مشکل کار با CX-Programmer (Omron) simulator

yosefzadeh

عضو جدید
با عرض سلام وخسته نباشید
مشکلی توی کار با 7.2.1.1 CX-Programmer دارم که روی لب تاپ اینس پایرون 5010 مدل دل با ویندوز 7 نصب شده و من نمیتونم قسمت سیمولاتورش رو در حالتی که پی ال سی به
لب تاپم وصل نیست فعال کنم و حتی در یک برنامه ساده هم با کلیک گزینهWork Online Simulator همیشه همین الارمی که طبق عکس ضمیمه ارسال کردم رو میده
در ضمن سیستمم هم 32 بیتی هستش . لطفا کمکم کنید چون من پی ال سی ندارم که به سیستمم وصل کنم در نتیجه نمیتونم برنامه ای رو که مینویسم نمیتونم تست کنم ممنون
omron problem.jpg
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
من دقیقا مطمئن نیستم . اما در سیستم 64 بیتی من حتما باید کل فایل ها رو از نرم افزار کپی میکردم تو سیستم و از فایل کپی شده شروع به نصب میکردم تا این ارور برطرف بشه .
 

yosefzadeh

عضو جدید
سلام ممنون با یک سیستم 64 بیت که به پورت RS 232 مجهز بوده نصب کردم بر طرف شد الان باید سیستممو چه کنم ؟!! ;)
 
Similar threads

Similar threads

بالا