ارتینگ Earthing

حــامد

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
85 صفحه فارسی
 

پیوست ها

  • EARTHING-e.pdf
    1.9 مگایابت · بازدیدها: 0

shahed-gh

عضو جدید
با سلام خدمت مهندس.شرمنده یه سوال داشتم به صرف هزینه برای یک واحد مسکونی محافظ جان می تونه تا حدودی کار ارتینگ را بکنه را حتما باید اون هزینه بشه؟؟ممنون
 

apn1388

کاربر بیش فعال
http://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/280942-کلیدهای-Earth-Fault-و-نشتی-جریان-(محافظ-جان)
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
با سلام خدمت مهندس.شرمنده یه سوال داشتم به صرف هزینه برای یک واحد مسکونی محافظ جان می تونه تا حدودی کار ارتینگ را بکنه را حتما باید اون هزینه بشه؟؟ممنون
محافظ جان برای حفاظت افراد در برابر تماس مستقیم با جریان برق هست ولی سیستم ارت در مقابل بدنه تجهیزات برقدار. دست فردی به بدنه برق دار تجهیزی برخورد کنه محافظ جان عمل نمیکنه. چون هیچ خطایی در شبکه رو حس نمیکنه
 

jigartalla

عضو جدید
محافظ جان برای حفاظت افراد در برابر تماس مستقیم با جریان برق هست ولی سیستم ارت در مقابل بدنه تجهیزات برقدار. دست فردی به بدنه برق دار تجهیزی برخورد کنه محافظ جان عمل نمیکنه. چون هیچ خطایی در شبکه رو حس نمیکنه


با سلام و احترام
لازم میدونم توضیحاتی را خدمت دوستان عرض کنم.کلیدهای RCD یا RCCB (یا کلید محافظ جان) بعنوان آخرین وسیله حفاظتی در سیستم بکار میره و در واقع جریانهای نشتی رو بر اساس میزان جریان عاملی که براش ست میشه رو سنس میکنه و عمل میکنه. باید توجه داشته باشید که اگر سیستم بکار رفته در تاسیساتتون از نوع TT باشه فقط مجاز به استفاده از RCD هستید ولی در در سیستمهای TNS نمیشه ازین کلید استفاده کرد مگر در موارد خاص.... . طرز عملکردش هم بر این اساس هست که چنانچه یکی از فازها با بدنه تجهیز اتصالی داشته باشد(توجه بفرمایید فقط یکی از فازها! این خیلی مهمه) کلید بین جریان رفت و برگشت اختلاف میبینه و عمل میکنه(به همین خاطر بهش میگن کلید اضافه جریان یا RCD)... پس دوست عزیزی که فرمودند چرا باید کلید حفاظت جان در کنار ارتینگ باشه و آیا لزومی بر وجود این دو کنار هم هست امیدوارم متوجه شده باشند که کلید محافظ جان فقط در صورتیکه نوع سیستم زمین TT باشد که بدنه تجهیز مستقیم زمین شده باید از کلید محافظ جان استفاده بشه و چنانچه یکی از فازها به بدنه اتصالی پیدا کنه و جریان نشتی اون از مقدار جریان عامل کلید بیشتر شه(مثلا" 30میلی آمپر) اونوقت کلید مدار رو قطع میکنه. اما دوست عزیز ارتینگ به دو منظور در هر سیستمی پیاده سازی میشه؛ حفاظت تجهیزات و حفاظت و ایمنی افراد. بر اساس نوع سیستم زمینی که پیاده سازی می شود(TT؛ TNS؛ TNC؛ TNC-S و یا IT) هدف کاهش ولتاژ بدنه تجهیزاتیست که ارت شده اند و بر اساس طراحی در صورت اتصالی بدنه اون تجهیز با فازهای هادی، می بایست حدکثر ولتاژی که بین بدنه و زمین قرار میگیرد از 50 ولت(حداکثر ولتاژ تماس Touch)بیشتر نشه.
تا یادم نرفته اینم بگم که بزرگترین عیب کلید محافظ جان اینست که اگر دو فاز با هم و یا یک فاز با نول اتصالی داشته باشند دیگر این کلید به هیچوجه کارایی ندارد و نشتی جریان رو نمیبینه و با عرض تاسف باید بگم که این وسیله اصلا" وسیله مناسبی برای حفاظت جان نیست و اینکه دوستمون فرمودند این کلید برای تماس مستقیم با هادی هست هم تعبیر نادرستی هست... متاسفانه همین چند وقت پیش یکی از کارگران در یکی از سایتهای ما در اثر همین عملکرد ضعیف این کلید جانشو از دست داده بود. البته بنده گزارش واحد ایمنی رو دیدم که متاسفانه برداشتشون ازین اتفاق و ارائه راهکارشون هم اشتباه بود و این اشتباه هم ازین ناشی میشد که کلید محافظ جان عمل نکرده پس خراب بوده ولی باید عرض کنم که علت مرگ این کارگر تماس مستقیم دستش با سیمهای لامپ سیاری بوده که در دست داشته که متاسفانه در اثر پوسیدگی در اون جایی که سیمها رو در دست گرفته بود تماس با فاز و نول پیدا کرده بود و کلید هم مطابق با توضیحات بالا عمل نکرده بود....

موفق باشید.
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
با سلام و احترام
لازم میدونم توضیحاتی را خدمت دوستان عرض کنم.کلیدهای RCD یا RCCB (یا کلید محافظ جان) بعنوان آخرین وسیله حفاظتی در سیستم بکار میره و در واقع جریانهای نشتی رو بر اساس میزان جریان عاملی که براش ست میشه رو سنس میکنه و عمل میکنه. باید توجه داشته باشید که اگر سیستم بکار رفته در تاسیساتتون از نوع TT باشه فقط مجاز به استفاده از RCD هستید ولی در در سیستمهای TNS نمیشه ازین کلید استفاده کرد مگر در موارد خاص.... . طرز عملکردش هم بر این اساس هست که چنانچه یکی از فازها با بدنه تجهیز اتصالی داشته باشد(توجه بفرمایید فقط یکی از فازها! این خیلی مهمه) کلید بین جریان رفت و برگشت اختلاف میبینه و عمل میکنه(به همین خاطر بهش میگن کلید اضافه جریان یا RCD)... پس دوست عزیزی که فرمودند چرا باید کلید حفاظت جان در کنار ارتینگ باشه و آیا لزومی بر وجود این دو کنار هم هست امیدوارم متوجه شده باشند که کلید محافظ جان فقط در صورتیکه نوع سیستم زمین TT باشد که بدنه تجهیز مستقیم زمین شده باید از کلید محافظ جان استفاده بشه و چنانچه یکی از فازها به بدنه اتصالی پیدا کنه و جریان نشتی اون از مقدار جریان عامل کلید بیشتر شه(مثلا" 30میلی آمپر) اونوقت کلید مدار رو قطع میکنه. اما دوست عزیز ارتینگ به دو منظور در هر سیستمی پیاده سازی میشه؛ حفاظت تجهیزات و حفاظت و ایمنی افراد. بر اساس نوع سیستم زمینی که پیاده سازی می شود(TT؛ TNS؛ TNC؛ TNC-S و یا IT) هدف کاهش ولتاژ بدنه تجهیزاتیست که ارت شده اند و بر اساس طراحی در صورت اتصالی بدنه اون تجهیز با فازهای هادی، می بایست حدکثر ولتاژی که بین بدنه و زمین قرار میگیرد از 50 ولت(حداکثر ولتاژ تماس Touch)بیشتر نشه.
تا یادم نرفته اینم بگم که بزرگترین عیب کلید محافظ جان اینست که اگر دو فاز با هم و یا یک فاز با نول اتصالی داشته باشند دیگر این کلید به هیچوجه کارایی ندارد و نشتی جریان رو نمیبینه و با عرض تاسف باید بگم که این وسیله اصلا" وسیله مناسبی برای حفاظت جان نیست و اینکه دوستمون فرمودند این کلید برای تماس مستقیم با هادی هست هم تعبیر نادرستی هست... متاسفانه همین چند وقت پیش یکی از کارگران در یکی از سایتهای ما در اثر همین عملکرد ضعیف این کلید جانشو از دست داده بود. البته بنده گزارش واحد ایمنی رو دیدم که متاسفانه برداشتشون ازین اتفاق و ارائه راهکارشون هم اشتباه بود و این اشتباه هم ازین ناشی میشد که کلید محافظ جان عمل نکرده پس خراب بوده ولی باید عرض کنم که علت مرگ این کارگر تماس مستقیم دستش با سیمهای لامپ سیاری بوده که در دست داشته که متاسفانه در اثر پوسیدگی در اون جایی که سیمها رو در دست گرفته بود تماس با فاز و نول پیدا کرده بود و کلید هم مطابق با توضیحات بالا عمل نکرده بود....

موفق باشید.

با تشکر . مشکل اینجاست که فکر میکنن rcdوrccb هر دو محافظ جان هستند . اما فقطrccb است که ارت فالت داره . و اینه که از جان انسان در برابر خطر برق گرفتگی مستقیم حفاظت میکنه..بله درسته .در مورد سیستم ها بله . اما خب ارت برای فشار ضعیف جز حفاظت تجهیزات برقدار کار دیگه ای انجام نمیده . میده؟!. خب مشخصه تماس با فاز و نول یعنی جریانی که از فاز عبور میکنه از نول هم عبور کنه پس خطا کجاست؟و مشخصه از کلید فیوز محافظ جان تک فاز استفاده شده که خطا رو حس نکرده. اگر از کلید سه فاز استفاده میشد حتما عمل میکرد.(در این مورد خاص).
چون این رله خطای زمین(فاز با زمین) رو میشناسه نه اتصال کوتاه(فاز با نول)
 
آخرین ویرایش:

montazer_m2013

عضو جدید
با سلام خدمت دوستان

دوتا سوال دارم یکی این که آیا دو چاه مستقل که برای حفاظت در برابر صاعقه استفاده می شوند رو می توان به یکدیگر متصل کرد یا نه ؟ چرا ؟
سوال دوم اینکه آیا دستگاهی وجود داره که برای اتصال این دو چاه ارت به یکدیگر مورد استفاده قرار بگیره ؟
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
با سلام خدمت دوستان

دوتا سوال دارم یکی این که آیا دو چاه مستقل که برای حفاظت در برابر صاعقه استفاده می شوند رو می توان به یکدیگر متصل کرد یا نه ؟ چرا ؟
سوال دوم اینکه آیا دستگاهی وجود داره که برای اتصال این دو چاه ارت به یکدیگر مورد استفاده قرار بگیره ؟
حفاظت در برابر صاعقه در lv و mv متفاوت و طراحی مربوط به خودشو داره.
اما در فشار ضعیف :چرا دو تا چاه ارت؟اگر هر دو چاه مربوط به بک منبع باشه میشه. و اگر نباشه استاندارد نیست.
 