سلام بر دوستان قدرتی . من یک الکترو موتور دارم 4 کیلو وات و 8.8 امپر مصرف وفاصله تا منبع برق تکفاز 25 امپر حدود 450 متر است می خواهم اینورتر تکفاز به سه فاز بگذارم لطفا راهنمایی کنید که سایز کابل و نوع اینورتر چه باشد ؟ با تشکر
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
سلام بر دوستان قدرتی . من یک الکترو موتور دارم 4 کیلو وات و 8.8 امپر مصرف وفاصله تا منبع برق تکفاز 25 امپر حدود 450 متر است می خواهم اینورتر تکفاز به سه فاز بگذارم لطفا راهنمایی کنید که سایز کابل و نوع اینورتر چه باشد ؟ با تشکر
سلام
اگر فقط یک موتور راه اندازی میکنید در دمای 30درجه و افت ولتاژ تقریبا کمتر از 5 % (که مناسب هم هست ) کابلی با مقطع 10 (برای مصرف تک فاز ) نیاز دارید.
با توجه به تک فاز بودن میشه کابل 10*2
 