تاپیک سوالات در ضمینه کابل وکابل کشی

Behzad nejati

عضو جدید
سلام خدمت دوستان گلم هدفم از ایجاد این تاپیک پاس گویی به سوالات دوستان در مورد نحوه کابل کشی از نظر عملی و سوالات نظری مانند محاسبه قطر کابل و تلفات و افت ولتاژ در کابل و... می باشد امید وارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره
 

setare.kavir19

عضو جدید
baray shru mn y soal dashtam
mkhstam beduam noe kaalye feshar ghai ba tvajoh brenge karishun a che jensi b che aeghi az nazar kelas entekhab mishan
 

Behzad nejati

عضو جدید
در انتخاب نوع کابل علاوه بر ولتاژ و جریان و رنج کاری عوامل دیگه ای هم در تظر میگیرن از مهم ترین این عوامل محیطی(دمای محیط-میزان فشار وکشش وارد به کابل-رطوبت محیط و اثرات خردگی محل نصب کابل) است که کابل در انجا قرار میگیره
موادی که در ساخت عایق کابل ها به کار میره به شرح زیراند
-کاغذ های اغشته به روغن مخصوص
-مواد لاستیکی
-مواد پی وی سی(​
PVC)
-مواد عایق از جنس پلی اتیلن(
XLPE)

 

akbariraneng

عضو جدید
با سلام و تشکر
یک کابل 20کیلوولت را به چه مقادیری باید مگر زد و نتایج حاصله چطوری ارزیابی میشه
 

Behzad nejati

عضو جدید
با استفاده از ميگر مشخص مي‌شود كه قسمت‌هايي كه عايق شده‌اند با زمين تماس دارند يا خير كه در صورت تماس با زمين دستگاه مقدار صفر را نشان خواهد داد.

 

aminbf90

عضو جدید
کابل خودنگهدار
از اين سيستم کابل مي توان بطور موقت يا دائم استفاده نمود . از نظر اجرايي و نگهداري، هزينه اين سيستم بين سيستم هوايي با خطوط بدون عايق و سيستم کابل کشي زميني مي باشد . اين سيستم در محلهايي که فضاي لازم براي کابل کشي کم و يا گران مي باشد مناسب است و عوامل ديگري که باعث برتري اين سيستم بر سيستمهاي هوايي مي شود نصب و اجراي سريع و ساده ، ايمني و صورت ظاهري و کنترل زيست محيطي آن مي باشد. مي توان از اين کابلها بطور موقت نيز استفاده نمود تا اينکه شبکه دائمي (زميني يا هوايي ) منطقه مورد نظر آماده شود . علاوه بر موارد بالا، ين سيستم، براي شرايط ذيل نيز مناسب است :
- در مناطقي که لازم است شرايط زيست محيطي آن دست نخورده باقي بماند و يا اينکه تغييرات بوجود آمده در آن حداقل باشد .
- براي دادن تغييرات در شبکه و يا توسعه آن
- براي خط ورودي و يا خروجي به پست ترانسفورماتور يا ايستگاهها، زيرا که با استفاده از اين کابل نيازي به مقره هاي عايقي نمي باشد .
- از اين کابلها که وزن آن ها کم بوده و داراي عايق پلي اتيلن کراس لينک (XLPE )مي باشند، در شبکه هاي هوايي براي ولتاژهاي ماکزيمم 12، 24، 36 کيلوولت استفاده مي شود .

چکيده :
در مواردي که استفاده از خطوط با هاديهاي لخت منجر به بروز حوادث گذرا مي شود و يا اينکه رعايت حريم و ساير نکات فني و ايمني شبکه برق مقدور نيست استفاده از کابلهاي خود نگهدار هوايي راه حل منطقي است . از عمده ترين اين موارد مي توان به مسيرهايي اشاره نمود که داراي عرض کم بوده و يا در آنها موانعي از قبيل رديف درختان وجود دارد .
همانطور که مي دانيم کابلهاي خود نگهدار داراي هادي آلومينيومي و عايق پلي اتيلن کراس لينک مي باشند و براي نصب اين کابلها برروي پايه ها نياز به يک سيم نگهدارنده (massenger ) مي باشد که جنس اين سيم براي کابلهاي 20kv از فولاد و براي کابلهاي فشار ضعيف از آلياژ آلومينيوم مي باشد . در کابل خود نگهدار فشار ضعيف از سيم نگهدارنده بعنوان سيم نول نيز استفاده خواهد شد .
در طراحي خطوط با کابلهاي خودنگهدار در دو سطح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعيف به ترتيب سطح مقطعهاي زير مورد نظر قرار گرفته است که اين طراحي قابل تعميم براي سطح مقطعهاي ديگر نيز مي باشد .
سطح مقطع mm2 65+ 120× 3 براي فشار متوسط و 70+25+95×3 براي فشار ضعيف که سيم نگهدارنده آنها به ترتيب 65 و 70 مي باشد و سطح مقطع 25 در فشار ضعيف براي سيستم روشنايي معابر مي باشد.
 

aminbf90

عضو جدید
- استاندارد کابلهاي هوايي خود نگهدار
1-1- استاندارد کابل خود نگهدار فشار ضعيف(Standard For Selfsupporting Over head Cables for 0.4 kv)
1-1-1- ولتاژ نامي : ولتاژ نامي 0.6/1kv است
1-1-2- هاديها : هاديها از آلومينيوم رشته اي بهم تابيده، دايره اي شکل بهم فشرده ( مثلاً هادي به اندازه 16mm2 که از آلومينيوم يکپارچه است ) مي باشند .
1-1-3- عايق 1-1-3-1 ) مواد : عايق بايستي پلي اتيلن مخصوص با تراکم زياد و سياه رنگ مقاوم در مقابل جو باشد .
1-1-3-2 ) شناسايي فاز : در امتداد طول هر فاز(هادي) عايق شده برآمدگيهاي مشخص به تعداد 2 و 3 و يا 4 عدد وجود دارند تا بتوان به کمک آنها فازها را از يکديگر شناسايي نمود .
1-1-4- نگهدارنده يا سيم حامل ( هادي خنثي – massenger ) : نگهدارنده يا سيم حامل يک هادي بايد از آلياژ آلومينيوم
متشکل از هفت سيم کشيده ازميله که با فرآيند ريختگي مداوم و پيچيدن توليد شده است باشد.
هيچگونه مفصل و يا اتصالي در نگهدارنده ( مسنجر) مجاز نمي باشد مگر اينکه اين اتصال در ميله و يا سيم اصلي قبل از کشيدن نهايي انجام شده باشد . نگهدارنده بايد دايره اي شکل – رشته اي تابيده شده و بهم فشرده باشد .از نگهدارنده بعنوان هادي خنثي نيز استفاده مي شود . پس از عايقکاري براي شناسايي نگهدارنده (مسنجر) آنرا با يک برآمدگي مقاوم طولي که بوضوح قابل ديدن است مشخص مي نمايند ( شکل 1 )
1-1-5- طرح : کابل متشکل از يک يا چهار هادي آلومينيوم با عايق پلاستيکي تابيده شده بر روي يک نگهدارنده از آلياژ آلومينيوم که عايق شده و يا لخت مي باشد . منسجر همچنين هادي خنثي نيز مي باشد .
1-1-6- علامت هاي مشخص شده بر روي کابل : در طول کابل ، آنرا با نام توليد کننده و سال توليد مشخص مي نمايند و فاصله اين علائم کمتر از 20cm است . اين علائم بر روي عايق حک مي شود.
1-1-7- آزمونهاي نوعي Type test : آزمونهاي نوعي ( تايپ تست ) حداقل برروي يک نمونه از هر نوع کابل مورد نظر انجام مي شود . چنانچه يک نمونه از همان نوع کابل وليکن با اندازه متفاوتي آزمون نمونه اي شده باشد و نتايج رضايت بخش باشند کابل مورد نظر را مي توان از لحاظ اين آزمون مورد تأئيد دانست . چنانچه مواد ساختمان و يا روش توليد عوض شوند بايستي آزمون نوعي را در هر مورد تکرار نمود .
1-1-7-1 ) آزمون ولتاژ 1-1-7-2 ) اندازه گيري مقاومت هاديها و نگهدارنده ( massenger )
1-1-8- آزمونهاي مکانيکي و فيزيکي : اين آزمونها براي هر هادي از کابل بطور جداگانه انجام مي شوند .
1-1-8-1 ) مشخصه هاي فيزيکي و مکانيکي عايق 1-1-8- 2 ) آزمون خمش
1-1-8-3 ) استقامت کششي نگهدارنده ( massenger ) 1-1-8-4 ) آزمون تشعشع خورشيدي ( مشابه سازي درآزمايشگاه )
نيازمنديها روش آزمون واحد خواص
0/1 … 0/5 IEC – 540 g/10min Meil Index
20 IEC – 540 N/mm2 Tensile strength . min . change after
±25
400
IEC – 540 %
% Ageing(1) , max.
Elonation at break , min . –change a after
±25
2/60±0/25
IEC -538 %
% Ageing(1) , max.
Carbon black content
24
3 Astm dD1693- 70
IEC 538 H
% Resistance to environ- mental stress cracking (2) shrinkage at 115˚c, 24h , max
1) 100˚c, 240 h
2) Tested in 10% solution . The test pieses shall be prepared from a test plate mol ded of raw matrial granules.
جدول (1) خواص عايق ها
1-1-9- آزمونهايي براي کابلهاي تحويل شده
1-1-9-1 ) آزمون ولتاژ
 

samaneh2000

عضو جدید
کسی درباره چگونگی نصب یراق آلات کابل خود نگهدار در شبکه هوایی و ریقه اجرایی شبکه هوایی کابل خود نگهدار مقاله بیا فایل پی دی اف سراغ نداره و یا آموزش خیلی فوری نیاز دارم . ممنون
 

arman.engineer

عضو جدید
مزایای کابل خودنگه دار

مزایای کابل خودنگه دار

امروزه کابل های خودنگه دار در صنعت برق ما تا ولتاژی که من خاطرم میرسه 20kvاستفاده میشه و اما جمله مزایای آن :


1) جلوگیری از دزدی های برق از کابل های بدون روکش دار

2) عدم به وجود آمدن اضافه ولتاژ های ناشی از رعد وبرق

3) رطوبت روی آن تاثیر به خصوصی ندارد

4) حریم کمتر در برق کشی هوایی


:)من تنها دوره ی کارآمزی که دوران کاردانی در اداره برق داشتم این اطلاعات را در مورد کابل خود نگه دار کسب کردم که یک کابل بسیار................خوب در برق کشی هوایی می باشد
 

f-chakavak

عضو جدید
ببخشيد اين فايل دانلود نميشود فقط يه صفحه باز مي شود كه فقط نام سايت نوشته شده است و هيچ چيز ديگري ندارد

ببخشيد اين فايل دانلود نميشود فقط يه صفحه باز مي شود كه فقط نام سايت نوشته شده است و هيچ چيز ديگري ندارد

آموزش کامل و جامع کابل کشی در شبکه دانلود فایل پسورد : www.pdfha.com
ببخشيد اين فايل دانلود نميشود فقط يه صفحه باز مي شود كه فقط نام سايت نوشته شده است و هيچ چيز ديگري ندارد
 

BIGHAM

عضو جدید
کاربر ممتاز
ببخشيد اين فايل دانلود نميشود فقط يه صفحه باز مي شود كه فقط نام سايت نوشته شده است و هيچ چيز ديگري ندارد
از اینجا دانلود کنید
 

پیوست ها

  • Amozeshe%20cable%20keshi%20dar%20shabake[www.pdfha.com].rar
    2.3 مگایابت · بازدیدها: 0

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
سلام دوستان .میخواستم بدونم ضریب همزمانی برای کابل ها ذر 220 و 380 ولت چنده ؟ وچه طور انتخاب میشه؟ ممنونننننننننننننننم.
 

BIGHAM

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام دوستان .میخواستم بدونم ضریب همزمانی برای کابل ها ذر 220 و 380 ولت چنده ؟ وچه طور انتخاب میشه؟ ممنونننننننننننننننم.
ضرایب همزمانی به ولتاژ ربطی نداره به نوع بار بستگی داره یک مقداری تو مبحث 13 توضیح داده کامب ترش هم تو یک استاندارد iec هست که الان یادم نیست کدوم استاندارد.ولی فعلا همون مبحث 13 منبع خوبی هست.
 

j_salemi

عضو جدید
با سلام خدمت همه دوستان.......من استاندارد NEMA را برای طراحی سینی کابل و نردبان کابل نیاز دارم...اگه کسی هست که این استاندارد را داره لطفا بذاره داخل تاپیک ....اگه استاندارد NEMA را بصورت کامل هم داشته باشه چه بهتر...ممنون
 

Unknown_S

متخصص سیستم های قدرت
کاربر ممتاز
با سلام و تشکر
یک کابل 20کیلوولت را به چه مقادیری باید مگر زد و نتایج حاصله چطوری ارزیابی میشه

سلام ما با 5 كيلو ولت ميگر ميزديم ومقاومتش بايد در حد مگا اهم باشد.

سلام
دوستان عزیز برای تست مقاومت عایقی کابل 20 کیلو، فکر نمیکنم میگر وسیله مناسبی باشه
میگر های موجود حداکثر تا ولتاژ 10 کیلو میتونن ولتاژ القا کنند در صورتی که ولتاژ نامی کابل 20 کیلو هست!
همیشه تست باید یک پله بالاتر از حالت کار عادی سیستم باشه

استفاده از های پات مناسبتره با ولتاژ 60 کیلو;)
 

emad sahraee

عضو جدید
سلام. کابلی که من تو محاسبات بدست آوردم 25 میلی متر مربع .این کابل چند در چند میشه ؟
؟
 
بالا