سال، ذخایر انرژی های تجدید ناپذیر نیز در راستای حفظ محیط زیست حفاظت می گردد.
استفاده از این دستگاه ها، آرام، بدون صدا و بی خطر می باشد. از دیگر مزایای این سیستم ها، نصب و استفاده بسیار ساده آنها خصوصاً با توجه به شدت تابش خورشید در موقعیت جغرافیائی ایران است.
پروژه ديگري كه از نظر سيكل ترموديناميكي بسيار با ارزش مي باشد توليد سرما از انرژي خورشيدي توسط كلكتورهاي تخت و سيكل چيلر ابزوربشن در ظرفيت 5 الي 10 تن برودتي است كه بسيار مناسب و كارا براي اقليم هاي گرم و خشك و حتي گرم و مرطوب مي باشد. در اين روش انرژي سرمايي در كاركرد يك سيكل سرمايش جذبي كه توسط انرژي گرمايي (حاصل از سيكل خورشيدي) فعال مي گردد بوجود مي آيد كه علاوه بر استفاده از انرژي خورشيدي منشاء بروز تحولات زيست محيطي و اقتصادي شايان توجه مي باشد.
در حال حاضر دانش فني ساخت تك تك اجزاء سيكل سرمايش خورشيدي و نحوه راه اندازي و بكارگيري آن خصوصاً با توجه به زاویه تابش خورشید در کشور موجود است.
استفاده از آب شيرين كن هاي خورشيدي نيز براي مناطقي كه داراي آب لوله كشي بسيار سنگين ( از نظر سختي آب ) مي باشد بسيار ساده و كارا است كه داراي توجيه فني و اقتصادي مناسب است.
به هر حال در رده بندي استفاده از انرژي هاي نو استفاده از انرژي خورشيد بدليل فراواني وسهولت دسترسي ونا محدود بودن آن در رده اول استفاده و بكارگيري قرار دارد و مي توان بطور نا محدود از كاربريهاي مختلف آن استفاده مفيد نمود.
همچنین توليد برق خورشيدي توسط سلول هاي فتو ولتائيك و نیز نيروگاههاي برق خورشيدي، يكي ديگر از كاربريهاي اين انرژي پاك مي باشد.

مهندس امیر حسین ملک زاده

منبع: دماتجهیز
 

robic

عضو جدید
چگونه از هوای آلوده شهر های بزرگ در امان بمانیم؟

چگونه از هوای آلوده شهر های بزرگ در امان بمانیم؟

[FONT=tahoma, geneva, sans-serif][/FONT]
همانطور که که می دانید هوا در سواحل دریا، مناطق جنگلی و کوهستانها بسیار نشاط اور و مفرح است. اصلی ترین عامل کیفیت هوای مطلوب در طبیعت، بالا بودن تعداد یون های منفی در این مناطق است.تحقیقات علمی ثابت کرده است در مناطقی که هوا از یون منفی بالائی برخوردار است، هوا پاکیزه تر و ابتلا به افسردگی، آسم بیماریهای ریوی و قلبی، آلرژی و میگرن کمتر دیده می شود و انسانها از سلامت ، آرامش، نشاط ، توان کاری و انرژی بالاتری برخوردارند.
بعنوان مثال تعداد یونهای منفی در هر سانتی متر مکعب از هوای کوهستان 10000 عدد، در مناطق جنگلی 4000 عدد ولی در شهر های آلوده ای مانند تهران با وجود تولید مداوم و پر حجم هوای آلوده فقط 100 عدد می باشد. بطور کلی در طبیعت یونهای منفی به آلودگیها و ذرات معلق هوا که دارای یون مثبت هستند جذب شده و باعث حذف آلودگیها از هوا می گردند.
نیاز به هوای پاک و نشاط آور از ضروریات زندگی پر استرس و ماشینی انسان امروز است تا جائیکه در بسیاری از کشورها همزمان با طراحی سیستمهای مناسب گرمایش و سرمایش در ساختمانها، نسبت به طراحی و اجرای سیستمهای تامین کننده کیفیت هوای برای ساکنان ساختمان نیز اقدامات گسترده ای انجام می دهند تا افراد با استفاده از کیفیت هوای ایجاد شده در ساختمان، سالمتر با نشاط تر و توانمند تر زندگی کنند.
عوارض کلی آلودگی هوا:
سوزش چشم، خستگی و کمبود انرژی (بی حالی)، افسردگی، میگرن و سردرد، تشدید بیماریهای قلبی و تنفسی، انواع آلرژی، آسم، اثر منفی بر حافظه و یادگیری و رشد و بلوغ کودکان و بروز سرطان ریه در صورت حضور طولانی مدت در مکانهائی با هوای بسیار آلوده و به مدت طولانی
آلودگی هوا و رابطه آن با بیماریهای قلبی:
گاز مونوکسیدکربن که از مهمترین آلاینده های هواست بعد از ورود به دستگاه تنفسی وارد خون شده و پس از ترکیب با هموگلوبین خون عمل مهم اکسیژن رسانی به سلولهای بدن را مختل می نماید. در این هنگام قلب برای جبران کاهش اکسیژن سلولهای بدن مجبور به کار بیشتر می شود .و این مسئله در افرادی که دارای ناراحتی ها و نارسائی های قلبی هستند موجب تشدید بیماری آنها می گردد. به همین جهت هر سال در ایامی که شاهد افزایش میزان آلودگی هوا هستیم، میزان سکته ها و حملات قلبی به میزان قابل توجهی بیشتر می شود.
آلودگی هوا و رابطه آن با آسم و آلرژی:
آسم و آلرژی اغلب به دلیل واکنش حساسیتی سیستم تنفسی بدن به ذراتی که از راه هوا استنشاق می شود پدید می آیند. از جمله ذراتی که منجر به بروز حملات آسمی و آلرژیک می شود میتوان به گرد وغبار، دوده،گرده گلها، مو و پر حیوانات، ویروسها و باکتریها و همچنین گازهای سمی،بو و دود سیگار و بوهای آزاردهنده اشاره کرد.

چرا کودکان در برابر آلودگی های موجود در هوا آسیب پذیر ترند؟
- قدرت ایمنی کودکان در مقابله با بیماریهای عفونی و آلرژیک کمتر از بزرگسالان است.
- کودکان از راه دهان تنفس میکنند و راههای هوائی باریکتری دارند، لذا مقدار بیشتری از آلاینده ها در دستگاه تنفس آنها باقی می ماند.
- در زمان فعالیت شدید، هوا و در نتیجه آلاینده های موجود در آن 20 تا 50 درصد بیشتر از بزرگسالان در بدن کودکان جدب می شود و با توجه به تکامل اعضای بدن در اوایل زندگی،آلودگی باعث بروز تغییرات غیر قابل برگشت در اعضای مختلف بدن کودکان می شود. یکی از مهمترین عوارض، ایجاد تغییراتی در بافت عضله قلب و بزرگ شدن قلب است که می تواند در درازمدت به نارسائی قلب منجر شود. همچنین، قرارگرفتن شیرخواران در معرض آلودگی هوا می تواند تغییراتی در رگها ایجاد کند که باعث تشدید تصلب الشرایین در بزرگسالی شود. دستگاه تنفس کودکان هم از آسیب پذیرترین اعضای بدن آنها در برابر آلودگی هواست.
راهکار های مناسب جهت بهره مندی از هوای سالم
اگر در شهر های بزرگ با هوای آلوده زندگی میکنید با استفاده از 3 راهکار زیر می توانید در اتاق یا آپارتمان محل کار یا سکونت خود از هوای پاک و نشاط آور بهره مند گردید.
1- استفاده از دستگاه تصفیه هوا:
با استفاده از دستگاههای تصفیه هوا میتوانید حتی در تهران در هوائی به لطافت هوای کوهستان زندگی کنید. نتایج بررسی ها و تحقیقات انجام شده نشان میدهد که هوای محیط های بسته 10 برابر آلوده تر از هوای محیط های باز مجاور خود می باشد. این در حالی است که حداقل 80 درصد اوقات و ساعات زندگی انسانها در محیط های بسته سپری میشود. بنابراین بهسازی و پالایش هوای محیط های داخلی برای سلامتی انسان حتی از تامین بار سرمایشی در تابستان و بار گرمایشی در زمستان نیز مهم تر است.
امروزه استفاده از دستگاه تصفیه هوا توسط سازمانها و نهاد های مستقلی مانند سازمان بهداشت جهانیWHOمورد تائید قرار گرفته است.
دستگاه های تصفیه هوا، هوای آلوده محیط را به کمک فن خود مکیده و پس از گذراندن از 5 نوع ***** مخصوص و لامپ یو وی و مولد یون منفی (جمعا هفت مرحله) هوا را بطور کامل تصفیه کرده و هوای پاک و سرشار از اکسیژن را برای شما به ارمغان می آورد و به شما این امکان را می دهد که نگران تنفس هوای آلوده و مشکلات یاد شده آن و نیز انتقال بیماریهای واگیر دار تنفسی نباشید و خود را در هوای سالم و مفرح طبیعت احساس کنید.
مراحل تصفیه هوا:
پیش *****: جذب ذرات از قبیل پرز فرش و پرده، مو و پر حیوانات و گرد و خاک هوا
***** پلاسما: جذب الكتريكي ذرات آلرژی زا و دوده هوا با استفاده از تکنولوژی نانو
***** كربن فعال: جذب بوها و گازهاي سمي ازقبيل بوي سيگار و مونواكسيد كربن
***** هپا: جذب كليه ذرات معلق آلرژي زا تا 1/0 ميكرون(یک هزارم میلیمتر)ذرات وآلاینده های مضر هوا از قبیل ویروس ها، باکتری ها، گرده های حساسیت زای گیاهان، مو و پر حیوانات تا %99
*****TIO2:جذب گازهای آلی فرار،بوهای نامطبوع،باکتریها و ویروسها از طریق فوتوکاتالیست(دی اکسید تیتانیوم+لامپ uv)
لامپ يو وي: از بين بردن ويروسها(انفولانزای خوکی) و باكتريهاي هوازی و استريل هواي خروجي
يون منفي: جهت تلطیف هوا و افزايش اكسيژن محيط و حذف آلاینده های دارای یون مثب
2- استفاده از درب و پنجره های UPVCبا شیشه دوجداره
با توجه به نفوذ هوا از طریق درز پنجره ها وشیشه ها به داخل ساختمانها که در شهر های بزرگ هوای مذکور خصوصاً در فصولی از سال بسیار الوده است، بنابراین بهتر است علاوه بر استفاده از دستگاه تصفیه هوا در داخل نسبت به تعویض پنجره های قدیمی پروفیلی که درزهای زیادی دارند و باعث ورود دائمی هوای آلوده شهر به داخل فضای زندگی شما می گردند با پنجره های بدون درز UPVCاقدام فرمائید. خصوصاً که تعویض پنجره های قدیمی با این پنجره های جدید نیازی به تخریب، عملیات بنائی و حتی مرمت نقاشی فضای داخلی ساختمان شما ندارد. در غیر اینصورت برای استفاده از هوای پاک و مطبوع دستگاه تصفیه هوا لازم است ضمن بستن کامل دریچه های کولر(در پائیز و زمستان) نسبت به گرفتن کامل درز پنجره های درز دار قدیمی اقدام نمائید.
3- شستشو و تعویض دوره ای *****های دستگاه تصفیه هوا
فراموش نکنید *****های دستگاه های تصفیه هوا که وظیفه جذب آلودگی های متعدد را از هوای داخلی ساختمان شما بعهده دارند به سرعت کثیف شده و نیاز به شستشو و یا تعویض خواهند داشت. معمولاً بهترین زمان برای انجام این کار اوائل فصل پائیز است و هر ***** قابل شستشو در هوای آلوده ای مانند هوای تهران هر ماه نیاز به شستشو دارد. *****هائی مانند ***** هپا و ***** کربن اکتیو را هر سال در ابتدای فصل پائیز تعویض نمائید و ازکشیدن سیگار در فضاهای بسته ساختمان جداً خودداری نمائید.

منبع: دماتجهیز
 

robic

عضو جدید
روش های کاهش مصرف برق در کولرهای گازی

روش های کاهش مصرف برق در کولرهای گازی

استفاده صحیح و بهره برداری مناسب از کولر های گازی و اسپیلت ها مانند هر وسیله دیگری نیازمند دریافت اطلاعاتی است که در صورت توجه به آنها علاوه بر بهره مندی ازهوای خنک و مطبوع کولرهای اسپیلت در فصل گرم تابستان ، از پرداخت هزینه سرسام آور برق مصرفی جلوگیری می نماید و متقابلا بدون توجه به آن موارد ممکن است با هزینه سنگین برق مصرفی مواجه گردید. خصوصا که در شرایط فعلی هزینه برق مصرفی واحدها بصورت غیر یارانه ای محاسبه و دریافت می گردند.
به عبارت دیگر همانطور که به دلیل جهش بهای گاز مصرفی نمی توان استفاده از دستگاههای گرمایشی پکیج و موتور خانه را در فصل زمستان تعطیل کرد و باید راهکارهای جلوگیری از اتلاف حرارتی ساختمانها در فصل سرما را بازگو نمود تا مشترکان حتی المقدور با هزینه متعادل گاز مصرفی روبرو شوند، برای فصل تابستان نیز لازم است راههای کاهش برق مصرفی کولرهای اسپیلت و گازی را که باعث جلوگیری از مصرف بی رویه برق و هزینه های سنگین مربوطه می گردد، برای آگاهی مصرف کنندگان بازگو نمود چرا که امروزه استفاده از کولرهای گازی و اسپیلت ها به دلیل مزایا و هوای بسیار خنک و مطبوع آنها در ایران و اغلب نقاط جهان به سرعت در حال افزایش است.

1- چگونه کولر گازی یا اسپلیت مناسب انتخاب نمائیم :

• اگر در بالای واحد آپارتمانی مورد نظر شما سقف بام واقع شده است و شما در بالاترین طبقه ساختمان سکونت دارید، به دلیل تابش نور گرم خورشید به سقف ساختمان در تابستان و انتقال حرارت آن به واحد زیر سقف،ناگزیر باید به ازاء هر متر مربع از مساحت اتاق یا سالن بین 600 تا 800 (BTU) ظرفیت برودتی در نظر بگیرید ولی اگر در طبقات وسط ساختمان ساکن هستید به ازاء هر متر مربع می توانید حدود 400 تا 600 (BTU) ظرفیت برودتی برای کولرگازی یا اسپلیت مورد نیاز خود در نظر بگیرید.
مثلا برای یک هال نشیمن 25 متری که در طبقه وسط ساختمان واقع گردیده ، یک اسپیلت BTU 12000 با مصرف برق 0.8 KW می تواند کافی باشد.

• بهتر است از اسپیلیتها یا کولرهایی استفاده نمائید که دارای اینورتر یا سطح مصرف انرژی A یا B باشند. اصولا اینورترها متناسب با میزان مصرف ، دور مورد نیاز موتور (کمپرسور) را افزایش یا کاهش می دهند.

• اگر ساختمان شما دارای کولر آبی است ولی بدلیل کانال کشی غیر اصولی وغلط آن یکی از اتاقها یا هال نشیمن خنک نمی شود. می توانید دریچه کانال کولر آن محل را ببندید و بجای آن برای آن قسمت یک اسپیلت یا کولر گازی مناسب طبق راهنمای فوق انتخاب نمائید.

• در مورد اینکه چه مارک یا برندی را از انواع موجود در بازار انتخاب نمائیم ،دقیقا نمی توان اظهار نظر کرد زیرا اولا این دستگاهها همگی از نظر ساختار و قطعات مشابه هستند و ثانیا بر اساس اینکه چه ظرفیتی و چند پانل مورد نظر شما باشد، طیف محصولات آنها با هم متفاوتند ولی بطور کلی چون استفاده از کولر های اسپیلت و گازی نیازمند دریافت خدمات بعد از فروش مناسب می باشند بهتر است انتخاب شما به خوشنام ترین ها در زمینه خدمات بعد از فروش اختصاص یابد.• اگر کنتور برق واحد شما 25 آمپر است ، مجموع آمپراژ مصرفی اسپیلتها یا کولر های گازی که انتخاب می نمائید نباید از 20 آمپربیشتر باشد. البته آمپر ارائه شده در برق مصرفی اسپیلتها ، آمپر راه انداز و اولیه است و پس از راه اندازی معمولا حدود 30% از آمپر راه انداز کمتر شدت جریان برق نیاز خواهد بود.

2- مناسبترین نحوه نصب و بهره برداری از کولر اسپلیت ها :

• هوای خنک اسپیلتها از پنل داخلی به سمت روبرو جریان می یابد. بنابراین پنل داخلی را درست در جایی قرار دهید که روبروی محل نشستن یا حضور اعضاء خانواده باشد.طول پرتاب هوای اسپیلتها بر اساس ظرفیت معمولا بین 5 تا 10 متر می باشد. نباید فکر کنید لازم است کل سالن خنک شودتا شما هم خنک شوید.

• با توجه به انباشت هوای گرم در زیر سقف ، بهتر است تا جای ممکن پنل داخلی اسپیلت ها را پایینتر از سقف نصب نمائید. بعضا دیده می شود نصاب ها پنل داخلی را فقط 10 سانتیمتر از سقف فاصله می دهند. در صورتیکه از نظر زیبایی و تزئینات ، دیوارسالن یا اتاق اجازه می دهد می توانید از نصاب بخواهید لبه بالایی پنل اسپلیت شما 40 یا حتی 50 سانتیمتر از سقف پایینتر باشد این کار به افزایش جریان هوای خنک در سطح کمک موثری می نماید.
درفروشگاهها ، رستورانها و یا دیگر فضاهایی که ارتفاع سقف تا کف در انها بیشتر از 2.8 متر باشد نصب پنل داخلی در ارتفاع 2 متری از کف محل مورد نظر قابل انجام است.
• شستشوی ماهانه و تمیزی *****ها و سطح کویل اسپلیت ها در ایجاد هوای مطبوع و خنک و همچنین افزایش راندمان دستگاه بسیار اهمیت دارند بنابراین با بازنمودن درب پنل داخلی بصورت ماهانه *****ها را بشوئید و سطح کویل را با دستمال مرطوب غبار روبی نمائید.( *****ها را پس از خشک شدن بصورت اولیه در ورودی هوای پنل قرار دهید).

• با نصب سایبان بر روی پنل بیرونی ، کندانسور دستگاه می تواند بدور از تابش نور گرم خورشید با راندمان بهتر و مصرف برق کمتر به تبادل حرارت و خنک کردن گاز کولر بپردازد.

• لازم است پنل بیرونی به گونه ای نصب شود که امکان جریان هوای آزاد در پشت آن به راحتی مهیا باشد.

• اگر عایق لوله های رابط خصوصا در بیرون از ساختمان از بین رود ، اسپلیت شما مقداری از خنکی گرانبهای کولررا از دست می دهد. بنابراین با بازرسی سالیانه نسبت به ترمیم عایق لوله های رابط اقدام نمائید.

• در سرویس سالیانه حتما علاوه بر کنترل مقدار شارژ گازمورد نیاز کولر، از نصاب بخواهید از تمیز بودن سطح فین ها و کویل های کندانسور بیرونی نیز مطمئن گردد.

3- چگونگی بهره برداری بهینه از کولرهای گازی و اسپلیت ها

• در صورتیکه مایل هستید در کنار بهره مندی از هوای خنک و مطبوع اسپلیتها و کولرهای گازی هزینه برق مصرفی شما خیلی بالا نباشد می توانید دمای کولر را روی 26 درجه سانتیگراد تنظیم نمائید در اینصورت با وجود روشن بودن فن پنل داخلی که مصرف برق آن بین 15 تا 30 وات است در بیشتر زمانها کمپرسور دستگاه که بیشترین سهم را در برق مصرفی کولر دارد خاموش خواهد بود. در اینجا مجددا یاد آوری می نمائیم قرار داشتن پنل داخلی مستقیما روبروی محل نشستن ساکنین ضروری است.

• اگر هنوز لامپ های آپارتمان خود را به لامپهای کم مصرف تغییر نداده اید ، بدانید گرمای حاصل از لامپ های قدیمی تاثیر بسزایی در ایجاد گرمای مزاحم در ساختمان شما دارد وموجب افزایش زمان های کارکرد کولر اسپیلیت و مصرف برق بیشتر می گردد بنابراین لازم است فورا نسبت به تعویض آنها با لامپهای کم مصرف اقدام نمائید.

• اگر سطح پنجره ها نسبت به سطح کل واحد شما زیاد است و یا پنجره رو به شرق و خصوصا رو به غروب دارید توصیه می شود جهت جلوگیری از ورود تشعشع گرمایی در تابستان از پنجره های دو جداره یا پوشش های ضد حرارت و ضد UV روی سطح شیشه پنجره ها استفاده نمائید. این پوشش ها که به راحتی بر سطح شیشه قرار می گیرند یکبار برای همیشه خیال شما را از ورود تششع گرمایی در تابستان و همچنین تششع سرما در زمستان راحت می نماید.

• اما در خصوص پنجره های ساختمان ها بهترین گزینه استفاده از پنجره های UPVC با شیشه های دوجداره و آنتی رفلکس می باشد. اگر در حال ساخت یا بازسازی ساختمان خود هستید بهتر است از پنجره های UPVC استفاده نمایید، زیرا این پنجره ها با جلوگیری از نفوذ هوای سرد و گرم و ورود صدا و غبار و ذرات معلق هوا باعث بیشترین آسایش و آرامش در محیط داخلی آپارتمان خصوصا در شهر های شلوغ و آلوده می شوند.

• بهتر است با مدیریت امورخانه، استفاده از اجاق گاز، اتو و دیگر لوازمی که موجب ایجاد گرما در فضای منزل می گردد را بین ساعات 7 تا 10 شب انجام ندهید. چرا که گرمای حاصله موجب افزایش زمان کار کولر اسپلیت و مصرف برق بیشتر می گردد.

منبع : دما تجهیز
 

robic

عضو جدید
آشنائی و انتخاب دستگاه تصفیه آب خانگی

آشنائی و انتخاب دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب دستگاه ساده ایست که با مطالعه اطلاعات عمومی ارائه شده می توان نسبت به انتخاب و خرید آن اقدام نمود.
بطور ساده می توان گفت برای تصفیه آب از دو روش تصفیه فیزیکی و یا تصفیه به روش اسمز معکوس (RO) استفاده می شود.
در تصفیه فیزیکی که بیشتر در مناطقی که دارای آب با کیفیتی هستند مورد استفاده قرار میگیرد، آب از چند ***** عبور داده می شود و املاح آن مانند زنگ داخل لوله ها، رسوبات، گل و لای و ... از آب جدا می شود و تا حدی طعم آب بهتر می گردد، مانند ***** های تصفیه آب در یخچالهای منازل.
اما در روش تصفیه اسمزی (RO) آب از *****ی به نام ممبران عبور داده می شود. این ***** که دارای منافذ بسیار ریزی است می تواند موادی مانند نیترات، نیتریت، آرسنیک، سلنیوم، جیوه، قارچ و ... که بزرگتر از یک ده هزارم میکرون باشند را از آب جدا نماید.
در دستگاه های تصفیه آب خانگی کامل، آب طی هفت مرحله تصفیه و آماده بهره برداری میگردد. در مراحل اول تا سوم فقط تصفیه فیزیکی انجام می شود. در مراحل چهارم و پنجم تصفیه اسمزی و در مراحل ششم و هفتم مواد مورد نیاز مجدداً وارد آب می شود.
 