1-2-1-مرحله 34(جمع آوری کردن):
انتقال کاتالیزور از مخزن جمع آوری کننده به خط لوله داراي کاتالیزور پایش و کنترل می شود.
این عمل توسط اپراتور تقریبا هر دوسه روز یکبار بسته به درجه پلیمر تولید شده اجرا می شود.
خط لوله انبار از سه بخش مجزا ساخته شده است :
بخش بالایی : بین مخزن جمع آوری کننده و 30102A .
حجم نگهدارنده : بین UV-30102B و UV-30106A .
بخش پایینی : بین UV-30106B و والوهای اندازه گیری دقیق کاتالیزور .
این بخش پایینی بعدا به 4 خط انبار به منظور حمل کاتالیزور به والوهای اندازه گیری دقیق منشعب
می شود. وقتی که کاتالیزور از مخزن جمع آوری کننده (LAL-30101ACTIVE) منتقل می شود ، مراحل بعدی به ترتیب اجرا می شود.
· حجم نگهدارنده به وسیله بستن UV-30102 A/B ، UV-30103 A/B ، UV-30104 A/B و UV-30106 A/B مجزا می شود و سپس فشار ان در محل های لوله اصلی کاربری کاتالیزور از طریق UV-30105 A/B تنظیم می شود.
· اپراتور وارد یک تعدادی از کاتالیزورها و مخازن جمع آوری کننده را می كند که آنها بر عکس موارد استفاده های قبلی بررسی می شوند.
· در این زمان اپراتور یک مخزن جمع اوری کننده را به بخش بالاتر خط لوله انبار ارتباط می دهد و حجم متوسطی را پاکسازی می کند .در اين مورد مهم است که این حجم عاری از ناخالصی های قبل از شروع انتقال کاتالیزور می باشد.
· وقتی که اپراتور تایید می کند که پاکسازی کامل شد و جهت گیری والو مخزن جمع آوری صحیح می باشد مرحله بعدی شروع می شود.
· این مرحله والوهای UV-30102A و UV30102B را بین بخش بالاتر و حجم نگهدارنده باز می کند و اجازه می دهد تا پودر کاتالیزور به وسیله نيروي جاذبه از مخزن جمع آوری به حجم نگهدارنده ریزش کند.
· این مرحله منتظر تایید اپراتور می ماند که تاييد كند انتقال کاتالیزور قبل ازشروع مرحله بعدی کامل است.
· حجم نگهدارنده به وسیله بستن UV-30102 A/B و تنظیم فشار مخزن جمع آوری گازهاي خارج شده در محل فعالیت کاتالیزور از طریق UV-30101 مجزا می شود.در آن نقطه بايستي ارتباط مخزن جمع آوری قطع شده باشد.
· حجم نگهدارنده سپس با نیتروژن HP با خلوص بالا توسط بازکردن UV-30103 تنظیم فشار می شود.
· فشار در حجم نگهدارنده افزایش می یابد و در نقطه مطلوب توسط PIC-30113 کنترل
می شود.
· وقتی که فشار به حد مطلوب رسید اپراتور می تواند مرحله نهائی این پروسه را آغاز کند.
· UV-30106A و UV-30106B می توانند باز شوند تا به کاتالیزور اجازه دهند که از بخش حجم نگهدارنده به بخش پایین ترریزش کند.( جریان پودر کاتالیزور می تواند به دمیدن نیتروژن داخل پایه حجم نگهدارنده از طریق UV-30104 A/B کمک کند.)
این وضعیت قرارگیری والو در طی عملیات نرمال به جا می باشد.حجم نگهدارنده و بخش پایین تر لوله انبار در یک فشار باهم مرتبط هستند .بخش بالاتر لوله انبار داراي فشار پایین است و مخزن جمع آوری کننده با خط لوله انبار مرتبط نیست.
1- انتقال کاتالیزور از خط لوله انبار به منظور پلیمریزاسیون راکتور 30-R-400 .
مرحله33 ، تزریق پودر کاتالیزور رابه داخل 30-R-400 کنترل می کند.
هر چرخه تامين كاتاليست 30-D-380 A/B/C/D با کاتالیزور خط لوله انبار به وسیله یک والو اندازه گیری دقیق دستی اختصاصی UV-30201 A/B/C/D تغذیه می شود.در عملیات نرمال ،سه عدد والو کار می کنند و چهارمی در حال آماده باش می باشد.
در طی چرخش هر والو، والو با پودر کاتالیزور از خط لوله انبار پر می شود ، می چرخد و کاتالیزور را به داخل 30-D-3801A/B/C و یا D خالی می کند .توالی چرخش والوها و تعداد والوهای در حال کار طبق نیازمندیهای تولید از طریق RGPC تنظیم می شود.
تزریق ها به طور رفت و برگشتي و با فاصله هستند ، همزمانی بین خطوط توسط مرحله تزریق ماهرانه کنترل می شود. هر خط بایستی توانایی رسیدن به چرخه زمانی 15 ثانیه در هر تزریق را توسط طراحی سرعتهای تولید ، مطابق با یک سرعت تزریق 240 تزریق/خط/ساعت دارا باشد.
والوهای اندازه گیری دقیق UV-30201 A/B/C/D جفت جفت ( B/C وA/D ) تنظیم می شوند هر جفت در ارتباط با استوانه افزاینده تزریق کاتالیزور 30-D-390 در ارتباط می باشد که نیتروژن با فشار بالا را برای رساندن پودر کاتالیزور ازA/B/C/D 30-D-380 به 30-R-400 فراهم می سازد.
هریک از چهار خطوط تزریق می توانند در یکی از سه حالت اجرا باشند :توقف ، شستن با جریان سریع و تزریق .
· در حالت توقف ، خط تزریق از 30-R-400 توسط والوهای UV-30202 A/B/C/D مجزا
می شود.
· در طی مرحله شستن با جریان سریع ، كل فعالیت فقط با استفاده از نیتروژن انجام می شود، والو اندازه گیری دقیق متوقف می شود.این به طور نرمال برای تعداد ثابتی از چرخه هادر بین حالتهای توقف و تزریق به منظور اطمینان از اين که خط تزریق عاری از کاتالیزوراست انجام مي شود .
· حالت تزریق ( تزریق کاتالیزور به داخل راکتور ) همانند حالت شستن با جریان سریع می باشد ولی با والو اندازه گیری دقیق در اجرا.
· مرحله مراقبت و نگهداری جهت مراقبت و آزمایشات خارج از خط، برای خطوط مجزا بدون اثر روی دیگر خطوط استفاده می شود.
1-2-2- مرحله اجرائی خط:
اندازه گيري جريان جرمي نشان داده شده روی PID(FI 30201 A/B/C/D) در دسترس نمی باشد ونصب نمی شود.در این مرحله اندازه گیری واقعی جریان کاتالیزور توسط مجموعه عملیات والوهای اندازه گیری دقیق UV30201A/B/C/D اجرا می شود.وقتی که آنها نصب می شوند در مقایسه با مشخصات جریان جرمي امکان پذیر خواهد بود و انتخاب در دسترس می باشد.
مرحله اجرای هر یک از خطوط روی گامهای بعدی پایه گذاری شده است .چرخه های خط در سراسر مراحل به ترتیب زیر می باشد.
· افزايش فشار (زمان ثابت برای این عمل)
· پرکردن محفظه ثانویه خوراک دستگاه (زمان ثابت برای این عمل)
· نگهداري (زمان متغير)
· کاهش دادن فشار(زمان ثابت برای این عمل)
1-2-2-1-افزايش فشار
خطوط تزریق و حجم های بافر فشار را تا هفت ستون بالای راکتور در حال اجرا بطور مستقیم از استوانه افزاینده تزریق کاتالیزور 30-D-390 افزایش می دهد.
این فشار بین جریان بالا دست خارج از منطقه اجرای والو در دهانه ورودی هر خط UV30204 A/B/C/D و جریان رو به پایین خارج از منطقه اجرای والو UV30202 A/B/C/D در دهانه ورودی راکتور نگهداري
می شود.مینی سیکلون یا سیکلونهای تغذیه کاتالیزور 30-D-380 A/B/C/D تحت فشار و خالی هستند.
1-2-2-2- پرکردن چرخه های تغذیه کاتالیزور
وقتی که والوهاي اندازه گيري کاتالیزور والوها UV30201 A/B/C/D در حالت تزريق مي باشندیک حجم ثابت کاتالیزور ، از خط لوله انبار کاتالیزور تا سر تا سر خطوط انبار کاتالیزور اختصاص داده شده به چرخه هاي مصرف منتقل مي شود.
کاتالیزور فورا داخل راکتور تزریق نمی شود. مرحله نگهداری زمانی را که کاتالیزور در مینی سیکلون باقي
مي ماند را مشخص می کند.