اگه کار پیچیده ای قرارنیست با این PLC انجام بدی پیشنهادم بهت Siemens LOGO هست. امکاناتش به صورت زیره:
8 تا ورودی دیجیتال داره که میتونی ازشون بعنوان ورودی آنالوگ هم استفاده کنی.
4 تا خروجی دیجیتال رله ای داره.
یه ماژول خروجی آنالوگ هم میتونی بهش اضافه کنی که 2 تا خروجی آنالوگ داره.
اما یه سری محدودیتهایی هم داری. کارت چی هست؟ من با این PLC کار کردم و جواب خیلی خوبی ازش گرفتم. در ضمن قیمتش هم خیلی مناسبه (در نظر بگیر که داری مارک زیمنس میخری).
سلام
با تشکر از راهنمایی تون
پروژه سمولاتور موتورخانه است که کنترل هوشمند داره که با PLC کار می کنه
logo برای کار ما بزرگه PLC های کوچکتر از اون هم کار مارو راه می ندازه
سلام
با تشکر از راهنمایی تون
پروژه سمولاتور موتورخانه است که کنترل هوشمند داره که با PLC کار می کنه
logo برای کار ما بزرگه PLC های کوچکتر از اون هم کار مارو راه می ندازه
LOGO بهترین انتخابه
کوچیکتر از این نداریم دیگه لوگو به مینی پی ال سی هم معروفه!
چیزی که شما نیاز دارید:
یک power suply
یک CPU ورژن 6.1 (واسه اینکه 4 تا ورودی آنالوگ رو بتونه پوشش بده روی خود CPU)
یه ماجول AM2-AQ برای خروجی آنالوگتون
LOGO بهترین انتخابه
کوچیکتر از این نداریم دیگه لوگو به مینی پی ال سی هم معروفه!
چیزی که شما نیاز دارید:
یک power suply
یک CPU ورژن 6.1 (واسه اینکه 4 تا ورودی آنالوگ رو بتونه پوشش بده روی خود CPU)
یه ماجول AM2-AQ برای خروجی آنالوگتون
احتمالاً یه ماژول ورودی و خروجی یا AM2-AI هم نیاز داشته باشی. چون اولا ورودی آنالوگ لوگو فقط 0-10 ولت میگیره و 4-20 میلی آمپر نداره. ثانیاً اگه از هر چهار تا ورودی آنالوگش استفاده کنی دیگه ورودی دیجیتال نمیتونی استفاده کنی. در ضمن از لوگو کوچیکتر بخوای میتونی با PIC خودت یه مدار طراحی کنی.
احتمالاً یه ماژول ورودی و خروجی یا AM2-AI هم نیاز داشته باشی. چون اولا ورودی آنالوگ لوگو فقط 0-10 ولت میگیره و 4-20 میلی آمپر نداره. ثانیاً اگه از هر چهار تا ورودی آنالوگش استفاده کنی دیگه ورودی دیجیتال نمیتونی استفاده کنی. در ضمن از لوگو کوچیکتر بخوای میتونی با PIC خودت یه مدار طراحی کنی.
GNMS
اگه منظورتون از AM2-AI همون ماجول AM2 باشه (شامل 2 ورودی آنالوگ) ، نیازی به این ماجول نداریم
چون خود CPU شامل 8 ورودی دیجیتال هست که در آخرین ورژن اون میشه از 4 تا از این ورودی ها به عنوان ورودی آنالوگ 0-10 ولت (در صورت تعریف شدن در نرم افزار) هم استفاده کرد! و از 4 ورودی دیجیتال باقی مونده هم میشه استفاده کرد. روی CPU 4 تا خروجی دیجیتال هم وجود داره که قابل استفاده هست
ولی اگر نوع ورودی آنالوگ از نوع 4-20 میلی آمپر باشه ، حق با شماست و نیاز به ماجول افزایشی هست
من متوجه هستم که با PIC هم میشه مدار طراحی کرد ولی سوال دوستمون راجع به PLC بود! واسه همون عرض کردم که کوچکتر از LOGO نداریم
اگه منظورتون از AM2-AI همون ماجول AM2 باشه (شامل 2 ورودی آنالوگ) ، نیازی به این ماجول نداریم
چون خود CPU شامل 8 ورودی دیجیتال هست که در آخرین ورژن اون میشه از 4 تا از این ورودی ها به عنوان ورودی آنالوگ 0-10 ولت (در صورت تعریف شدن در نرم افزار) هم استفاده کرد! و از 4 ورودی دیجیتال باقی مونده هم میشه استفاده کرد. روی CPU 4 تا خروجی دیجیتال هم وجود داره که قابل استفاده هست
ولی اگر نوع ورودی آنالوگ از نوع 4-20 میلی آمپر باشه ، حق با شماست و نیاز به ماجول افزایشی هست
من متوجه هستم که با PIC هم میشه مدار طراحی کرد ولی سوال دوستمون راجع به PLC بود! واسه همون عرض کردم که کوچکتر از LOGO نداریم
دوست عزیز ما 3 تا ورودی آنالوگ نیاز داره. لوگو ورژن 6 هم فقط 2 تا حالت واسه ورودی آنالوگ داره، یا باید 2 ورودی داشته باشه یا 4تا. واسه همین مجبوره که ورودیهاش رو بصورت 4 تا ورودی آنالوگ تعریف کنه، و دیگه نمیتونه بعنوان ورودی دیجیتال استفاده کنه.
در ضمن تجربه شخصی من نشون داده که حدالامکان از ورودی و خروجی های روی CPU استفاده نکنی و یه ماژول اضافه کنی بهتره. چون به هر دلیل این ورودی و خروجیها بسوزه، مجبور نیستی CPU رو عوض کنی و برنامه رو بریزی روش، کافیه بری و یه ماژول ورودی و خروجی بزاری روش. (این مسأله زمانی خودش رو نشون میده که واسه یه جایی اتوماسیون انجام دادی، یا دستگاه ساختی و محل نصب خیلی دوره. اینجوری خیلی راحت میتونی خدمات بعد از فروش بدی).
دوست عزیز ما 3 تا ورودی آنالوگ نیاز داره. لوگو ورژن 6 هم فقط 2 تا حالت واسه ورودی آنالوگ داره، یا باید 2 ورودی داشته باشه یا 4تا. واسه همین مجبوره که ورودیهاش رو بصورت 4 تا ورودی آنالوگ تعریف کنه، و دیگه نمیتونه بعنوان ورودی دیجیتال استفاده کنه.
در ضمن تجربه شخصی من نشون داده که حدالامکان از ورودی و خروجی های روی CPU استفاده نکنی و یه ماژول اضافه کنی بهتره. چون به هر دلیل این ورودی و خروجیها بسوزه، مجبور نیستی CPU رو عوض کنی و برنامه رو بریزی روش، کافیه بری و یه ماژول ورودی و خروجی بزاری روش. (این مسأله زمانی خودش رو نشون میده که واسه یه جایی اتوماسیون انجام دادی، یا دستگاه ساختی و محل نصب خیلی دوره. اینجوری خیلی راحت میتونی خدمات بعد از فروش بدی).
دلیل اصلی که میگم ترجیح میدم ماژول اضافه کنم، بحث سوختن PLC هست. هیچوقت نمیشه به مشتری گفت که PLC رو بازکن و اپتوکوپلرش رو عوض کن (شاید بشه آدم واسه خودش این کارو بکنه، اما واسه مشتری نمیشه این حرف رو زد). این اتفاق واسه خود من یه بار افتاد. واسه یه دستگاهی که به یه کارخونه فروخته بودم، ماژول خروجی PLC سوخت و من بهشون پشت تلفن گفتم برین یه ماژول آماده با کد ... بخرین و برقکار کارخونه اونرو از روی تابلو عوض کرد. اما اگه از خود خروجیهای PLC استفاده کرده بودم، مجبور بودم یه CPU بخرم و پروگرام کنم و براشون بفرستم که خیلی بیشتر هزینه میبرد (هزینه پست و ....).
واسه همین همیشه سعی میکنم از ورودی-خروجیهای CPU کمترین استفاده رو بکنم مگر اینکه مجبور باشم.