[ طراحی پی ] پرسش و پاسخ

A_Khorashadi

عضو جدید
برای یک ساختمان اسکلت فلزی 4 طبقه + پیلوت با مساحت (10/6 * 10/10 ) با مقاومت مجاز خاک 5/1، مراحل انتخاب نوع پی ( منفرد، نواری و...) به چه صورت است؟ اگر طراحی در مراحل تقریبی واولیه باشد ونتایج ETABS در دست نباشد به چه شکل باید طراحی پی را انجام داد؟
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

mmbidhendi

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
پی منفرد که کلاً منسوخ شده ، بهترین کار استفاده از پی نواری هستش ، در صورتی که فاصله ستون ها هم نزدیک به هم باشه این پی گسترده بشه بهتره . اما برای تحلیل اولیه شما باید اول تعیین کنید نوع سیستم سازه ای شما چیه ، اگر دو سمت مهار بند دارید باید نیروهای ثقلی وارد بر ستون ها به همراه نیروی مهاربندی که به ستون ها منتقل میشه رو محاسبه کنید و روی پی قرار بدید ، در این صورت چون در پی خمش ندارید میشه با یکمی دست و دل بازی پی منفرد طراحی کنید ، در صورتیکه که قاب خمشی دارید باید بصورت دستی با استفاده از روش های پرتال یا کانتلیور بشینید قاب ها رو محاسبه کنید در برابر نیروهای جانبی و ثقلی و نیروهای ستون رو در Base بدست بیارید و پی رو طراحی دستی کنید که این روش هم خطای بالایی داره .
 

A_Khorashadi

عضو جدید
از پاسخ شما متشکرم. بدست آوردن نوع پی فرمول خاصی داره؟ من فرمول خاصی که برای انتخاب نوع پی باشه پیدا نکردم. لطفاً در این زمینه هم راهنمایی بفرمایید.
 

mmbidhendi

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
بله فرمول هم داره ، ولی چون الان دسترسی ندارم به جزوات باید تا شب صبر کنید .
 

A_Khorashadi

عضو جدید
متشکرم. من 3 تا 4 روز وقت دارم تا به طراحی پی برسم. هر چی جواب کامل تر باشه بیشتر کمکم میکنه.
 

mmbidhendi

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
خوب ببخشید که دیر شد ... امروز اومدم یهو شما گفتید یادم افتاد که گفته بودم تا شب جواب میدم . اما در مورد طراحی پی و بدست اوردن ابعاد پی به اسن صورت عمل کنید :
در مورد ضخامت 2 تا فرمول داریم که حداقل ضخامت پی باید به اندازه بیشترین مقدار دو عبارت زیر باشه :
0.0043*Fy*d
و
0.076*Fy*d تقسیم بر رادیکال f`c .
که d قطر میلگرد به سانتیمتر و Fy تنش میلگرد به کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ( مثلاً برای AIII عدد 4000 )
ضمناً یادتون باشه در ضخامت پی خست به خرج ندید چون در کنترل برش اگر مشکل پیدا کنید و کسر داشته باشید امکان اضافه کردن خامون دیگه وجود نداره و باید باز هم ضخامت پی رو افزایش بدید . ضخامت حدود 75 سانتیمتر تا 1 متر تقریباً روتین و نرم اندازه ضخامت هستش .
اما در مورد ابعد طول و عرض پی ها .
یک فرمولی هست برای پی های منفرد که خوب میشه برای پی های نواری هم استفاده کرد . به این صورت هستش :
P/BD + M/(BD^2)/6 باید کوچکتر مساوی مقدار Qa-h*2.5 باشه . که به ترتیب پارامترها اینها هستند :
B عرض پی به متر
D طول پی به متر
P نیوری محوری ستون روی پی
M خمش در راستای پی
Qa مقاومت مجاز خاک ( اگر مقاومت 1.8 کیلوگرم بر سانتیمتر مریع بود عدد 18 رو مینویسیم . تن بر مترمربع )
h ضخامت پی
2.5 هم وزن مخصوص بتن هستش .
در این حالت شما باید B و D رو خودتون عدد گذاری کنید . در پی های نواری هم اصولاً B برابر 1 در نظر گرفته میشه و کافی هستش .
 

memarasr

عضو جدید
درخواس كمك فوري انواع پي

درخواس كمك فوري انواع پي

:gol:در مورد انواع پي و روشهاي اجرايي آنها مطالب مخصوصا مطالب جديد همراه با ديتايل و عكس ميخواستم
 

alipiroozz

عضو جدید
اندازه پي

اندازه پي

سلام مهندسا .

يه مختصري در مورد طراحي پي ميخواستم .چه طوريه ؟سايزش چه طور تعيين ميشه ؟ و...

ممنون .
 

mmbidhendi

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
سلام مهندسا .

يه مختصري در مورد طراحي پي ميخواستم .چه طوريه ؟سايزش چه طور تعيين ميشه ؟ و...

ممنون .

ستون های مورد نظر رو بارگذاری میکنید ، بعد پی رو با روابط و فرمول ها تعیین ابعاد تقریبی میکنید ، بعد کنترل برش و خمش و برش پانچ میکنید ، هیچوقت هم خست به خرج نمیدید ، ارتفاع پی یا ضخامت اون هم حداقل باید بیشترین مقدار دو رابطه توی مبحث 9 فعلی و آبای سابق باشه که یکیش طول گیرداری بود که هر دو یادم رفته :)
 
آخرین ویرایش توسط مدیر: