venus4164
عضو جدید
اینترلاک به معنای قفل درونی و چفت وبست است كه به دو نوع زير ، تقسیم بندی می شود: اينترلاك الکتریکی و اينترلاك مکانیکی.
در پستهای فشار قوی ، تعدادی از کلید زنی ها به ترکیب و حالات تجهیزات پست، بستگی داشته و نیاز به یکسری کلید زنی های ترتیبی دارند .
برای ورود یا خروج صحیح تجهیزات در مدار و دسترسی پرسنل تعمیر و نگهداری تجهیزات به اینترلاکهای مناسب، نیاز می باشد تا بدین ترتیب از کلیدزنی غیر مجاز در پست جلوگیری بعمل آمده و ایمنی پرسنل برای دسترسی به پست،تضمین گردد.
سلامت پرسنل در طول بهره برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات و باز و بست کلید و ***یونر باید تضمین شود. مبحث اینترلاک در ارتباط با کنترل پست و پرسنل تعمیر و نگهداری مطرح شده و در طول طراحی پستهای فشار قوی،در نظر گرفته می شود. با استفاده از اینترلاکهای مناسب، می توان احتمال خطای ناشی از اشتباه شخصی را به حداقل رسانده و تجهیزات مورد نظر را حفاظت نمود و به عملکرد صحیح کلیدها و ***یونرها دست یافت. اینترلاکهاي الكتريكي، توسط بکارگیری کنتاکتهای کمکی تجهیزات که نشاندهندة حالت آنها می باشند ، انجام می گیرند . ادغام این کنتاکتها در مدار فرمان تجهیزات مورد نظر ، از وقوع کلیدزنی نامناسب جلوگیری می نماید.
اینترلاک مکانیکی ، با قرار دادن ضامن (که می تواند دسته یا هندل عمل دهنده باشد) درون مکانیزم مکانیکی دستگاه و قفل کردن آن حاصل ميشود.
روشهای اینترلاک
منطق اینترلاک برای ترتیب صحیح کلیدزنی ***یونرها و کلیدها به دو طریق انجاممی گیرد. یک روش استفاده از رله ها و روش دیگر بکارگیری کامپیوتر است. انتخاب بین دو روش به پیچیدگی سیستم و قابلیتهای حفاظت و کنترل پست بستگی دارد که توسط طراح برگزیده می شود.
سیستمهای متکی بر کامپیوتر
از سیستمهای کامپیوتری،میتوان هم بهعنوان مونیتورینگ سیستم و هم بهعنوان اینترلاک عملیاتی، استفاده نمود. دراین صورت، کامپیوتر اپراتور را آگاه می سازد که آيا بستن یک کلید یا ***یونر صحیح است يا خير و در صورتیکه کامپیوتر بصورت عملیاتی بکار رود، از عمل کردن نامطلوب کلید یا
***یونر جلوگیری می کند.
در سیستمهای کامپیوتری از دو کامپیوتر بعنوان اصلی و آماده به خدمت، بهره گرفته می شود تا از نقطه نظر قابلیت اعتماد کامل شده و میانگین زمان بین خطا(MTBF )،در این سیستم بیش از چند سال باشد. این سیستم همچنين اجازه می دهد که تعداد کلیدهای تحت نظارت بدون نیاز به تغییر نرم افزار، افزایش یابد.
دورنمای استفاده از کامپیوتر در اینترلاکهای پست، ایجاد ترکیبهای اینترلاک کامل و کنترل از راه دور است که نیاز به پانل میمیک کامل همراه با سوئیچ دیسکریپنسی را، بر طرف نماید.
استفاده از رله ها در اینترلاک اینترلاک بین تجهیزات توسط کنتاکتهای کمکی و ترکیبات آنها در مدارعمل کننده کلید یا ***یونر، انجام می گیرد. بنابراین یک کلید یا ***یونر، زمانی عمل می کند که کنتاکتهای کمکی کلیدها یا ***یونرهای دیگر در شرایطی باشند که اجازه شروع را بدهند. بدین ترتیب، حالت باز یا بسته بودن یک کلید، از چگونگی وضعیت کنتاکت کمکی آن مشخص می گردد.
در پستهای فشار قوی، اینترلاکهای مختلفی بکارمی روند که تعدادی از آنها در اکثر پستها مشترک بوده و در شکل صفحۀ10 نمایش داده شده است. برای فراهم آوردن اینترلاک مناسب در پست بخصوص، تعدادی از این ترکیبهای پایه در هم ادغام شده و نیازمندی پست را برآورده می کند.
در طراحی ترکیبهای ترکیبهای مختلف اینترلاک ، فرضیات و موارد زیرمورد توجه قرار می گیرد:
- ***یونرها توانایی وصل یا قطع جریانهای خازنی به جز خطوط هوایی و بانکهای خازنی را دارند.
- ***یونرها ظرفیت وصل یا قطع ندارند.
- ***یونرها توانایی وصل یا قطع جریانهای مغناطیس کنندگی ترانسفورماتورها را ندارند.
- ***یونرها توانایی دشارژ کردن بانکهای خازنی را ندارند.
- ***یونر زمین تغییر حالت نمی دهد مگر اینکه مداری که ***یونر بر روی آن نصب شده است، از تمام منابع تغذیه ایزوله شده باشد.(برای زمین کردن از رله ولتاژ صفر سه فاز بهره گرفته می شود.)
- چنانچه ***یونر زمین مربوط به ***یونر خط بسته باشد،***یونر خط نباید عمل نماید.
- بازکردن کلید آزاد است.
- بستن کلید از اطاق کنترل پس از بسته شدن ***یونرهای طرفین آن امکانپذیر است.
- کلید سمتLV ترانسفورماتور، پس از اطمینان از بسته شدن کلیدHV و چک سنکرونیزم بسته می شود.
- فرمان دستی باز شدن کلید از اتاق کنترل زمانی صادر می شود که ***یونرهای دو طرف کلید بسته
باشند.(بجز در شرایط تعمیر و نگهداری).
- کلید فشار قوی از محوطه پست بسته نخواهد شد،مگر اینکه ***یونر های مربوطه باز باشند.
- فرمان بسته شدن کلید قدرت از اتاق کنترل،درصورت بسته بودن ***یونر دو طرف،مجاز می باشد.(بجز در شرایط تعمیر و نگهداری).
- اینترلاکهای عملیاتی،بسته به شرایط و ترکیب تجهیزات پست در نظر گرفته می شود.
-اینترلاکهای فوق، از طریق کنتاکتهای کمکی تجهیزات پست مثل
کلیدها و ***یونرها و... تهیه شده و در مدار فرمان وصل کلیدها و قطع و وصل ***یونرها، ادغام می شوند تا ترتیب کلیدزنی مناسب فراهم شود.
اینترلاک تعمیر و نگهداری:
کلیه کلیدها و ***یونرها و ***یونرهای زمین باید دارای اینترلاک صحیح باشند تا از عملکرد غیر مطلوب جلوگیری بعمل آید . اینترلاک کردن، عملیاتی متناسب با عملکرد و کلیدزنی در سیستم است و مجموعه ای از کلیدزنی های مناسب را انتخاب می نماید. در اینترلاک کردن تعمیر و نگهداری، تعدادی کلیدزنی برای امنیت تجهیزات و پرسنل فراهم می شود.این نوع اینترلاک با ایمنی پرسنل و تجهیزات سر و کار دارد. چنانچه پرسنل تعمیر ونگهداری بخواهد بر روی نقطه ای در پست کار کند، شرایط زیر باید فراهم شود:
- این نقطه از تمام منابع تغذیه جدا گردد.
- چک شود که از منابع تغذیه ایزوله شده است.
-تجهیزات تحت بررسی پرسنل، زمین شود.
-چک شود که زمین کردن با موفقیت انجام شده است.
- اجازه کار کردن را صادر نماید.
این سیستم اطمینان می دهد که تمام ***یونرها و سوئیچهای زمین عمل کرده و سپس دسترسی پرسنل به تجهیزات را مجاز می داند.شرایط فوق، اصول اینترلاک برای تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات پست را تعیین می کند.
* برای تعمیر و نگهداری کلید باید اینترلاکهای زیر برقرار باشد:
- با انتخاب موقعیت تعمیر دركليد (Maintenance)توسط پرسنل، باید از ارسال فرمان وصل از راه دور جلوگیری گردد.
- ***یونرهای دو طرف کلید باید باز شده و کلید زمین شود.
-***یونرهای دو طرف کلید باید با کنتاکت تعمیر و نگهداری کلید اینترلاک داشته و فرمان وصل نگیرند.
*برای تعمیر و نگهداری ***یونر باید اینترلاکهای زیر در نظر گرفته شود:
- ***یونر در زمان تعمیر باید باز شده و ***یونر زمین آن وصل گردد و طرف دیگر ***یونر نيز بايد با روشهای مختلف، در محل زمين گردد.
-فرمان بستن ***یونر باید با ***یونر زمین در حالت بسته،علاوه بر اینترلاک مکانیکی، داراي اينترلاك الکتریکی هم باشد، تا از راه دور نيز عمل نکند.
مثال به نمونه اينترلاكهاي زير توجه نماييد :
· اینترلاکالکتریکیبین***یونرارتسرکابلورودی ۲۰Kvازترانسفورماتور و بريکرهای۲۰Kvو400Kv همانترانس،بهاینترتیب است که تا موقعی که دو بریکر یاد شده درحالت قطع نباشد , اجازه بستن به ***یونر زمین سرکابل ۲۰KV داده نمی شود.ضمناً تازمانیکه سرکابل ورودی ۲۰KV زمین باشد بریکرهای ۲۰KVو KV 400فرمان وصل قبول نمیکنند.
· در پستهايي كه ***يونر باي پاس(Bay Pass) دارند،تازمانيكه كليد باس سكشن(كليدي كه ارتباط بين دو قسمت باسبار را برقرار ميكند)،وصل نباشد،***يونر بايپاس،اجازۀ باز و بسته شدن ندارد. همچنين كليد باس سكشن نيز با ***يونرهايطرفينش،اينترلاك دارد و بالعكس.
·در پستهاي kv 20/63 ؛ تا زماني كه بریکرهاي 63 کیلو ولت باسبار، قطع نباشند،اجازهبستنویابازکردن***یونرباسسکشندادهنمیشود.
اینترلاک ***یونر زمین باسبار 20 کیلو ولت : در صورتی به ***یونر زمین باسبار20کیلوولت، اجازهبستهشدندادهمیشودکهکلیهبریکرهايهمانباس(خروجی ها، ورودیهاوباسکوپلر)قطعباشند.
·اینترلاککلیدهای400ولتAC: اینترلاک الکتریکی بین دو بریکر 400ولت ترانسهای کمکی(مصرف داخلي)، بدین ترتیب است که همیشه فقط یک بریکر میتواند در حالت وصل باشد.
اينترلاكهاي الكتريكي در پست Kv230/400 چهلستون اصفهان، به شرح زير ميباشد؛
الف)قسمت 230 كيلوولت:
v ***يونرهاي ارت هرخط، با ***يونر سرخط همان خط، بدين صورت كه؛ ***يونر ارت خط، در صورتي بسته و يا باز ميشود كه ***يونر سرخط، باز باشد .
v ***يونر سرخط با كليد خط و ***يونر ارت خط، بدين صورت كه؛ ***يونر سرخط در صورتي باز ميشود كه كليد خط قطع باشد و همچنين در صورتي بسته ميشود كه كليد خط قطع بوده و ***يونر ارت خط نيز، باز باشد.
v كليدخط با ***يونر سرخط و يكي از ***يونرهاي متصل به باسبار(***يونري كه كليدو در نتيجه خط را، به يكي از باسبارها متصل ميكند)، بدين صورت كه؛ زماني كليد از اتاق فرمان، وصل ميشودكه ***يونر هاي ياد شده ، بسته باشندو زماني كليد از محوطه بسته ميشود(شرايط نت[1]) كه ***ونرهاي مذكور باز باشند.
* نكته- شرايط عموميهمهي كليدهاي قدرت :نخست اينكهبراي باز كردن كليد،اينترلاكي وجود ندارد. دوم اينكه، تمامي كليدهاي 400و230 كيلوولت براي بسته شدن نياز به چك سنكرون دارند ودر صورتي كه اين رله بايپاس نشده باشد، اين موضوع را نيز ميتوان به عنوان يك نوع اينترلاك تلقي نمود.موضوع ديگر اينكه بستن كليد در محوطه فقط با شرط باز بودن ***ونرهاي مربوطه امكانپذير است(يكي از دلايل آن عدم امكان چك نمودن شرايط سنكرون بودن در محوطه ميباشد) و موضوع آخر اينكه در بعضي از پستها، [مثل پستهاي كژولكس]، امكان قطع نمودن كليد از اتاق فرمان، در شرايطي كه ***يونرهاي مرتبط با آن باز باشد، وجود دارد (مثال: در موقع تعميرات، كليد را قطع و
***يونرهايش را باز ميكنيم، حال كليد را از محوطه و در شرايط باز بودن ***يونرهايش،وصل كرده و آنرا در حالت ريموت قرار ميدهيم) ولي در برخي ديگر از پستها، مثل پست چهلستون، اين مساله تعريف نشده است.
v كليد ورودي به باسبار Kv 230، با يكي از***يونرهاي باسبار و ***يونر ترانس، بدين صورت كه؛ اين كليد در صورتي فرمان وصل خواهد گرفت كه ***يونر ترانس و يكي از ***يونرهاي متصل به باس بار Kv230، بسته شدهباشند. همچنين تا اين كليد قطع نشود ،***يونر متصل به باس بار
Kv230، باز و يا بسته، نخواهد شد.
v كليد كوپلاژ بين باسبارهاي Kv230 ، با ***ونرهاي طرفينش،بدين صورت كه تا اين ***ونرها بسته نشوند،كليد فرمان وصل نخواهد گرفت و همچنين تااينكليدقطعنشود،اين***يونرهابازويابسته،نخواهندشد.
ب)قسمت 400 كيلوولت:
در حال حاضرسيستم پست چهلستون در قسمت 400 كيلوولت،بصورت يكونيم كليدي ناقص ميباشد، بطوريكه هر خط توسط يك كليد به باسبار 91 و بوسيلة كليد ديگري به باسبار92، متصل است
v وضعيتاينترلاك ***يونرهاي ارت،همانندقسمت 230 كيلوولت پست ميباشد.
v ***يونر سرخط با هردو كليدمربوط به آن(كه ارتباط خط را با باسبارها برقرار ميكند)و همچنين با ***يونر ارت خط اينترلاك دارد، بدين صورت كه تا اين كليدها قطع نشوند و همچنين ***يونر ارت خط باز نباشد،***يونر سرخط باز يا بسته نخواهد شد.
v كليه كليدهاي 400Kv براي وصل شدن، با حالت باز ***يونرهاي طرفين خود، اينترلاك دارند، همچنين تا كليدها قطع نشود،***يونرهاي طرفين آنها، اجازه باز يا بسته شدن ندارند.(در شرايط فرمان از اتاق كنترل)
- قطع بودن كليد ورودي به باسبار230Kv
- قطع بودن كليد 20Kv ورودي به ترانس زمين(G.T)
- قطع بودن كليدهاي باسبار ترانس (كليدهاي ارتباط دهندة ترانس به باسبار)
v اينترلاك باز كردن و يا بستن ***يونر ارت ترانس، باز بودن ***يونر ترانس است.
v اينترلاك باز و بسته كردن ***يونر ارت شينه هاي 20Kv ورودي به كليد20Kv ،قطع كليد 20Kv مي باشد و كليد مربوطه نيز در صورت باز بودن اين ارت ،قادر به وصل شدن است.
v تا ***يونر راكتور باز نباشد،***يونر ارت راكتور،قادر به باز يا بسته شدن نيست.
v ***يونرراكتور، با***يونرارتراكتوروهمچنين***يونرسرخطمربوطه(***يونر سر خطي كه شامل راكتور است) اينترلاك دارد، بدين صورت كه؛ تا زمانيكه ***يونر ارت راكتور و ***يونر سر خط مربوطه باز نباشند، ***يونر راكتور اجازة باز يا بسته شدن، ندارد.
***در برخي مواردخاص، مثلا موقعي كه به كليد فرمان قطع دادهايم، ولي يكي از پلهاي كليد قطع نشده است و در اين حالت كليد فرمان وصل هم نميگيرد(براي بازگشت به حالت اوليه)، براي جلوگيري از آسيب رسيدن به كليد و همچنين رفع مشكل بوجود آمده، توسط گروه تعميرات اينتر لاك حالت باز شدن سكيونرهاي طرفين كليد، توسط سلكتور به خصوصي، بايپاس شده و با باز شدن ***يونرهاي مربوطه،كليد از سيستم ايزوله ميشود
در پستهای فشار قوی ، تعدادی از کلید زنی ها به ترکیب و حالات تجهیزات پست، بستگی داشته و نیاز به یکسری کلید زنی های ترتیبی دارند .
برای ورود یا خروج صحیح تجهیزات در مدار و دسترسی پرسنل تعمیر و نگهداری تجهیزات به اینترلاکهای مناسب، نیاز می باشد تا بدین ترتیب از کلیدزنی غیر مجاز در پست جلوگیری بعمل آمده و ایمنی پرسنل برای دسترسی به پست،تضمین گردد.
سلامت پرسنل در طول بهره برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات و باز و بست کلید و ***یونر باید تضمین شود. مبحث اینترلاک در ارتباط با کنترل پست و پرسنل تعمیر و نگهداری مطرح شده و در طول طراحی پستهای فشار قوی،در نظر گرفته می شود. با استفاده از اینترلاکهای مناسب، می توان احتمال خطای ناشی از اشتباه شخصی را به حداقل رسانده و تجهیزات مورد نظر را حفاظت نمود و به عملکرد صحیح کلیدها و ***یونرها دست یافت. اینترلاکهاي الكتريكي، توسط بکارگیری کنتاکتهای کمکی تجهیزات که نشاندهندة حالت آنها می باشند ، انجام می گیرند . ادغام این کنتاکتها در مدار فرمان تجهیزات مورد نظر ، از وقوع کلیدزنی نامناسب جلوگیری می نماید.
اینترلاک مکانیکی ، با قرار دادن ضامن (که می تواند دسته یا هندل عمل دهنده باشد) درون مکانیزم مکانیکی دستگاه و قفل کردن آن حاصل ميشود.
روشهای اینترلاک
منطق اینترلاک برای ترتیب صحیح کلیدزنی ***یونرها و کلیدها به دو طریق انجاممی گیرد. یک روش استفاده از رله ها و روش دیگر بکارگیری کامپیوتر است. انتخاب بین دو روش به پیچیدگی سیستم و قابلیتهای حفاظت و کنترل پست بستگی دارد که توسط طراح برگزیده می شود.
سیستمهای متکی بر کامپیوتر
از سیستمهای کامپیوتری،میتوان هم بهعنوان مونیتورینگ سیستم و هم بهعنوان اینترلاک عملیاتی، استفاده نمود. دراین صورت، کامپیوتر اپراتور را آگاه می سازد که آيا بستن یک کلید یا ***یونر صحیح است يا خير و در صورتیکه کامپیوتر بصورت عملیاتی بکار رود، از عمل کردن نامطلوب کلید یا
***یونر جلوگیری می کند.
در سیستمهای کامپیوتری از دو کامپیوتر بعنوان اصلی و آماده به خدمت، بهره گرفته می شود تا از نقطه نظر قابلیت اعتماد کامل شده و میانگین زمان بین خطا(MTBF )،در این سیستم بیش از چند سال باشد. این سیستم همچنين اجازه می دهد که تعداد کلیدهای تحت نظارت بدون نیاز به تغییر نرم افزار، افزایش یابد.
دورنمای استفاده از کامپیوتر در اینترلاکهای پست، ایجاد ترکیبهای اینترلاک کامل و کنترل از راه دور است که نیاز به پانل میمیک کامل همراه با سوئیچ دیسکریپنسی را، بر طرف نماید.
استفاده از رله ها در اینترلاک اینترلاک بین تجهیزات توسط کنتاکتهای کمکی و ترکیبات آنها در مدارعمل کننده کلید یا ***یونر، انجام می گیرد. بنابراین یک کلید یا ***یونر، زمانی عمل می کند که کنتاکتهای کمکی کلیدها یا ***یونرهای دیگر در شرایطی باشند که اجازه شروع را بدهند. بدین ترتیب، حالت باز یا بسته بودن یک کلید، از چگونگی وضعیت کنتاکت کمکی آن مشخص می گردد.
در پستهای فشار قوی، اینترلاکهای مختلفی بکارمی روند که تعدادی از آنها در اکثر پستها مشترک بوده و در شکل صفحۀ10 نمایش داده شده است. برای فراهم آوردن اینترلاک مناسب در پست بخصوص، تعدادی از این ترکیبهای پایه در هم ادغام شده و نیازمندی پست را برآورده می کند.
در طراحی ترکیبهای ترکیبهای مختلف اینترلاک ، فرضیات و موارد زیرمورد توجه قرار می گیرد:
- ***یونرها توانایی وصل یا قطع جریانهای خازنی به جز خطوط هوایی و بانکهای خازنی را دارند.
- ***یونرها ظرفیت وصل یا قطع ندارند.
- ***یونرها توانایی وصل یا قطع جریانهای مغناطیس کنندگی ترانسفورماتورها را ندارند.
- ***یونرها توانایی دشارژ کردن بانکهای خازنی را ندارند.
- ***یونر زمین تغییر حالت نمی دهد مگر اینکه مداری که ***یونر بر روی آن نصب شده است، از تمام منابع تغذیه ایزوله شده باشد.(برای زمین کردن از رله ولتاژ صفر سه فاز بهره گرفته می شود.)
- چنانچه ***یونر زمین مربوط به ***یونر خط بسته باشد،***یونر خط نباید عمل نماید.
- بازکردن کلید آزاد است.
- بستن کلید از اطاق کنترل پس از بسته شدن ***یونرهای طرفین آن امکانپذیر است.
- کلید سمتLV ترانسفورماتور، پس از اطمینان از بسته شدن کلیدHV و چک سنکرونیزم بسته می شود.
- فرمان دستی باز شدن کلید از اتاق کنترل زمانی صادر می شود که ***یونرهای دو طرف کلید بسته
باشند.(بجز در شرایط تعمیر و نگهداری).
- کلید فشار قوی از محوطه پست بسته نخواهد شد،مگر اینکه ***یونر های مربوطه باز باشند.
- فرمان بسته شدن کلید قدرت از اتاق کنترل،درصورت بسته بودن ***یونر دو طرف،مجاز می باشد.(بجز در شرایط تعمیر و نگهداری).
- اینترلاکهای عملیاتی،بسته به شرایط و ترکیب تجهیزات پست در نظر گرفته می شود.
-اینترلاکهای فوق، از طریق کنتاکتهای کمکی تجهیزات پست مثل
کلیدها و ***یونرها و... تهیه شده و در مدار فرمان وصل کلیدها و قطع و وصل ***یونرها، ادغام می شوند تا ترتیب کلیدزنی مناسب فراهم شود.
اینترلاک تعمیر و نگهداری:
کلیه کلیدها و ***یونرها و ***یونرهای زمین باید دارای اینترلاک صحیح باشند تا از عملکرد غیر مطلوب جلوگیری بعمل آید . اینترلاک کردن، عملیاتی متناسب با عملکرد و کلیدزنی در سیستم است و مجموعه ای از کلیدزنی های مناسب را انتخاب می نماید. در اینترلاک کردن تعمیر و نگهداری، تعدادی کلیدزنی برای امنیت تجهیزات و پرسنل فراهم می شود.این نوع اینترلاک با ایمنی پرسنل و تجهیزات سر و کار دارد. چنانچه پرسنل تعمیر ونگهداری بخواهد بر روی نقطه ای در پست کار کند، شرایط زیر باید فراهم شود:
- این نقطه از تمام منابع تغذیه جدا گردد.
- چک شود که از منابع تغذیه ایزوله شده است.
-تجهیزات تحت بررسی پرسنل، زمین شود.
-چک شود که زمین کردن با موفقیت انجام شده است.
- اجازه کار کردن را صادر نماید.
این سیستم اطمینان می دهد که تمام ***یونرها و سوئیچهای زمین عمل کرده و سپس دسترسی پرسنل به تجهیزات را مجاز می داند.شرایط فوق، اصول اینترلاک برای تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات پست را تعیین می کند.
* برای تعمیر و نگهداری کلید باید اینترلاکهای زیر برقرار باشد:
- با انتخاب موقعیت تعمیر دركليد (Maintenance)توسط پرسنل، باید از ارسال فرمان وصل از راه دور جلوگیری گردد.
- ***یونرهای دو طرف کلید باید باز شده و کلید زمین شود.
-***یونرهای دو طرف کلید باید با کنتاکت تعمیر و نگهداری کلید اینترلاک داشته و فرمان وصل نگیرند.
*برای تعمیر و نگهداری ***یونر باید اینترلاکهای زیر در نظر گرفته شود:
- ***یونر در زمان تعمیر باید باز شده و ***یونر زمین آن وصل گردد و طرف دیگر ***یونر نيز بايد با روشهای مختلف، در محل زمين گردد.
-فرمان بستن ***یونر باید با ***یونر زمین در حالت بسته،علاوه بر اینترلاک مکانیکی، داراي اينترلاك الکتریکی هم باشد، تا از راه دور نيز عمل نکند.
مثال به نمونه اينترلاكهاي زير توجه نماييد :
· اینترلاکالکتریکیبین***یونرارتسرکابلورودی ۲۰Kvازترانسفورماتور و بريکرهای۲۰Kvو400Kv همانترانس،بهاینترتیب است که تا موقعی که دو بریکر یاد شده درحالت قطع نباشد , اجازه بستن به ***یونر زمین سرکابل ۲۰KV داده نمی شود.ضمناً تازمانیکه سرکابل ورودی ۲۰KV زمین باشد بریکرهای ۲۰KVو KV 400فرمان وصل قبول نمیکنند.
· در پستهايي كه ***يونر باي پاس(Bay Pass) دارند،تازمانيكه كليد باس سكشن(كليدي كه ارتباط بين دو قسمت باسبار را برقرار ميكند)،وصل نباشد،***يونر بايپاس،اجازۀ باز و بسته شدن ندارد. همچنين كليد باس سكشن نيز با ***يونرهايطرفينش،اينترلاك دارد و بالعكس.
·در پستهاي kv 20/63 ؛ تا زماني كه بریکرهاي 63 کیلو ولت باسبار، قطع نباشند،اجازهبستنویابازکردن***یونرباسسکشندادهنمیشود.
اینترلاک ***یونر زمین باسبار 20 کیلو ولت : در صورتی به ***یونر زمین باسبار20کیلوولت، اجازهبستهشدندادهمیشودکهکلیهبریکرهايهمانباس(خروجی ها، ورودیهاوباسکوپلر)قطعباشند.
·اینترلاککلیدهای400ولتAC: اینترلاک الکتریکی بین دو بریکر 400ولت ترانسهای کمکی(مصرف داخلي)، بدین ترتیب است که همیشه فقط یک بریکر میتواند در حالت وصل باشد.
اينترلاكهاي الكتريكي در پست Kv230/400 چهلستون اصفهان، به شرح زير ميباشد؛
الف)قسمت 230 كيلوولت:
v ***يونرهاي ارت هرخط، با ***يونر سرخط همان خط، بدين صورت كه؛ ***يونر ارت خط، در صورتي بسته و يا باز ميشود كه ***يونر سرخط، باز باشد .
v ***يونر سرخط با كليد خط و ***يونر ارت خط، بدين صورت كه؛ ***يونر سرخط در صورتي باز ميشود كه كليد خط قطع باشد و همچنين در صورتي بسته ميشود كه كليد خط قطع بوده و ***يونر ارت خط نيز، باز باشد.
v كليدخط با ***يونر سرخط و يكي از ***يونرهاي متصل به باسبار(***يونري كه كليدو در نتيجه خط را، به يكي از باسبارها متصل ميكند)، بدين صورت كه؛ زماني كليد از اتاق فرمان، وصل ميشودكه ***يونر هاي ياد شده ، بسته باشندو زماني كليد از محوطه بسته ميشود(شرايط نت[1]) كه ***ونرهاي مذكور باز باشند.
* نكته- شرايط عموميهمهي كليدهاي قدرت :نخست اينكهبراي باز كردن كليد،اينترلاكي وجود ندارد. دوم اينكه، تمامي كليدهاي 400و230 كيلوولت براي بسته شدن نياز به چك سنكرون دارند ودر صورتي كه اين رله بايپاس نشده باشد، اين موضوع را نيز ميتوان به عنوان يك نوع اينترلاك تلقي نمود.موضوع ديگر اينكه بستن كليد در محوطه فقط با شرط باز بودن ***ونرهاي مربوطه امكانپذير است(يكي از دلايل آن عدم امكان چك نمودن شرايط سنكرون بودن در محوطه ميباشد) و موضوع آخر اينكه در بعضي از پستها، [مثل پستهاي كژولكس]، امكان قطع نمودن كليد از اتاق فرمان، در شرايطي كه ***يونرهاي مرتبط با آن باز باشد، وجود دارد (مثال: در موقع تعميرات، كليد را قطع و
***يونرهايش را باز ميكنيم، حال كليد را از محوطه و در شرايط باز بودن ***يونرهايش،وصل كرده و آنرا در حالت ريموت قرار ميدهيم) ولي در برخي ديگر از پستها، مثل پست چهلستون، اين مساله تعريف نشده است.
v كليد ورودي به باسبار Kv 230، با يكي از***يونرهاي باسبار و ***يونر ترانس، بدين صورت كه؛ اين كليد در صورتي فرمان وصل خواهد گرفت كه ***يونر ترانس و يكي از ***يونرهاي متصل به باس بار Kv230، بسته شدهباشند. همچنين تا اين كليد قطع نشود ،***يونر متصل به باس بار
Kv230، باز و يا بسته، نخواهد شد.
v كليد كوپلاژ بين باسبارهاي Kv230 ، با ***ونرهاي طرفينش،بدين صورت كه تا اين ***ونرها بسته نشوند،كليد فرمان وصل نخواهد گرفت و همچنين تااينكليدقطعنشود،اين***يونرهابازويابسته،نخواهندشد.
ب)قسمت 400 كيلوولت:
در حال حاضرسيستم پست چهلستون در قسمت 400 كيلوولت،بصورت يكونيم كليدي ناقص ميباشد، بطوريكه هر خط توسط يك كليد به باسبار 91 و بوسيلة كليد ديگري به باسبار92، متصل است
v وضعيتاينترلاك ***يونرهاي ارت،همانندقسمت 230 كيلوولت پست ميباشد.
v ***يونر سرخط با هردو كليدمربوط به آن(كه ارتباط خط را با باسبارها برقرار ميكند)و همچنين با ***يونر ارت خط اينترلاك دارد، بدين صورت كه تا اين كليدها قطع نشوند و همچنين ***يونر ارت خط باز نباشد،***يونر سرخط باز يا بسته نخواهد شد.
v كليه كليدهاي 400Kv براي وصل شدن، با حالت باز ***يونرهاي طرفين خود، اينترلاك دارند، همچنين تا كليدها قطع نشود،***يونرهاي طرفين آنها، اجازه باز يا بسته شدن ندارند.(در شرايط فرمان از اتاق كنترل)
v اينتر لاكهاي باز كردن ***يونر ترانس، به منظور قطع ترانس، عبارتند از:
- قطع كردن كليد ورودي به باسبار230Kv
- قطع كردن كليد ورودي به باسبار230Kv
- قطع كردن كليد 20Kv ورودي به ترانس ز(G.T)
- قطع كردن كليدهاي باسبار ترانس (كليدهاي ارتباط دهندة ترانس به باسبار)
v اينترلاكهاي بستن ***يونر ترانس، به منظور وصل ترانس، عبارتند از:
- بازبودن ***يونر ارت ترانس
- قطع كردن كليدهاي باسبار ترانس (كليدهاي ارتباط دهندة ترانس به باسبار)
v اينترلاكهاي بستن ***يونر ترانس، به منظور وصل ترانس، عبارتند از:
- بازبودن ***يونر ارت ترانس
- بازبودن ***يونر ارت شينه هاي 20Kv ورودي به كليد20Kv
- قطع بودن كليد ورودي به باسبار230Kv
- قطع بودن كليد 20Kv ورودي به ترانس زمين(G.T)
- قطع بودن كليدهاي باسبار ترانس (كليدهاي ارتباط دهندة ترانس به باسبار)
v اينترلاك باز كردن و يا بستن ***يونر ارت ترانس، باز بودن ***يونر ترانس است.
v اينترلاك باز و بسته كردن ***يونر ارت شينه هاي 20Kv ورودي به كليد20Kv ،قطع كليد 20Kv مي باشد و كليد مربوطه نيز در صورت باز بودن اين ارت ،قادر به وصل شدن است.
v تا ***يونر راكتور باز نباشد،***يونر ارت راكتور،قادر به باز يا بسته شدن نيست.
v ***يونرراكتور، با***يونرارتراكتوروهمچنين***يونرسرخطمربوطه(***يونر سر خطي كه شامل راكتور است) اينترلاك دارد، بدين صورت كه؛ تا زمانيكه ***يونر ارت راكتور و ***يونر سر خط مربوطه باز نباشند، ***يونر راكتور اجازة باز يا بسته شدن، ندارد.
***در برخي مواردخاص، مثلا موقعي كه به كليد فرمان قطع دادهايم، ولي يكي از پلهاي كليد قطع نشده است و در اين حالت كليد فرمان وصل هم نميگيرد(براي بازگشت به حالت اوليه)، براي جلوگيري از آسيب رسيدن به كليد و همچنين رفع مشكل بوجود آمده، توسط گروه تعميرات اينتر لاك حالت باز شدن سكيونرهاي طرفين كليد، توسط سلكتور به خصوصي، بايپاس شده و با باز شدن ***يونرهاي مربوطه،كليد از سيستم ايزوله ميشود
منبع : گروه ihshse در گوگل