عکسهای اجرایی

م.كمالي

عضو جدید
با سلام
اشكالاتي كه در اين تصوير ديده ميشه ويك ناظر بايد بهش توجه داشته باشه عبارتند از :
عدم رعايت كاور يا پوشش بتن در تير
چسبيدن بتنهاي قديمي به ميلگردهاي ستون
فاصله تنگها به درستي رعايت نشده
طول خم تنگها در بعضي قسمتها رعايت نشده
محل اورلپ جاي مناسبي قرار ندارد

 

م.كمالي

عضو جدید
با سلام
اشكالت عبارتند از :
عدم رعايت فاصله تنگها
نداشتن كاور در كف تير و در محل شاخكهاي پليت
تميز نبودن ميلگردهاي تير
مشاهده پیوست 54192بچه ها با دقت به این عکس ها نگاه کنید نکات اجرایی زیادی در اونها اعمال شده
هر کس هر سوال یا به نکته خاصی دقت کرده بگه
 

banayazdi

عضو جدید
سلام
مهندس چرا عکسا برای من بالا نمیاد ؟؟؟ فقط نوشته هاش میاد :(
 

ح-عابدینی

عضو جدید
دتایل از اتصال کابل به پل وعرشه پل

دتایل از اتصال کابل به پل وعرشه پل

جالب است. ممنون
یک سئوال درباره نحوه اتصال کابل به پل وعرشه پل(دیتیل یاعکس) داشتم.
 
آخرین ویرایش:

aryaei

عضو جدید
با سلام
مهندس عزیز اشکالاتی که گفتی کاملا صحیح می یاشد
ام بیشتر من منظورم یک سری از اشتباهات فنی که تا موقعی که اجرا گیر نکنی نخواهی اموخت
ضمنا دوست دارم روی عکس ها بیشتر زوم کنی منم اولین فرصت توضیح می دهم وعکس های اجرایی بیشتری می زارم
 

زيگورات

عضو جدید
سلام دوست عزيز
عكس ها براي من هم نشان داده نميشه و فقط موضوعات را ميتونم ببينم
 

excel

عضو جدید
با سلام خدمت مهندسین عزیز
اشکالاتی که به ذهن من می رسد به شرح زیره:
-میلگرد نباید به پلیت چسبیده به قالب به اینصورت جوش شود.
-فاصله خاموت ها در 70 سانتی متر ابتدای تیر و ستون رعایت نشده است.
-تعدادی از میلگردها آغشته به بتن است که باید قبل از بتن ریزی توسط برس سیمی تمیز شود.
-کاور 5 سانت میلگرد های تیر رعایت نشده است.
-طول خم خاموت ها رعایت نشده.
-فاصله میلگردهای طولی از هم رعایت نشده .
-میلگرد طولی تیر از روی تعدادی از خاموت ها رد شده که غیر مجاز است (آن هم در یک چهارم ابتدای دهانه تیر.)
-
 

excel

عضو جدید
مشاهده پیوست 54192بچه ها با دقت به این عکس ها نگاه کنید نکات اجرایی زیادی در اونها اعمال شده
هر کس هر سوال یا به نکته خاصی دقت کرده بگه

با سلام خدمت مهندسین عزیز
اشکالاتی که به ذهن من می رسد به شرح زیره:
-میلگرد نباید به پلیت چسبیده به قالب به اینصورت جوش شود.
-فاصله خاموت ها در 70 سانتی متر ابتدای تیر و ستون رعایت نشده است.
-تعدادی از میلگردها آغشته به بتن است که باید قبل از بتن ریزی توسط برس سیمی تمیز شود.
-کاور 5 سانت میلگرد های تیر رعایت نشده است.
-طول خم خاموت ها رعایت نشده.
-فاصله میلگردهای طولی از هم رعایت نشده .
-میلگرد طولی تیر از روی تعدادی از خاموت ها رد شده که غیر مجاز است (آن هم در یک چهارم ابتدای دهانه تیر.)
 

mohamad basir

عضو جدید
خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ممنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون
 

Parasteshnews

عضو جدید
عكس هاي آموزشي و اجرايى سيويل

عكس هاي آموزشي و اجرايى سيويل

سلام عكس هاي جالب و اجرايي كه در اين بخش قرار داديد فوق العاده ميتواند براي دانشجويان رشته هاي مختلف در بخش آموزش و ارتباط واحدهاى تئوري به عملي و كارگاهي سيويل مفيد فايده باشد متشكرم
 

alipiroozz

عضو جدید
سلام .

يه سري عكس گرفتم گفتم يه چند تاشو ضميمه كنم بزارم تو سايت. زياده اگه به دردتون ميخوره ندا بديد دوباره بزارم زياده .
 

پیوست ها

  • IMG_0365.jpg
    IMG_0365.jpg
    50.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
  • IMG_0390.jpg
    IMG_0390.jpg
    74.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

amir-

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام .

يه سري عكس گرفتم گفتم يه چند تاشو ضميمه كنم بزارم تو سايت. زياده اگه به دردتون ميخوره ندا بديد دوباره بزارم زياده .

سلام ( بچه ها نظرتون راجع به عکس دوم) چیه؟

سلام

عکس اول:نمای بالا از یک سقف از نوع دال بتنی دوطرفه هست که محل تقاطع تیرها هم واضحه.
نقص:با توجه به سوارخ بودن چندتا از قالبها به نظر میرسه که از قالب دیوار جهت سقف استفاده کردند.قالب دیوار سوراخهایی جهت عبور بولت و محکم کردن داره که استفاده از این نوع قالب در سقف بدلیل عبور شیره بتن مجاز نیست.

عکس دوم:کامل معلوم نیست که چیه اما به احتمال زیاد(با توجه به رد قالبها در زیر نایلون)چشمه های سقف در عکس قبلی باشه که ارماتوربندی کردند.
نقص:استفاده از سنگ به جای اسپیسر در زیر میلگردها.
درضمن چون قالبها سوراخ بودن و هم اینکه با هم چفت نشدن(از یه نوع قالب نبودن)از نایلون استفاده کردند جهت خروج شیره بتن.
موفق باشید
 

alipiroozz

عضو جدید
سلام دوستان .اين عكسي كه گزاشتم كنسول شده تا چه حد باربري داره ؟داستانش چيه ؟(مربوط به اتوبان اما عليه)
 

پیوست ها

  • _IMG_0692.jpg
    _IMG_0692.jpg
    71.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
  • _IMG_0671.jpg
    _IMG_0671.jpg
    42.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

amir-

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام دوستان .اين عكسي كه گزاشتم كنسول شده تا چه حد باربري داره ؟داستانش چيه ؟(مربوط به اتوبان اما عليه)
سلام
با عکس معلوم نمیشه که باربری سازه(هر نوعی)چه مقداره....
باید انالیز کنی که بدونی باربری لازم رو داره یا نه...
در ضمن عکس رو از پایین گرفتی معلوم نیست که به چی متصل شده ولی احتمال میدم که ستون هایی در کناره باشه و همگی از بالا کلاف شدن(یه چیزی تو مایه تیر بتنی)و این کنسول به اون متصل شده...
عکس بعدی هم یه گودبرداری رو نشون میده ولی معلوم نیس چی هس.
 

alipiroozz

عضو جدید
مهندس تو عكس دوم پليت هاي سمت چپ ماله چيه ؟
بعد چرا اينقدر كثيفه ؟مهم نيس ؟ :D
 

amir-

عضو جدید
کاربر ممتاز
مهندس تو عكس دوم پليت هاي سمت چپ ماله چيه ؟
بعد چرا اينقدر كثيفه ؟مهم نيس ؟ :D

راستشو بخوای قابل تشخیص نیست(عکس واضح نیست)
اما این جلو یه ریشه ستون مچاله شده میبینیم که معلوم نیست چرا اینجوری شده...
اون اخر(بالای گود)هم یه سازه نگهبان کاملا غیراصولی رو میبینیم که هیچ کاری انجام نمیده واسه حفاظت از ساختمون جانبیش....
 

ZibaAhmadpoor

مدیر تالار مهندسی عمران
مدیر تالار
سلام منم مثل خیلی از مهندسا نمیتونم شکلا رو ببینم اگه دلیلشو میدونید میشه بگید؟

با سلام
چطور عکس ها دیده نمیشن ؟؟
با کلیک بر روی هر عکس کوچک میتونید با سایز بزرگتر ببینید !!
 

engineer2

عضو جدید
با سلام خدمت شما دوست عزیز:در پله ها دو یا سه تیر(معمولاIPE) بصورت خم شده استفاده می کنند که برای اجرای ارماتورگذاری و ایجاد سطحی صاف برای بتن ریزی در زیر تیرهای فلزی تخته نصب می کنند.قسمت دوم سوال:تیرهای موجود در شکل از نوع(pG) یا تیرورق هستند که اشکال کار در عدم تخلیه صحیح است:چون هر ردیف که تیرها قرار داده می شوند برای قرار دادن ردیف دوم باید بین دو ردیف فاصله قرار داد که این فاصله با قرار دادن تخته چهارتراش یا چیزهای دیگر میسر خواهد شد.S3020001.jpgS3020007.jpg در ضمن عکس های گرفته شده مربوط به اجرای پروژه دادسرای بجنورد می باشد
 

ZibaAhmadpoor

مدیر تالار مهندسی عمران
مدیر تالار
اکثریت عکسا به صورت ضربدر ه قابل رویت نیست.

با سلام
دوست عزیز ، کدوم عکس ها برای شما قابل رویت نیست ؟؟ درصورت امکان عکس مورد نظر رو به صورت ، نقل قول یا شماره پست مشخص کنید .
سپاس:gol::gol:
 

م.كمالي

عضو جدید
آرماتوربندي فونداسيون يك تجهيز صنعتي ، اين آرماتوربندي در چندين مرحله انجام ميگيرد ، ابتدا شبكه پاييني سپس آرماتوربتدي پداستال تجهيز ، بعد از آن كارگذاري انكربولته و در آخر شبكه فوقاني . در اين تجهيز ضخامت فونداسيون 2.20 متر ميباشد .
 

پیوست ها

  • IMG_0305.jpg
    IMG_0305.jpg
    91.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا