محاسبه حجم مخزن ذخیره آب

masoodvahidi

عضو جدید
کاربر ممتاز
اگه کسی می تونه در مورد محاسبه حجم مخزن ذخیره آب روی پشت بام فرمول و یا روشی پیش بینی کنه چه دقیق و چه تقریبی کمک کنه ;)
 

mowi

عضو جدید
با سلام
دوست عزیز خواهشمند است اطلاعاتی از قبیل قطر لوله آب ورودی به منزل خود و همچنین تعداد افراد خانه، تعداد طبقات خانه، مساحت باغچه، نوع ساختمان (شمالی یا جنوبی) نحوه خنک و گرم کردن خانه، نوع لوله کشی منزل (فلزی یا پلاستیکی) را به ایمیل من ارسال نمایید انشاالله بتوانم حجم مخزن را برای شما محاسبه کنم. m.dehnamaki@yahoo.com
 

loyal knight

عضو جدید
توی کتاب مهندس طباطبایی حتما پیدا می کنی روش و یا فرمول محاسبشو.
من الان کتابشو ندارم تا بهت بگم کدوم فصلش است ولی این کتاب در زمینه ی تاسیسات ساختمان عالی است
 

masoudkhsh

عضو جدید
mowi جان
میشه لطف کنی و بگی پارامترهایی رو که خواستی به چه روش یا با چه فرمولی دخالت میدی؟
آخه من فقط با داشتن تعداد نفرات یا زیربنای مفید حجم مخزن را محاسبه می کنم.
قطر لوله ساختمان واسه چی؟
 

mohammad-s

عضو جدید
با سلام
در این خصوص مطالب زیر تقدیم میگردد :
1- قبل از هر چیز بایستی به این نکته اشاره کرد که دلیل انتخاب بام ساختمان برای نصب مخزن ذخیره چیست
- ذخیره سازی ؟
- یا تامین فشار؟
- یا هردو؟
2- اگر صرفآ منظور ذخیره سازی باشد که اصولأ در کشور ما که اغلب نقاط آن بر روی کمر بند زلزله واقع شده ، گذاشتن یک بار دینامیکی بر روری سازه کار منطقی و صحیحی نمی باشد و بهتر است از مخزن ذخیره زمینی با سیستم تامین فشار مکانیکی استفاده گردد.
3- اگر منظور تامین فشار باشد که در این حالت مشخصات عمومی ساختمان مانند ارتفاع و تعداد واحد های ساختمان در انتخاب محل مخزن ذخیره موثر خواهد بود و در این مورد حالتهای زیر موجود است :
- ساختمانهای معمولی که فشار شبکه در برخی از ساعات شبانه روز جوابگوی فشار بالاترین مصرف کننده می باشد و تنها در ساعاتی از روز بدلیل افت فشار شبکه نیاز به تامین فشار وجود خواهد داشت.
در اینگونه ساختمانها در صورتیکه نخواهیم از سیستم تامین فشار مکانیکی (پمپاژ) استفاده نمائیم بهترین محل نصب در بام و بر روی خرپشته ساختمان خواهد بود که برای محاسبه حجم مخزن به روش زیر عمل میگردد
حجم مخزن = مصرف ساعتی ساختمان x تعداد ساعات بی آبی
که در این فرمول مصرف ساعتی ساختمان به روش زیر محاسبه میگردد:
تعداد افراد ساکن در ساختمان X میزان مصرف روزانه هر نفر بر اساس کاربری و منطقه = مصرف روزانه ساختمان
مصرف ساعتی ساختمان =( 24 / مصرف روزانه) X ضریب پیک (بین 1.5 تا 2 )
توجه داشته باشید حجمی که در این حالت بدست می آید نبایستی باری بیش از مجموع بار مرده ساختمان به سقف اعمال نماید در هر صورت بهتر است موقعیت و محل نصب با مهندس سازه ساختمان هماهنگ گردد ضمنآ حداکثر فشار بالاترین مصرف کننده در حد 3الی 4 متر ستون آب خواهد بود که فشار مطلوبی نمی باشد
- ساختمانهای معمولی که فشار شبکه در تمامی ساعات شبانه روز جوابگوی فشار بالاترین مصرف کننده می باشد
در اینگونه ساختمانها صرفأ بابت پیشگیری از قطعی آب در برخی زمانها و به درخواست کارفرمای پروژه ، مخزن ذخیره نصب میگردد. اینگونه ساختمانها چون غالبأ در دسته ساختمانهای لوکس قرار میگیرند بهتر است از سیستم تامین فشار مکانیکی استفاده گردد ولی در صورتیکه بنا به هر دلیلی نیاز به استفاده از مخزن بر روی بام وجود داشت روش محاسبه به شرح زیر است
چون پیش بینی از بابت زمان قطعی آب در دست نیست لذا می بایستی حجم مخزن را برای حالتهای یک روزه ، نصف روز و یا چند ساعت محاسبه نمود و با توجه به حجم های بدست آمده و ابعاد مخزن و البته درخواست کارفرما نسبت به انتخاب یکی از آنها اقدام نمود. که روش محاسبه مطابق قسمت قبلی می باشد.
- ساختمانهای بلند که فشار آب شهر جوابگوی فشار شبکه در بالاترین مصرف کننده ساختمان نیست
در این حالت چون نیاز به سیستم تامین فشار مکانیکی وجود دارد بهتر است از منبع ذخیره زمینی و تاسیسات تامین فشار استفاده نمود و از اضافه کردن بار اضافه به سازه پرهیزکرد.
البته شایان ذکر است بسیاری از پیش کسوتان صنعت تاسیسات و یا حتی کتابهای تاسیساتی با چاپ جدید برای اینگونه ساختمانها منبع هوائی را پیشنهاد داده اند بدین صورت که یک مخزن ذخیره زمینی آب شهر را دریافت کرده و از طریق یک سیستم پمپاژ آنرا به مخازن هوائی که در طبقات و یا در بام قرار دارند (بسته با ارتفاع ساختمان و زون بندی های فشار) می فرستد و آب مصرفی از از طریق آن مخازن و با فشار ثابت به مصرف کننده ها منتقل میگردد.
این نوع طراحی بدلیل مشکلاتی که در سیستم تامین فشار مکانیکی نسل قدیم (الکتروپمپ های با دور ثابت) وجود داشت ، مرسوم بوده است ولی با ابداع سیستم پمپاژ دور متغیر مشکلات سیستم های پمپاژ مرتفع گردیده و این سیستم توجیه فنی و اقتصادی ندارد علاوه بر آن مصرف انرژی نیز در این سیستم به مراتب بیشتر می باشد.

در خاتمه شایان ذکر است در صورتیکه پروژه نیاز به سیستم ذخیره آب آتش نشانی نیز داشته باشد می بایستی حجم آن نیز به حجم مخزن ذخیره اضافه گردد مگر اینکه منبع تامین آب آتش نشانی از آب شهر جدا باشد (به عنوان مثال از چاه تامین گردد)


 

masoudkhsh

عضو جدید
لطفا برای زمانیکه نخواهیم از مخازن در پشت بام استفاده کنیم و مخزن زمینی و پمپ استفاده کنیم نیز اطلاعاتی بفرمایید.در ضمن من در کتب مختلف فارسی و انگلیسی عبارتی با عنوان "ارتفاع ذخیره مکش "زیاد دیدم اگه ممکنه نحوه محاسبه اون رو هم بفرمایید
ممنونم
 

masoudkhsh

عضو جدید
نحوه محاسبه مخزن البته نکاتی رو هم مهندسmohammad-s
هم گفتند باید رعایت کرد
4 طبقه 2 واحدی =8 واحد
8 واحد *4 نفر=32 نفر
32 *100 لیتر=3200 لیتر
3200تقسیم بر 16 ساعت=200 لیتر
8ساعت استراحت رو از 24 کم کردم
حدود 4 ساعت پیک بار داریم بنابراین 4*200 =800لیتر
50 درصد ضریب اطمینان هم در نظر می گیریم.پس
800*1.5=2000 لیتر
200 تا 300 تاهم برای قسمت بالای خالی مخزن(بالای فلوتر) و قسمت پایین مخزن که پس از مدتی احتمال داشتن لجن و رسوبات وجودداره.
در مجموع برای یک ساختمان 4 طبقه،8 واحدی 2200 لیتر نیاز است.
البته من مبنا رو روزی 100 لیتر گرفتم.بعضی ها 120 می گیرن
--------------
بر اساس زیربنا(البته خیلی دست بالاست)
برای هر یه متر مربع 12 لیتر

لطفا نظرات حودتون رو هم بیان کنید
 

mohammad-s

عضو جدید
با سلام بر شما دوست عزیز
در محاسبات ارائه شده به نظر می رسد عدد 100 لیتر در روز برای کاربری مسکونی میزان کمی باشد و همچنین چون این مصرف برای شبانه روز محاسبه گردیده (از مجموع آمارهای مصارف مخازن شهری در 24 ساعت استخراج شده است) لذا برای بدست آوردن دبی ساعتی می بایستی بر عدد 24 تقسیم شود نه 16 و یکی از دلایل اعمال ضریب پیک برای اصلاح همان منظوریست که شما در ذهن دارید .
همانطوریکه در پست قبلی بیان شد

مصرف ساعتی ساختمان =( 24 / مصرف روزانه)X ضریب پیک (بین 1.5 تا 2 )

که مصارف روزانه بر اساس استانداردNPC و بخشنامه های سازمان برنامه در بخش تاسیسات شهری به شرح جدول ذیل پیشنهاد شده است

ساختمانهای مسکونیمنازل مسکونی یک یا دو طبقه شهریهر نفر در شبانه روز200-250آپارتمانهاهر نفر در شبانه روز150-200ساختمانهای مجردیهر نفر در شبانه روز100-150پانسیون ها هر نفر در شبانه روز120-180خانه های روستائی هر نفر در شبانه روز80-100ساختمانهای اداری و کارگریساختمانهای اداری هر کارمند در روز20-30کارخانجات با احتساب مصارف صنعتی عادیهر کارگر هر 8 ساعت در شبانه روز 60-130فروشگاه ها هر کارمند در روز30-40آرایشگاه های مردانه هر صندلی در روز150-250آرایشگاه های زنانه هر صندلی در روز400-600کارواش هر اتوموبیل200-250رخت شوی خانه ها هر کیلو لباس30-45رخت شوی خانه های سلف سرویسهر مشتری هر بار شستشو100-150اردوگاه های موقت کارگری هر کارگر در شبانه روز100-150رستوران های واقع در مراکز اداری و کارگری هر نفر هر وعده غذا20-30ساختمانهای آموزشی مدارس و دانشگاه های بدون استادیوم ورزشی هر محصل در روز30-40مدارس و دانشگاه های با استادیوم ورزشی هر محصل در روز50-60مدارس و دانشگاه های شبانه روزی هر محصل در شبانه روز250-300کارمندان مدارس و دانشگاه ها هر کارمند در روز20-30رستوران های واقع در مراکز آموزشی هر نفر هر وعده غذا20-30ساختمانهای بهداشتی و درمانی بیمارستان های عمومی و درمانگاه ها هر تخت در شبانه روز300-500بیمارستان ها و درمانگاه ها هر بیمار سرپائی و کارمند در روز60-120بیمارستان های خصوصی هر تخت در شبانه روز500-900مراکز تفریحی و ورزشیاردوگاه های توریستیهر مسافر در شبانه روز100-200پارک های تفریحی خارج از شهر هر نفر در شبانه روز15-30پارکهای عمومی داخل شهر هر نفر در شبانه روز10-15سینما و تاتر هر نفر هر سانس در روز4-6اتو سینما ها هر اتومبیل هر سانس در شب 10-15پلاژها ی ساحلیهر نفر هر بار استفاده در روز40-70زمین های ورزشی با دوش و استخر هر نفر هر بار استفاده در روز40-60زمین های ورزشی و استخر هر تماشاچی در روز1-2رستوران های مراکز توریستی و تفریحیهر نفر هر وعده غذا20-30مسافر خانه ها و هتل های معمولی با رستوران هر مسافر در شبانه روز150-250هتل های لوکس با رستوران هر مسافر در شبانه روز250-400متل با رستوران هر مسافر در شبانه روز150-200رستورانهای لوکس هر نفر هر وعده غذا40-60رستورانهای معمولیهر نفر هر وعده غذا30-40آبیاری و شستشوباغچه منازل و پارکها با چمن کاری زیاد هر متر مربع فضای سبز در روز7-10باغچه منازل و پارکها با چمن کاری متوسط هر متر مربع فضای سبز در روز5-8باغچه منازل و پارکها با چمن کاری کم هر متر مربع فضای سبز در روز3-6باغها هر متر مربع در روز2-4شستشوی خیابان و پیاده رو هر متر مربع در روز1-1.5دامداریاسب ،قاطر،گاوهر راس در شبانه روز 40-50شستشوی گاو هر راس هر بار شستشو60-100گوسفند و بزهر راس در شبانه روز 6-8طیور(جوجه و مرغ)هر راس در شبانه روز 0.15-0.25تاسیسات برودتیبرج خنک کن سیستم تراکمی هر تن برودتی در هر ساعت 7-9برج خنک کن سیستم جذبی هر تن برودتی در هر ساعت 14-18ترمینال ها فرودگاه ها هر مسافر در شبانه روز10-15

در خصوص ذخیره سازی و تامین فشار از وخزن زمینی متعاقبأ ارسال میگردد.
با تشکر
 

mohammad-s

عضو جدید
با سلام مجدد

من یک جدول گذاشتم ولی اینجا کاملأ ریخته بهم
از این بابت عذر میخوام ، اگر شما میدونید چه شکلی باید یک جدول اینجا گذاشت لطفأ راهنمائی بفرمائید.
با تشکر
 

mohammad-s

عضو جدید
با سلام
اطلاعات مربوط به ساعات قطعی آب معمولأ به صورت مکتوب اعلام نمیشه دلیل اون هم فکر کنم خودت بدونی (مدیریت آب در دست دولت می باشد) به همین خاطر بهتر است از طریق آمارگیری میدانی در منطقه احداث پروژه اطلاعات رو استخراج کنی . ولی در خصوص برخی مناطق مثل مناطق ییلاقی غالبأ به صورت سهم آب در زمانهای مشخص از هفته اتفاق می افتد که قابل محاسبه و پیش بینی است.
 

mohammad-s

عضو جدید
با سلام
در صورتیکه قطعی آب در منطقه احداث پروژه ندارید و همچنین نیاز به تامین فشار هم ندارید می توان اینگونه برداشت کرد که کلأ نیازی به منبع ذخیره نخواهید داشت و می توانید انشعاب آب شهری را مستقیم به شبکه توزیع آب ساختمان وصل کنید.
 

masoudkhsh

عضو جدید
آخه اجازه نمدن پمپ رو مستقیم روی خط وصل کرد
مهندس لطف کن یه مثال بزن
راستی جواب این سوالمو ندادی
لطفا برای زمانیکه نخواهیم از مخازن در پشت بام استفاده کنیم و مخزن زمینی و پمپ استفاده کنیم نیز اطلاعاتی بفرمایید.در ضمن من در کتب مختلف فارسی و انگلیسی عبارتی با عنوان "ارتفاع ذخیره مکش "زیاد دیدم اگه ممکنه نحوه محاسبه اون رو هم بفرمایید
یه مثال لطفا
 

mohammad-s

عضو جدید
با سلام
با عرض پوزش من واقعأ نمی دونم مشکل شما در چه قسمتی است ؟ خیلی بهتر بود صورت مسئله رو کامل و شفاف بیان با ذکر جزئیات .
در هر صورت حالتهائی را که اجبار استفاده از مخزن ذخیره زمینی در انها وجود دارد به شرح زیر تقدیم میگردد
1- ساختمانهائی که فشار شبکه آب شهری در هیچ ساعتی از شبانه روز جوابگوی فشار لازم برای طبقات فوقانی ساختمان نیست مانند اغلب ساختمانهائی که بیشتر از 8 طبقه ارتفاع دارند.
2- ساختمانهائی که بدلیل تراکم زیاد ، دبی انشعاب آب شهری جوابگوی دبی مورد نیاز در حالت پیک مصرف ساعتی ساختمان نباشد
3- ترکیبی از حالت های 1 و 2 .

در حالت اول فرض بر این است که کمبود دبی آب مطرح نمی باشد لذا به همان میزان آب که سیستم مصرف می نماید ، شبکه آب شهری جایگزین می کند پس نیازی به ذخیره سازی زیاد نمی باشد ولی باید توجه نمود که ساختمانی با این ارتفاع می بایستی حتمأ مجهز به سیستم اطفاء حریق باشد بنابر این حداقل حجم مخزن ذخیره برابر خواهد بود با حجم مورد نیاز برای مصارف آتش نشانی به علاوه 10% جهت مصارف بهداشتی .
شایان ذکر است این حجم حداقل حجم مخزن می باشد و در صورت صلاحدید مهندس طراح و یا خواست کارفرما می توان این حجم را افزایش داد.
ضمنأ توجه داشته باشید در مخازن مشترک می بایستی دو انشعاب خروجی از مخزن گرفت که یکی برای مصارف آتش نشانی می باشد و در پایین ترین نقطه مخزن قرار دارد و دیگری برای مصارف بهداشتی است و ارتفاع نصب انشعاب دوم به گونه ایست که همواره حجم مورد نیاز آتش نشانی در قسمت پایین مخزن وجود داشته باشد.
به عنوان مثال اگر حجم مخزن ذخیره مشترک 1000 لیتر و ابعاد مخزن 1x1x1 متر و 900لیتر برای آتش نشانی و 100 لیتر برای مصارف بهداشتی در نظر گرفته شده باشد ارتفاع نصب انشعاب آتش نشانی هم ارتفاع کف مخزن خواهد بود و ارتفاع نصب انشعاب آب بهداشتی در ارتفاع 90 انتیمتری از کف خواهد بود.

در حالت دوم فرض بر این است که دبی انشعاب آب شهری جوابگوی پیک مصرف ساختمان نمی باشد .(قبل از هر چیز می بایستی به این نکته اشاره نمود که در هنگام خرید انشعاب آب شهری میزان مصرف یک روز ساختمان در قرارداد خرید ذکر میگردد و بر اساس آن میزان هزینه انشعاب محاسبه میگردد لذا شرکت آب و فاضلاب ملزم به تامین میزان آب قید شده در قرارداد در یک شبانه روز می باشد)بنابر این مهندس طراح می بایستی مصارف آب ساختمان را در یک شبانه روز محاسبه نماید (روش محاسبه در پست های قبلی بیان شده است) و آنرا در اختیار کارفرما قرار دهد تا بر اساس آن اقدام به خرید انشعاب گردد.سپس می بایستی با توجه به قطر انشعاب خریداری شده میزان دبی لحظه ای انشعاب را در ساعت های پیک محاسبه نماید و آنرا با مصرف پیک ساختمان (روش محاسبه در پست های قبلی بیان شده است)مقایسه نماید و در صورتیکه میزان مصرف بیشتر از دبی شبکه باشد می بایستی از مخزن ذخیره استفاده نمود (لازم به ذکر است غالبأ این پروسه اتفاق نمی افتد و مهندسین طراح بر اساس تجارب کاری خود و منطقه ساخت پروژه تصمیم گیری می نمایند که این مستلزم داشتن تجربه کافیست ) در این حالت حجم مخزن ذخیره حداقل به میزان 2 ساعت مصرف پیک ساختمان خواهد بود و در صورتیکه نیاز به ذخیره سازی آتش نشانی نیز وجود داشت ، حجم مورد نیاز آتش نشانی نیز به آن اضافه خواهد شد و روش انشعاب گیری نیز مانند ردیف قبلی خواهد بود.

در هر صورت اگر از مخزن ذخیره زمینی استفاده گردد می بایستی پس از آن از سیستم تامین فشار مکانیکی استفاده نمود که محاسبات آن به شرح زیر است :
دبی سیستم تامین فشار برابر خواهد بود با دبی لحظه ای ساختمان (مطابق با روش گفته شده در پست های قبلی).
فشار سیستم تامین فشار برابر خواهد بود با
ارتفاع ساختمان + افت فشار تا دورترین مصرف کننده + حداقل فشار مورد نیاز دور ترین مصرف کننده
در غالب کتابهای تاسیساتی پیشنهاد گردیده این مجموع از ارتفاع مکش مثبت (اختلاف ارتفاع سطح آب داخل مخزن تا آکس ورودی پمپ در صورتیکه عدد مثبتی باشد) کم گردد.
ولی من پیشنهاد میکنم در صورتیکه این عدد کمتر از 5 متر باشد در معادله بالا تاثیر داده نشود چرا که این عدد به عنوان یک safty factor در سیستم خواهد بود.
توجه داشته باشید حداکثر فشار این سیستم نباید به گونه ای باشد که فشار در پشت نزدیکترین مصرف کننده بهداشتی از 4.5 بار تجاوز نماید ولی در حالتهای خاص ممکن است تا 5.5 بار نیز مجاز باشد .
در حالتهائی که فشار بیشتر از این میزان می باشد می بایستی به زون بندی ساختمان فکر کرد.
در مورد سیستمهای تامین فشار مکانیکی (بوستر پمپ ها ) مطالب بسیار زیاد است که از حوصله این تاپیک خارج می باشد و تنها به ذکر نحوه سفارش آن می پردازم
برای سفارش یک بوستر پمپ علاوه بر هد و دبی کلی ، تعداد پمپهای مورد نیاز (حداقل 2 دستگاه ) ، نحوه کنترل (پرشر سویچ ، دور متغیر، PLC و ...) ، مارک پمپها ، تیپ پمپها و قطر اتصال لوله ورودی و خروجی به سیستم مورد نیاز خواهد بود

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفأ با ذکر مورد (ترجیحأ کامل) پیغام بگذارید.
با تشکر
 

masoudkhsh

عضو جدید
ممنون مهندس
صورت مسئله:

منتظر چاپ کتاب شما هستم
کتابهایی که نویسنده تجربیاتی رو که به عینه درک و لمس کرده،بهترین کتابهاست
امیدوارم کتاب شما هم اینگونه باشه
 

masoudkhsh

عضو جدید
خوشحالم مهندس که بالاخره از استاندارد هم صحبت شد.
استانداردهاي مختلفي براي لوله کشي در دنيا و کشورهاي مختلف وجود داره مثل:
IAPMO
IPC
UPC
, ...
اما سوال من اينه:ما (مهندسين ما)از کدام استاندارد پيروي مي کنند يا تقليد مي کنند؟
و شما طبق کدام استاندارد طراحي و اجرا مي کنيد؟
متاسفانه من هر چي سرچ کردم نتونستم نسخه مجانيش استانداردهاي لوله کشي رو پيدا کنم.همش پولي بود.
البته من چند بخش کوچک از IPC رو دارم .فکر کنم ما از IPC پيروي مي کنيم
ازاستاندارد هاي بالا کدومش رو شما داريد؟
محاسبه سرانگشتي cfm بار برودتي رو داريد؟
 

mohammad-s

عضو جدید
با سلام
در صنعت ساختمان ایران هیچ استانداردی به طور کامل استفاده نمی شود ولی اینگونه میتوان گفت که اغلب طراحی ها بر اساس NPC انجام میشه اونهم به این خاطر است که در گذشته این استاندارد رایج ترین استاندارد بوده.البته استانداردی که ملزم به رعایت آن هستیم (در ایران) مقررات ملی ساختمان می باشد که تقریبآ بر اساس همان NPC تهیه شده ولی مثل بقیه موارد مملکتمون خیلی رعایت نمیشه و اجبار جدی هم پشت سرش نیست .
من به شخصه نسخه 2006 NPC رو دارم البته خیلی راحت میتونی از اینترنت دانلودش کنی.
ولی به هر حال باید به قول معروف ایرانیزش بکنی یه مثال میزنم روشنتر بشه
مطابق استاندرد NFPA مي بايستي براي يك ساختمان 6 طبقه از یک رایزر 6 اینچ برای لوله کشی سیستم تر اطفاء حریق استفاده کنی و جعبه های آتش نشانی هم می بایستی شلنگ 2 اینچ داشته باشن .
آیا فکر میکنی این استاندارد بدرد ایران میخوره ؟
جواب خیر
اولأ توی امریکا اغلب ساختمانهاشون بین 50 تا 80 درصد از چوب ساخته میشه ولی توی ایران استفاده از چوب زیر 2 درصده
دومأ توی امریکا وقتی مردم آتش یا دود رو می بینن بر خلاف جهتش فرار میکنن ولی توی ایران نه تنها ساکنین فرار نمی کنن بلکه تمام دروهمسایه هم میان تو ساختمون و به خاموش کردن آتش کمک میکنن(این مسئله فرهنگیه)
به همین خاطر رعایت استاندارد NFPA در صنعت ساختمان به نوعی پول دور ریختنه حتی استاندارد BS که خیلی از NFPA سبکتره هم برای ایران زیاد به نظر میرسه و برای همین هم هست که برای ساختمانی که اول گفتم یک رایزر 1 اینچ یا یکمی بهتر 2 اینچ به انشعاب های 1 اینچ و شلنگ 4/3 اینچی بکار میره و سازمان آتش نشانی هم اونرو تأیید میکنه .
حالا همین اختلاف فرهنگی و نوع ساختمانها روی بقیه موارد هم تاثیر داره بازهم مثال میزنم توی اروپا مردم خیلی کم آب استفاده میکنن به همین خاطر استانداردهای آبراسانی اروپایی برای ایران که فرهنگ بشور بشور توش زیاده یکم دست پایینه .
در اخر پیشنهاد میکنم اگر علاقه داری از متن استانداردها مطلع باشی از مقررات ملی ساختمان ایران شروع کنی .
در مورد محاسبه سر انگشتی cfm هم باید بگم کلی دیتا دارم ولی هیچ مهندسی نباید از اطلاعات محاسبات سرانگشتی برای طراحی استفاده کنه این اطلاعات برای کنترل طرح استفاده میشه وهمچنین برآوردهای اولیه پروژه ها که در غالب فاز یک طراحی مطرحه .
ضمنأ این اطلاعات برای هر موقعیت جغرافیایی و هر تیپ ساختمان میتونه متفاوت باشه اگر مشخصات پروژه را بگی میتونم بهت بگم این عدد چقدره.
 

masoudkhsh

عضو جدید
منم استاندارد NPC رو دارم فکر کنم همون IPC هستش دیگه؟
درسته؟
Internationnal plumbing code
بعدیش
uniform plumbing code
اطلاعاتی راجع به دومی داری؟
 

dejbod

عضو جدید
محاسبه حجم مخازن برای اپارتمان

محاسبه حجم مخازن برای اپارتمان

اگه کسی می تونه در مورد محاسبه حجم مخزن ذخیره آب روی پشت بام فرمول و یا روشی پیش بینی کنه چه دقیق و چه تقریبی کمک کنه ;)
بزرگوار
برای محاسبه حجم مخازن باتوجه به استاندارد نظام مهندسی که به ازای هر نفر 150 لیتر بعنوان مصرف نصف روز درنظر گرفته شده ، برای محاسبه تعداد نفرات آپارتمان از فرمول زیر استفاده میشود:
(150/2)*V=Nدر این رابطه V نماد حجم مخزن و N نماد تعداد ساکنین ساختمان میباشد.
 