سلام دوستان در اين تاپيك ميخوام درز انبساط و انقطاع رو يكمي توضيح بدم
درز انبساط :
برای جلوگیری از خرابیهای ناشی از انبساط و انقباض ساختمان بر اثر تغییر
درجه حرارت محیط خارج یا جلوگیری از انتقال بار ساختمان قدیمی مجاور به
ساختمانی که جدید احداث می شود ، همچنین در مواردی که ساختمان بزرگ هستش و
از چند بلوک متصل به هم تشکیل میشه ، باید به کار بردن درز انبساط در
محل مناسب پیش بینی شود . حداقل فاصله ای از ساختمان با اجزای ساختمانی
که باید در آن درز انبساط پیش بینی شود ، به نوع ساختمان ، تعداد طبقات ،
مصالح مصرفی و آب و هوای محل احداث بستگی دارد ؛پس باید با مطالعه و دقت
کافی محل اندازه آن را مهندس طراح تعیین کند. در کلیه ساختمانهای فلزی که
طول آنها بیشتر از ۵۰ متر باشد ، باید در طول ساختمان درز انبساط پیش
بینی کرد .
این طول مربوط به ساختمانهای فلزی و بدون پوشش محافظ است که نباید از ۵۰
متر و یا در ساختمانهایی با پوشش محافظ و در حالات خاص نباید از یکصد
متر تجاوز کند. برای پوشاندن و پر کردن فواصل درز انبساط از مواردی
استفاده می کنند که قابلیت ارتجاعی داشته باشد . باید دقت شود که فاصله
درز انبساط به هیچ وجه با مصالح بنایی یا ملات پر نگردد. اگر در هنگام
استقرار اسکلت فلزی ، ستونهایی که در مجاورت یک درز انبساط قرار دارند ،
به طور موقت به وسیله قطعات فلزی متصل شده اند ، پس از استقرار ، باید
این اتصالات بریده شوند تا ساختمان در محل درز انبساط به کلی از قسمت
مجاور خود جدا باشد.
درز انقطاع :
برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضزبه ساختمانهای مجاور به
یکدیگر ، بویژه در زمان وقوع زلزله ، ساختمانهایی که دارای ارتفاع بیش از
۱۲ متر یا دارای بیش از ۴ طبقه هستند ، باید به وسیله درز انقطاع از
ساختمانهای مجاور جدا شوند ؛ همچنین حداقل درز انقطاع در تراز هر طبقه
برابر ۱۰۰/۱ ارتفاع آن تراز از روی شالوده است . این فاصله را می توان
در محلهای لازم با مصالح کم مقاومت که در هنگام زلزله در اثر برخورد دو
ساختمان به آسانی مصالح مزبور خرد می شوند ، پر کرد.
سلام
ممنون از توضيحاتتون
توضيحات تكميلي رو لازم دونستم كه بگم
طبق بند 9-9-7-2 در صورتي كه طول يا عرض ساختمان از 25 متر در مناطق خشك يا 35 متر در مناطق معتدل و يا 50 متر در مناطق مرطوب تجاوز كند اجراي درز انبساط الزاميست و اين درز بايد در محلي باشه كه فاصله فاصله بين هر دو درز متوالي از مقادير فوق تجاوز نكند
يه نكته اينكه در صورتي كه به دليل ملاحظات معماري امكان ايجاد درز و يا استفاده از دو ستون در كنار هم (در محل درز)وجود نداشته باشد بايد اثرات افت و حرارت در سازه اعمال
گردد. اين كار بايد در طراحي حتما لحاظ شود
كه در خيلي مواقع تركيب بار بحراني تركيب بار همراه با بارهاي حرارتي است
براي اعمال بار حرارتي در نرم افزار ايتبس مي توانيد ژس از تعريف بار حراتي در قسمت static load case و انتخاب اعضا از منوي assign>frame lin load يا shell load و زير منوي temprature استفاده كنيد