محاسبه تعداد چاه اتصال زمین لازم

حسن تشکری

عضو جدید
برای محاسبه تعداد چاههای اتصال زمین لازم به منظور بدست آوردن مقاومت حداکثر مجاز سیستم اتصال زمین با الکترود مشخص ممکن است از رابطه زیر استفاده شود:
R=0.367P /L * log 4L/D
R:مقاومت هر چاه اتصال زمین بر حسب اهم
P: مقاومت مخصوص الکتریکی زمین بر حسب اهم سانتی متر
D: قطر الکترود مورد نظر بر حسب سانتی متر
L: طول الکترود مورد نظر بر حسب سانتی متر
برای مثال:p=250 , d=1.6 , L=244
R=0.367*250/244 * log 4*244/1.6=91.75/244*log 976/1.6=1.047 OHM
درصورتیکه مقاومت مجاز سیستم اتصال زمین مورد نظر 0.1 اهم باشد با نصب تعداد 10 عدد الکترود به فواصل 2.5 متر از یکدیگر و اتصال الکترودها به هم مقاومت مورد نظر بدست خواهد آمد.
R=1.047 / 10 = 0.1047
 

pouyashayan

عضو جدید
با سلام مهندس این فرمولو از کجا نوشتی؟مال کدوم استاندارده؟هر مارکی(abb-siemensو...)برا خودش یه فرمولی داره
 

BIGHAM

عضو جدید
کاربر ممتاز
این فرمول تو کتاب مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی جلد اول تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط یا اختصارا نشریه 110 جلد اول صفحه 345 ذکر شده. از اینجا هم می تونید لینک دانلود رو پیدا کنید
 

apn1388

کاربر بیش فعال
مرجع : اولین وبلاگ آموزشی متفاوت در ایران http://www.study.vastblog.com/posts/74/چاه+ارت/




-لازم است اتصال زمين و لحاظ نمودن آخرين پيشرفتهاي روز در زمينه احداث چاه ارت (استفاده از بنتونيت و ساير مواد كاهش دهنده مقاومت) با مقاومت حداكثر 2 اهم اجرا شود. IEC-60100) و (VDE-0140 در اينصورت مي‌توان با همبندي شمش‌هاي نول و ارت در محل تابلوي كنتور مشتركين، هم براي ارت كردن سيستم داخلي و هم براي زمين كردن بدنه تابلو، از اتصال زمين واحدي استفاده نمود.
-لازم است مقدار مقاومت اتصال زمين توسط مهندس ناظر و نماينده شركت برق اندازه‌گيري شود و از پذيرفتن ارتهاي با مقاومت بالاتر از 2 اهم جداً خودداري گردد. (به دليل آنكه بي‌خطر بودن روش فوق بستگي بسيار زيادي به اين مطلب دارد.)
-در داخل ساختمان لازم است همبندي بنحو مؤثري رعايت شود و المانهاي فلزي موجود در سازه با روش مناسب، اتصال الكتريكي مورد نياز را داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه اشكال احتمالي روي شبكه عمومي برق، امكان بروز حادثه براي ساكنين وجود نداشته باشد.
-لازم است موارد فوق براي تمامي منازل، مغازه‌ها، واحدهاي صنعتي و بطور كلي هرگونه متقاضي (بدون درنظر گرفتن متراژ و تعداد طبقات) انجام شود.
-لازم است اندازه‌گيري مستمر ارتهاي نصب شده در ساختمانها حداقل سالي يكبار انجام گرديده و در صورت بالاتر بودن از استاندارد نسبت به اصلاح ارت اقدام گردد. مسئوليت انجام اين كار با مالك با مالكين است و وي مي‌تواند بدين منظور از دفاتر مورد تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استفاده نمايد.
الزامات چاه ارت :

جنس صفحه و ميله ارت
انتخاب الكترودهاي ميله‌اي يا صفحه‌اي و … بايد براساس مقتضيات محل، انجام گيرد. مقاومت الكترودهاي ميله‌ايي تقريباً برابر مي‌باشد كه r مقاومت ويژه خاك و L طول ميله است. براي ميله‌هاي معمول كه مقدار L برابر 1.5 تا 2.45 متر مي‌باشد، ملاحظه مي‌شود كه الكترود ميله‌اي بدون اتخاذ تدابير تكميلي به هيچ عنوان قادر به ايجاد مقاومت زير 2 W نيست. لذا بايد از الكتروليت مناسبي مانند بنتونيت يا الكتروليتهاي ديگري كه خواص الكتريكي و شيميايي آنها به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده است استفاده كرد. در مورد الكترود صفحه‌اي مقاومت با رابطه تقريبي تعيين مي‌شود كه l محيط صفحه الكترود است.
جنس صفحه و ميله:
بنا به توصيه VDE-0140 الويت در بين الكترودهاي موجود به ترتيب زير است:


لذا لازم است از ميله فولادي كه داراي روكش گالوانيزه گرم به ضخامت حداقل 90 ميكرون باشد، بعنوان الكترود ميله‌اي و از صفحه مسي با درجه خلوص 99.9 % بعنوان الكترود صفحه‌اي استفاده شود. تجربه نشان مي‌دهد الكترودهاي صفحه‌اي نتايج بهتري نشان مي‌دهند.

نحوه اتصال سيم زمين به الكترود ارت
با توجه به اينكه چگونگي اين اتصال نقش بسيار محسوسي در مقاومت نهايي و دوام الكترود دارد ترجيحاً از جوش انفجاري (CadWeld) استفاده شود.


مقطع سيم اتصال دهنده به صفحه



طبق توصيه VDE و با توجه به شرايط موجود در استان اصفهان مقطع سيم رابط بين الكترود و بدنه از رابطه بدست مي‌آيد كه I²k1 ماكزيمم جريان اتصال كوتاه تك فاز است. چنانچه محاسبه اين جريان به هر دلیل امكان‌پذير نباشد، مي‌توان از سيم نمره 35 كه حائز حاشيه اطمينان لازم است، استفاده نمود. 2 آهن روكش شده با سرب 3 مس خالص 4 ميله فولادي كاپر ولد شده 5 ميله فولادی با روکش مس (اکسترودشده) 1 فولاد گالوانيزه
الكتروليت و نحوه پركردن چاه ارت مطابق شکل زير


سيستم ارت,سيستم TN-C-S, اتصال زمين,بنتونيت,بنتونيت,الزامات چاه ارت,الزامات چاه ارت,جنس صفحه و ميله ارت,انتخاب الكترودهاي ميله‌اي,انتخاب الكترودهاي ميله‌اي يا صفحه‌اي, مقاومت الكترودهاي ميله‌ايي , مقاومت ويژه خاك,جنس صفحه و ميله,گالوانيزه, گالوانيزه گرم,اتصال سيم زمين, اتصال سيم زمين به الكترود ارت,جوش انفجاري,جوش انفجاري,مقطع سيم اتصال دهنده,مقطع سيم,مقطع سيم رابط بين الكترود و بدنه,الكتروليت,پركردن چاه ارت,http://www.study.vastblog.com/posts/74/,
http://www.iran-eng.com/click/23
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
چاه ارت

چاه ارت

با سلام به مهندسین محترم .درباره ی چاه ارت از مهندسی اینو یاد گرفتم اما مثل اینکه اشتباست. نظر شما چیه
  • :que:
؟؟؟Rs کوچکتر مساوی 50v /Ia

Ia= K*In
وبرای صفحه مربعی مس

Rs= 0.25*p/L
p=رو = مقاومت مخصوص زمین


  • :cool:
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
چاه ارت

چاه ارت

سلام به همه ی مهندسین.من از مهندسی اینو یاد گرفتم اما مثل اینکه اشتباست.
Rsکوجکتر مساوی 50v/Ia
Ia=K*In
برای صفحه ی مسی
Rs=0.25*P/L
P رو=مقاومت مخصوص زمین
نظر شما چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.