چند نوع از رله های‌ حفاظتي پست‌ها و خطوط فوق توزيع
نام رله‌هاي حفاظتي
كداستاندارد ANSI
نحوه عملكرد
رله راه‌انداز تأخيري و يا رله وصل كننده
TIME DELAY STARTING OR CLOSING RELAY
2
يكي از رله‌هاي كمكي بوده كه با تأخير عمل كرده و باعث ارسال فرمان وصل ديگر رله‌ها مي‌شود.
كنتاكتور اصلي
MASTER CONTACTOR
4
اين كنتاكتور در مدار اصي قرار داشته و داراي بالاترين توان قطع و وصل در مدار مي‌باشد.
رله ديستانس (فاصله‌ياب)
DISTANCE RELAY

N21
اين رله با اندازه‌گيري مقدار امپدانس ديده شده در شبكه در صورت كاهش آن از ميزان تنظيمي (در زمان بروز خطاي فاز و زمين) عمل مي‌كند.
رله افزايش شار مغناطيسي
OVER FLUX RELAY
24
بر اثر افزايش بيش از حد شار مغناطيسي ترانسفورماتور ناشي از افزايش ولتاژ و تغيير سريع فركانس عمل مي‌نمايد.
رله چك كننده حالت سنكرون
SYNCHRONIZING CHECK RELAY
25
اين رله در صورت برقراري شرايط سنكرون در دو طرف يك كليد قدرت امكان وصل آن را فراهم مي‌سازد.
رله افزايش درجه حرارت روغن
OIL TEMPERATURE RELAY
26
هرگاه درجه حرارت روغن ترانسفورماتور از حد تنظيم شده فراتر رود عمل مي‌كند.
رله كاهش ولتاژ
UNDER VOLTAGE RELAY
27
در صورت كاهش ولتاژ بيش از حد تنظيمي عمل مي‌نمايد.
رله خبري
ANNUNCLATOR RELAY

30
اين رله در صورت دريافت سيگنال با روشن شدن لامپ آن بصورت چشمك زدن عملكرد و يا تغيير يك وضعيت را اعلام مي‌نمايد.
رله جهت دار قدرتي
DIRECTIONAL POWER RELAY
32
اين رله جهت عبور توان را كنترل نموده و در صورت مغايرت آن با جهت موردنظر عمل مي‌نمايد.
رله مؤلفه منفي جريان
REVERSE PHASE OR PHASE BALANCE CURRENT RELAY
46
در صورت جابجا شدن فازها و يا ايجاد نامتعادلي جريان بين فازها و بوجود آمدن مؤلفه منفي عمل مي‌كند.
رله حرارتي ترانسفورماتور
TRANSFORMER THERMAL RELAY
49
در صورت افزايش درجه حرارت ترانس به بيش از حد تنظيمي عمل مي‌نمايد.
رله افزايش درجه حرارت سيم پيچ
WINDING TEMPERATURE RELAY
49
هرگاه درجه حرارت سيم پيچ ترانسفورماتور از حد تنظيم شده فراتر رود عمل مي‌كند.
رله جريان زياد لحظه‌اي
INSTANTANEOUS OVER CURRENT RELAY
50
اين رله در صورت بروز اتصالي‌هاي شديد در تجهيزات شبكه به صورت آني عمل مي‌نمايد.
رله اتصال زمين لحظه‌اي
INSTANTANEOUS EARTH FAULT RELAY
N50
در صورت بروز اتصالي‌هاي فاز با زمين شديد در تجهيزات شبكه به صورت آني عمل مي‌نمايد.
رله جريان زياد تأخيري
TIME DELAY OVERCURRENT RELAY
51
در صورت بروز اتصالي فازها در شبكه با تأخير زماني لازم و هماهنگ شده با ساير رله‌هاي حفاظتي عمل مي‌نمايد.
رله اتصال زمين تأخيري
TME DELAY EARTH FAULT RELAY
N51
در صورت بروز اتصالي فاز با زمين در شبكه با تأخير زماني لازم و همانگ شده با ساير رله‌هاي حفاظتي عمل مي‌نمايد.
رله اتصال زمين حساس
SENSITIVE EARTH FAULT RELAY
N51
اين رله نسبت به جريان‌هي اتصال زمين كم، حساس مي‌باشد.
رله اتصال زمين پشتيبان
STANDBY EARTH FAULT RELAY
N51
مشابه رله اتصال زمین تاخیری ولي با تأخير زماني بيشتر به صورت پشتيبان عمل مي‌كند.
كليد قطع كننده مدار متناوب
A.C. CIRCULT BREAKER
52
كليد قرار گرفته در مدارات AC براي قطع زيربار
رله ضريب قدرت
POWER FACTOR RELAY
55
اين رله با تغيير ضريب قدرت از حد تنظيم شده عمل مي‌نمايد.
رله اضافه ولتاژ
OVER VOLTAGE RELAY
59
در صورت افزايش ولتاژ به بيش از حد تنظيمي عمل مي‌نمايد.
رله نامتعادلي ولتاژها و يا جريان‌ها
VOLTAGE OR CURRENT UNBALANCE RALAY
60
اين رله در صورت نامتعادل شدن ولتاژها يا جريان‌ها عمل مي‌نمايد.
رله عملكرد فيوز
FUSE FAILURE RELAY
60
هرگاه در مد ار ثانويه ترانسفورماتورهاي ولتاژ اشكالي بوجود آمده و باعث قطع كليد ـ فيوز گردد، اين رله عمل مي‌نمايد.
رله بوخهولتز
BUCHHOLTZ RELAY

63
اين رله در زماني كه در داخل ترانسفورماتور گاز ايجاد شده يا چرخش سريع روغن بوجود آيد عمل مي‌كند.
رله دريچه انفجار
PRESSURE RELIEF RELAY
D62
اين رله در زماني كه فشار داخل تانك اصلي ترانسفورماتور از حد تعيين شده تجاوز نمايد عملكرد دارد.
رله اتصال زمين محدوده
RESTRICTED EARTH FAULT
64
N87
اين رله در زماني كه در محدوده كار رله اتصال زمين به وجود آيد، عمل مي‌كند.
رله حفاظتي اتصال زمين (ولتاژ باقيمانده)
(RESIDUAL VOLTAGE) EARTH FAULT RELAY
64
اين رله در صورت ايجاد ولتاژي بيش از حد تنظيمي در نوترال ترانسفورماتور يا ژنراتور عمل مي‌كند.
رله اضافه جريان جهت‌دار
DIRECTIONAL OVER CURRENT RELAY
67
در صورت بروز اتصالي فازها در جهت ديد رله مطابق تنظيمات رله عمل خواهد كرد.
 