با سلام و احترام
لازم میدونم توضیحاتی را خدمت دوستان عرض کنم.کلیدهای RCD یا RCCB (یا کلید محافظ جان) بعنوان آخرین وسیله حفاظتی در سیستم بکار میره و در واقع جریانهای نشتی رو بر اساس میزان جریان عاملی که براش ست میشه رو سنس میکنه و عمل میکنه. باید توجه داشته باشید که اگر سیستم بکار رفته در تاسیساتتون از نوع TT باشه فقط مجاز به استفاده از RCD هستید ولی در در سیستمهای TNS نمیشه ازین کلید استفاده کرد مگر در موارد خاص.... . طرز عملکردش هم بر این اساس هست که چنانچه یکی از فازها با بدنه تجهیز اتصالی داشته باشد(توجه بفرمایید فقط یکی از فازها! این خیلی مهمه) کلید بین جریان رفت و برگشت اختلاف میبینه و عمل میکنه(به همین خاطر بهش میگن کلید اضافه جریان یا RCD)... پس دوست عزیزی که فرمودند چرا باید کلید حفاظت جان در کنار ارتینگ باشه و آیا لزومی بر وجود این دو کنار هم هست امیدوارم متوجه شده باشند که کلید محافظ جان فقط در صورتیکه نوع سیستم زمین TT باشد که بدنه تجهیز مستقیم زمین شده باید از کلید محافظ جان استفاده بشه و چنانچه یکی از فازها به بدنه اتصالی پیدا کنه و جریان نشتی اون از مقدار جریان عامل کلید بیشتر شه(مثلا" 30میلی آمپر) اونوقت کلید مدار رو قطع میکنه. اما دوست عزیز ارتینگ به دو منظور در هر سیستمی پیاده سازی میشه؛ حفاظت تجهیزات و حفاظت و ایمنی افراد. بر اساس نوع سیستم زمینی که پیاده سازی می شود(TT؛ TNS؛ TNC؛ TNC-S و یا IT) هدف کاهش ولتاژ بدنه تجهیزاتیست که ارت شده اند و بر اساس طراحی در صورت اتصالی بدنه اون تجهیز با فازهای هادی، می بایست حدکثر ولتاژی که بین بدنه و زمین قرار میگیرد از 50 ولت(حداکثر ولتاژ تماس Touch)بیشتر نشه.
تا یادم نرفته اینم بگم که بزرگترین عیب کلید محافظ جان اینست که اگر دو فاز با هم و یا یک فاز با نول اتصالی داشته باشند دیگر این کلید به هیچوجه کارایی ندارد و نشتی جریان رو نمیبینه و با عرض تاسف باید بگم که این وسیله اصلا" وسیله مناسبی برای حفاظت جان نیست و اینکه دوستمون فرمودند این کلید برای تماس مستقیم با هادی هست هم تعبیر نادرستی هست... متاسفانه همین چند وقت پیش یکی از کارگران در یکی از سایتهای ما در اثر همین عملکرد ضعیف این کلید جانشو از دست داده بود. البته بنده گزارش واحد ایمنی رو دیدم که متاسفانه برداشتشون ازین اتفاق و ارائه راهکارشون هم اشتباه بود و این اشتباه هم ازین ناشی میشد که کلید محافظ جان عمل نکرده پس خراب بوده ولی باید عرض کنم که علت مرگ این کارگر تماس مستقیم دستش با سیمهای لامپ سیاری بوده که در دست داشته که متاسفانه در اثر پوسیدگی در اون جایی که سیمها رو در دست گرفته بود تماس با فاز و نول پیدا کرده بود و کلید هم مطابق با توضیحات بالا عمل نکرده بود....
موفق باشید.