چطور می توان با توجه به قطر سیم و طول سیم، حداکثر جریان مجاز عبوری سیم را تعیین کرد؟ مثلا فرض کنید موتور الکتریکی سه فازی با توان چهار اسب در فاصله پنج متری داریم . از چه سیمی و با چه قطری باید استفاده کنیم؟ این مساله به خصوص با توجه به گران بودن مس بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
برای محاسبهی سایز کابل حداقل دو شرط گذردهی جریان و مجاز بودن افت ولتاژ رو باید درنظر گرفت. (بسته به محدودیتهای طراحی، تحمل حرارتی اتصال کوتاه هم ممکن است جزو پارامترهای طراحی باشد که فعلا آنرا درنظر نمیگیریم)
شرط گذردهی جریان:
1)ابتدا جریان نامی موتور محاسبه میشود. (In)
2)سپس همه ی derate factor های موثر بر اساس استاندارد درهم ضرب میشود. این ضرایب برای دمای نصب (چه هوا چه خاک)، تعداد کابلهای مجاور و ... در استاندارد تعیین شده اند.
3)جریان نامی بر کلیه ی Derate factorها تقسیم میشود و یک جریان Derate شده به دست میآید.
4)با جریان Derate شده در جدول گذردهی جریان، یک سایز اولیه انتخاب میشود. (گذردهی بنا به نوع نصب، نوع پوشش کابل (XLPE یا PVC) و نوع هادی (مس یا آلومینیوم) جداول مختلفی در استاندارد دارند)
5)حال باید چک کرد که این سایز اولیه، به لحاظ افت ولتاژ هم جواب میدهد یا نه. معیارهای مختلفی برای افت ولتاژ مجاز وجود دارد. در استاندارد IPS، افت مجاز در حالت نرمال موتور 5% و در هنگام راه اندازی 15% میباشد.
6) R و X کابل در سایز اولیه را از یک کاتالوگ کابل برای نمونه برمیداریم و افت ولتاژ نرمال و راه اندازی را حساب میکنیم.
7) اگر در بازه ی مجاز بود، سایز اولیه انتخاب نهایی خواهد بود. اگر بیش از مقدار مجاز بود، یک سایز بالا رفته، با R و X جدید (که اصولا کمتر شده) مجددا افت ولتاژ را حساب میکنیم. این رویه را تا رسیدن افت ولتاژ به مقدار مجاز ادامه میدهیم.