در خواست کمک برای انتخاب PLC

meva1990

عضو جدید
سلام
برای انجام یک پروژه نیاز به یک PLC دارم که مشخصات زیر رو داشته باشه :

3 ورودی آنالوگ
1 خروجی آنالوگ
ورودی و خروجی دیجیتال جمعا 4 تا
خروجی های دیجیتال ترجیحا رله ای باشند
 

GNMS

عضو جدید
سلام
برای انجام یک پروژه نیاز به یک PLC دارم که مشخصات زیر رو داشته باشه :

3 ورودی آنالوگ
1 خروجی آنالوگ
ورودی و خروجی دیجیتال جمعا 4 تا
خروجی های دیجیتال ترجیحا رله ای باشند

meva1990 عزیز با سلام

اگه کار پیچیده ای قرارنیست با این PLC انجام بدی پیشنهادم بهت Siemens LOGO هست. امکاناتش به صورت زیره:
8 تا ورودی دیجیتال داره که میتونی ازشون بعنوان ورودی آنالوگ هم استفاده کنی.
4 تا خروجی دیجیتال رله ای داره.
یه ماژول خروجی آنالوگ هم میتونی بهش اضافه کنی که 2 تا خروجی آنالوگ داره.
اما یه سری محدودیتهایی هم داری. کارت چی هست؟ من با این PLC کار کردم و جواب خیلی خوبی ازش گرفتم. در ضمن قیمتش هم خیلی مناسبه (در نظر بگیر که داری مارک زیمنس میخری).

GNMS
 

meva1990

عضو جدید
سلام
با تشکر از راهنمایی تون
پروژه سمولاتور موتورخانه است که کنترل هوشمند داره که با PLC کار می کنه
logo برای کار ما بزرگه PLC های کوچکتر از اون هم کار مارو راه می ندازه
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
سلام
برای انجام یک پروژه نیاز به یک PLC دارم که مشخصات زیر رو داشته باشه :

3 ورودی آنالوگ
1 خروجی آنالوگ
ورودی و خروجی دیجیتال جمعا 4 تا
خروجی های دیجیتال ترجیحا رله ای باشند

سلام
با تشکر از راهنمایی تون
پروژه سمولاتور موتورخانه است که کنترل هوشمند داره که با PLC کار می کنه
logo برای کار ما بزرگه PLC های کوچکتر از اون هم کار مارو راه می ندازه

LOGO بهترین انتخابه
کوچیکتر از این نداریم دیگه:biggrin: لوگو به مینی پی ال سی هم معروفه!

چیزی که شما نیاز دارید:
یک power suply
یک CPU ورژن 6.1 (واسه اینکه 4 تا ورودی آنالوگ رو بتونه پوشش بده روی خود CPU)
یه ماجول AM2-AQ برای خروجی آنالوگتون

موفق باشید
 

GNMS

عضو جدید
LOGO بهترین انتخابه
کوچیکتر از این نداریم دیگه:biggrin: لوگو به مینی پی ال سی هم معروفه!

چیزی که شما نیاز دارید:
یک power suply
یک CPU ورژن 6.1 (واسه اینکه 4 تا ورودی آنالوگ رو بتونه پوشش بده روی خود CPU)
یه ماجول AM2-AQ برای خروجی آنالوگتون

موفق باشید

احتمالاً یه ماژول ورودی و خروجی یا AM2-AI هم نیاز داشته باشی. چون اولا ورودی آنالوگ لوگو فقط 0-10 ولت میگیره و 4-20 میلی آمپر نداره. ثانیاً اگه از هر چهار تا ورودی آنالوگش استفاده کنی دیگه ورودی دیجیتال نمیتونی استفاده کنی. در ضمن از لوگو کوچیکتر بخوای میتونی با PIC خودت یه مدار طراحی کنی.

GNMS
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
احتمالاً یه ماژول ورودی و خروجی یا AM2-AI هم نیاز داشته باشی. چون اولا ورودی آنالوگ لوگو فقط 0-10 ولت میگیره و 4-20 میلی آمپر نداره. ثانیاً اگه از هر چهار تا ورودی آنالوگش استفاده کنی دیگه ورودی دیجیتال نمیتونی استفاده کنی. در ضمن از لوگو کوچیکتر بخوای میتونی با PIC خودت یه مدار طراحی کنی.
GNMS

اگه منظورتون از AM2-AI همون ماجول AM2 باشه (شامل 2 ورودی آنالوگ) ، نیازی به این ماجول نداریم
چون خود CPU شامل 8 ورودی دیجیتال هست که در آخرین ورژن اون میشه از 4 تا از این ورودی ها به عنوان ورودی آنالوگ 0-10 ولت (در صورت تعریف شدن در نرم افزار) هم استفاده کرد! و از 4 ورودی دیجیتال باقی مونده هم میشه استفاده کرد. روی CPU 4 تا خروجی دیجیتال هم وجود داره که قابل استفاده هست
ولی اگر نوع ورودی آنالوگ از نوع 4-20 میلی آمپر باشه ، حق با شماست و نیاز به ماجول افزایشی هست

من متوجه هستم که با PIC هم میشه مدار طراحی کرد ولی سوال دوستمون راجع به PLC بود! واسه همون عرض کردم که کوچکتر از LOGO نداریم
 
  • Like
واکنش ها: GNMS

GNMS

عضو جدید
اگه منظورتون از AM2-AI همون ماجول AM2 باشه (شامل 2 ورودی آنالوگ) ، نیازی به این ماجول نداریم
چون خود CPU شامل 8 ورودی دیجیتال هست که در آخرین ورژن اون میشه از 4 تا از این ورودی ها به عنوان ورودی آنالوگ 0-10 ولت (در صورت تعریف شدن در نرم افزار) هم استفاده کرد! و از 4 ورودی دیجیتال باقی مونده هم میشه استفاده کرد. روی CPU 4 تا خروجی دیجیتال هم وجود داره که قابل استفاده هست
ولی اگر نوع ورودی آنالوگ از نوع 4-20 میلی آمپر باشه ، حق با شماست و نیاز به ماجول افزایشی هست

من متوجه هستم که با PIC هم میشه مدار طراحی کرد ولی سوال دوستمون راجع به PLC بود! واسه همون عرض کردم که کوچکتر از LOGO نداریم

saeed_asghari عزیز با سلام

دوست عزیز ما 3 تا ورودی آنالوگ نیاز داره. لوگو ورژن 6 هم فقط 2 تا حالت واسه ورودی آنالوگ داره، یا باید 2 ورودی داشته باشه یا 4تا. واسه همین مجبوره که ورودیهاش رو بصورت 4 تا ورودی آنالوگ تعریف کنه، و دیگه نمیتونه بعنوان ورودی دیجیتال استفاده کنه.
در ضمن تجربه شخصی من نشون داده که حدالامکان از ورودی و خروجی های روی CPU استفاده نکنی و یه ماژول اضافه کنی بهتره. چون به هر دلیل این ورودی و خروجیها بسوزه، مجبور نیستی CPU رو عوض کنی و برنامه رو بریزی روش، کافیه بری و یه ماژول ورودی و خروجی بزاری روش. (این مسأله زمانی خودش رو نشون میده که واسه یه جایی اتوماسیون انجام دادی، یا دستگاه ساختی و محل نصب خیلی دوره. اینجوری خیلی راحت میتونی خدمات بعد از فروش بدی).

GNMS
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
saeed_asghari عزیز با سلام

دوست عزیز ما 3 تا ورودی آنالوگ نیاز داره. لوگو ورژن 6 هم فقط 2 تا حالت واسه ورودی آنالوگ داره، یا باید 2 ورودی داشته باشه یا 4تا. واسه همین مجبوره که ورودیهاش رو بصورت 4 تا ورودی آنالوگ تعریف کنه، و دیگه نمیتونه بعنوان ورودی دیجیتال استفاده کنه.
در ضمن تجربه شخصی من نشون داده که حدالامکان از ورودی و خروجی های روی CPU استفاده نکنی و یه ماژول اضافه کنی بهتره. چون به هر دلیل این ورودی و خروجیها بسوزه، مجبور نیستی CPU رو عوض کنی و برنامه رو بریزی روش، کافیه بری و یه ماژول ورودی و خروجی بزاری روش. (این مسأله زمانی خودش رو نشون میده که واسه یه جایی اتوماسیون انجام دادی، یا دستگاه ساختی و محل نصب خیلی دوره. اینجوری خیلی راحت میتونی خدمات بعد از فروش بدی).

GNMS
سلام
بله باید 4 تاشو به ورودی آنالوگ اختصاص بدیم ولی من متوجه نمیشم چرا شما میفرمائید از 4 تا ورودی بعدی نمیشه استفاده کرد!!
چون 8تا ورودی داریم!

خروجی های PLC رله ای هست و نیازی به تعویض CPU نیست! ورودی های اونها هم مجهز به opto coupler هست و کافیه دیود نوریش عوض بشه
 
  • Like
واکنش ها: GNMS

GNMS

عضو جدید
سلام
بله باید 4 تاشو به ورودی آنالوگ اختصاص بدیم ولی من متوجه نمیشم چرا شما میفرمائید از 4 تا ورودی بعدی نمیشه استفاده کرد!!
چون 8تا ورودی داریم!

خروجی های PLC رله ای هست و نیازی به تعویض CPU نیست! ورودی های اونها هم مجهز به opto coupler هست و کافیه دیود نوریش عوض بشه

saeed_asghari عزیز با سلام

دلیل اصلی که میگم ترجیح میدم ماژول اضافه کنم، بحث سوختن PLC هست. هیچوقت نمیشه به مشتری گفت که PLC رو بازکن و اپتوکوپلرش رو عوض کن (شاید بشه آدم واسه خودش این کارو بکنه، اما واسه مشتری نمیشه این حرف رو زد). این اتفاق واسه خود من یه بار افتاد. واسه یه دستگاهی که به یه کارخونه فروخته بودم، ماژول خروجی PLC سوخت و من بهشون پشت تلفن گفتم برین یه ماژول آماده با کد ... بخرین و برقکار کارخونه اونرو از روی تابلو عوض کرد. اما اگه از خود خروجیهای PLC استفاده کرده بودم، مجبور بودم یه CPU بخرم و پروگرام کنم و براشون بفرستم که خیلی بیشتر هزینه میبرد (هزینه پست و ....).

واسه همین همیشه سعی میکنم از ورودی-خروجیهای CPU کمترین استفاده رو بکنم مگر اینکه مجبور باشم.