تست رله بی متال

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
سعید جان .لطفا این سه تا صفحه را بخونید و ببینید ارت فالت با نامتعادلی ربط داره یا نه
http://freeupload.ir/f4fnmz1zuioc/hefazat.PDF.html
اون 20 درصد رو نمیشه فرضی در نظر گرفت باید دقیقا جریان نول در حالت ماکزیمم بار حساب بشه.
...
ببخشید من عادت دارم اول اشتباهات یک متنو میبینم دست خودمم نیست.
اون قسمت که نوشته جریان خطا از pe برمیگردد.
جریان خطا فقط در حالت تک فاز با ارت و دو فاز با ارت به pe برمیگرده.
مثلا یک فاز با نول
دو فاز با نول
سه فاز با نول
سه فاز با ارت
بر نمیگرده .
ذلیلشم نمیگم فعلا :d
موضوع تحقیق بعدیمه :d
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
سعید جان .لطفا این سه تا صفحه را بخونید و ببینید ارت فالت با نامتعادلی ربط داره یا نه
http://freeupload.ir/f4fnmz1zuioc/hefazat.PDF.html
خب صحبت ما روی یک سیستم 5 سیمه استاندارد بود که نول با ارت متفاوته (سیستم های الکتریکی صنعتی به این صورتن)....
این مشخصه که اگر بخواید نول و ارت رو یکی کنید کلا بحث فرق میکنه...
ما داشتیم روی یک سیستم الکتریکی صحبت میکردیم که 3 فاز و یک نول از پست توزیع اداره برق تحویل گرفتیم و با یک چاه یا الکترود، سیستم زمین رو در کنار مصرف کننده ایجاد کردیم... (میخوام کاملا ساده بیان کنم تا اشتباهی تو بیان و درک به وجود نیاد)
 