با سلام به همکاران گرامی سوالی داشتم در مورد تیر همبند:
آیا تیر همبند در دیوار های همبسته فقط در شکل پذیری زیاد مورد استفاده قرار میگیرد؟
(با توجه به بند 9-23-3-3-1 آیین نامه که گفته در دیوار ها باید ضوابط بند 9-23-4-3-1 تا 9-23-4-3-3 رعایت شود)
با سلام :همکار گرامی:
از انجا که دیوارهای برشی برای مقابله با نیروهای برش پایه سیستم خوبی هستند-والبته این مطلوبیت انها بیشتر به یکپارچگی دیافراگم همبافت انها در برابر پیچش وبرش وبعبارت دیگر انتظار ما مقاومت خوب در اثر جابجایی وتغیر شکل های بالا از طرح انهاست.لذا گاه وقتی بازشوهای اجباری معماری اجتناب ناپذیر است درواقع نقاط ضعف در یکپارچگی دیافراگم ایجاد می شود. نقش تیرهای همبند درواقع ایجاد یک پیوند برای بهم بستن بخشهای دو طرف باز شو هستند.بنابراین مسئله تغیر شکل های زیاد وایجاد انها مطرح است.که باید تیرکلاف های همبند برای انها طراحی شوند. شما بیشتر به قضاوت مهندسی ودانش فنی خود متکی باشید تا ایین نامه ها که معمولا با محافظه کاری وبطور مبهم دراین موارد فقط اشاراتی کرده ومی گذرند.واقعیت درعمل ومنطق مهندسی حکم بر جبران این نقاط ضعف(بازشو ها)دارند. نیروها را درتوزیع کنجهای بازشوها مانند یک نیروی جانبی برای یک قاب وفریم دور پنجره قرار دهید-تیرهای همبند بالا وپایین باید چند ارماتور وچه ضخامتی داشته باشند تا قاب بازشو دراثر پیچش وتغیرشکل زیاد در گوشه ها خرد نشود؟.
در تصاویر زیر :تیرکلافهای هم بند را در یک برج ملاحظه می کنید.
با سلام دوباره:
درادامه تصاویر فوق این تصاویر را هم ملاحظه نمایید.
به فریم قابهای بازشو در دیوار برشی این برج و کلاف مهارشده همبند در بخشهای "هم بستگی" دیوار توجه فرمایید؟. پلان بالا. این تمهیدات برای تغیرشکل پذیری زیاد است.
در سازه های کوچک مسکونی 3 -4 طبفه که معمولا هم بازشو در دیوار برشی بتنی نداریم یا کم وکوچک هستند شکل پذیری زیاد نیست.تیرهمبند 25 تا30 سانت ضخامت جوابگوست. ولی از 6 طبقه به بالا وبخصوص برجها تغیر شکلها بسیار بزرگ وقابل توجه هستند. وغیر قابل اغماض.