چند نوع از رله های حفاظتي پستها و خطوط فوق توزيع
30
اين رله در صورت دريافت سيگنال با روشن شدن لامپ آن بصورت چشمك زدن عملكرد و يا تغيير يك وضعيت را اعلام مينمايد.
رله جهت دار قدرتيDIRECTIONAL POWER RELAY
63
اين رله در زماني كه در داخل ترانسفورماتور گاز ايجاد شده يا چرخش سريع روغن بوجود آيد عمل ميكند.
رله دريچه انفجارPRESSURE RELIEF RELAY
نام رلههاي حفاظتي
كداستاندارد ANSI
نحوه عملكرد
رله راهانداز تأخيري و يا رله وصل كننده
TIME DELAY STARTING OR CLOSING RELAYكداستاندارد ANSI
نحوه عملكرد
رله راهانداز تأخيري و يا رله وصل كننده
2
يكي از رلههاي كمكي بوده كه با تأخير عمل كرده و باعث ارسال فرمان وصل ديگر رلهها ميشود.
كنتاكتور اصلي
MASTER CONTACTORيكي از رلههاي كمكي بوده كه با تأخير عمل كرده و باعث ارسال فرمان وصل ديگر رلهها ميشود.
كنتاكتور اصلي
4
اين كنتاكتور در مدار اصي قرار داشته و داراي بالاترين توان قطع و وصل در مدار ميباشد.
رله ديستانس (فاصلهياب)
DISTANCE RELAYاين كنتاكتور در مدار اصي قرار داشته و داراي بالاترين توان قطع و وصل در مدار ميباشد.
رله ديستانس (فاصلهياب)
N21
اين رله با اندازهگيري مقدار امپدانس ديده شده در شبكه در صورت كاهش آن از ميزان تنظيمي (در زمان بروز خطاي فاز و زمين) عمل ميكند.
رله افزايش شار مغناطيسي
OVER FLUX RELAYاين رله با اندازهگيري مقدار امپدانس ديده شده در شبكه در صورت كاهش آن از ميزان تنظيمي (در زمان بروز خطاي فاز و زمين) عمل ميكند.
رله افزايش شار مغناطيسي
24
بر اثر افزايش بيش از حد شار مغناطيسي ترانسفورماتور ناشي از افزايش ولتاژ و تغيير سريع فركانس عمل مينمايد.
رله چك كننده حالت سنكرون
SYNCHRONIZING CHECK RELAYبر اثر افزايش بيش از حد شار مغناطيسي ترانسفورماتور ناشي از افزايش ولتاژ و تغيير سريع فركانس عمل مينمايد.
رله چك كننده حالت سنكرون
25
اين رله در صورت برقراري شرايط سنكرون در دو طرف يك كليد قدرت امكان وصل آن را فراهم ميسازد.
رله افزايش درجه حرارت روغن
OIL TEMPERATURE RELAYاين رله در صورت برقراري شرايط سنكرون در دو طرف يك كليد قدرت امكان وصل آن را فراهم ميسازد.
رله افزايش درجه حرارت روغن
26
هرگاه درجه حرارت روغن ترانسفورماتور از حد تنظيم شده فراتر رود عمل ميكند.
رله كاهش ولتاژ
UNDER VOLTAGE RELAYهرگاه درجه حرارت روغن ترانسفورماتور از حد تنظيم شده فراتر رود عمل ميكند.
رله كاهش ولتاژ
27
در صورت كاهش ولتاژ بيش از حد تنظيمي عمل مينمايد.
رله خبري
ANNUNCLATOR RELAYدر صورت كاهش ولتاژ بيش از حد تنظيمي عمل مينمايد.
رله خبري
30
اين رله در صورت دريافت سيگنال با روشن شدن لامپ آن بصورت چشمك زدن عملكرد و يا تغيير يك وضعيت را اعلام مينمايد.
رله جهت دار قدرتي
32
اين رله جهت عبور توان را كنترل نموده و در صورت مغايرت آن با جهت موردنظر عمل مينمايد.
رله مؤلفه منفي جريان
REVERSE PHASE OR PHASE BALANCE CURRENT RELAYاين رله جهت عبور توان را كنترل نموده و در صورت مغايرت آن با جهت موردنظر عمل مينمايد.
رله مؤلفه منفي جريان
46
در صورت جابجا شدن فازها و يا ايجاد نامتعادلي جريان بين فازها و بوجود آمدن مؤلفه منفي عمل ميكند.
رله حرارتي ترانسفورماتور
TRANSFORMER THERMAL RELAYدر صورت جابجا شدن فازها و يا ايجاد نامتعادلي جريان بين فازها و بوجود آمدن مؤلفه منفي عمل ميكند.
رله حرارتي ترانسفورماتور
49
در صورت افزايش درجه حرارت ترانس به بيش از حد تنظيمي عمل مينمايد.
رله افزايش درجه حرارت سيم پيچ
WINDING TEMPERATURE RELAYدر صورت افزايش درجه حرارت ترانس به بيش از حد تنظيمي عمل مينمايد.
رله افزايش درجه حرارت سيم پيچ
49
هرگاه درجه حرارت سيم پيچ ترانسفورماتور از حد تنظيم شده فراتر رود عمل ميكند.
رله جريان زياد لحظهاي
INSTANTANEOUS OVER CURRENT RELAYهرگاه درجه حرارت سيم پيچ ترانسفورماتور از حد تنظيم شده فراتر رود عمل ميكند.
رله جريان زياد لحظهاي
50
اين رله در صورت بروز اتصاليهاي شديد در تجهيزات شبكه به صورت آني عمل مينمايد.
رله اتصال زمين لحظهاي
INSTANTANEOUS EARTH FAULT RELAYاين رله در صورت بروز اتصاليهاي شديد در تجهيزات شبكه به صورت آني عمل مينمايد.
رله اتصال زمين لحظهاي
N50
در صورت بروز اتصاليهاي فاز با زمين شديد در تجهيزات شبكه به صورت آني عمل مينمايد.
رله جريان زياد تأخيري
TIME DELAY OVERCURRENT RELAYدر صورت بروز اتصاليهاي فاز با زمين شديد در تجهيزات شبكه به صورت آني عمل مينمايد.
رله جريان زياد تأخيري
51
در صورت بروز اتصالي فازها در شبكه با تأخير زماني لازم و هماهنگ شده با ساير رلههاي حفاظتي عمل مينمايد.
رله اتصال زمين تأخيري
TME DELAY EARTH FAULT RELAYدر صورت بروز اتصالي فازها در شبكه با تأخير زماني لازم و هماهنگ شده با ساير رلههاي حفاظتي عمل مينمايد.
رله اتصال زمين تأخيري
N51
در صورت بروز اتصالي فاز با زمين در شبكه با تأخير زماني لازم و همانگ شده با ساير رلههاي حفاظتي عمل مينمايد.
رله اتصال زمين حساس
SENSITIVE EARTH FAULT RELAYدر صورت بروز اتصالي فاز با زمين در شبكه با تأخير زماني لازم و همانگ شده با ساير رلههاي حفاظتي عمل مينمايد.
رله اتصال زمين حساس
N51
اين رله نسبت به جريانهي اتصال زمين كم، حساس ميباشد.
رله اتصال زمين پشتيبان
STANDBY EARTH FAULT RELAYاين رله نسبت به جريانهي اتصال زمين كم، حساس ميباشد.
رله اتصال زمين پشتيبان
N51
مشابه رله اتصال زمین تاخیری ولي با تأخير زماني بيشتر به صورت پشتيبان عمل ميكند.
كليد قطع كننده مدار متناوب
A.C. CIRCULT BREAKERمشابه رله اتصال زمین تاخیری ولي با تأخير زماني بيشتر به صورت پشتيبان عمل ميكند.
كليد قطع كننده مدار متناوب
52
كليد قرار گرفته در مدارات AC براي قطع زيربار
رله ضريب قدرت
POWER FACTOR RELAYكليد قرار گرفته در مدارات AC براي قطع زيربار
رله ضريب قدرت
55
اين رله با تغيير ضريب قدرت از حد تنظيم شده عمل مينمايد.
رله اضافه ولتاژ
OVER VOLTAGE RELAYاين رله با تغيير ضريب قدرت از حد تنظيم شده عمل مينمايد.
رله اضافه ولتاژ
59
در صورت افزايش ولتاژ به بيش از حد تنظيمي عمل مينمايد.
رله نامتعادلي ولتاژها و يا جريانها
VOLTAGE OR CURRENT UNBALANCE RALAYدر صورت افزايش ولتاژ به بيش از حد تنظيمي عمل مينمايد.
رله نامتعادلي ولتاژها و يا جريانها
60
اين رله در صورت نامتعادل شدن ولتاژها يا جريانها عمل مينمايد.
رله عملكرد فيوز
FUSE FAILURE RELAYاين رله در صورت نامتعادل شدن ولتاژها يا جريانها عمل مينمايد.
رله عملكرد فيوز
60
هرگاه در مد ار ثانويه ترانسفورماتورهاي ولتاژ اشكالي بوجود آمده و باعث قطع كليد ـ فيوز گردد، اين رله عمل مينمايد.
رله بوخهولتز
BUCHHOLTZ RELAYهرگاه در مد ار ثانويه ترانسفورماتورهاي ولتاژ اشكالي بوجود آمده و باعث قطع كليد ـ فيوز گردد، اين رله عمل مينمايد.
رله بوخهولتز
63
اين رله در زماني كه در داخل ترانسفورماتور گاز ايجاد شده يا چرخش سريع روغن بوجود آيد عمل ميكند.
رله دريچه انفجار
D62
اين رله در زماني كه فشار داخل تانك اصلي ترانسفورماتور از حد تعيين شده تجاوز نمايد عملكرد دارد.
رله اتصال زمين محدوده
RESTRICTED EARTH FAULTاين رله در زماني كه فشار داخل تانك اصلي ترانسفورماتور از حد تعيين شده تجاوز نمايد عملكرد دارد.
رله اتصال زمين محدوده
64
N87
اين رله در زماني كه در محدوده كار رله اتصال زمين به وجود آيد، عمل ميكند.
رله حفاظتي اتصال زمين (ولتاژ باقيمانده)
(RESIDUAL VOLTAGE) EARTH FAULT RELAYN87
اين رله در زماني كه در محدوده كار رله اتصال زمين به وجود آيد، عمل ميكند.
رله حفاظتي اتصال زمين (ولتاژ باقيمانده)
64
اين رله در صورت ايجاد ولتاژي بيش از حد تنظيمي در نوترال ترانسفورماتور يا ژنراتور عمل ميكند.
رله اضافه جريان جهتدار
DIRECTIONAL OVER CURRENT RELAYاين رله در صورت ايجاد ولتاژي بيش از حد تنظيمي در نوترال ترانسفورماتور يا ژنراتور عمل ميكند.
رله اضافه جريان جهتدار
67
در صورت بروز اتصالي فازها در جهت ديد رله مطابق تنظيمات رله عمل خواهد كرد.
در صورت بروز اتصالي فازها در جهت ديد رله مطابق تنظيمات رله عمل خواهد كرد.