مدار کنتاکتور سه فازه با سه لامپ یا فتوسل

sun-shade

عضو جدید
سلام برای کسانی که مدار کنتاکتور رو بخوان گذاشتم.
 

پیوست ها

  • pdfمدار كنتاكتور.PDF
    121.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

amirhm

عضو جدید
کاربر ممتاز
این مدار کار میکنه ولی بهتره عنصر کنترلی خودش مستقیما با جریان و بار مرتبط نباشه مثلا تو این مدار میشه خروجی فوتوسل رو به بوبین یک کنتاکتور وصل کرد در اینصورت ظرفیت جریان خروجی هم افزایش پیدا میکنه برای از مدار خارج کردن فوتوسل هم میشه از یک کلید ساده و یا از کنتاکت یه رله استفاده کرد.
 

baran30

عضو جدید
سلام دوست عزیز،مدارشما بدنبودامامی تونستی یه مدارتروتمیزتربکشی خیلی درهم بود.
باتشکر
 

mojtaba38

عضو جدید
دستتون درد نکنه چند وقتی بود دنبال یه همچین مداری میگشتم
 

pourya.sh

عضو جدید
این مدار کار میکنه ولی بهتره عنصر کنترلی خودش مستقیما با جریان و بار مرتبط نباشه مثلا تو این مدار میشه خروجی فوتوسل رو به بوبین یک کنتاکتور وصل کرد در اینصورت ظرفیت جریان خروجی هم افزایش پیدا میکنه برای از مدار خارج کردن فوتوسل هم میشه از یک کلید ساده و یا از کنتاکت یه رله استفاده کرد.

منم با قسمت اول گفته شما موافقم . اما اگه قرار باشه که فوتوسل بعد از وصل از مدار خارج بشه که فایده ای نداره .اصل کار فوتوسل برای قطع و وصل به صورت خودکار هستش وگرنه استفاده دیگه ای نداره.
موفق باشی
 
آخرین ویرایش:

amirhm

عضو جدید
کاربر ممتاز
منم با قسمت اول گفته شما موافقم . اما اگه قرار باشه که فوتوسل بعد از وصل از مدار خارج بشه که فایده ای نداره .اصل کار فوتوسل برای قطع و وصل به صورت خودکار هستش وگرنه استفاده دیگه ای نداره.
موفق باشی

توضیحات من بر اساس مداری بود که ایشون کشیده اگه به مدار دقت کنید برق اصلی فوتوسل بوسیله یک کنتاکت از مدار خارج میشه احتمالا بر اساس نیازشون به این صورت طراحی کردن .میشه این قطع کردن بوسیله یه ساعت فرمان باشه و یا هر وسیله دیگه ای که بخواد فوتوسل رو از مدار خارج کنه .
 

pourya.sh

عضو جدید
اما در عمل کاربرد فوتوسل به همون گونه هست که گفتم . البته در رابطه با موارد دیگر میتوان خیلی کارهای دیگه کرد و مدارهای مختلفی کشید.
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
سلام برای کسانی که مدار کنتاکتور رو بخوان گذاشتم.

سلام
دوست عزیز ممنون از اینکه دوست دارید اطلاعاتتون رو در اختیار بقیه قرار بدید ولی خیلی مشکل داره این نقشه!

1- استوپ باید بسته باشه که شما باز قرار دادید!
2- مدار فرمان فیوز نداره و خط چین کشیدید که بعد از فیوز مدار قدرت هم میشه واسه مدار فرمان انشعاب گرفت که این هم درست نیست!
3- فیوز مدار قدرت رو اونجوری نشون نمیدن و هر چیزی شماتیک خودش رو داره
4- بیمتال واسه بارهای موتوری استفاده میشه که اگه دچار اضافه بار بشه، مدار رو قطع کنه! نه واسه بار اهمی مثل لامپ که همیشه جریان ثابتی میکشه

اما در مورد مدار فتوسل...

5- میتونم بپرسم اگه به جای کنتاکتور یک کلید بود چه فرقی داشت؟!! کلا کنتاکتور رو واسه چی گذاشتید؟! دوست من کنتاکتور رو باید بعد از فتوسل میذاشتید نه قبل اون!
6- ظرفیت جریان دهی فتوسل کمه و نباید مستقیم به مصرف کننده متصل بشه

با تشکر
 