سلام دوستان ممنون میشم کمکم کنید. تو یه ساختمان با مصالح بنایی ستون در وسط صفحه اجرا نشده به نظرم مشکل جدیه و چطوری میشه این مشکل رو حل کرد بدون تخریب؟
و دیگه اینکه باز تو ساختمان بنایی شناژ قائم کیفیت بتن افتضاحی داره در واقع سیمان خیلی کمی استفاده شده به طوری که میشه با دست شن ها رو جدا کرد. برای این مورد چه نظری دارید چطوری میشه اصلاحش کرد؟
ممنون
درود بر شما خانوم مهندس .......
بنده احتمال میدم عکسهایی که گذاشتید مربوط به ساخت ساز های صورت گرفته در روستا با تسهیلات وام و نظارت بنیاد مسکن باشه ......
ایرادهایی که میتوان به این نحوه اجرای ستون فلزی در پی منفرد گرفت به نظر اینجانب به شرح ذیل می باشد .
- عدم امتداد جوش دوبل آهن تا انتهای پای ستون
- عدم اتصال و درگیری مناسب توسط بولت ها و صفحه ستون ....... که حتی جای رزوه هم ندارد....... و با جوش سعی در مهار نمودن آن داشتند ....که این اجرای نادرست بیشتر در زمان زلزله با ریشتر قابل ملاحظه و با حرکتی جانبی و مخصوصا عمودی می تواند صفحه ستون را از بولت جدا سازد.
- عدم آکس یابی صحیح در هنگام اجرای فنداسیون و یا هنگام اجرای ستون..... که باعث عدم قرار گیری ستون در صفحه بیس پلیت جهت جوشکاری گونیا ها به صفحه زیرین شده البته به لحاظ جوشکاری گونیا ها فقط یک مورد به جوش کامل نمی رسد سایر گونیا ها مشکل جوش ندارن ....
- مناسب نبودن اتصلات پای ستون ...... بایستی ترکیبی از ورق ، لچکی و گونیا باشد.......
نمونه از اجرای ستون فلزی در مرحله شاقول شدن از دو طرف و آکس یابی
اجرای شناژ قائم صورت گرفته ...... با توجه به ظاهر قضیه موارد زیر قابل ملاحظه می باشد .
-قالب بندی با قالب مناسب صورت نگرفته است .
- هنگام بتن ریزی ویبره حتی با چکش صورت نگرفته است .
- بتن ریزی به صورت دستی و با سطل انجام میشده و دانه بندی رعایت نشده است .
- نمی توان به طور حتم اذعان کرد که علت کنده شدن مصالح از بدنه شناژ از کم سیمانی هست .... اما می تواند علاوه بر کم سیمان بودن بتن به این موارد نیز اشاره کرد که نگهداری از بتن بعد از بتن ریزی صورت نگرفته و شناژ مرطوب نگه داشته نشده است . و احتمال استفاده از آب شور نیز می باشد .
راه حل پیشنهادی :
- می توان مجددا ستون مذکور را قالب بندی نمود و یک کاور 2.5 تا 5 سانتیمتری به جهت مقاوم سازی و عدم زنگ زدگی میلگردهای آن اجرا نمود. در صورتیکه میلگردها زیاد در این مدت آسیب ندیده باشند .
لازم به ذکراست این پیشنهاد با توجه به عکسهای ارائه شده می باشد و مهندس ناظر و عواملی که در محل مذکور حضور دارند ......و به عین سایر موارد پلان رو می بینند ...... نظر پخته تر و کارشناسانه تری را دارند .
البته این رو خدمتتون بگم .. .......احتمالا ..... سر ساختمان ناظری وجود نداشته .....
شرمنده خیلی طولانی شد ..... دو بار ارتباطم قطع شد .....