تاپيك سوال و درخواست (محل پاسخ گويي به نياز هاي اعضا)

sabzabad

عضو جدید
[FONT=&quot]سلام غرض از مزاحمت اینکه در هوای گرم جنوب قصد پرورش قارچ دارم و شرایط پرورش به شکلیست که دما باید بر روی 20 و گاهی 16 و رطوبت نسبی هوای محیط پرورش که اتاقی 20 متریست نیز بایستی بر روی 90 باشه و تنها وسیله دم دست برای سرمای هوا که موجود دارم کولر گازی پنجره ای است حالا به چه شکلی یا کلکی می تونم از کولر گازی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]در این رطوبت کار بکشم و آیا کولر در این رطوبت اتومات می شه و آیا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ترموسات کولر گازی فقط به دما حساسه یا دما و رطوبت و ممکنه چه مشکلاتی برای یک دوره 70 روزه پرورش با کولر گازی پیش بیاد[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]بی نهایت سپاسگزارم[/FONT]
 

hamed_eng198

عضو جدید
با سلام .........

می خواستم بدونم برای یک ساختمان سه طبقه (هر طبقه یک واحد و جمعا سه واحد )......... و هر واحد دارای یک سرویس بهداشتی ، حمام و آشپزخانه می باشد.

1- قطر لوله ای اصلی که باید در همکف رد بشه و لوله اصلی خروجی فاضلاب از ساختمان هستش باید چند باشه ...........
2- اگه بخوام این لوله رو از روی شناژ ساختمان رد بکنم چقدر فاصله تا کفسازیم نیاز دارم ........... یعنی با فاصله 30 تا 40 سانتیمتر به مشکل بر نمی خورم ؟...........

ممنون میشم سریعتر پاسخ بدید ...........

با سلام مهندس معمار عزيز از دهات دكتر شريعتي(مزينان سبزوار)
دوستان درست گفتند كه 110 ميليمتر جواب ميده اما اين كار مهنسي نيست بهتره يه سر به آخر كتاب مبحث 16 مقررات ملي ساختمان چاپ1382 بزنيد صفحه 188 و 190
از جدول صفحه 188 مقدار DFU را حساب كرده با داشتن DFU و مراجعه به جدول صفحه 190 سايز به دست مي آيد اما نكته ديگه اينكه با توجه به جدول صفحه 89 همان كتاب شيب لوله 110 و 125 يك درصد ميشود كه بايد به كف سازي اضافه شود وگرنه .....
موفق باشيد

دقیقا جوابتون داخل مبحث تاسیسات بهداشتی است. حساب کردنش راحته
 

hamed_eng198

عضو جدید
سلام رفیق.میگن که واسه اینکه بتونی تو آزمون نظام مهندسی شرکت کنی باید عضوسازمان باشی.میخاستم بدونم که بعداز اینکه مدرک کارشناسی رو گرفتم فورا باید عضوسازمان بشم یا اصلا فرقی نمیکنه که چه مدت قبلش به عضوسازمان دراومده باشم.اگه اطلاعات بیشتری هم داری ممنون میشم منودرجریان بزاری.باتشکر

فرقی نمیکنه تا 3 سال از مدرکت نگذشته نمی تونی امتحان بدی پس بیخود چرا عضو بشی و حق عضویت بدی؟
 

hamed_eng198

عضو جدید
سلام دوستان
اینجا چقدر فعاله، بر عکس فروم همسایه، امیدوارم زود به جوابم برسم؛
در مورد یه موضوع چند مورد برام پیش اومده و همیشه سوال بوده برام؛
مثلا ما یه ساختمان کم واحد داریم، یعنی 4 طبقه و در هر طبقه یک واحد ( همین ساختمان هایی که اکثرا در شهر ساخته میشه)
اگه زیر زمین نداشته باشه و فقط همکف باشه و همکف هم با فضای انباری ها ( 4 تا ) و پارکینگ ها پر شه جایی برای موتورخانه نمی مونه که !
مثل عکس زیر :


این پلان همکف یه ساختمان 4 طبقه 4 واحدی هستش. زیرزمینی در کار نیست
موتورخونه برای چنین ساختمانی در صورتی که فقط از سیستم گرمایش مرکزی استفاده شه چه مساحتی داره حدودا ؟ در این مثال موتورخونه رو کجا باید قرار داد ؟!
خودم فکر می کنم نمیشه و در این صورت حتما باید از پکیج استفاده شه ؟ یا راه های دیگه ای هم هست؟
یه راهنمایی می کنین ؟
مرسی

با توجه به آزاد سازی یارانه ها ، کلا بحث موتور خونه تعطیل شده چون سر پول قبض گاز دعواست همیشه. پس فقط روی پکیج کار کن
 

behzaddehghan

عضو جدید
پكيج بهتره
چون هم هر واحدي مستقله و اگرم خراب بشه يه واحد گرمايش نداره
ولي اگه متور خانه خراب بشه چهار واحد از كار مي افته
 

anishtain4

عضو جدید
کسی جواب دقیقش رو میدونه؟

فشار ترمودینامیکی همون جمله ای هست که تو معادلات نویر استوکس ازش به اسم p ذکر میشه، تو سیالات تراکم ناپذیر فشار استاتیکی همون فشار ترمودینامیکی هست اما تو سیالات تراکم پذیر لزجت هم قسمت ایزوتروپیکی داره که فشار یکنواختی رو سلول ایجاد می کنه و مجموع این جمله و فشار ترمودینامیکی میشه فشار استاتیکی.
برای توضیح مفصل تر به کتاب های سیالات پیشرفته یا دینامیک سیالات محاسباتی های تراکم پذیر مراجعه کنید
 

hamed_eng198

عضو جدید
فشار ترمودینامیکی همون جمله ای هست که تو معادلات نویر استوکس ازش به اسم p ذکر میشه، تو سیالات تراکم ناپذیر فشار استاتیکی همون فشار ترمودینامیکی هست اما تو سیالات تراکم پذیر لزجت هم قسمت ایزوتروپیکی داره که فشار یکنواختی رو سلول ایجاد می کنه و مجموع این جمله و فشار ترمودینامیکی میشه فشار استاتیکی.
برای توضیح مفصل تر به کتاب های سیالات پیشرفته یا دینامیک سیالات محاسباتی های تراکم پذیر مراجعه کنید

مرسی ولی یه جواب تجربی تر ( غیر تئوری ) کسی نداره؟
 

vahidsabaghieh

عضو جدید
در مورد مهندسی تاسیسات هر که سوال داره بپرسه تا انجایی که اطلاعاتم برسه جواب میدم

با عرض سلام خدمت مهندسان عزیز
میخواستم بدونم رشته تاسیسات یکی از گرایشات رشته مکانیک هست یا نه ؟ اگه هست لطف کنید بقیه گرایشات رشته مکانیک را برام بگید؟
 

behzadk2019

کاربر فعال تالار مهندسی مکانیک
کاربر ممتاز
با عرض سلام خدمت مهندسان عزیز
میخواستم بدونم رشته تاسیسات یکی از گرایشات رشته مکانیک هست یا نه ؟ اگه هست لطف کنید بقیه گرایشات رشته مکانیک را برام بگید؟

سلام . بله یکی از گرایشهای رشته مکانیک هست
بقیه گرایشات : سیالات . جامدات . خودرو . ساخت و تولید
 

m-s-rayaneh

عضو جدید
سلام
من پایان نامه کارشناسی ام را با توجه به علاقه ام تهویه مطبوع بیمارستان برداشته ام ولی الان مشکل پیدا کردم و چندتا سوال تخصصی دارم:
در کتای تاسیسات مانیکی مهندس وکیل الرعا توضیحاتی درمورد تامین اختلاف فشار شده که این موضوع بدون توجه به کانال های برگشت هوا است! واینکه مقدار هوایی که به منظور اختلاف فشار باید اضافه به هوای لازم برای برودت شود به اتاق باید تزریق شود بدون اینکه بار برودتی این هوا حساب شود!
همچنین بار گرمایی تجهیزات بیمارستانی را از کجا باید بدست بیارم , اگر در ashrae لطفا دقیق آدرس بدین برم سر وقتش
خیلی ممنون یا علی
 
آخرین ویرایش:

m-s-rayaneh

عضو جدید
سلام
من پایان نامه کارشناسی ام را با توجه به علاقه ام تهویه مطبوع بیمارستان برداشته ام ولی الان مشکل پیدا کردم و چندتا سوال تخصصی دارم:
در کتای تاسیسات مانیکی مهندس وکیل الرعا توضیحاتی درمورد تامین اختلاف فشار شده که این موضوع بدون توجه به کانال های برگشت هوا است! واینکه مقدار هوایی که به منظور اختلاف فشار باید اضافه به هوای لازم برای برودت شود به اتاق باید تزریق شود بدون اینکه بار برودتی این هوا حساب شود!
همچنین بار گرمایی تجهیزات بیمارستانی را از کجا باید بدست بیارم , اگر در ashrae لطفا دقیق آدرس بدین برم سر وقتش
خیلی ممنون یا علی

همچنان منتظریم
help me please....
 

maghsodlo

عضو جدید
با سلام
در محاسبه وزن مصالح ساختمانی جهت اختلاف دمای معادل ، وزن چه مصالحی را باید در نظر گرفت؟
 

maghsodlo

عضو جدید
با سلام در محاسبات بار سرمائی گرمای یخچال ، فریزر چگونه محاسبه می شود؟
 

vahdati.jalal

عضو جدید
سلام و احترام.
خواهشمندم درباره پروژه ام درباره سیستم حرارت با هوای گرم راهنمایی کنید.
باتشکر
 
مرسی ولی یه جواب تجربی تر ( غیر تئوری ) کسی نداره؟
فشلر فشار دینامیکی . فکر کنم منظور فشار دینامیکی هست. یعنی فشاری که هوا را با چنان سرعتی وارد محل کنیم که طول پرتاب هوا از 3/4 بعد رو ان باشه رو جبران کنه.پس ما باید فنی را انتخاب کنیم که دبی موزد بیاز این هد را مورد لوزم را با بیشترین راندمانتامین کند.یعنی اگه یه اتاق 3*4 داشته باشیم هوای ورودی از دریچه ای که در روی دیوار ضلع 3 متری قرار دارد هوا را به صورت مستقیم تا طول 3 متری پرتاب کند و بعد ریزش کند.و از فرمول P=pghمحاسبه میشود .پس میشه گفت که این فشار مربوط به فضا های باز میشود

فشار هوای استاتیکی.
که به نظر فشار ترمو دینامیکی هم میشود گفت. انرزی سیالات در هنگام عبور از یک کانال یا لوله در اثر برخورد مولکول های سیال با هم و یا برخورد مولکولها با جدار و موانع در مسیر در اثر اصتحکاک به گرما تبدیل میشود و چون فشار با دما رابطه عکس دارد به ناچار فشار سیال کاهش می یابد.پس میتوان تاثیرات دما را در این فشار مشاهده کرد. برای محاسبه این فشار چون دما در ان تعثیر گذار است پس باید از رابطه برنولی استفاده کرد.
من سعی خود را برای رساندن موضوع کردم از شما و دوستان هم نظر میخاهم.
 
سلام و احترام.
خواهشمندم درباره پروژه ام درباره سیستم حرارت با هوای گرم راهنمایی کنید.
باتشکر
از نرم افزار کریر استفاده کنید محاسات بار برودتی محل مورد نظر را به دست اورید.سیستم را انتخاب کنید.و بعد میتوانی از روی کاتالگ دستگاه ها رو انتخاب کنید.
 
با سلام در محاسبات بار سرمائی گرمای یخچال ، فریزر چگونه محاسبه می شود؟
می توانید از اشری به دست بیارید. ولی اگر محاسبات شما دستی است میتوانید پلاک موتور انرا خانده و برای هر کیلو وات حرارت محسوس 860 کیلو کالری بر ساعت در نظر بگیرید.
 
سلام
من پایان نامه کارشناسی ام را با توجه به علاقه ام تهویه مطبوع بیمارستان برداشته ام ولی الان مشکل پیدا کردم و چندتا سوال تخصصی دارم:
در کتای تاسیسات مانیکی مهندس وکیل الرعا توضیحاتی درمورد تامین اختلاف فشار شده که این موضوع بدون توجه به کانال های برگشت هوا است! واینکه مقدار هوایی که به منظور اختلاف فشار باید اضافه به هوای لازم برای برودت شود به اتاق باید تزریق شود بدون اینکه بار برودتی این هوا حساب شود!
همچنین بار گرمایی تجهیزات بیمارستانی را از کجا باید بدست بیارم , اگر در ashrae لطفا دقیق آدرس بدین برم سر وقتش
خیلی ممنون یا علی
جواب سوال اول شما احتیاج محاسبه و اثبات داره که بهتره از کتاب تاسیسات طباطبای استفاده کید که به سختی پیدا میشه.تجهیزات بیمارستانی اگر به صورت برقی است واگر محاسبات شما دستی است میتوانید پلاک موتور انرا خانده و برای هر کیلو وات حرارت محسوس 860 کیلو کالری بر ساعت در نظر بگیرید. و این مقدار با بار گرمایی به دست امده برای ساختمان جمع میشود. اگر از نرم افزار کریر استفاده کنید کمک بیشتری می تونید بگیرید
 
مرسی ولی یه جواب تجربی تر ( غیر تئوری ) کسی نداره؟
فشلر فشار دینامیکی . فکر کنم منظور فشار دینامیکی هست. یعنی فشاری که هوا را با چنان سرعتی وارد محل کنیم که طول پرتاب هوا از 3/4 بعد رو ان باشه رو جبران کنه.پس ما باید فنی را انتخاب کنیم که دبی موزد بیاز این هد را مورد لوزم را با بیشترین راندمانتامین کند.یعنی اگه یه اتاق 3*4 داشته باشیم هوای ورودی از دریچه ای که در روی دیوار ضلع 3 متری قرار دارد هوا را به صورت مستقیم تا طول 3 متری پرتاب کند و بعد ریزش کند.و از فرمول P=pghمحاسبه میشود .پس میشه گفت که این فشار مربوط به فضا های باز میشود

فشار هوای استاتیکی.
که به نظر فشار ترمو دینامیکی هم میشود گفت. انرزی سیالات در هنگام عبور از یک کانال یا لوله در اثر برخورد مولکول های سیال با هم و یا برخورد مولکولها با جدار و موانع در مسیر در اثر اصتحکاک به گرما تبدیل میشود و چون فشار با دما رابطه عکس دارد به ناچار فشار سیال کاهش می یابد.پس میتوان تاثیرات دما را در این فشار مشاهده کرد. برای محاسبه این فشار چون دما در ان تعثیر گذار است پس باید از رابطه برنولی استفاده کرد.
من سعی خود را برای رساندن موضوع کردم از شما و دوستان هم نظر میخاهم.
 
با سلام
در محاسبه وزن مصالح ساختمانی جهت اختلاف دمای معادل ، وزن چه مصالحی را باید در نظر گرفت؟
من هرچی گشتم نتونستم فرمولی که دما و وزن رو به هم مربوط کند رو پیدا کنم. اگه مشخص کنید که بحث مربوط به چه درسه شاید بتونم کمک کنم.اختلاف حرارت معادل در تهویه مطبوع هست ولی به وزن مربوط نیست و به جهت دیوار مربوط میشه و چند فاکتور دیگه که به راحتی از جدولی که مربوط به ان هست به دست میاد. بازم سوالتون مبهم هست.البته سوال شما در انتقال حرارت قابل بحث هست.
 

maghsodlo

عضو جدید
من هرچی گشتم نتونستم فرمولی که دما و وزن رو به هم مربوط کند رو پیدا کنم. اگه مشخص کنید که بحث مربوط به چه درسه شاید بتونم کمک کنم.اختلاف حرارت معادل در تهویه مطبوع هست ولی به وزن مربوط نیست و به جهت دیوار مربوط میشه و چند فاکتور دیگه که به راحتی از جدولی که مربوط به ان هست به دست میاد. بازم سوالتون مبهم هست.البته سوال شما در انتقال حرارت قابل بحث هست.
در محاسبه بار سرمائی ساختمان باتوجه به وزن مصالح و جهت دیوار اختلاف دمای موثر بدست می آید (جداول آن در کتاب مرجع محاسبات تاسیسات ساختمانی طباطبائی و وکیل الرعایا موجود است)
 
سلام

سلام

در محاسبه بار سرمائی ساختمان باتوجه به وزن مصالح و جهت دیوار اختلاف دمای موثر بدست می آید (جداول آن در کتاب مرجع محاسبات تاسیسات ساختمانی طباطبائی و وکیل الرعایا موجود است)
خوب این رو زود تر میگفتید. فکر کنم جدولی که شما استفاده میکنید رو اشتباه است مربوط به سقف میشه.منظور از وزن اون وزنی نیست که شما فکر میکنید. اول وزن برای سقف به کار میره که جداول هم با همین فاکتور است. که سقف به 3 صورت مشخص میشه سقف سبک و سقف نیمه سبک و سقب سنکین است و فاکتور دیگر ان این است که در سایه و یا آب پاشی شوده و یا پوشیده از اب جداول تنظیم میشود. و ساعت تابش
سقف سبک :سقف های سوله و ایرانیتی
سقف سنگین:سقف های آجری و تیرچه بلوکی
سقف هایی نیمه سنگین:بتن و آجر تو پر(500 و 600 kg / متر مربع)
البته برای جدار ها هم که جدول جداگانه ای دارد که فاکتور ان جهت و رنگ دیوار که به دو صورت است کدر(اجر و سنگ و بتن و چوب....) و شفاف که (شیشه و طلق) میباشد مشخص میشود. جدول مربوط به دیوارها به صورت لاتین است که در ان s معنی دیوار تیره و n معنی دیوار روشن میدهد.فکر میکنم کتاب طباطبایی جدول (6-5)
باشد من کتاب رو ندارم ولی اگه بتونی جدول رو توی تایپک بزاری میتونم برات تعریفش کنم.
البته اگر کار به صورت آزمایشگاهی باشد و دقت کار مورد تظر باشد فرق میکند.
 

hamidrta

عضو جدید
دوستان ما یک باکس تصفیه داریم می خواییم براش کلاس حرارتی تعیین کنیم؟

کسی می تونه کمک کنه؟

ممنون میشم؟
 

kaya

عضو جدید
سلام
کسی از دوستان از شرح محاسبه حجم منبع دیافراگمی اطلاعی داره؟ استفاده از فرمولها بدون اطلاع از عقبه اون کار مطمئنی نیست و ضمنا در مورد حجم منبع تحت فشار بوستر پمپ ها بنده به تناقض رسیدم. ممنون میشم اطلاعاتتون رو سهیم بشین.​




 

maghsodlo

عضو جدید
با سلام به دوستان
مراحل انتخاب پمپ آب از روی کاتالوک رو کسی می دونه؟
 

anishtain4

عضو جدید
سلام
کسی از دوستان از شرح محاسبه حجم منبع دیافراگمی اطلاعی داره؟ استفاده از فرمولها بدون اطلاع از عقبه اون کار مطمئنی نیست و ضمنا در مورد حجم منبع تحت فشار بوستر پمپ ها بنده به تناقض رسیدم. ممنون میشم اطلاعاتتون رو سهیم بشین.​




شما یه عددی برای تعداد روشن خاموش شدن پمپ در ساعت(N) موقع حداکثر بار مصرفی(q) در نظر میگیرید. معمولا این عدد رو ۱۵ میگیرن پس: ve=q/N حجم منبع دیافراگمی(va) با توجه به بازده اون(eta) به این شکل بدست میاد: va=ve/eta. بازده هم از این رابطه بدست میاد:
eta=(p2-p1)(pc+p1)/(p2+1)/(pc+1)
تو رابطه بالا
p1 حداقل فشار مطلق سیستم که حداقل فشار مورد نیاز سیستم برای کارکرد درسته.
p2 حداکثر فشار مطلق سیستم که فشار پمپ موقع کارکرد حداکثر دبی سیستمه.
pc فشار هوای اولیه منبع هست. دو راه برای تعیین کردن این عدد هست، یا فشار اولیه کارخونه رو در نظر بگیرید (که مثلا برای منبع ۶ بار ۱.۵ هست) یا نیم بار کمتر از حداقل فشار سیستم در نظر بگیرید و تو کارگاه خودتون تنظیمش کنید. به شخصه روش دوم رو پیشنهاد نمی کنم
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
Sina Soleimani پرسش و پاسخ در مورد پایپینگ، نقشه ها، مدارک و ... مهندسی تاسیسات 26

Similar threads

بالا