روش تنظیم ترانسمیتر دما

farzad1066

عضو جدید
سلام
کسی روش تنظیم ترانسمیتر دما رو میدونه؟؟؟؟؟ دوتا پتانسیومتر داره!!!!!!:(
 

meva1990

عضو جدید
دو تا پتانسیومتر داره که یکی ماله zero و یکی دیگه ماله span هست که مونده به نوع ترانسمیتر شما که ماله ترموکوپله که یا با پروسس کالیبراتور یا بروش فرایند کالیبر کنید یا که ترانسمیتر شما ماله rtd یه که با جعبه مقاومت یا aven کالیبر می شه که اول باید پایین ترین دمای کاری تون که lrv می شه رو به یکی از روش های بالا به ترانسمیتر اعمال کنید و پتانسیومتر zero رو طوری تنظیم کنید که جریان خروجی ترانسمیتر بشه 4ma سپس بالاترین دمای کاری تون که urv می شه رو به ترانسمیتر اعمال کنید و با پتانسیومتر span جریان خروجی ترانسمیتر بشه 20ma بعد این کار رو یه بار دیگه تکرار کنید.:D
 
آخرین ویرایش:

yalgiz

عضو جدید
دوست عزیز مبحث کالیبره کردن ترانسمیتر دما داستان درازی داره که با چن خط نوشتن قابل توضیح نیست.بستگی به نوع سنسور و نوع ارتباطش با کنترلر داره.اینو از رو تجربه ای که برای کایبره کردن بیشتر از 500 تا سنسور راکتور داشتم عرض میکنم.شما حداقل باید 4 تا aven یا oil bath برای دما های متفاوت داشته باشین
 

CIS

عضو جدید
سلام با توجه به توضیحات کمی که دادین همانطور که یکی از دوستان پاسخ دادن احتمالا یکی مربوط به zero یعنی تنظیم حداقل مقدار مورد نیاز برای اندازه گیری و دیگری span یعنی حداکثر مقدار مورد نیاز برای اندازه گیری است. با تجربه 15 ساله ای که توی حوزه instrumentation یعنی ابزاردقیق وکنترل دارم اگه اطلاعات بیشتری بدین شاید بتونم کمک بیشتری بکنم.
 